NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@ArnoD
Warum hattest du die Automatikanwahl Bedingung für Einstellung 2 ausgeklammert? -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Da die Zählweise von Sourceanalytix so ungenau ist,
Vermutlich hast du ne zu hohe poll zeit im modbusadapter eingestellt?
Ich hab das so übernommen, wie hier angegeben: https://buanet.de/2018/02/integration-eines-e3-dc-hauskraftwerks-in-iobroker/
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD
Warum hattest du die Automatikanwahl Bedingung für Einstellung 2 ausgeklammert?Uuups, da habe ich mich in der Zeile vertan. Muss natürlich bei 2 rein und bei 1 raus, da das die Standardeinstellung von E3DC ohne Steuerung ist.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ich habe mir jetzt nen Modbuszähler als Erzeugungszähler zusätzlich eingebaut...
Dafür habe ich ein Script geschrieben, welches täglich den Ertrag hochzählt, wie sourceanalytics. Wegen einem State wollte ich keinen ganzen Adapter laufen lassen.Würdest du mir dass Script zur Verfügung stellen ? Würde auch gerne ohne zusätzlichen sourceanalytics Adapter die Werte hochzählen.
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich glaube dieser Wert, der da bei mir falsch angezeigt wird, ist der Anteil meiner 2. PV-Anlage. Warum ist mir noch nicht ganz klar...
Hatte seither kurz vor 22 Uhr einen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis losgelassen (1.088 trifft es meist ganz gut), aber das klappt jetzt mit der neuen Version nicht mehr. Mal sehen, ob ich das gefixt bekomme.Okay, ich hab' mir jetzt ne Liste angelegt, was ich bei einem Update des Skripts alles ändern muss. Unter anderem ergänze ich das früher vorhandene
schedule({hour: 22, minute: 1}, function(){makeJson();});
Damit wird bei mir zum Tagesende, wenn ich mal draufschaue, wie gut die Vorhersage eingetroffen ist, nun wieder mein nach oben korrigierter Gesamterzeugungswert auch im Diagramm angezeigt.
-
@stevie77
wie korrigierst du deinen Gesamterzeugungswert ?
Rechnest du den einmal zu einem festen Zeitpunkt dazu ? -
-
Warum rechnest du den nicht bei jeder Aktualisierung vom Wert dazu. ?
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ich habe mir jetzt nen Modbuszähler als Erzeugungszähler zusätzlich eingebaut...
Dafür habe ich ein Script geschrieben, welches täglich den Ertrag hochzählt, wie sourceanalytics. Wegen einem State wollte ich keinen ganzen Adapter laufen lassen.Würdest du mir dass Script zur Verfügung stellen ? Würde auch gerne ohne zusätzlichen sourceanalytics Adapter die Werte hochzählen.
klar...
heute ist der state den ich für dein script verwende...
javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.heuteTag ist quasi dann der komplette Tageswert nach 00:01Uhr.
genauso für Woche , Monat und Jahr...Immer der laufende Wert und dann am Ende der Wert von gestern, letze Woche, letzter Monat, letztes Jahr.createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.heute', 0, {name: 'lezter Zählerstand heute', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.tag', 0, {name: 'Zählerstand gestern', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellewoche', 0, {name: 'lezter Zählerstand laufende Woche', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.woche', 0, {name: 'Zählerstand Woche', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellermonat', 0, {name: 'lezter Zählerstand laufender Monat', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.monat', 0, {name: 'Zählerstand Monat', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellesjahr', 0, {name: 'lezter Zählerstand laufendes Jahr', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahr', type: 'number', unit: 'kW/h' }); createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.Alt', 0, {name: 'Zählerstand Alt', type: 'number', unit: 'kW/h' }); var debug = true; var logging = true; var difference = null; const idSolarproduktionGesamt = 'modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe'/*12288 E3dc Lieferung Summe*/; const idSolarproduktionHeute = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.heute'; const idSolarproduktionGestern = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.tag'; const idSolarproduktionaktuellewoche = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellewoche'; const idSolarproduktionwoche = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.woche'; const idSolarproduktionaktuellermonat = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellermonat'; const idSolarproduktionmonat = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.monat'; const idSolarproduktionaktuellesjahr = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellesjahr'; const idSolarproduktionjahr = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.jahr'; const idAlt = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.Alt'; //scriptstart //on(idSolarproduktionGesamt, function(data) { schedule("*/5 * * * *", function () { var SolarproduktionGesamt = getState(idSolarproduktionGesamt).val; setState(idAlt,SolarproduktionGesamt,true); if(debug)log('Schedule Funktion Zähler merken u. Difference Berechnung einleiten. Aktueller Zählerstand ist: ' + SolarproduktionGesamt); }); on(idAlt, function(data) { if(debug)log("Alter Zählerwert: " + data.oldState.val + " aktueller Zählerwert: " + data.newState.val); difference = (data.newState.val - data.oldState.val); setTimeout(function(){Berechnen();},200); if(debug)log("Differenz berechnet " + difference); }); //Berechne laufende Tage Wochen Monate function Berechnen () { var heute = parseFloat(getState(idSolarproduktionHeute).val); var aktuellewoche = getState(idSolarproduktionaktuellewoche).val; var aktuellermonat = getState(idSolarproduktionaktuellermonat).val; var aktuellesjahr = getState(idSolarproduktionaktuellesjahr).val; var SolarproduktionGesamt = getState(idSolarproduktionGesamt).val; setState(idSolarproduktionHeute, Math.round((heute + difference)*100)/100,true); setState(idSolarproduktionaktuellewoche,Math.round((aktuellewoche + difference)*100)/100,true); setState(idSolarproduktionaktuellermonat,Math.round((aktuellermonat + difference)*100)/100,true); setState(idSolarproduktionaktuellesjahr,Math.round((aktuellesjahr + difference)*100)/100,true); setState(idAlt,SolarproduktionGesamt,true); if(debug)log("Zählerstand heute aktualisiert auf: " +heute ); } // täglich um 24:03 tageszähler auf null setzen schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { var heute = getState(idSolarproduktionHeute).val; setState(idSolarproduktionGestern,heute,true); setStateDelayed(idSolarproduktionHeute,0,true,1000); if(logging)log("Tageszähler genullt und Tag gestern gesetzt"); }); // Sonntags um 23:58 aktuelle Woche auf 0 setzen schedule ("58 23 * * 0", function () { var aktuellewoche = getState(idSolarproduktionaktuellewoche).val; setState(idSolarproduktionwoche,aktuellewoche,true); setStateDelayed(idSolarproduktionaktuellewoche,0,true,1000); if(logging)log("Wochenzähler genullt und letzte Woche gesetzt"); }); // am monatsanfang um 01:01 aktueller monat auf 0 setzen schedule("1 0 1 * *", function() { var aktuellermonat = getState(idSolarproduktionaktuellermonat).val; setState(idSolarproduktionmonat,aktuellermonat,true); setStateDelayed(idSolarproduktionaktuellermonat,0,true,1000); if(logging)log("Monatsszähler genullt und letzzten Monat gesetzt"); }); // am 1.Januar um 00:01 aktuelles jahr auf 0 setzen schedule("1 0 1 1 *", function() { var aktuellesjahr = getState(idSolarproduktionaktuellesjahr).val; setState(idSolarproduktionjahr,aktuellesjahr,true); setStateDelayed(idSolarproduktionaktuellesjahr,0,true,1000); if(logging)log("Jahressszähler genullt und letzztes Jahr gesetzt"); });
-
@ArnoD
hast du dein Tabellenscript schon gesehen..
Hab mit Hilfe von Paul alles in ein Json gepackt und diverse Berechnungen dazu genommen. States sind auch entfallen.. Mit MaterialDesign Json List ne schöne Sache Liste füllt sich vortlaufend weiter... -
Super, Danke.
Werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Warum rechnest du den nicht bei jeder Aktualisierung vom Wert dazu. ?
Ich vermute mal, dass der Faktor bei einmal einfacher zu bestimmen ist (ist ja auch ein Annäherungsprozess) bzw. ich wollte nicht darüber nachdenken, ob es ungenauer wird, wenn ich jede Sekunde oder bei jeder Modbus-Wertänderung einen Korrekturfaktor anwende (vor allem darf ich ja nicht den Gesamtwert mehrfach multiplizieren, sondern müsste irgendwie an den Wert rankommen, der bei Sourceanalytix addiert wird). Verstehe eh nicht so genau, wie Sourceanalytix genau funktioniert, also wie da die Summe gebildet wird. War ja auch kein Problem seither, als nur einmal am Tag das Diagramm aus dem Wert aufgebaut wurde. Reicht mir auch weiterhin den Korrekturfaktor erst abends anzuwenden, vorher schaue ich sowieso nicht drauf...
-
@smartboart dein upgrade vom Tabellenscript Zählerstände ist mega
Würde es dir was ausmachen wenn ich das in das E3DC-Control Script integriere ? oder sollen die beiden lieber eigenständige Scripte bleiben ?
Man könnte dadurch einen Monatlichen Chron Job reduzieren, da ich den Json String für das Diagramm auch monatlich speichere. -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Okay, ich hab' mir jetzt ne Liste angelegt, was ich bei einem Update des Skripts alles ändern muss. Unter anderem ergänze ich das früher vorhandene
Was musst du noch alles ändern ?
-Werde die Abfrage um 22 Uhr wieder integrieren, da es für mich keine Rolle spielt ob diese drin ist oder nicht,
-Ich werde auf Änderungen von beiden Zählerstände (Zähler 0 und 1) reagieren.
Das mit dem Korrekturfaktor auf die PV-Leistung habe ich mir mal angesehen, ist nicht so einfach wie gedacht.
Ich müsste mir jedes Mal den alten Wert merken um den Korrekturfaktor nur auf die Differenz zwischen alten und neuen Wert dazu zu rechnen. Das Problem ist das ja eine Änderung bei beiden PV-Zähler zu einer Berechnung führen würde und ich mir die jeweiligen Werte merken müsste.
Wenn es für dich in Ordnung ist mit dem einmaligen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis um 22:00 Uhr, würde ich mir die Arbeit sparen. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart dein upgrade vom Tabellenscript Zählerstände ist mega
Würde es dir was ausmachen wenn ich das in das E3DC-Control Script integriere ? oder sollen die beiden lieber eigenständige Scripte bleiben ?
Man könnte dadurch einen Monatlichen Chron Job reduzieren, da ich den Json String für das Diagramm auch monatlich speichere.du kannst das gerne integrieren, ich sehe es aber eher als separates script. passt so besser zu meiner organisationsstruktur. Da hat aber jeder seine eigene Ordnung...
Ich will dir da aber nicht rein reden, das ist ja deine Arbeit hier. Wenn du es drinne haben möchtest, mach es ...
-
@smartboart
Ok dann lasse ich die beiden getrennt, Ist wahrscheinlich auch besser zur Fehler Suche. -
@smartboart Habe mal eine Frage
Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln? -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was musst du noch alles ändern ?
- evtl. Ersetzen "if (UnloadSoC<50){UnloadSoC=50;}" durch "if (UnloadSoC<60){UnloadSoC=60;}"
- Zeile "sUnload[2] = AktSpeicherSoC;" ersetzen durch sUnload[2] = UnloadSoC;
- am Ende ergänzen: schedule({hour: 22, minute: 1}, function(){makeJson();});
Vielleicht kann man die ersten beiden Zeilen parametrierbar machen. Also die erste ist ja leicht direkt durch eine User-Variable variabel zu gestalten. Bei der zweiten wäre es eben eine if-Abfrage auf eine vom Benutzer zu setzende Parametereinstellung.
-Werde die Abfrage um 22 Uhr wieder integrieren, da es für mich keine Rolle spielt ob diese drin ist oder nicht,
-Ich werde auf Änderungen von beiden Zählerstände (Zähler 0 und 1) reagieren.Das wäre schön, dann wird die Liste wieder kürzer.
Das mit dem Korrekturfaktor auf die PV-Leistung habe ich mir mal angesehen, ist nicht so einfach wie gedacht.
Ich müsste mir jedes Mal den alten Wert merken um den Korrekturfaktor nur auf die Differenz zwischen alten und neuen Wert dazu zu rechnen. Das Problem ist das ja eine Änderung bei beiden PV-Zähler zu einer Berechnung führen würde und ich mir die jeweiligen Werte merken müsste.Genau das war meine Überlegung, weshalb ich das nur einmal am Schluss kurz vor 22 Uhr mache wenn ich sicher sein kann, dass sich der Tageswert nicht mehr ändert.
Wenn es für dich in Ordnung ist mit dem einmaligen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis um 22:00 Uhr, würde ich mir die Arbeit sparen.
Ja klar, das habe ich sowieso in ein anderes Skript integriert, das läuft mit. Es funktionierte halt nur nicht mehr, weil das Diagramm um 22 Uhr nicht nochmals aktualisiert wurde.
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln?
Das Problem hatte ich auch bei der Berechnung der Gesamtleistung meiner beiden PV-Anlagen als eine kurze Zahl in der immer sichtbaren Statusleiste. Also zwei Trigger für eine Funktion. Ich hab mich dann für folgendes entschieden, was gut funktioniert und recht kurz und unkompliziert ist.
on(powerPV1, calculateCompletePVPower); on(powerPV2, calculateCompletePVPower); function calculateCompletePVPower() {...}
Falls du noch was kürzeres findest, lass' es mich auch wissen.
-
So habe ich es erstmal auch gelöst, habe mich nur gefragt ob es hier nicht bereits ein Workaround gibt, da ich bestimmt nicht der erste bin der das benötigt.
Habe aber nur eine Lösung gefunden wie man eine Gruppe triggert oder alle mit der ID .State am ende. Hilft aber in meinem Fall nicht, da beides nicht zutrifft.