@thorstenreichelt sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
@maniac Sehr interessantes Projekt. Habe bereits soetwas ähnliches, mir mangelt es nur noch am Sensor. Wie funktioniert denn die Kommunikation des Wemos nach außen? Über WLAN oder via Console über USB?
Das geht über WLAN
-
Hallo,
@maniac: Ich würde das ganze gerne nachbauen. Kannst du bitte den Link zu den Skripten wieder aktivieren?
Danke -
Update 12.6.2020 siehe erster Post.
-
@maniac das Silikon hat nicht zu 100% abgedichtet. Entweder hat sich schon Während dem einfüllen eine leichte haut gebildet wo es sich nicht mehr richtig verbunden hat oder die Feuchtigkeit konnte entlang dem Kabel rein ziehen.
Das Problem ist hier dann die Kapilar Wirkung, durch die Temperatur Schwankung wird die Luft wenn sie Warm wird aus den dem Silikon gedrückt und beim Abkühlen zieht sie wieder rein und nimmt die Feuchtigkeit mit.
Das Fiese ist das selbst die kleinste undichtigkeit das Verursachen kann.Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber ich geh mal davon aus das du die Elektronik nur zum Messen einschaltest/Aufweckst. Entweder du machst das nicht dann ist die Temperatur vielleicht Stabil genug.
Oder du ordnest die Elektronik so an das keine Feuchtigkeit auf der Elektronik stehen bleiben kann und aus dem Gehäuse raus kann.
Also Senkrechte Montage, eventuell sogar kondensflächen einbauen. Dafür eignen sich Alu Kühlkörper, die Rippen nach Außen und die Fläche innen an der Gehäuse Wand. -
@Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber ich geh mal davon aus das du die Elektronik nur zum Messen einschaltest/Aufweckst. Entweder du machst das nicht dann ist die Temperatur vielleicht Stabil genug.
Nein, die Elektronik ist ständig on.
Oder du ordnest die Elektronik so an das keine Feuchtigkeit auf der Elektronik stehen bleiben kann und aus dem Gehäuse raus kann.
Also Senkrechte Montage, eventuell sogar kondensflächen einbauen. Dafür eignen sich Alu Kühlkörper, die Rippen nach Außen und die Fläche innen an der Gehäuse Wand.Und dann gar nicht mit Harz ausgiessen?
-
@maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
Nein, die Elektronik ist ständig on.
Dann liegt es an der Umgebungstemperatur.
@maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
Und dann gar nicht mit Harz ausgiessen?
Ja. Weil sonst hast du nur luft an der Elektronik und die Feuchtigkeit wird dann logischerweise dort Kondensieren -> gleiches Ergebnis wie mit Silikon.
Es gibt keine Garantie das du dann nicht wieder Probleme damit hast, aber du kannst ja zwischendrin immer wieder mal rein schauen ob du was siehst. Oder du machst einen Versuchsaufbau um gleich abschätzen zu können ob es sich lohnt das zu Testen.Versuchsaufbau:
Verteiler Dose mit der Elektronik in der vorgesehenen Ausrichtung in einem Geschlossenen behälter montieren. In den Behälter wasser füllen, 3-5cm höhe je nach durchmesser.
Den Aufbau in einen Kühlschrank, alternativ Kühler Kellerraum, stellen und die Elektronik für 30 Minuten einschalten und dann 15 Minuten Aus. Das ganze 5 mal und direkt Anschließend herausnehmen. Beim öffnen der Dose darauf achten sie nicht zu viel zu bewegen damit du siehst wo sich das Komdenswasser sammelt.
Zeiten müssen vielleicht angepasst werden je nachdem wie lange es dauert bis die Elektronik im Kühlschrank braucht um auf Beteiebstemperatur zu kommen.Wenn du es Tatsächlich mit Harz ausgießen versuchst, achte darauf das alles zu 100% fixiert ist und sich nichts bewegt bis es Ausgehärtet ist. Außerdem sollte das Harz möglichst flüssig sein und Blasenfrei das es auch überall hinkommt.
-
@Jey-Cee
Würde sagen, dass es am Essig im Silikon liegt.
Dieser Ätzt die Kupferkomponenten weg.
Einfacher ist Harz oder schnell und günstig viel Heißkleber. -
Ich habe das ganze jetzt mit Harz versiegelt.
Allerdings habe ich jetzt wieder ein anderes Problem mit dem Sensor.
Er zeigt ständig falsche Werte an.
Diese springen immer wieder mal.
Wenn es tatsächlich 1,3m Abstand sind, zeigt er diesen Wert auch grundsätzlich an, allerdings springt es dann mal auf 50cm, 60cm oder noch wo anders hin.
Ich lasse den Wert jede Minute in IOBroker berechnen und logge den Füllstand. Wenn es da dann springt ist natürlich doof.Gibt es in Tasmota irgendwie noch eine Einstellungsmöglichkeit für den Sensor/Empfindlichkeit?
Oder kann ich das im IOBroker irgendwie unterdrücken? Also wenn sich der Wert x innerhalb von y Minuten um einen Wert größer als z ändert soll diese Änderung ignoriert werden.
-
@maniac ich hab das gelöst in dem ich 5 Werte genommen hab und ausgewertet hab wie weit die Auseinander liegen. Wenn der Abstand zu groß war hab ich den Wert raus geworfen und aus den restlichen den Mittelwert gebildet.
-
@Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
@maniac ich hab das gelöst in dem ich 5 Werte genommen hab und ausgewertet hab wie weit die Auseinander liegen. Wenn der Abstand zu groß war hab ich den Wert raus geworfen und aus den restlichen den Mittelwert gebildet.
Wie hast Du das genau gelöst? Mit Javaskript? Oder Blockly?
Würdest Du mir das bitte zur Verfügung stellen? -
@maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
Wie hast Du das genau gelöst? Mit Javaskript? Oder Blockly?
Weder noch das war in Python.
Schau mal hier, da geht es um Mittelwertbildung.
-
@Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
Schau mal hier, da geht es um Mittelwertbildung.
Das habe ich mal umgesetzt. Mittelwert wird auch gebildet. Aber dennoch sind da sehr große Schwankungen drin
-
Wie lange ist den das Kabel zwischen dem Ultraschallsensor und der dazugehörigen Platine? Weil ich hatte auch mal ca. 10 m Kabel dazwischen und da gab es genau die von dir angesprochenen Schwankungen. Als ich das Kabel stark gekürzt hatte, waren diese Schwankungen weg...
-
@saeft_2003 Das Kabel ist original wie es mit dem Sensor ankam.
ca. 2m schätze ich.
Der Wemos ist daran direkt mit ca. 10cm Kabeln angeschlossen.
Der Strom kommt dann über ein CAT6 Kabel mit ca. 15m Länge -
5V über 15m CAT 6? Falls ja wirst du da einen ordentlichen Spannungsabfall haben. Das könntest du mit einem Stepup ausgleichen.
Aber keine Ahnung ob das die Ursache für deine große Schwankungen ist...
-
Moin.
Das mit den Mittelwerten hat nicht so wie gewünscht funktioniert.
Ich habe jetzt gerade eben mal was anderes probiert. Ob es dann hinhaut werde ich dann sehen. Ich kann noch nicht sagen, ob die falschen Werte gefiltert werden. Sollten nach meiner Logik aber. (Mag mal bitte einer schauen ob das Blockly so richtig ist? Insbesondere die Berechnung mit den 5%)
Ich vergleiche jetzt die aktuelle ("reale") Tankfüllhöhe mit der darauffolgenden Messung. Wenn der Wert um mehr als 5% abweicht soll die "Tankfüllhöhe" nicht aktualisiert werden. Nur wenn der Wert innerhalb +/- 5% liegt, soll die "Tankfüllhöhe" aktualisiert werden.
Ich kann leider, mangels falscher Werte, noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert. Zumindest werden die Werte im Moment "richtig" aktualisiert. Wenn ein falscher Messwert kommt weiss ich noch nicht was passiert Ich sollte ein Telegram bekommen, so hoffe ich.
-
Könntest du das Blockly mal bereit stellen? Vielen Dank!
-
@Superdad sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
Könntest du das Blockly mal bereit stellen? Vielen Dank!
Klar.
Aber immer noch ohne Gewähr... Und da sind noch einige "Versuche" drin.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable> <variable type="timeout" id="Füllung_aktualisieren">Füllung_aktualisieren</variable> <variable id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</variable> <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable> <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable> <variable type="timeout" id="notaus">notaus</variable> <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable> </variables> <block type="comment" id="M$mT;:zWx+_5#nB/Ext#" x="12" y="-12"> <field name="COMMENT">Tankberechnung</field> <next> <block type="on_ext" id="XAUd];)j=iIlz-}k#}L,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="ZDkrayu}MXDnQb94X9^A"> <field name="oid">sonoff.0.Wemos-Fuellstand.SR04_Distance</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="|eY`paCnOr~=Ek51_M6Z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="suxL^nV#){[b`N=BnMh5"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="k@{%6mAX#r!h[HlcPPm;"> <field name="NUM">154</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="=N|Qqz+u]~PP{0UX8)!*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Wemos-Fuellstand.SR04_Distance</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="v$xm3bTQ26OrFh!F9v`X"> <field name="COMMENT">209cm alter wert bis oben</field> <next> <block type="controls_if" id="wOgr_4TGQvynP93b4;Pj"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="4Lwxu1m~_ARz)LW$utO3"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="7ZXaZIKDJ}G@uXuJq7$Y"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="24lymFkaSi[$.*mEb)$8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id="D|dVrJI2*89csXNPB[o2"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="/$G]}}28.8]oHjSd0*99"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="D$y]krsmZ:@%w|s~@irp"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="xA*`s+iX|cFDGsP|PogC"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="K%yq-D`$*fV^?]]mAsnE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Ow`kxo7z3FpLtUz3Y](*"> <field name="NUM">0.05</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="=vvrnlpIQ0-vVap;L$n,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="nl}EyD_|1._0BJZddWMT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="/NHAyD8c2+#fIfxrU;lh"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="a+DZ+04f,Vof%VeH=+%5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id="%QGg:R?iC-R/dbn6gqZg"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="*4]^^*MHRV+APOrqLnRZ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="mcj7,DQUBj4Fv6@9%FKv"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="PV+*lOCre@P`5Gqeun^:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="hGQW7GL|u-yMMPFHGOj7"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="T^ebX{GsIVoKr@+,~4~v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="j^R${HV(2@Rt@uo(G-R^"> <field name="NUM">0.05</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Tp@RO`qnxH)y}Iw{rdZ;"> <mutation name="Fuellhoehe aktualisieren"></mutation> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="/Zux4wp;JrZl6}eRp*q9" collapsed="true" disabled="true"> <field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="?|U/T/zc`U3c{;X`!97#"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">TRUE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field> </shadow> <block type="text_join" id="t+?2j7|x7iSt%wWkwP`%"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="S%r_h/3[EoB{OUVr3Cmb"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="!G2Sx-9|,SNQI0jRnt*R"> <field name="TEXT">cm Kontrolle</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="N3,sO61Y}xH1k*v+XEB#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="F9WX((c]h@WpkId)4nJ;"> <field name="TEXT">cm Inhalt</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="D6]dgnE%(hy}id/}v6m("> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NLY;FH}$C*Vq~1;`)Cnt"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="7]SvTDG`?f4`C[3Uc3At"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id="T81HzWCsR`bN@_?[juV1"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="n4e._4CSF^JbOr);*jqQ"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="2T0Y3w.{0+Mr2.Iaeyu7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Pn[qt{$AEMI*.;tUXCz*"> <field name="NUM">0.05</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="/itf,T9+7P=mTqvix.QM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="LAz%Lf-[#deJKg[-?NAA"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3zL3.+#(lv,x;]]STAN!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id="5Mi209ax]*KYs?;w!]+S"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="kR+mnqm5N#m)(V?b[zOn"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="/X*(h;[TR+m5ki$.1xQg"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Q#+-9DEf,RzYIt6PS?Qg"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="+DFghdgi{LE*.74^M.s)"> <field name="NUM">0.05</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_settimeout" id="R[IPosr8(ZYsjaKA(b}+" collapsed="true"> <field name="NAME">timeout5</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="-u_c1ry5,7i`cYs48YTn"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">TRUE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field> </shadow> <block type="text_join" id="js?w9z{+Q4AS9yFu;O|z"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="naaLJ;;GYhgj%g*|*IZQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="%}HK;aE[fJi1~)#mxqO2"> <field name="TEXT">cm Kontrolle</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="hEIhDv;JkX@-Ph1_E#{1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="dpvm{bJj1Zx9%x=L$jNX"> <field name="TEXT">cm Inhalt</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="telegram" id="vGk}-c#v(K6OV+_XX32P" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG">warn</field> <field name="SILENT">TRUE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field> </shadow> <block type="text_join" id="xFY7@`JStrdvCs2zwrDD"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="0,2nNZjRJ[l=MBS6m`QS"> <field name="TEXT">Messung weicht ab. Keine Eintragung</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="EB%DMx%NKwzYx$xbO$2b" disabled="true"> <field name="NAME">Füllung_aktualisieren</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="b|@rJxj5s}$+gVhoWI~m"> <mutation name="Fuellhoehe aktualisieren"></mutation> <next> <block type="telegram" id="x0@LE#k;NI(+?hY|dHmO" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">TRUE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field> </shadow> <block type="text_join" id="[U1K2obVd0yJw6oYRcbB"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="|xTuSfw3Ba@~srALCH]^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="!7v2p0u_9DpHhjD@s4kD"> <field name="TEXT">cm Kontrolle</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="C@$eENbYApb06FEt)/p."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="$#`N)E.fVT#Gmey)C+%Q"> <field name="TEXT">cm Inhalt</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="R,PfYjq@V}(4`Onijp$*"> <field name="COMMENT">Tankbefüllung</field> <next> <block type="on_ext" id="JHO+syfxktA/,8w@mIEA" collapsed="true" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="v3N*$K%C^[6BBOxk$(Z3"> <field name="oid">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="soiQG=V3qL$18Q2XBDf#"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="i{p)jrI=ra-wuDN=5UbB"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="NA~_Vm0OiJcrAzIU40v."> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="gH2cjMCCh{#BE=9B`Qq["> <field name="NUM">1500</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="V%C-_g:Eu^FNBxg7DXUa"> <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|l03Y_78t~vzTw-|#+2`"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id=")tf[x(_x9caFd%SGK.Dm"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="z=*2l};[lT97t{U1XrJ9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Rc;+P/(W*dsoOd7kqB;p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="E#?D}iEqBBbXB}W38ue$"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="8S~uNs#@jLL4q~q-Do*j" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="gj5/nfhh$NU=w!-Bz*:C"> <field name="TEXT">Tankfüllung kleiner 1000l, Füllung gestartet</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="UpB+l[v.}e!yUvt|E;i]" collapsed="true" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pQ!cod`L{5(pci,q6T(?"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="V8r@9I@XQmP13v|V!R]w"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="L;7fG{*FOO:N|z84nQyU"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="g{5?l,$]|@%3uu[B]4gO"> <field name="NUM">2500</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="oJw+@*EjAA_Zi:sO:8da"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="dJ4(9;~[n:%2|(nOh;eE"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K94S~IO@d69[MZAy2rob"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="HjVYw=b-oMSCZ`y|gG_e"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="nGBL`cOy|*11znksp+4["> <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="TIdAa!~nO9X-{Cc1(tL9"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="v%wF0x6^Q.VlU0E;83?t" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="[$._`gIAIW@4QJP,rEb%"> <field name="TEXT">Tankfüllung größer 2500l, Füllung gestoppt</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="DJZz_nsiGj*|$j*tc3Wk" collapsed="true" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="GQYv6W6,ZlESc|~JUSWy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="esS/dUT=K{bDS`t,(p-3"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="!mz3_+j+O~|wIyK^}VSK"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="3av_RU.CJ*{!s,N:nXv1"> <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="VeE19TGnWXu|PF7rw6_X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="a%nkZhRk/}5+5k:L0wPa"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="zleghdTK/@;nAhry.;;C"> <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="2:KMjd5B8yFe|Nt{Z`jB" disabled="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="w6tP#)E^I?.,+?@=ho|w"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="logic_ternary" id="Yz-i,~i]ip{;ERUUlYt|"> <value name="IF"> <block type="variables_get" id="#l6*(V+[c1b@p:pLfiwT"> <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="qHejm35(F0q{p0J;Dmx|"> <field name="TEXT">Ventil offen</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id=".no*L,sW*8c87(x`F.zB"> <field name="TEXT">Ventil zu</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id=":_JTZ{U9w2huLu5fm~)("> <field name="NAME">notaus</field> <next> <block type="controls_if" id="JTv([/pfPH8^n#4a3ysE"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="#Jf{Y*rP8bnvdeLUpe*,"> <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="+B7`0xbf`a4LmCYO}gT("> <field name="NAME">notaus</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="Uwy8.oykZh[T!$Rsib+v"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=".IRLO`u7K7J@.N|`1)i?"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="1:iA}X1a]3qx%AZg}GJW" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="0B,GWz80BnvCgK-)-G*^"> <field name="TEXT">Tankfüllung NOTaus 15min</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="}3sdRi|]k!(EIUe})=@," collapsed="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="91C:]yv8-WK$KUoc,Hf8"> <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch2</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="q{4mv^)l`J8q_TCKpyuT"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-=Kf9aeMbZxUwD-Irs[J"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="{_[XVvwQWanIB6dHxXFK"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Q]V^us76,hF;Y,T1C?NH"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="O~Td^#S|8)qV4Y0P4^~#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="9_~t%wtof1;{z,kC6-wd"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id=".VYKUuW^Ja4*fD.68lsf" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".C}KT8O0UkxrO_2A(N3;"> <field name="TEXT">Sensor 2 ausgelöst Tank ausreichend gefüllt</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="D,Y9~vj#5cXMocONO,%_" collapsed="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="2)iR5[VxvOUD|c9)B^#B"> <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch3</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="n?_T?*mFpv3)%!C`i%^0"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="rgQ~n^y+G,W!;Ap.v+K|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="XjA0(p%w}8H0iLlf0@EE"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%7O_3Ky(#.m,bd2-n4@P"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="d5LzOEQz!2O8X#]IK(:?"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="hPk?yt~yJ?~ZEu9MWC9["> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="4})`Z=LQWv*:8?wsgPeC" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="+aiXYc{;Sg$F_{zIf.M,"> <field name="TEXT">Sensor 3 ausgelöst Füllung gestartet</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="j6P$53]d]39Kg6myo%`C"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="e}n^n{.2mzN5:lHJiJts"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="gdqj)GuUAj+DYeW(2eB}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="w:Qv:,7X8{Hs9x+}`=QE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V)BPy}-7CaH1%~n6,@P_"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="0!%dC?}qDzq$8R^bX;@I" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="U`|wP}LA=Ej~dj_[]DM-"> <field name="TEXT">Sensor 3 ausgelöst Füllung gestoppt</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="K#a?G+AUxbc=1sDme(KQ" collapsed="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="HgN#_R89hyrSjveSS[l$"> <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch4</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="*cgyUbC|8NPj(WT=#)FF"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="loXbCTM~dYF1y-6xH?%D"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="^[@G+[/(S3|V!/*W)z0V"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="RxLozYh^JM4s@wE#ixk`"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="#zcUA[}SU*r+rW,b,133"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="E(tdp_1P^M8sz(V;e97F"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="m)UGLzHb2rH]ir*6dy)2"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_92_Pumpe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Y)E;x-^Wk,d2BdN`X-jB"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="Wvg)`Pgu9lG9sM_V`{yb" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="8J1kEM}pB5JjCXF8baT0"> <field name="TEXT">Sensor 4 ausgelöst Wasserstand zu gering Pumpe deaktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="V_Ow-Z_wg:XL#?C%~KzN" disabled="true"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="%TO+ZmC5g}0g`F[}9`=*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="w2IAe5Y(*]F6]!WP51Z|"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="ppxO.Ok7Er,{}f;UE!?r" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="BGTP{24TBS;Hd6Zf#aZ["> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="Hl]}ZI[=)*F8Y1T?xj@;" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="w~}7F0,X]||ky:i)-e8r"> <field name="TEXT">Sensor 4 ausgelöst Wasserstand OK Pumpe aktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="w}v3Szs)RBT^)H,HY}3b"> <field name="COMMENT">Wemos Online Zustand überwachen</field> <next> <block type="on_ext" id="s3p[q2x69uxgHbF@CV#-" collapsed="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Wv2{Y)=;)QAXF#2ffN]}"> <field name="oid">sonoff.0.Wemos01.alive</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="t=H..uu.z8tB}TdA!mn2"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="(7}q6Qa7C[jSn.Oun}!A"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=":wQ^ekZLk$QrueUOXp@j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Wemos01.alive</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="YRO)Iw+{UDo=Qxxo#YVB"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="8v.+h`|]~4||t[q;|K?v"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="`nnAMFVp[1.YNlqn=7w|"> <field name="TEXT">Wemos Füllstand Online</field> </shadow> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="^GXJq8zInZe8iDysXi?i"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="AyvWE)O8XO8#98k8DltP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Wemos01.alive</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="IM)8Lr%-t=0t:i6+9f^9"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id=":z7BFZXYYCRoa3JZnf@n"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="I{.O=^_TXZ*pmOL!HMtd"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="TrFw=LJ_JxP!#N:;Lge]"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="3{:lFS-Nh]yn^.Xf/_!f"> <field name="TEXT">Wemos Füllstand Offline</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="PQe+{g!ErXqh|^)YnqmH" collapsed="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="t3RL6}*9`b*1r[%b02Wr"> <field name="oid">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="l1NSkw@r~f0K}QR6Q{t@"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/zh}vv|cfU~B~5aff|Vz"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="d.ZT...w}w;X?og;6Olq"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Oou;oJ:tOl8NarYASd4["> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="G;H/K[M;jrN]Y#kA.g/A"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="*KSH.8Wj|z$uFNuy;m.8"> <field name="TEXT">Ventil auf</field> </shadow> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="C@b;IYW+u92j7JlAmg5Q"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="UeZzC+Nnpj8Z?.o?Gp6*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="nu[,8u@i+LYx~bp{j,ms"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="telegram" id="86`m//$;BYT0moYkaJQh"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="]gi|ms?TcT0`w{M/q~Lf"> <field name="TEXT">Ventil zu</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="en/VTsrsu?B%8IsQE=VG" collapsed="true" x="512" y="12"> <field name="NAME">Fuellhoehe aktualisieren</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="#t*{g.Xs;$mw}i)9RXY~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="fS4AVX[T)+:6$K$0w1`3"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="g..!xsj_zgjQ2dXYL9/P"> <field name="NUM">154</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="[+Hmp.SQG332Sb22;jvT"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Jk3Q?5v.Eie@@G(o{E{P"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Wemos-Fuellstand.SR04_Distance</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="[neR0YM7O10sCrV`{{K]"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">50</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="15gHOCKvg68I1,e#RC[k"> <field name="COMMENT">Wert 6 = 60l/cm wegen runden auf 10er</field> <next> <block type="control" id="m$U{~IH{.{J69zwuqnRO"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="YQs;u%bJLo4{_f$-Z4?r"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="DQ)VQ@:+u,Yif?!DY1s4"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{Fg3Q91q8(MbEH*^khcL"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="c=c/glZC|.rfN+A^P5du"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="[+Hmp.SQG332Sb22;jvT"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Xj/]ScB|VbcbC_zUu;bA"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="-?+duV?awm#P4~G,uqR$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.TankinhaltKontrolle</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="l|qbi2n4?B,$uIo~],`7"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="c^`jteDF:D3i6[nvN^YM"> <field name="NUM">209</field> </shadow> <block type="get_value" id="fUI!X~O_/XW8ouw{Zi$]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="F^#-Z?{vPQsX0A|Cs)pw"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="wd9q{B8(6[xzu)jmpn4M"> <field name="NAME">timeout3</field> <field name="DELAY">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="LA[0XOz_ZR_c}:6bf+$J"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt%</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="k-8^`p!INKJF}]7`V`lJ"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="b$gsi{/$?XCF|nIWPNX."> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="3XR+cng@^e`PHl|~xpJ`"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Kw0+vvULarySgZB9ZJh"> <field name="NUM">10000</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="UK9u6$qg:#J];zPv6@Mq"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="p,LL0:nZ`XjZY^A{vz*~"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="[+Hmp.SQG332Sb22;jvT"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="(v^nk3{knIguD/W,#S36"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8;Y.2:)nP`(ARK./Fn|X"> <field name="NUM">8200</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="nokEUv4;1/N0!wE^/f*Z"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">150</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="1Dy@l+H6#4Sa)po*tS$8" collapsed="true" disabled="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">TRUE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="5)F8u$)jr~(2#x+N_5,?"> <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field> </shadow> <block type="text_join" id="]:6:VRKJvlwYog,+-Xf0"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="/-89zB2FRPOg[jMf2F^s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Xdv~-}l;AA:_=`;_*K*5"> <field name="TEXT"> cm Höhe</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="ZZ/GPyOfJGMG/-+[y-Fq" collapsed="true" disabled="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">TRUE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="5)F8u$)jr~(2#x+N_5,?"> <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field> </shadow> <block type="text_join" id="h~(+j$t}M,Nk;T/N$kPq"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="+(l|nJN:#iLLh@bsovr3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt%</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="lIU+Td-cnuE/-w8cR|P."> <field name="TEXT">% Inhalt</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="V!S6RhyfCL0Hdf:Lm3xC" collapsed="true" disabled="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">TRUE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="5)F8u$)jr~(2#x+N_5,?"> <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field> </shadow> <block type="text_join" id="**,AxAgcS?m9G-z/m`Uk"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="RKf5u,h|F$Zn@d2itJhY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="DQH7j#gX?CW{Ofc~OX@o"> <field name="TEXT">l Inhalt</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
-
Vielen Dank!
-
Was mich interessiert ist, wie hast du die Datenübertragung gelöst. Du schreibst, das nur mehr das Stromkabel in die Zisterne geht. Wie kommen die Daten retour?
Kannst du das evtl. etwas genauer erklären bzw. mit einer Skizze zeigen?
Danke und LG,
Dali