Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst )

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    343

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst )

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lustig29

    @paul53 Ok, also lösche ich die Variablen jetzt am besten und erstelle sie selber neu?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #19

    @lustig29 sagte:

    lösche ich die Variablen jetzt am besten und erstelle sie selber neu?

    Nein, füge über dem Trigger-Block die Initialisierung der Variable autosoll ein:

    setze autosoll auf Wert vom Objekt ID setPointTemperature.
    

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @lustig29 sagte:

      lösche ich die Variablen jetzt am besten und erstelle sie selber neu?

      Nein, füge über dem Trigger-Block die Initialisierung der Variable autosoll ein:

      setze autosoll auf Wert vom Objekt ID setPointTemperature.
      

      Blockly_temp.JPG

      L Offline
      L Offline
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
      #20

      @paul53 leider funktioniert es immer noch nicht

      Das steht im Log:
      27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5

      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • L lustig29

        @paul53 leider funktioniert es immer noch nicht

        Das steht im Log:
        27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @lustig29 sagte:

        funktioniert es immer noch nicht

        Welche Fehlermeldung ?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L lustig29

          @paul53 leider funktioniert es immer noch nicht

          Das steht im Log:
          27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #22

          @lustig29 sagte:

          Das steht im Log:
          27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5

          Der Wert 5 wird geschrieben, weil vermutlich der Sollwert auf 5 °C eingestellt war. Siehe hier. Es funktioniert nur mit einem Sollwert > 12 °C bei geschlossenem Fenster.

          Es kann übrigens einige Minuten dauern, bis der neue Sollwert im Thermostaten ankommt.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @lustig29 sagte:

            Das steht im Log:
            27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5

            Der Wert 5 wird geschrieben, weil vermutlich der Sollwert auf 5 °C eingestellt war. Siehe hier. Es funktioniert nur mit einem Sollwert > 12 °C bei geschlossenem Fenster.

            Es kann übrigens einige Minuten dauern, bis der neue Sollwert im Thermostaten ankommt.

            L Offline
            L Offline
            lustig29
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @paul53 es liegt an meinem Homematic Acesspoint. Der bekommt keine Verbindung mehr 😉

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              lustig29
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              Habe mein Acesspoint wieder zum laufen gebracht. Leider funktioniert das Skript nur teilweise und wirft jetzt Fehler vom Hmip Adapter im Log aus.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25
                code_text
                ```hmip.0	2020-06-23 18:17:28.124	info	(22803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.121	info	(22803) terminating
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.082	info	(22803) cleaned everything up...
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	(22803) StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                hmip.0	2020-06-23 18:17:28.070	error	(22803) unhandled promise rejection: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                Unhandled	2020-06-23 18:17:28.069	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  lustig29
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  Liegt mien Fehler darin, dass ich das Wandthermosthat ausgewählt habe? Habe dies ausgewählt, weil ich im Wohnzimmer 2 Thermosthate habe die darüber laufen.
                  Fenster auf Temperatur runter klappt in der Regel, nur nicht wieder zurück. Da bleiben die 5 Grad stehen.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lustig29

                    Liegt mien Fehler darin, dass ich das Wandthermosthat ausgewählt habe? Habe dies ausgewählt, weil ich im Wohnzimmer 2 Thermosthate habe die darüber laufen.
                    Fenster auf Temperatur runter klappt in der Regel, nur nicht wieder zurück. Da bleiben die 5 Grad stehen.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @lustig29 sagte:

                    Da bleiben die 5 Grad stehen.

                    War "Fenster offen"-Temperatur nicht 12 °C ?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @lustig29 sagte:

                      Da bleiben die 5 Grad stehen.

                      War "Fenster offen"-Temperatur nicht 12 °C ?

                      L Offline
                      L Offline
                      lustig29
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @paul53 Ja, hatte ich wieder auf 5 Grad geändert.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @lustig29 sagte:

                        Da bleiben die 5 Grad stehen.

                        War "Fenster offen"-Temperatur nicht 12 °C ?

                        L Offline
                        L Offline
                        lustig29
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @paul53 kannst du bitte nochmal kurz drüber schauen und mir sagen, was noch verkehrt läuft? Fenster auf... Temperatur geht auf 5 Grad. Fenster zu... Temperatur bleibt bei 5 Grad stehen.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lustig29

                          @paul53 kannst du bitte nochmal kurz drüber schauen und mir sagen, was noch verkehrt läuft? Fenster auf... Temperatur geht auf 5 Grad. Fenster zu... Temperatur bleibt bei 5 Grad stehen.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #30

                          @lustig29 sagte:

                          Fenster zu... Temperatur bleibt bei 5 Grad stehen.

                          Wie war der Sollwert vor "Fenster öffnen" ?
                          Überprüfe die Variablen-Werte mit Debug-Blöcken.

                          Blockly_temp.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @lustig29 sagte:

                            Fenster zu... Temperatur bleibt bei 5 Grad stehen.

                            Wie war der Sollwert vor "Fenster öffnen" ?
                            Überprüfe die Variablen-Werte mit Debug-Blöcken.

                            Blockly_temp.JPG

                            L Offline
                            L Offline
                            lustig29
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #31

                            @paul53 Habe ihn jetzt auch auf 18 gestellt, wie bei dir. Hier der Debug Output:

                            25.6.2020, 20:19:59.487	[info ]: javascript.0 (27698) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
                            25.6.2020, 20:20:02.766	[info ]: javascript.0 (27698) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
                            25.6.2020, 20:20:02.789	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
                            25.6.2020, 20:21:43.159	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                            25.6.2020, 20:21:43.161	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                            25.6.2020, 20:21:52.100	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                            25.6.2020, 20:21:52.101	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                            25.6.2020, 20:22:20.396	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                            25.6.2020, 20:22:20.398	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                            25.6.2020, 20:22:23.000	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                            25.6.2020, 20:22:23.002	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                            25.6.2020, 20:22:23.986	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                            25.6.2020, 20:22:23.987	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                            25.6.2020, 20:22:26.669	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                            25.6.2020, 20:22:26.670	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                            25.6.2020, 20:22:46.128	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                            25.6.2020, 20:22:46.130	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5_text
                            
                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lustig29

                              @paul53 Habe ihn jetzt auch auf 18 gestellt, wie bei dir. Hier der Debug Output:

                              25.6.2020, 20:19:59.487	[info ]: javascript.0 (27698) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
                              25.6.2020, 20:20:02.766	[info ]: javascript.0 (27698) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
                              25.6.2020, 20:20:02.789	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
                              25.6.2020, 20:21:43.159	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                              25.6.2020, 20:21:43.161	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                              25.6.2020, 20:21:52.100	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                              25.6.2020, 20:21:52.101	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                              25.6.2020, 20:22:20.396	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                              25.6.2020, 20:22:20.398	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                              25.6.2020, 20:22:23.000	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                              25.6.2020, 20:22:23.002	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                              25.6.2020, 20:22:23.986	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                              25.6.2020, 20:22:23.987	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                              25.6.2020, 20:22:26.669	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                              25.6.2020, 20:22:26.670	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                              25.6.2020, 20:22:46.128	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                              25.6.2020, 20:22:46.130	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5_text
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #32

                              @lustig29 sagte:

                              Hier der Debug Output:

                              Danach wird der richtige Wert zum HMIP-Adapter geschrieben. Kommt er am Thermostaten nicht an ?
                              Du hast innerhalb von zwei Minuten mehrmals das Fenster geöffnet und geschlossen. So schnell reagiert das Thermostat nicht.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @lustig29 sagte:

                                Hier der Debug Output:

                                Danach wird der richtige Wert zum HMIP-Adapter geschrieben. Kommt er am Thermostaten nicht an ?
                                Du hast innerhalb von zwei Minuten mehrmals das Fenster geöffnet und geschlossen. So schnell reagiert das Thermostat nicht.

                                L Offline
                                L Offline
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #33

                                @paul53 Also ich trenne den Kontakt, dann springt das Thermostat sofort um auf 5. Nur andersrum geht es nicht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @lustig29 sagte:

                                  Hier der Debug Output:

                                  Danach wird der richtige Wert zum HMIP-Adapter geschrieben. Kommt er am Thermostaten nicht an ?
                                  Du hast innerhalb von zwei Minuten mehrmals das Fenster geöffnet und geschlossen. So schnell reagiert das Thermostat nicht.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lustig29
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #34

                                  @paul53
                                  Ich mache folgendes: Solltemperatur steht auf 18 Grad
                                  Tür auf - Temperatur geht 5 Grad
                                  Tür zu - Temperatur geht wieder auf 18 Grad
                                  Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L lustig29

                                    @paul53
                                    Ich mache folgendes: Solltemperatur steht auf 18 Grad
                                    Tür auf - Temperatur geht 5 Grad
                                    Tür zu - Temperatur geht wieder auf 18 Grad
                                    Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #35

                                    @lustig29 sagte:

                                    Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen

                                    Das liegt nicht am Script wie das Log zeigt.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @lustig29 sagte:

                                      Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen

                                      Das liegt nicht am Script wie das Log zeigt.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lustig29
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #36

                                      @paul53 Hast du eine Idee wie ich das hinbekommen kann?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @lustig29 sagte:

                                        Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen

                                        Das liegt nicht am Script wie das Log zeigt.

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lustig29
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #37

                                        @paul53 das steht im Log

                                        code_text
                                        ```hmip.0	2020-06-25 21:45:46.128	info	(28734) hmip adapter connected and ready
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:44.418	info	(28734) ws connection opened
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:39.770	info	(28734) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:36.180	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 28734
                                        host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.121	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.119	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.554	info	(28119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.551	info	(28119) terminating
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.521	info	(28119) cleaned everything up...
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	(28119) StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.516	error	(28119) unhandled promise rejection: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L lustig29

                                          @paul53 das steht im Log

                                          code_text
                                          ```hmip.0	2020-06-25 21:45:46.128	info	(28734) hmip adapter connected and ready
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:44.418	info	(28734) ws connection opened
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:39.770	info	(28734) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:36.180	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 28734
                                          host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.121	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.119	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.554	info	(28119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.551	info	(28119) terminating
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.521	info	(28119) cleaned everything up...
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	(28119) StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.516	error	(28119) unhandled promise rejection: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #38

                                          @lustig29 sagte:

                                          das steht im Log

                                          Mit HMIP(AP) kenne ich mich nicht aus.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          753

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe