  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.4k Posts 70 Posters 1.6m Views 62 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    wrote on last edited by
    #145

    gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?

    S A 2 Replies Last reply
    0
    • M Muskelkatermann

      @stevie77 oh, da ist mir ein „nicht“ verloren gegangen. OpenWB kann zwar Überschussladen realisieren, aber wenn die PV Leistung für den Ladestrom nicht ausreicht, wird der Speicher gegenüber dem Netz bevorzugt.

      S Offline
      S Offline
      stevie77
      wrote on last edited by
      #146

      @Muskelkatermann Dafür kannst du ja immer noch die Smart Funktionen des Hauskraftwerks bemühen. Dann sollte das HKW sich sperren Strom für ne Wallbox zu liefern...

      8b1f545a-13c5-4338-bc44-8b0ede07f71e-image.png

      Außerdem sollte das die openWB schon können:

      10b50547-1208-4197-a75e-a1c306b02209-image.png

      *3 bedeutet: Speichermodul erfordert die Lade-/Entladeleistung in Watt
      Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber eigentlich sollte die openWB alle relevante Daten vom E3DC abgreifen können.

      M 1 Reply Last reply
      0
      • smartboartS smartboart

        gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?

        S Offline
        S Offline
        stevie77
        wrote on last edited by
        #147

        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?

        Wenn das HKW ausgeregelt wird, dann zeigt es im Display einen gelben Statusbalken unten an. Allerdings nur, wenn E3DC-Control regelt, also nicht in der Nacht. Verlässlicher ist wohl, wenn du screen -r an der Konsole eingibst und diese dir dann die laufende Ausgabe wie folgt anzeigt:

        612e3d0f-f78b-462e-9124-8d0fdd41f9aa-image.png

        Keine Fehlermeldung nach Start des Programms ist aber auch schon ein gutes Indiz... 😉

        1 Reply Last reply
        0
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          wrote on last edited by
          #148

          danke für den tipp...bei mir kommt ther is no screen to be resumed...

          sudo apt-get install screen
          habe ich aber installiert... die Beschreibung auf github sagt weiter nichts dazu..

          S 1 Reply Last reply
          0
          • smartboartS smartboart

            danke für den tipp...bei mir kommt ther is no screen to be resumed...

            sudo apt-get install screen
            habe ich aber installiert... die Beschreibung auf github sagt weiter nichts dazu..

            S Offline
            S Offline
            stevie77
            wrote on last edited by
            #149

            @smartboart Dann läuft da wohl keine Screen-Instanz. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube man bekommt die Ausgabe auch auf die Konsole, wenn man E3DC-Control direkt (ohne screen im Hintergrund) startet.
            Vielleicht mal im photovoltaikforum.com um Hilfe bitten. Ich bin nicht so nah an der Originalanleitung, da bei mir das ganze unter Docker läuft und da ist das etwas anders aufgebaut (habe ich auch im Docker-Hub veröffentlicht - https://hub.docker.com/r/stehada/e3dc-control). Falls du nicht weiter kommst... 😉

            smartboartS 1 Reply Last reply
            0
            • S stevie77

              @smartboart Dann läuft da wohl keine Screen-Instanz. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube man bekommt die Ausgabe auch auf die Konsole, wenn man E3DC-Control direkt (ohne screen im Hintergrund) startet.
              Vielleicht mal im photovoltaikforum.com um Hilfe bitten. Ich bin nicht so nah an der Originalanleitung, da bei mir das ganze unter Docker läuft und da ist das etwas anders aufgebaut (habe ich auch im Docker-Hub veröffentlicht - https://hub.docker.com/r/stehada/e3dc-control). Falls du nicht weiter kommst... 😉

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              wrote on last edited by
              #150

              @stevie77 danke...
              sagt dir der Fehler mit dem bash script was?

              ./E3DC.sh: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort do' ./E3DC.sh: Zeile 1: !/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done'

              S 1 Reply Last reply
              0
              • smartboartS smartboart

                @stevie77 danke...
                sagt dir der Fehler mit dem bash script was?

                ./E3DC.sh: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort do' ./E3DC.sh: Zeile 1: !/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done'

                S Offline
                S Offline
                stevie77
                wrote on last edited by
                #151

                @smartboart Hast du das alles in eine Zeile geschrieben?

                Bei mir sieht das so aus, aber das muss für dich nicht stimmen, weil das bei mir anders aufgebaut ist...

                ----- E3DC.sh --------------------------------------------------------------------------------

                #!/bin/bash
                while true;
                do
                ./E3DC-Control -config ./config/e3dc.config.txt
                sleep 30
                done

                smartboartS 1 Reply Last reply
                0
                • S stevie77

                  @smartboart Hast du das alles in eine Zeile geschrieben?

                  Bei mir sieht das so aus, aber das muss für dich nicht stimmen, weil das bei mir anders aufgebaut ist...

                  ----- E3DC.sh --------------------------------------------------------------------------------

                  #!/bin/bash
                  while true;
                  do
                  ./E3DC-Control -config ./config/e3dc.config.txt
                  sleep 30
                  done

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  wrote on last edited by
                  #152

                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  #!/bin/bash
                  while true;
                  do
                  ./E3DC-Control -config ./config/e3dc.config.txt
                  sleep 30
                  done

                  ja danke probier ich aus...

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    wrote on last edited by smartboart
                    #153

                    oh schon besser! der Fehler beim ausführen ist schonmal weg..Danke

                    Edit...da läuft jetzt was ab...sieht gut aus...

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      stevie77
                      wrote on last edited by
                      #154

                      Hallo @ArnoD ,

                      ich hab da noch nen Bug beim Abspeichern der Forecast-States gefunden in function Call_up (DachFl,Durchlauf).
                      Hatte mich gewundert, warum ich für die 2. Dachfläche immer zweimal denselben Wert angezeigt bekomme:

                      4956235f-c5c2-40c3-98b9-a2b0b67323a1-image.png

                      Abgerufen wurden aber zwei unterschiedliche Werte:

                      javascript.0	2020-07-19 05:15:00.475	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352
                      

                      In Zeile 9 müsste Response2 verwendet werden, analog zur 1. Dachfläche im Code weiter oben.

                             if (DachFl==2){
                      		    Response1 = obj.result[getCurrentDate()];
                      		    Response2 = obj.result[nextDayDate()];
                                  if (Response1 === undefined){
                                      xhr.abort();
                                      if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);}
                                  }else{
                                      setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1);
                                      setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1);
                                  }
                              }
                      
                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        wrote on last edited by smartboart
                        #155

                        Welche Modbusfirmware habt ihr?
                        Ich habe die Version 258.

                        Meine Anlage ist im Juli / letzte Woche vom Band gelaufen. Infinity Variante der S10EPro.
                        Meine Phasenleistung in Watt L1 zeigt Käse an...L2 und 3 stimmt...

                        Unbenannt.JPG

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          Welche Modbusfirmware habt ihr?
                          Ich habe die Version 258.

                          Meine Anlage ist im Juli / letzte Woche vom Band gelaufen. Infinity Variante der S10EPro.
                          Meine Phasenleistung in Watt L1 zeigt Käse an...L2 und 3 stimmt...

                          Unbenannt.JPG

                          A Offline
                          A Offline
                          Abyss
                          wrote on last edited by
                          #156

                          @smartboart ich hab die selbe Modbus Version. Wenn ich komische Werte bekommen habe, dann war immer das Feld falsch formatiert.
                          Sprich 16 oder 32, signed oder unsigned. Etc.

                          smartboartS 1 Reply Last reply
                          0
                          • A Abyss

                            @smartboart ich hab die selbe Modbus Version. Wenn ich komische Werte bekommen habe, dann war immer das Feld falsch formatiert.
                            Sprich 16 oder 32, signed oder unsigned. Etc.

                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            wrote on last edited by smartboart
                            #157

                            @Abyss danke für den Hinweis,
                            kannst du mir mal dein holding register als screenshot hier zur verfügung stellen, also eigentlich brauche ich nur Phasenleistung in Watt L1 -L3....hier sind die Werte mal plausibel und dan wieder utopisch hoch...
                            kannst aber auch alle rein stellen, solltest du noch welche haben, welche nicht in dem template zum importieren waren..

                            Danke vorab...
                            hier mal mit unplausiblen Wert für L2..das rotiert immer...mal L1 oder L2 oder L3
                            Unbenannt.JPG

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              Abyss
                              wrote on last edited by
                              #158

                              Anbei mein Modbus Holdingregister:
                              Modbus.JPG

                              smartboartS 1 Reply Last reply
                              1
                              • A Abyss

                                Anbei mein Modbus Holdingregister:
                                Modbus.JPG

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                wrote on last edited by
                                #159

                                @Abyss perfekt danke...

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • S stevie77

                                  @ArnoD Danke für die zeitliche Aufstellung, das bringt doch mal mehr Licht ins Dunkel. 🙂

                                  Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):

                                  17.7.2020, 05:15:00.027	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Catch in der function Call_up aktiv. Fehler = Error: INVALID_STATE_ERR: send has already been called
                                  17.7.2020, 05:45:00.007	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                  17.7.2020, 05:45:00.007	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                                  17.7.2020, 05:45:00.009	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356
                                  17.7.2020, 05:45:00.009	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315
                                  17.7.2020, 05:45:00.010	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3
                                  17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40
                                  17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02
                                  17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328
                                  17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004
                                  17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                                  17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60
                                  17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                                  17.7.2020, 05:45:00.026	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                  17.7.2020, 05:45:00.027	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                                  17.7.2020, 05:45:00.029	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356
                                  17.7.2020, 05:45:00.029	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315
                                  17.7.2020, 05:45:00.030	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3
                                  17.7.2020, 05:45:00.030	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40
                                  17.7.2020, 05:45:00.030	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02
                                  17.7.2020, 05:45:00.031	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328
                                  17.7.2020, 05:45:00.032	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004
                                  17.7.2020, 05:45:00.032	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                                  17.7.2020, 05:45:00.032	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60
                                  17.7.2020, 05:45:00.033	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                                  17.7.2020, 05:45:00.042	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                  17.7.2020, 05:45:00.042	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                                  17.7.2020, 05:45:00.043	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356
                                  17.7.2020, 05:45:00.044	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315
                                  17.7.2020, 05:45:00.044	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3
                                  17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40
                                  17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02
                                  17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328
                                  17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004
                                  17.7.2020, 05:45:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                                  17.7.2020, 05:45:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60
                                  17.7.2020, 05:45:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                                  17.7.2020, 05:45:00.048	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                                  17.7.2020, 05:45:00.052	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                                  17.7.2020, 05:45:00.054	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                                  17.7.2020, 05:45:01.017	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                                  17.7.2020, 05:45:01.038	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                                  17.7.2020, 05:45:01.061	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                                  17.7.2020, 06:00:00.008	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt
                                  17.7.2020, 06:00:00.016	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt
                                  17.7.2020, 06:00:00.036	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt
                                  17.7.2020, 06:00:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                                  17.7.2020, 06:00:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                                  17.7.2020, 06:00:00.049	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                                  

                                  Irgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...

                                  Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #160

                                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):

                                  Das die alten Werte verwendet werden, wenn keinen neuen abgerufen werden können, ist noch ein Fehler im Script, werde ich ändern.

                                  Irgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...

                                  Muss ich mir mal anschauen, aus irgendeinem Grund, wurde eine neue Verbindung aufgebaut, ohne das die bestehende abgeschlossen wurde. Kann sein, dass die Rückantwort zu lange gedauert hat und dann die Daten noch mal gesendet wurden.

                                  Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.

                                  Hängt wahrscheinlich mit dem oberen Problem zusammen.

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Abyss

                                    @ArnoD
                                    Ich hab die letzten Tage ein einem IR-Lesekopf für meinen Zähler rumgebastelt.
                                    Jetzt kann ich den Bezug und die Einspeisung direkt vom Zähler abfragen.
                                    Daher habe ich mir jetzt mal dein Script angeschaut.
                                    So wie ich das verstanden habe muss ich nur folgende 3 Variablen an meine Umgebung anpassen:

                                    var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Bezug').val);
                                        var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Einspeisung').val);
                                        var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading').val);
                                    

                                    Oder hab ich hier noch etwas übersehen?

                                    Und zusätzlich bin ich zu doof mir eine Tabelle in VIS zu erzeugen.
                                    Könntest du evtl. deine View hier bereitstellen, damit ich mir etwas abkucken kann. 😉
                                    Danke schon mal.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #161

                                    @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @ArnoD
                                    Ich hab die letzten Tage ein einem IR-Lesekopf für meinen Zähler rumgebastelt.
                                    Jetzt kann ich den Bezug und die Einspeisung direkt vom Zähler abfragen.
                                    Daher habe ich mir jetzt mal dein Script angeschaut.
                                    So wie ich das verstanden habe muss ich nur folgende 3 Variablen an meine Umgebung anpassen:

                                    var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Bezug').val);
                                        var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Einspeisung').val);
                                        var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading').val);
                                    

                                    Oder hab ich hier noch etwas übersehen?

                                    ist richtig, denn Rest sollte das Script erledigen.

                                    Und zusätzlich bin ich zu doof mir eine Tabelle in VIS zu erzeugen.
                                    Könntest du evtl. deine View hier bereitstellen, damit ich mir etwas abkucken kann. 😉
                                    Danke schon mal.

                                    Ich habe mir eine Excel Tabelle erstellt mit den passenden Überschriften und dann einen Screenshot von dieser Tabelle als Hintergrundbild in Vis verwendet.Für die Spalte Datum habe ich dann für jede Zeile ein basic-String Widget darübergelegt und für die anderen Spalten das basic-Number Widget.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      wrote on last edited by
                                      #162

                                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?

                                      Eine andere Möglichkeit ist über Modbus: modbus.0.holdingRegisters.40087_EMS_CTRL
                                      Wenn =1 dann wird E3DC über RSCP gesteuert.
                                      Wird aber natürlich auch nur am Tag angezeigt werden, da in der Nacht nichts gesteuert wird.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S stevie77

                                        Hallo @ArnoD ,

                                        ich hab da noch nen Bug beim Abspeichern der Forecast-States gefunden in function Call_up (DachFl,Durchlauf).
                                        Hatte mich gewundert, warum ich für die 2. Dachfläche immer zweimal denselben Wert angezeigt bekomme:

                                        4956235f-c5c2-40c3-98b9-a2b0b67323a1-image.png

                                        Abgerufen wurden aber zwei unterschiedliche Werte:

                                        javascript.0	2020-07-19 05:15:00.475	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352
                                        

                                        In Zeile 9 müsste Response2 verwendet werden, analog zur 1. Dachfläche im Code weiter oben.

                                               if (DachFl==2){
                                        		    Response1 = obj.result[getCurrentDate()];
                                        		    Response2 = obj.result[nextDayDate()];
                                                    if (Response1 === undefined){
                                                        xhr.abort();
                                                        if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);}
                                                    }else{
                                                        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1);
                                                        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1);
                                                    }
                                                }
                                        
                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by
                                        #163

                                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Hallo @ArnoD ,

                                        ich hab da noch nen Bug beim Abspeichern der Forecast-States gefunden in function Call_up (DachFl,Durchlauf).
                                        Hatte mich gewundert, warum ich für die 2. Dachfläche immer zweimal denselben Wert angezeigt bekomme:

                                        4956235f-c5c2-40c3-98b9-a2b0b67323a1-image.png

                                        Abgerufen wurden aber zwei unterschiedliche Werte:

                                        javascript.0	2020-07-19 05:15:00.475	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352
                                        

                                        In Zeile 9 müsste Response2 verwendet werden, analog zur 1. Dachfläche im Code weiter oben.

                                               if (DachFl==2){
                                        		    Response1 = obj.result[getCurrentDate()];
                                        		    Response2 = obj.result[nextDayDate()];
                                                    if (Response1 === undefined){
                                                        xhr.abort();
                                                        if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);}
                                                    }else{
                                                        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1);
                                                        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1);
                                                    }
                                                }
                                        

                                        👍 Stimmt, hoffentlich habe ich nicht noch mehr Kopierfehler. Werde mir das Ganze noch mal anschauen, da scheint noch einiges nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):

                                          Das die alten Werte verwendet werden, wenn keinen neuen abgerufen werden können, ist noch ein Fehler im Script, werde ich ändern.

                                          Irgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...

                                          Muss ich mir mal anschauen, aus irgendeinem Grund, wurde eine neue Verbindung aufgebaut, ohne das die bestehende abgeschlossen wurde. Kann sein, dass die Rückantwort zu lange gedauert hat und dann die Daten noch mal gesendet wurden.

                                          Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.

                                          Hängt wahrscheinlich mit dem oberen Problem zusammen.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          stevie77
                                          wrote on last edited by
                                          #164

                                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):

                                          Das die alten Werte verwendet werden, wenn keinen neuen abgerufen werden können, ist noch ein Fehler im Script, werde ich ändern.

                                          Falls es noch hilft: Ich hatte den Wert 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseFore_kWh_heute gestern nacht auf 0 gesetzt, heute früh am Morgen konnte ich zusehen, dass die Abfrage diesmal geklappt hat. Und alles wurde dann auch nur einmal geloggt (hier von unten nach oben):

                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:01.021	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.022	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.013	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.013	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -61
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.013	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.012	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 17.80328
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.011	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 36.94328
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.011	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.14
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.011	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 39
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.011	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 5.1
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.010	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 72.1905
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.010	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 41.981
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.008	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                                          javascript.0	2020-07-19 05:45:00.007	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5
                                          javascript.0	2020-07-19 05:15:00.475	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352
                                          javascript.0	2020-07-19 05:15:00.474	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: {'2020-07-19':11086,'2020-07-20':13352}
                                          javascript.0	2020-07-19 05:15:00.473	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-19":11086,"2020-07-20":13352},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Lan
                                          javascript.0	2020-07-19 05:10:03.881	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 1/2 : 30895 :38159
                                          javascript.0	2020-07-19 05:10:03.880	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: {'2020-07-19':30895,'2020-07-20':38159}
                                          javascript.0	2020-07-19 05:10:03.879	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-19":30895,"2020-07-20":38159},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Lan
                                          

                                          Heute werde ich den Wert mal wieder nicht manuell resetten, mal sehen, ob die Anfrage morgen dann wieder schief geht. Vielleicht war es auch Zufall und es hat nichts miteinander zu tun...

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          636

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe