vlt. hilft das,
nachdem ich den state angelegt habe sieht mein restart log nun so aus..javascript.1 2020-07-12 19:23:51.794 info (1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: HistoryJSON_00 wurde unter HistoryJSON gespeichert javascript.1 2020-07-12 19:23:51.787 info (1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: Jetzt sind alle States abgearbeitet javascript.1 2020-07-12 19:23:51.776 info (1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: registered 5 subscriptions and 6 schedules javascript.1 2020-07-12 19:23:51.763 info (1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: Schedule Automatik gestartet javascript.1 2020-07-12 19:23:51.757 info (1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: JSON History ertellt javascript.1 2020-07-12 19:23:51.717 info (1840) Start javascript script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro
-
@smartboart
Ok, fehler gefunden.
Habe als Standard definition bei der Erstellung des State HistorySelect 0 eingetragen, was natürlich 1 sein muss.
Habe den Fehler korrigiert.
Bitte im State HistorySelect 1 eintragen, dann sollte die Meldung weg sein. -
@ArnoD ok super also im script auf def 1
[PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistorySelect', {'def':1, 'name':'Select Menü für materialdesign json chart' ,'type':'number'}],
-
@ArnoD Ich hätte noch grundsätzliche Verständnisfragen. Sorry.
-
Ich hab das JavaScript nun auf 0.1.13 aktualisiert und das TypeScript angelegt. Wenn ich probehalber die im Kommentar verlinkte View E3DC-Control: Stand 25.06.2020 importiere, dann ist da kein Automatik-Button. Aber egal, kann ich quasi kopieren von z.B. "Daten anlegen" und auf den State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik verknüpfen und den dann irgendwie true oder false setzen. Mehr macht der nicht, ne? Oder braucht man da ne Art Toggle-Button in Vis, weil die anderen beiden Daten nur ne Funktion aufrufen?
-
Nur wenn 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik = true läuft das ganze Zeug um die Wettervorhersage an, richtig? Das würde dann vermutlich erklären, warum 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseBerechnung_kWh_heute, 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseFore_kWh_heute und 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseProb_kWh_heute momentan alle auf 0 kWh stehen?
0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Prognose_1 bis 4 haben allerdings Werte... -
Die Einstellungen 1-5 werden in der View nur angezeigt, wenn 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik = true? Sie sind nicht für die manuelle Auswahl gedacht, sondern nur in Verbindung mit der Wettervorhersage, ne?
Wenn Automatik = true wird auch automatisch die Konfigurationsdatei von E3DC-Control (morgens irgendwann) erstellt, korrekt?
Der nächste Schritt wäre jetzt also hier true einzustellen (erst mal direkt in den States mangels Button) und sehen, ob morgen Prognosewerte kommen und ob irgendwas von Einstellung 1-5 aktiv wird... -
Die View Prognose: Stand 02.07.2020 ist nur für die Auswertung und nicht erforderlich für die Wettervorhersage und aktive Steuerung von E3DC-Control? Bis auf die Überschrift bleibt die momentan komplett leer, was aber wohl an fehlenden Vorhersagedaten liegt und dass ich History und das andere Teil noch irgendwie zum Speichern der Daten verleiten muss (wie weiter unten kürzlich erwähnt).
Nebenbei: Irgendwie witzig, es werden immer mehr Steuerungen...erst nur das Hauskraftwerk, dann wurde das von E3DC-Control gesteuert und nun ist E3DC-Control selbst auch fremdbestimmt durch ioBroker.
-
-
Wenn du es im Script machst musst du den State HistorySelect löschen und neu erstellen lassen oder du änderst diesen auch manuell auf 1.
Den State HistoryJSON_00 kannst du dann auch wieder löschen -
zu 1: Kanst du dann die anderen beiden Widgets (materialdesign-Switch) HTsat und HTsun in deiner View sehen ?
Kann es sein das bei dir der Adapter Material Design Widgets nicht installiert ist ?
zu 2: Ja richtig, wenn Automatik auf false ist, werden keine Prognosen und Automatische Auswahl der Einstellungen benötigt. Werde ich aber noch ändern, so das immer die Prognosewerte gespeichert werden und nur die Einstellungen nicht geändert werden. Die State Prognose_1 bis 4 enthalten die Werte je Dachfläche in W von Forecast, diese werden bereits jetzt schon immer abgerufen.
zu3: Ja richtig. Bitte aber vorher die Richtigen Werte im Script eintragen für die Einstellung 1-5
zu4: Die View wird nur zur Visualisierung benötig.
Nebenbei: Irgendwie witzig, es werden immer mehr Steuerungen...
Ja, deswegen bin ich gerade dabei die RSCP Schnittstelle in Javascript nachzubauen. Scheitere aber immer noch an der AES Verschlüsselung die aber generell von Javascript unterstütz wird. Habe ja noch Zeit bis zu meiner Rente
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Danke für die Hilfe!
zu 1: Kanst du dann die anderen beiden Widgets (materialdesign-Switch) HTsat und HTsun in deiner View sehen ?
Kann es sein das bei dir der Adapter Material Design Widgets nicht installiert ist ?Hast natürlich Recht! Mist, den habe ich irgendwie übersehen.
Nach der Adapterinstallation war der Adapter web.0 plötzlich rot und Vis ging dadurch auch nicht mehr , aber nach Reload war alles wieder da. Nun auch mit den fehlenden 3 Elementen. Super.
By the way, sieht man in Vis irgendwo in den Angaben (rechte Leiste), was für ein Widget das ist und aus welchem Adapter es kommt? Ich muss mir immer die Namen aufschreiben, damit ich das in der Leiste links wieder finde, falls ich nochmal eines davon brauche (oder halt durch kopieren)...ioBroker-Anfänger halt...zu 2: Ja richtig, wenn Automatik auf false ist, werden keine Prognosen und Automatische Auswahl der Einstellungen benötigt. Werde ich aber noch ändern, so das immer die Prognosewerte gespeichert werden und nur die Einstellungen nicht geändert werden.
Das wäre cool. Dann muss man nicht sofort aufs Ganze gehen (ich habe z.B. die ganzen Werte für die 5 Einstellungen noch nicht durchschaut), kann aber trotzdem schon mal vergleichen, ob die Werte ungefähr hinkommen würden. Dachfläche 1 war heute weit daneben (muss ich sicherheitshalber auch nochmals nachrechnen), während Dachfläche 2 ganz gut getroffen wurde.
zu3: Ja richtig. Bitte aber vorher die Richtigen Werte im Script eintragen für die Einstellung 1-5
Ja, da will ich gerade nicht ran. Mir fällt es irgendwie schwer zu verstehen, wie die Fälle genau gemeint sind und wie sie dann an meine Anlagen anzupassen wären. Naja, mal sehen...
Ja, deswegen bin ich gerade dabei die RSCP Schnittstelle in Javascript nachzubauen. Scheitere aber immer noch an der AES Verschlüsselung die aber generell von Javascript unterstütz wird. Habe ja noch Zeit bis zu meiner Rente
Was bedeutet das? Du willst langfristig ohne E3DC-Control auskommen und direkt vom ioBroker aus per Javascript das Hauskraftwerk steuern?
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
By the way, sieht man in Vis irgendwo in den Angaben (rechte Leiste), was für ein Widget das ist und aus welchem Adapter es kommt? Ich muss mir immer die Namen aufschreiben, damit ich das in der Leiste links wieder finde, falls ich nochmal eines davon brauche (oder halt durch kopieren)...ioBroker-Anfänger halt...
Wenn du das Widget im Vis Editor markierst, kannst du den Namen links oben in der Leiste im Reiter Widgets ablesen.
Was bedeutet das? Du willst langfristig ohne E3DC-Control auskommen und direkt vom ioBroker aus per Javascript das Hauskraftwerk steuern?
Ja das wäre mein Ziel, denn nur so kann man das Ganze in einen Adapter integrieren, was die ganze Sache natürlich einfacher macht.
Mann hätte auch mehr Möglichkeiten die einzelnen Werte abzurufen und zu ändern und benötigt auch den Modbus Adapter nicht mehr. -
Und es geht gleich weiter: Wie kommt man an den bei mir fehlenden Eintrag sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day?
Ich habe sourceanalytix für das entsprechende Modbus-Register nun aktiviert.
Da bekomme ich dann zwar einen Eintrag sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung erstellt, aber darunter sieht es anders aus:
Oder kann ich sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading verwenden und muss das Widget eben entsprechend umstellen? Falls ja, bleibt die Frage, warum das bei @ArnoD anders ist? Hab extra nochmals nachgesehen, es ist Version 0.3.0 von sourceanalytix installiert...
-
@ArnoD
mir ist auch noach was aufgefallen...
sollten diese einträge nicht auf false oder true stehen..
in der config datei von eba-m im bespiel steht da false...
Keine ahnung ob das Auswirkungen hätte..
in deinem Script ist 0 eingetragen anstatt false...const sExt1 = "false"; // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird const sExt2 = "false"; // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird const sWallbox = "false";
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading verwenden und muss das Widget eben entsprechend umstellen? Falls ja, bleibt die Frage, warum das bei @ArnoD anders ist? Hab extra nochmals nachgesehen, es ist Version 0.3.0 von sourceanalytix installiert...
Die Einstellungen sind mir auch nicht ganz klar...Immerhin wird hier Leistung geloggt in Watt...
Warum wird dann im script in kw/h also die elektrische arbeit verarbeitet?
Hat denn der Wechselrichter keinen Erzeugungszähler in KW/h welchen man über modbus auslesen kann?
Analytics macht dann aus der Leistung / Watt ne Berechnug zur Erzeugten Arbeit oder wie= Also W = P*t... Die müssen doch nen kw/h Zähler im Wechselrichter haben...
Oder ist die Einheit im Script flasch? Willst gar keine kw/h ? -
@stevie77
Also in der Instanz Sourceanalytix folgendes einstellen:
unter Objekte modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung Sourceanalytix aktivieren und folgendes einstellen:
Dann sollte es so aussehen wie bei mir.
-
@ArnoD kommt man nicht über modbus an die Erzeugungsdaten in kw/h ran? Mit den einstellungen nehme ich mir ja die möglichkeit über jahre monate aufzuzeichen..
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD
mir ist auch noach was aufgefallen...
sollten diese einträge nicht auf false oder true stehen..
in der config datei von eba-m im bespiel steht da false...
Keine ahnung ob das Auswirkungen hätte..
in deinem Script ist 0 eingetragen anstatt false...const sExt1 = "false"; // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird const sExt2 = "false"; // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird const sWallbox = "false";
Ja da hast du recht
Habe mir schon gedacht, das du wieder jeden Fehler findest -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD kommt man nicht über modbus an die Erzeugungsdaten in kw/h ran? Mit den einstellungen nehme ich mir ja die möglichkeit über jahre monate aufzuzeichen..
Ich weiss nicht wie es bei dir sein wird, aber bei mir ist der Zähler erst nach der Batterie, was den vorteil hat das die
WR-Verluste erst gar nicht mitgezählt werden.
Hat aber den Nachteil das ich nicht weiss wieviel kWh ich am Tag habe, denn was in die Batterie geht erfasst mein Zähler erst wenn die Batterie entladen wird. Das Problem habe ich deswegen mit sourceanalytix gelöst, das aus der PV-Leistung mir die kWh am Tag berechnet. -
@ArnoD ok verstehe, aber wie genau ist das? Die Leistung schwank ständig...und in Abhängigkeit der Poll Zeit des Modbusaapter verfälscht sich auch die Berechnung...Welche wahrscheinlich auch gut Ressourcen frisst oder?
-
@smartboart ich habe vor den Analytics Adapter auch für das loggen der Zählerstände zu nehmen und daraus die Werte für die Umsatzsteuervoranmaldung und Verbrauchswerte abzuleiten. Das geht dann aber mit den adapter Grundeinstellungen nicht mehr..
-
Sourceanalytix ist natürlich kein genauer Zähler, kommt aber ungefähr so hin.
Für die Umsatzsteuervoranmeldung lese ich meine Zähler mit der Homematic Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM direkt aus und speichere die Werte jedes Monat.
Das sieht dann so aus:
-
@ArnoD ....geil...Das ist natürlich mega...auch haben will....
Aber erstmal 1 nach dem anderen...jetzt erst mal die Analge ans laufen bringen...Das script hast hier nicht zufällig auch im Forum? -
@ArnoD wegen dem source analytics nochmal, gehe ich recht in der Annahme, dass du die aktuelle Version nicht nimmst, weil die 2020 davor steht und somit im script nochmal aufbereitet werden muesste um es auf dauer aktuell zu halten?