NEWS
Die Alias funktion - Fragen
-
@Berlon Die alias Werte werden (zumindest wenn man sie manuell anlegt) erst erstellt wenn sich der Wert aktualisiert hat. Um lowbat also nun zu aktualisieren könntest du entweder den Wert manuell im Objektbrowser über oder es Mal mit nem Neustart des Homematic Adapter probieren.
-
@CrunkFX
OK, manuel angelegt heißt sind die Werte, die ich in den einzelnen Zeilen ausgewäht habe??
Kann ich z.B. POWER umbenenen damit ich in vis die gewohnen Angaben (AUTO_MODE, MANU_MODE ect) auswählen kann und dort dann auch die entsprechenden Datenpunkte auswählen kann????
Momentan stehe ich bei dem Adapter komplett auf dem Schlauch. -
@Berlon Welchen Adapter benutzt du dafür? Ich meine mit Manuell das Anlegen von Aliase ohne Adapter direkt im Objekt Browser.
-
@CrunkFX
Im IOBroker links auf Geräte und dann oben links auf das + Zeichen.
Hier dann:
Gerätename = Name des Alias (zb: HK-Wohnzimmer
Gerätetyp = lasse ich aus Thermostat stehen.
Funktion = lasse ich auf Klima stehen
Zimmer = Wähle ich EG Wohnzimmer aus.
Mit OK bestätigt.
Dann kommt schon das oben gepostete Bild.
Und von hier aus weiß ich nur bedingt weiter, da die "Hauptüberschriften" nicht mit den benötigten Funktionen zusammen passen.Eingesetzt werden Heizkörperthermostate von ELV HM-CC-RD-DN
-
@Berlon Nun, der Geräte Adapter legt im Ordner Alias Datenpunkte an, die den eigentlichen Datenpunkt Spiegeln. Dabei hat die Hauptüberschrift keinen nutzen sondern dient nur der Visualisierung. Allerdings liegen hinter den Funktionen verscheidene Parameter wie z.B die Art des Datenpunktes (Zahl,Zeichenkette,Bool,etc.). Falls du damit nicht glücklich wirst kannst du die Geräte Manuell anlegen. Das ist zwar etwas Zeitaufwendiger, erspart dir aber im späteren Verlauf einiges an Arbeit.
Dazu folgendes:
In dem Fenster Namen Vergeben und den entsprechenden Typ auswählen. Falls du unsicher bist nimm Zeichenkette, dass kannst du aber jederzeit ändern.
Dann nach der Fehlermeldung entsteht ein neues Objekt, dass du bearbeiten kannst.
Das sieht dann so aus, nicht erschrecken
Hier kommt nun mit Komma abgetrennt der Bezug zum Objekt rein wie folgt:
"alias": { "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.SET_TEMPERATURE" }
Im Beispiel Set Temperature wird höchstwahrscheinlich das Ausgangsobjekt Typ "number" sein. Das kannst du dann hier ändern
Also "string" durch "number" ersetzen.So mache ich das, da gibts dann auch so Freiheiten wie das umrechnen von Werten direkt im State ohne Script.
!!! Wichtig Nicht Benutzte oder Leere Datenpunkte aus dem Alias Ordner löschen sonst ist der Log voll mit Warnungen, da ja kein Objekt zum Spiegeln vorhanden ist.
-
@CrunkFX
Danke schon mal, da habe ich mal schon meine Beschäftigung.
Nun aber schon mal eine dumme Frage: Wie erstelle ich einen Ordner HK-Wohnzimmer unter dem Erdgeschoss??
Der Rest glaube ich verstanden zu haben. -
@Berlon Du klickst das EG an und Erstellst einen neuen Datenpunkt mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Typ ist dabei egal.
Dann hast du einen DP mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Wenn du den jetzt wieder anklickst und einen neuen Datenpunkt erstellst, sowie ich das oben geschrieben hab, wird der Datenpunkt zum Ordner.
-
hi!
@Berlondie struktur baust du durch . getrennt auf.
-
@CrunkFX
OK, Bin schon dran. Nächste Frage:
Es gibt auch den Datenpunkt CONTROL_MODE{ "type": "state", "common": { "name": "HM-CC-RT-DN OEQ0853950:4.CONTROL_MODE", "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 3, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "role": "indicator" }, "native": { "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "MAX": 3, "MIN": 0, "OPERATIONS": 5, "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "UNIT": "", "VALUE_LIST": [ "AUTO-MODE", "MANU-MODE", "PARTY-MODE", "BOOST-MODE" ] }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1596208246371, "_id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
Wie realisiere ich den im Alias??
Den Wert benötige ich um in meiner Visualisierung um bei einer Grafik die Sichtbarkeit zu steuern. -
@Berlon Anlegen als Number und dann diesen Teil
"states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "min": 0, "max": 3
Unter alias einfügen
"alias": { "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.CONTROL_MODE" }, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "min": 0, "max": 3
-
@CrunkFX
Kannst du bitte mal hier einmal verändern? Ich habe momentan etwas Probleme deinen Anweisungen zu folgen. Im Thermostat ist dieser Datenpunkt vom Typ enum.{ "_id": "alias.0.Erdgeschoss.HK-Wohnzimmer.CONTROL_MODE", "type": "state", "common": { "name": "CONTROL_MODE", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "desc": "Manuell erzeugt", "def": "", "alias": { "id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1596990109308, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
{ "_id": "alias.0.Erdgeschoss.HK-Wohnzimmer.CONTROL_MODE", "type": "state", "common": { "name": "CONTROL_MODE", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "desc": "Manuell erzeugt", "def": "", "min": 0, "max": 3, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "alias": { "id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1596990109308, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@CrunkFX
Das der Herkunfstdatenpunkt vom Typ enum ist macht im Alias kein Problem da hier Typ number??Es ist geschafft, das erste Thermostat ist nun im Alias.
Wann kommen die Werte oder wie bekomme ich die da rein.Ist es richtig, das nun bei Gerätetausch hier in den Datenpunkten nur noch auf die neue Geräte-ID geändert werden muss??
-
@Berlon Enum ist kein Datenpunkt sondern die Zuweisung in den IOBroker Aufzählungen. Die Werte kommen nach einem Update der Datenpunkte, dazu am einfachsten den Adapter einmal Neustart en. Nur was bei common steht hat relevanz. Ja es ist korrekt, dass bei nem Hardwaretausch nur die Adresse geändert werden muss. Das ist das große Konzept des Alias Systems. Der klassische Objekt Browser soll in Zukunft nur noch eine nebensächliche Rolle spielen und dafür das alias system ausgebaut werden.
-
Ich nutze zum Alias erstellen das Script von @CruziX
Das mit den Adaptern zur Alias Erstellung ist irgendwie noch nicht wirklich fertig, oder ich kapiere es einfach nicht.
Mit dem Script kann man alle Alias, wenn gewünscht, auf einmal erstellen. Es ist nur einmal Arbeit das Script zu befüllen.
Hier in diesem Beitrag im SpoilerVorlagen Alias
und dann im SpoilerVorlage Alias erstellen
habe ich ein Beispiel eingefügt. -
@CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?Gruß André
-
@gelberlemmy Was soll denn mit true und false gemacht werden?
MFG
CrunkFX -
@gelberlemmy sagte in Die Alias funktion - Fragen:
@CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?Gruß André
{ "from": "....", "user": "....", "ts": ..., "common": { "name": "on", "role": "", "type": "boolean", "desc": "Manuell erzeugt", "read": true, "write": false, "def": false, "alias": { "id": "orginal.pfad", "read": "val === '22' ? true : false" } }, "native": {}, "acl": { "object": ...., "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": .... }, "_id": "....", "type": "state" }
Kann man noch ausweiten - aber im Prinzip langt ja 22 = true - alles andere false.
-
@CrunkFX ich würde gern solch Dinge relativ gleich haben. In den Skripten zB würde ich gern immer den Weg mit true und false arbeiten.
-
@mickym super danke. Werde es einmal ausprobieren. Wäre super genial wenn das klappt. Danke