NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
kann sich jemand erklären warum man über modbus keine PVAC also den kw/h Erzeugungszähler über modbus angeboten bekommt? Hab mir das modbus register von der e3dc doku mal angeschaut...taucht da nicht auf..
Gute Frage. Ich denke das E3DC nur die Leistung DC erfasst da man einen extra Zähler für die AC Seite benötigt. Leider ist dieser Zähler vom Energieversorger erst nach der Batterie auf der AC Seite verbaut und erfasst nicht die reine PV-Leistung am Tag sondern +- Batterieladung.
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Leider ist dieser Zähler vom Energieversorger erst nach der Batterie auf der AC Seite verbaut und erfasst nicht die reine PV-Leistung am Tag sondern +- Batterieladung.
Da habe ich auch keinen zaehler vom Versorger... Ist bei E3DC auch optional und macht Sinn wenn alle erzeuger also auch zusätzliche gezaehlt werden sollen... Das Ding muss mir doch die gesamte erzeugten kw/h anzeigen damit der Eigenverbrauch berechnet werden kann... Nach dem 1.4.2012 ist der auch nicht mehr nötig... Es reicht ein einziger 2 richtungszaehler..die erzeugungsdaten für die Berechnung werden dann vom wechselrichter abgelesen und der Eigenverbrauch errechnet... Warum spuckt dann E3DC das nicht auch über modbus aus? In der Web gui ist es ja auch drinne oder nicht... Na ja werde es morgen wissen...
-
@ArnoD Danke für die zeitliche Aufstellung, das bringt doch mal mehr Licht ins Dunkel.
Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):
17.7.2020, 05:15:00.027 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Catch in der function Call_up aktiv. Fehler = Error: INVALID_STATE_ERR: send has already been called 17.7.2020, 05:45:00.007 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 17.7.2020, 05:45:00.007 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50 17.7.2020, 05:45:00.009 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356 17.7.2020, 05:45:00.009 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315 17.7.2020, 05:45:00.010 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60 17.7.2020, 05:45:00.011 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv 17.7.2020, 05:45:00.026 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 17.7.2020, 05:45:00.027 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50 17.7.2020, 05:45:00.029 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356 17.7.2020, 05:45:00.029 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315 17.7.2020, 05:45:00.030 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3 17.7.2020, 05:45:00.030 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40 17.7.2020, 05:45:00.030 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02 17.7.2020, 05:45:00.031 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328 17.7.2020, 05:45:00.032 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004 17.7.2020, 05:45:00.032 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 17.7.2020, 05:45:00.032 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60 17.7.2020, 05:45:00.033 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv 17.7.2020, 05:45:00.042 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 17.7.2020, 05:45:00.042 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50 17.7.2020, 05:45:00.043 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356 17.7.2020, 05:45:00.044 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315 17.7.2020, 05:45:00.044 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328 17.7.2020, 05:45:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004 17.7.2020, 05:45:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 17.7.2020, 05:45:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60 17.7.2020, 05:45:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv 17.7.2020, 05:45:00.048 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 17.7.2020, 05:45:00.052 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 17.7.2020, 05:45:00.054 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 17.7.2020, 05:45:01.017 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 17.7.2020, 05:45:01.038 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 17.7.2020, 05:45:01.061 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 17.7.2020, 06:00:00.008 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt 17.7.2020, 06:00:00.016 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt 17.7.2020, 06:00:00.036 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt 17.7.2020, 06:00:00.045 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert 17.7.2020, 06:00:00.046 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert 17.7.2020, 06:00:00.049 [info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert
Irgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...
Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.
-
@ArnoD
Ich hab die letzten Tage ein einem IR-Lesekopf für meinen Zähler rumgebastelt.
Jetzt kann ich den Bezug und die Einspeisung direkt vom Zähler abfragen.
Daher habe ich mir jetzt mal dein Script angeschaut.
So wie ich das verstanden habe muss ich nur folgende 3 Variablen an meine Umgebung anpassen:var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Bezug').val); var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Einspeisung').val); var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading').val);
Oder hab ich hier noch etwas übersehen?
Und zusätzlich bin ich zu doof mir eine Tabelle in VIS zu erzeugen.
Könntest du evtl. deine View hier bereitstellen, damit ich mir etwas abkucken kann.
Danke schon mal. -
@Abyss Taugt das auch für das Ablesen eines Gaszählers? Ist die Leseeinheit per WLAN verbunden oder als Hardware-Teil an nem Raspi? Würde mich über nen Link oder ne Vorstellung freuen...
-
@stevie77
Der IR Lesekopf hängt an einem D1 Mini NodeMCU welcher mit Tasmota geflasht ist und per Wlan und MQTT die Zählerstände an iobroker sendet.
Für Gaszähler gibts wohl auch Leseköpfe, damit hab ich micj aber noch nicht befasst. -
@Abyss Hmm, sieht leider so aus, als müsste man wissen, was man damit tut. Also wahrscheinlich eher nix für mich...oder gibt's dazu ein Tutorial irgendwo (welcher IR-Lesekopf, wie anschließen, wie programmieren)?
-
Hi,
Habe gerade meine Anlage bekommen.
Kann man mit dem Adapter auch die maximale Entladeleistung des Speichers steuern?Würde es mir in Verbindung mit meinem Go-e Charger gerne so bauen, dass beim Laden vom Elektroauto keine Energie aus dem Speicher gezogen wird, weil ich oft erst spät nach Hause komme und bis morgens viel Ladung brauche. Brauche also eh Netzbezug und ich will den Speicher nicht unnötig strapazieren.
Alternative wäre die E3DC Wallbox, aber die ist dann doch recht kostspielig.
Grüße
-
@Muskelkatermann Was du suchst ist die openWB Standalone (https://openwb.de/shop/?product=openwb-standalone). Die übernimmt die Steuerung und ist echt günstig und mit go-e kombinierbar...
-
@stevie77 ja, genau! Allerdings kann openWB verhindern, dass der Speicher fürs Auto entladen wird. Ich muss Abends oft große Mengen laden, da will ich den Strom lieber direkt aus dem Netz nehmen, statt.
Deshalb müsste ich die Entladeleistung des Speichers runterfahren können.Grüße
-
Was ist eigentlich das aes passwort? Kann dort nur was fuer dem sperrbildschirm vergeben.. In welchen menue soll das sein?
-
Gibt es eine Möglichkeit an die Werte der Portadaten zu kommen?
Kw/h
-
@Muskelkatermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 ja, genau! Allerdings kann openWB verhindern, dass der Speicher fürs Auto entladen wird. Ich muss Abends oft große Mengen laden, da will ich den Strom lieber direkt aus dem Netz nehmen, statt.
Deshalb müsste ich die Entladeleistung des Speichers runterfahren können.Verstehe deinen Post nicht wirklich. Ja, ich denke openWB kann verhindern, dass du dein Auto über den Speicher lädst (so wie die E3/DC-WB auch). Das schreibst du ja selbst am Anfang. Danach stellst du deine eigene Aussage allerdings wieder in Frage. Da komme ich nicht mehr mit...
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist eigentlich das aes passwort? Kann dort nur was fuer dem sperrbildschirm vergeben.. In welchen menue soll das sein?
E3DC-Control will folgendes:
// Zugangsdaten Portal-Benutzer
e3dc_user =
e3dc_password =
// RSCP-Passwort am Gerät gesetzt (1. Feld)
aes_password =Die ersten beiden Angaben sind der normale Portalzugang. Das AES-Passwort ist das RSCP-Passwort, das erste Feld in dem RSCP-Dialog am Hauskraftwerk.
Soweit ich weiß kommt man an die Portaldaten in deinem Screenshot nicht ran. -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
// RSCP-Passwort am Gerät gesetzt (1. Feld)
aes_password =Danke, dann weiß ich bescheid...
-
@stevie77 oh, da ist mir ein „nicht“ verloren gegangen. OpenWB kann zwar Überschussladen realisieren, aber wenn die PV Leistung für den Ladestrom nicht ausreicht, wird der Speicher gegenüber dem Netz bevorzugt.
-
gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?
-
@Muskelkatermann Dafür kannst du ja immer noch die Smart Funktionen des Hauskraftwerks bemühen. Dann sollte das HKW sich sperren Strom für ne Wallbox zu liefern...
Außerdem sollte das die openWB schon können:
*3 bedeutet: Speichermodul erfordert die Lade-/Entladeleistung in Watt
Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber eigentlich sollte die openWB alle relevante Daten vom E3DC abgreifen können. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?
Wenn das HKW ausgeregelt wird, dann zeigt es im Display einen gelben Statusbalken unten an. Allerdings nur, wenn E3DC-Control regelt, also nicht in der Nacht. Verlässlicher ist wohl, wenn du screen -r an der Konsole eingibst und diese dir dann die laufende Ausgabe wie folgt anzeigt:
Keine Fehlermeldung nach Start des Programms ist aber auch schon ein gutes Indiz...
-
danke für den tipp...bei mir kommt ther is no screen to be resumed...
sudo apt-get install screen
habe ich aber installiert... die Beschreibung auf github sagt weiter nichts dazu..