Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Kann man in ioBroker eigentlich Funktionen aufrufen oder Werte aus Variablen auslesen, die in einem anderen Script erstellt wurden?

    Ja, wenn die Funktion in einem Skript in der Gruppe global deklariert ist.
    Würde ich aber mit Vorsicht verwenden, da diese Funktionen in alle anderen Scripte kopiert werden.

    S Offline
    S Offline
    stevie77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #192

    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Kann man in ioBroker eigentlich Funktionen aufrufen oder Werte aus Variablen auslesen, die in einem anderen Script erstellt wurden?

    Ja, wenn die Funktion in einem Skript in der Gruppe global deklariert ist.
    Würde ich aber mit Vorsicht verwenden, da diese Funktionen in alle anderen Scripte kopiert werden.

    Danke, das habe ich auch inzwischen so recherchiert. Meine Passwörter brauch' ich nicht in jedes Script kopiert, da kopiere ich lieber die Werte in das zusätzliche Skript...schade, dass es da kein include o.ä. gibt wo man das programmatisch steuern kann.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      Um die Schätzungen nun etwas vorsichtiger zu fahren, muss ich nun mit dem const nKorrFaktor = 1 spielen, ne? Also mal auf 0.8 stellen oder so damit die Schätzungen kleiner werden?!

      Es sind aktuell noch zwei Parameter mit denen man spielen kann.
      nWirkungsgradWR in Prozent
      nKorrFaktor in kWh
      Ich würde erst nWirkungsgradWR = 100 einstellen und nKorrFaktor = 0 um zu sehen wie gut die Prognose ohne Korrektur ist und dann rantasten.

      Dann gibt es da noch die Anzeige "PV-Leistung heute" in dem Kästchen auf der Seite mit den Schaltern, die momentan sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day anzeigt. Wie wäre die beste Vorgehensweise um die beiden kumulierten Werte PV1 und PV2 den Tag über immer wieder aktualisieren zu lassen? Ein eigenes Skript, das mit on(sourceanalytix-Wert) beide Werte in nen eigenen State schreibt, oder? Für die Anzeige der aktuellen PV-Gesamtleistung mache ich so was mit den beiden Modbus-Werten, das müsste dann ja auch mit den Sourceanalytix-Werten gehen...

      Stimmt habe ich übersehen, werde ich ändern und die Summe von PV1 und PV2 hier anzeigen.
      Ich werde auch das Diagramm bei Änderung der sourceanalytix-Werte aktualisieren so das man eine live Anzeige hat.

      S Offline
      S Offline
      stevie77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #193

      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Ich würde erst nWirkungsgradWR = 100 einstellen und nKorrFaktor = 0 um zu sehen wie gut die Prognose ohne Korrektur ist und dann rantasten.

      Okay, probiere ich mal. Die 88% sind bei dir auch ein Schätzwert, wenn ich das richtig verstanden habe.
      Und welchen Wert dann zuerst runtersetzen wenn die Schätzung wie erwartbar zu hoch ist?
      Wenn ich den Code

      if (PrognoseMorgen_kWh > 87) {PrognoseMorgen_kWh = PrognoseMorgen_kWh + nKorrFaktor;}
      

      richtig verstehe, dann ist das gar kein Faktor (also Multiplikation), sondern ein Wert, der zur Prognose addiert wird. Ich dachte als Faktor wäre 1 neutral, deswegen hätte ich 0 jetzt auch nicht verstanden. Ich hab also immer 1 dazu addiert. Tatsächlich könne ich mit -2 beispielsweise 2 kWh Schätzung abziehen, korrekt?

      Und nWirkungsgradWR ist eigentlich der Faktor, 100 wäre neutral und ich sollte dann mal mit 70 oder so testen...

      Scheint wie bei Einstellung einer Heizkurve zu sein: nWirkungsgradWR bestimmt die Kurve und nKorrFaktor verschiebt diese dann nur noch nach oben oder unten. Also so ganz grob bildlich gesprochen. :-)

      Ich werde auch das Diagramm bei Änderung der sourceanalytix-Werte aktualisieren so das man eine live Anzeige hat.

      Was bedeutet das? Also nicht mehr Erstellung des Diagramms mit tatsächlichem Verbrauch einmal um 22 Uhr, sondern fortwährend solange Strom erzeugt wird? Also quasi ein wachsender grüner Balken? Das wäre cool...wobei die Bekanntgabe der Werte um 22 Uhr auch was hatte... ;-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #194

        @ArnoD Sourceanalytix hat heute 7 kWh zu wenig gezählt. Falls dir mal langweilig wird :grin:, wäre ein Korrekturfaktor auf den Gesamtwert beider Anlagen interessant. Also einmalig abends das zu visualisierende Ergebnis für die Statistik mit dem Korrekturfaktor multiplizieren. Könnte man auch einmalig nach Sonnenuntergang auf die beiden Analytix-States machen?! Falls man die ohne Nebenwirkungen überschreiben kann...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #195

          @ArnoD
          Hallo Arno,
          ich habe mir jetzt nen Modbuszähler als Erzeugungszähler zusätzlich eingebaut...
          Dafür habe ich ein Script geschrieben, welches täglich den Ertrag hochzählt, wie sourceanalytics. Wegen einem State wollte ich keinen ganzen Adapter laufen lassen.
          Den TagesZähler resette ich jetzt täglich um 23:59Uhr.
          Mit deinem Script würde ich die Werte gerne um 23:58 abholen...
          Spricht da was dagegen, weil du die Werte von Source analytiys schon viel früher abrufst...

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #196

            Nein da spricht nichts dagegen.
            Ich hole mir die Werte nur so früh, weil sich beim Zähler in der Nacht nichts mehr ändert und bei mir um 0:01 bereits einige Skripte laufen.
            Wollte das Ganze etwas entzerren.
            Werde am Wochenende eine neue Version 0.2.0 hochladen, in der ist dann auch die Abfrage von Proplanta integriert so das man das Proplanta Script nicht mehr benötigt.
            Das Diagramm und die PV-Leistung, wird dann laufend aktualisiert.

            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • A ArnoD

              Nein da spricht nichts dagegen.
              Ich hole mir die Werte nur so früh, weil sich beim Zähler in der Nacht nichts mehr ändert und bei mir um 0:01 bereits einige Skripte laufen.
              Wollte das Ganze etwas entzerren.
              Werde am Wochenende eine neue Version 0.2.0 hochladen, in der ist dann auch die Abfrage von Proplanta integriert so das man das Proplanta Script nicht mehr benötigt.
              Das Diagramm und die PV-Leistung, wird dann laufend aktualisiert.

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von
              #197

              @ArnoD Super! Ab morgen kann ich dann richtig mit machen...Dann kommt endlich der neue Zähler...War bis heute im Inselbetrieb.
              Find ich klasse, das dann Proplanta integriert ist...
              SuperArbeit...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS smartboart

                Nachdem ich die Passwörter jetzt zum 20. mal am E3DC eingetragen habe, habe malim Anschluss einen neustart gemacht. jetzt hats geklappt..

                Mal ne andere Frage...Bis zum ählerwechsel fahre ich gerade auf Notstrom...
                Heute Nacht hat die Kiste bestimmt 4 mal den Strom abgeschaltet und hat dann immer wieder selbstständig zugeschaltet. Hat das auch mal jemand beobachtet?

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von
                #198

                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Mal ne andere Frage...Bis zum ählerwechsel fahre ich gerade auf Notstrom...
                Heute Nacht hat die Kiste bestimmt 4 mal den Strom abgeschaltet und hat dann immer wieder selbstständig zugeschaltet. Hat das auch mal jemand beobachtet?

                falls es jemand interessiert...hatte beim support angerufen...die entwickler arbeiten schon daran...ist dort schon bekannt...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  Sourceanalytix ist natürlich kein genauer Zähler, kommt aber ungefähr so hin.
                  Für die Umsatzsteuervoranmeldung lese ich meine Zähler mit der Homematic Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM direkt aus und speichere die Werte jedes Monat.
                  Das sieht dann so aus:
                  r.jpg

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #199

                  @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Das sieht dann so aus:
                  r.jpg

                  Hey Arno, muss darauf nochmal zurück...
                  meinste hier findet sich jemand, der daraus bzw. aus deinem script ne schöne HTML Tabelle bastelt und vlt. noch ne Textdatei welche auf nem Nass abgelegt wird? Wollen wir hier mal einen neuen Threat aufmachen? Ist dein Script, deshalb will ich das nicht machen.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    stevie77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #200

                    @ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:

                    66228cd1-8f2e-46a4-81c0-64682943ecf5-image.png

                    Bin allerdings kein Freund davon so knapp auf Risiko zu fahren. Da hätte nur ne größere Wolke und ein noch höherer Verbrauch passieren müssen, als der SoC ganz unten war und ich hätte ohne Not Strombezug gehabt.
                    Davon abgesehen wurde die Ladekurve dadurch unnötig steil (Batteriestress) und bis auf 0% SoC zu entladen ist auch schädlich für die Batterie. Das führt den Gedanken von E3DC-Control ad absurdum...

                    Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • smartboartS smartboart

                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Das sieht dann so aus:
                      r.jpg

                      Hey Arno, muss darauf nochmal zurück...
                      meinste hier findet sich jemand, der daraus bzw. aus deinem script ne schöne HTML Tabelle bastelt und vlt. noch ne Textdatei welche auf nem Nass abgelegt wird? Wollen wir hier mal einen neuen Threat aufmachen? Ist dein Script, deshalb will ich das nicht machen.

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #201

                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Das sieht dann so aus:
                      r.jpg

                      Hey Arno, muss darauf nochmal zurück...
                      meinste hier findet sich jemand, der daraus bzw. aus deinem script ne schöne HTML Tabelle bastelt und vlt. noch ne Textdatei welche auf nem Nass abgelegt wird? Wollen wir hier mal einen neuen Threat aufmachen? Ist dein Script, deshalb will ich das nicht machen.

                      Ist kein Problem, kannst du gerne machen.
                      Ich brauche die Seite nur für das Finanzamt, habe mich deswegen nicht weiter darum gekümmert.
                      Wenn jemand eine ansprechende HTML Seite daraus machen kann, würde ich mich freuen :-)

                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stevie77

                        @ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:

                        66228cd1-8f2e-46a4-81c0-64682943ecf5-image.png

                        Bin allerdings kein Freund davon so knapp auf Risiko zu fahren. Da hätte nur ne größere Wolke und ein noch höherer Verbrauch passieren müssen, als der SoC ganz unten war und ich hätte ohne Not Strombezug gehabt.
                        Davon abgesehen wurde die Ladekurve dadurch unnötig steil (Batteriestress) und bis auf 0% SoC zu entladen ist auch schädlich für die Batterie. Das führt den Gedanken von E3DC-Control ad absurdum...

                        Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #202

                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:

                        Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...

                        Der berechnete Unload Wert wird im Script nicht verwendet.
                        Ich lassen ihn mir im LOG nur anzeigen um zu sehen was passieren würde, wenn ich Unload automatisch einstellen lasse.
                        In Zeile 327 wird er bereits auf min. 50% begrenzt wenn der berechnete Wert unter 50% ist, mehr zu entladen macht keinen Sinn.
                        Im LOG angezeigt wird aber immer der berechnete Wert ohne Begrenzung.
                        Wenn du das Entladen des Speichers automatisieren willst, müsstest du in Zeile 345
                        sUnload[2] = UnloadSoC;
                        eintragen.
                        Ich habe für mich festgestellt, dass es ausreicht, das Laden am Morgen bis zum Start der Regelung von E3DC-Control zu verhindern.
                        Das mache ich indem ich den aktuellen Speicher SoC auslese und den als Unload Wert verwende.
                        Deswegen steht in der Zeile 345: sUnload[2] = AktSpeicherSoC;

                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:

                          Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...

                          Der berechnete Unload Wert wird im Script nicht verwendet.
                          Ich lassen ihn mir im LOG nur anzeigen um zu sehen was passieren würde, wenn ich Unload automatisch einstellen lasse.
                          In Zeile 327 wird er bereits auf min. 50% begrenzt wenn der berechnete Wert unter 50% ist, mehr zu entladen macht keinen Sinn.
                          Im LOG angezeigt wird aber immer der berechnete Wert ohne Begrenzung.
                          Wenn du das Entladen des Speichers automatisieren willst, müsstest du in Zeile 345
                          sUnload[2] = UnloadSoC;
                          eintragen.
                          Ich habe für mich festgestellt, dass es ausreicht, das Laden am Morgen bis zum Start der Regelung von E3DC-Control zu verhindern.
                          Das mache ich indem ich den aktuellen Speicher SoC auslese und den als Unload Wert verwende.
                          Deswegen steht in der Zeile 345: sUnload[2] = AktSpeicherSoC;

                          S Offline
                          S Offline
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                          #203

                          @ArnoD Missverständnis meinerseits...löschen des Beitrags nicht möglich mit meiner Berechtigung, sagt das Forum.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:

                            Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...

                            Der berechnete Unload Wert wird im Script nicht verwendet.
                            Ich lassen ihn mir im LOG nur anzeigen um zu sehen was passieren würde, wenn ich Unload automatisch einstellen lasse.
                            In Zeile 327 wird er bereits auf min. 50% begrenzt wenn der berechnete Wert unter 50% ist, mehr zu entladen macht keinen Sinn.
                            Im LOG angezeigt wird aber immer der berechnete Wert ohne Begrenzung.
                            Wenn du das Entladen des Speichers automatisieren willst, müsstest du in Zeile 345
                            sUnload[2] = UnloadSoC;
                            eintragen.
                            Ich habe für mich festgestellt, dass es ausreicht, das Laden am Morgen bis zum Start der Regelung von E3DC-Control zu verhindern.
                            Das mache ich indem ich den aktuellen Speicher SoC auslese und den als Unload Wert verwende.
                            Deswegen steht in der Zeile 345: sUnload[2] = AktSpeicherSoC;

                            S Offline
                            S Offline
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                            #204

                            @ArnoD Hat sich erledigt. habe deinen Beitrag nicht genau genug gelesen.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S stevie77

                              @ArnoD Hat sich erledigt. habe deinen Beitrag nicht genau genug gelesen.

                              S Offline
                              S Offline
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                              #205

                              @ArnoD Der falsch ermittelte Speicher-SoC von 0 % anstatt richtig 26 % gestern lag vielleicht an einem Update des Modbus-Adapters zuvor (möglicherweise < 24 h vorher). Deswegen ist bei mir dann unload auf 0 gesetzt worden. Ich hab den Code jetzt wie von dir beschrieben an der entsprechenden Stelle geändert und UnloadSoC benutzt. Dummerweise deinen Text nicht genau gelesen oder verstanden heute Nacht und jetzt eben selbst gedebugt und gefunden wo das Problem ist. ;-)
                              Muss ich halt in Zukunft daran denken nach jedem Update des Skripts selbst noch die Zeile zu ändern.

                              05:15:00.369	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 24115 :24445
                              05:45:00.006	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                              05:45:00.007	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                              05:45:00.009	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 100.971
                              05:45:00.009	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 97.66950000000001
                              05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 6.9
                              05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 0
                              05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 11.7
                              05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 87.90255
                              05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 64.20255
                              05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                              05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -100
                              05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                              05:45:00.019	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                              05:45:01.023	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #206

                                Hat eigentlich das Speichern der History Daten Juli bei euch funktioniert ?
                                Bei mir wurden die Daten nicht gespeichert.
                                Da ich aber gestern einige Tests durchgeführt habe, kann es sein das mit dem ständigen stoppen und starten vom Script nur bei mir das speichern nicht funktioniert hat.

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  Hat eigentlich das Speichern der History Daten Juli bei euch funktioniert ?
                                  Bei mir wurden die Daten nicht gespeichert.
                                  Da ich aber gestern einige Tests durchgeführt habe, kann es sein das mit dem ständigen stoppen und starten vom Script nur bei mir das speichern nicht funktioniert hat.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  stevie77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #207

                                  @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Hat eigentlich das Speichern der History Daten Juli bei euch funktioniert ?
                                  Bei mir wurden die Daten nicht gespeichert.

                                  Ist das denn zum Monatsende ein anderes Speichern als das jeden Tag abends um 22 Uhr? Bei mir wurde jeder einzelne Tag gespeichert und ist auch noch da, wenn ich zu August und wieder zurück zum Juli wechsle...

                                  faeee0a3-f7ba-4125-9feb-6dc6db4e40c9-image.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #208

                                    Ja, am Monatsende wird nur das Json Objekt kopiert und ansonsten wird das Json Ojekt aus den States laufend neu geschrieben.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #209

                                      Ich habe soeben die Version 0.2.0 hochgeladen.
                                      ACHTUNG !! Anpassungen in VIS erforderlich, da sich States geändert haben.
                                      Bitte unter den Objekten die ID 0_userdata_0.E3DC-Control.Allgemein manuell löschen und vom Script neu anlegen lassen.

                                      Änderungen:

                                      • Abfrage Globalstrahlung von Proplanta integriert. Typescript Proplanta wird nicht mehr benötigt.
                                        Bei der Prognose Proplanta wird jetzt eine Vorschau für vier Tage im Diagramm angezeigt.
                                        Leider gibt es hier keine API, somit musste ich aus der HTML Seite die benötigten Daten filtern.
                                        Sollte sich an der Proplanta Seite was an den im Script verwendetet Suchwörter ändern, kann es natürlich sein das das Script ins leere läuft. Es wird jetzt auch das jeweilige Datum der abgerufenen Prognosewerte in eigenen State gespeicher, sodass man dieses in Vis anzeigen und prüfen kann.

                                      • Neuer State für die Summe von Leistungsmesser 0 und Leistungsmesser 1, um diesen in Vis anzuzeigen.

                                      • Nur noch ein Korrekturfaktor in %, um die berechneten Prognosewerte anzugleichen.

                                      • Diagramm wird jetzt bei Änderungen der PV-Leistung regelmäßig aktualisiert.

                                      Script optimiert und aufgeräumt. Neue State Struktur erstellt, um das Ganze übersichtlicher zu gestalten.

                                      S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        Ich habe soeben die Version 0.2.0 hochgeladen.
                                        ACHTUNG !! Anpassungen in VIS erforderlich, da sich States geändert haben.
                                        Bitte unter den Objekten die ID 0_userdata_0.E3DC-Control.Allgemein manuell löschen und vom Script neu anlegen lassen.

                                        Änderungen:

                                        • Abfrage Globalstrahlung von Proplanta integriert. Typescript Proplanta wird nicht mehr benötigt.
                                          Bei der Prognose Proplanta wird jetzt eine Vorschau für vier Tage im Diagramm angezeigt.
                                          Leider gibt es hier keine API, somit musste ich aus der HTML Seite die benötigten Daten filtern.
                                          Sollte sich an der Proplanta Seite was an den im Script verwendetet Suchwörter ändern, kann es natürlich sein das das Script ins leere läuft. Es wird jetzt auch das jeweilige Datum der abgerufenen Prognosewerte in eigenen State gespeicher, sodass man dieses in Vis anzeigen und prüfen kann.

                                        • Neuer State für die Summe von Leistungsmesser 0 und Leistungsmesser 1, um diesen in Vis anzuzeigen.

                                        • Nur noch ein Korrekturfaktor in %, um die berechneten Prognosewerte anzugleichen.

                                        • Diagramm wird jetzt bei Änderungen der PV-Leistung regelmäßig aktualisiert.

                                        Script optimiert und aufgeräumt. Neue State Struktur erstellt, um das Ganze übersichtlicher zu gestalten.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #210

                                        @ArnoD Ich hab mal den Wechsel versucht...was mir aufgefallen ist:

                                        • nKorrWert_PV_Leistung scheint ein toter Parameter zu sein, eine Textsuche findet nur die Deklarierung des Werts.
                                        • Der Fehler "javascript.0 (32733) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200" scheint ein erwarteter Fehler zu sein?! Taucht der jetzt nur auf, weil beim Start des Skripts nicht wirklich eine Abfrage durchgeführt wird? Finde ich etwas nervig, dass jedes Mal, wenn ich das Skript anklicke und unten das Log aufgebaut wird, eine rote Fehlermeldung angezeigt bekomme...

                                        Ob tatsächlich alles funktioniert wird sich wohl erst im Verlauf von 1-2 Tagen zeigen... :-)

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                                          Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                                          Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.

                                          Ziel der Steuerung ist:
                                          Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.

                                          • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                                          • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                                          • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                                          • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.

                                          ioBroker
                                          Es werden folgende Adapter benötigt:

                                          • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                                          • e3dc-rscp

                                          Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:

                                          • vis-hqwidgets
                                          • vis-materialdesign
                                          • vis-timeandweather

                                          Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                                          https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC

                                          Einstellbare Parameter:
                                          Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.

                                          Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.

                                          Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.

                                          Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.

                                          Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.

                                          Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.

                                          Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.

                                          Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.

                                          70c4baad-fc5b-45bb-8c02-45b0b14f89ea-grafik.png
                                          Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.

                                          Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12

                                          Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.

                                          Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.

                                          Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                                          Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                                          Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.

                                          Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                                          Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                                          Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                                          Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%

                                          Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                                          Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .

                                          Laderegelung:
                                          Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.

                                          Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.

                                          Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.

                                          Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.

                                          Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          stevie77
                                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                          #211

                                          @ArnoD Der erwähnte Fehler =200 scheint nun weg zu sein, seit um 5:15 Uhr der erste richtige Wetterabruf war.

                                          Andere Sache: Seit ich dein Programm benutze hat die Automatik immer Einstellung 2 gewählt. Heute erstmals Einstellung 1. Hat das mit der Zeile

                                          // 2 Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                                          // keine Bewölkung > 80% 
                                          if (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12 < 90 && Bedeckungsgrad15 < 90)// && AutomatikAnwahl == true)
                                          

                                          zu tun? In der letzten Skriptversion war Automatik nicht auskommentiert...
                                          Mit den 5 Einstellungsmöglichkeiten bin ich eh noch überfordert, momentan habe ich überall dieselben Werte hinterlegt, die sich als passend für die meisten Wettersituationen erwiesen haben. Bin noch in der Beobachtungsphase, was wann gewählt wird...

                                          Jetzt steige ich noch weniger durch: Die Prognose ist 47,7 kWh, aber es wird Überschuss 0 kWh errechnet. Einstellung 1 wäre doch die Schlechtwetter-Einstellung, wo man fast keine Sonne erwartet?! Also läuft jetzt irgendwas schief, ne?

                                          05:45:00.006	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5
                                          05:45:00.006	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5
                                          05:45:00.009	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 53.058
                                          05:45:00.009	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 86.3455
                                          05:45:00.010	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.7522
                                          05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 30
                                          05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.19
                                          05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0
                                          05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0
                                          05:45:00.013	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 30
                                          05:45:00.014	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv
                                          

                                          Definiert habe ich const nEigenverbrauchTag = 12.0. FreieKapBatterie_kWh würde ich sagen ist mit 8,19 kWh richtig berechnet.
                                          Also müsste Ueberschuss_kWh =(Prognose_kWh-nEigenverbrauchTag)-FreieKapBatterie_kWh; wie folgt zu rechnen sein: 47,7 - 12 - 8,2 = 27,5 kWh. Tatsächlich kommt da aber 0 raus im Log. Irgendeine Idee?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          757

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe