  5. Pumpe alle 10min für 2min anschalten

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    325

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Pumpe alle 10min für 2min anschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
34 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Accu

    Hi,
    die Steckdose ist eine Homematic Schaltsteckdose die über den HM Adapter im ioBroker angesprochen wird.

    bzgl. Raspi: ich hatte Probleme mit der Stabilität und Performance vom PI. Der tägliche Neustart hilft das abzustellen. Gabs irgendwo auch ein YouTube video dazu wo das empfohlen wurde.

    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @Accu wollte ich auch grad schreiben, wie @Jan1 eben geschrieben, denke das dein Ram nicht ausreicht.
    hier ne Variante als Zeitschaltuhr
    2c74caf3-ea63-4510-835b-a7d92e727572-image.png

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crunchipC crunchip

      @Accu wollte ich auch grad schreiben, wie @Jan1 eben geschrieben, denke das dein Ram nicht ausreicht.
      hier ne Variante als Zeitschaltuhr
      2c74caf3-ea63-4510-835b-a7d92e727572-image.png

      A Offline
      A Offline
      Accu
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @crunchip danke danke.

      habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
      Bildschirmfoto 2020-05-04 um 08.11.33.png

      naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
      Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...

      J D SlowmanS AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A Accu

        @crunchip danke danke.

        habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
        Bildschirmfoto 2020-05-04 um 08.11.33.png

        naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
        Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...

        J Offline
        J Offline
        Jan1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @Accu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:

        Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...

        Ein Server läuft 7/24 und wird eben nicht öfters neu gestartet. Kann man machen, ist aber nicht wirklich Sinn bei nem Server.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Accu
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          hier das Video zum Thema:
          Pi Rebooten

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Accu

            hier das Video zum Thema:
            Pi Rebooten

            J Offline
            J Offline
            Jan1
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @Accu
            ein Video :joy:

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jan1

              @Accu
              ein Video :joy:

              A Offline
              A Offline
              Accu
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @Jan1 ??
              naja weil es ja hieß man sollte die Pi nicht rebooten ...

              J 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A Accu

                @Jan1 ??
                naja weil es ja hieß man sollte die Pi nicht rebooten ...

                J Offline
                J Offline
                Jan1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @Accu
                und ich nix von Videos halte :-)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Accu

                  @Jan1 ??
                  naja weil es ja hieß man sollte die Pi nicht rebooten ...

                  J Offline
                  J Offline
                  Jan1
                  schrieb am zuletzt editiert von Jan1
                  #15

                  @Accu
                  So, wollte mir jetzt dann doch mal das Video ansehen, was ich aber sofort wieder verworfen habe. Der Schimmer hat kein Plan von dem was er redet, so ziemlich alles was der erklärt, hat er irgendwo geklaut und labert das nur nach, somit kannst das vergessen.
                  Mein Pi hatte außer nach einem Update nie ein Reboot bekommen und lief selbst mit 1GB RAM einwandfrei, somit ist das nicht wirklich nötig und diesmal schreibt er es ausnahmsweise unter sein Video, "Dank eines Super Schrifttutorials von einem Member unserer SmartHome Community". Mir wäre die schriftliche Anleitung deshalb 1000 mal lieber, ersten muss ich da an den relevanten Stellen nicht 10 mal zurück spulen, zweitens und wesentlich wichtiger, muss ich den Schimmer nicht ertragen ;-)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • A Accu

                    @crunchip danke danke.

                    habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
                    Bildschirmfoto 2020-05-04 um 08.11.33.png

                    naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
                    Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...

                    D Offline
                    D Offline
                    deta
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @Accu Wo legst du in dem Skript fest , wie lange die Pumpe laufen soll? 50 Sek ist das hier
                    nur ein Fehler oder ? 50 Sek wäre ja etwas kurz :grinning:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      Hamudulu
                      schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
                      #17

                      Hallo, ich hab was ähnliches vor.
                      Wenn genug PV Leistung da ist soll die Pumpe eine Stunde an sein, dann eine Stunde aus und wieder an...
                      Klappt das so?
                      7EEB2497-DAD6-4C42-952D-DA289E440DCB.jpeg

                      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Hamudulu

                        Hallo, ich hab was ähnliches vor.
                        Wenn genug PV Leistung da ist soll die Pumpe eine Stunde an sein, dann eine Stunde aus und wieder an...
                        Klappt das so?
                        7EEB2497-DAD6-4C42-952D-DA289E440DCB.jpeg

                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        Forum Testing Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @Hamudulu
                        Nein, du hast Trigger in Trigger. Du musst den CRON löschen und am besten noch eine Abfrage einbauen, ob die Pumpe nicht bereits eingeschaltet ist

                        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          Hamudulu
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          Ok, neuer versuch...
                          Bildschirmfoto 2020-05-25 um 11.45.56.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Accu

                            @crunchip danke danke.

                            habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
                            Bildschirmfoto 2020-05-04 um 08.11.33.png

                            naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
                            Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...

                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @Accu

                            Kannst du bitte von diesem Blocky einen Export machen und zur Verfügung stellen?

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SlowmanS Slowman

                              @Accu

                              Kannst du bitte von diesem Blocky einen Export machen und zur Verfügung stellen?

                              H Offline
                              H Offline
                              Hamudulu
                              schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
                              #21

                              @Slowman Nein leider nicht mehr, hab’s komplett geändert, so funktioniert es glaub ich...
                              A9ADC583-63CA-4EBE-990B-4A3792A3CB62.jpeg

                              
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                <variables>
                                  <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="wy=;:gN{v?g?Y[VmH0qe" x="-538" y="-38">
                                  <mutation items="1"></mutation>
                                  <field name="CONDITION">ne</field>
                                  <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="@gg2Q^c}1ZHN;OXW_s9;">
                                      <field name="oid">node-red.0.Einspeisung</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="}+^4WXEQg5*5(WHS},F!">
                                      <mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="x*9;Lwzpr1^XIHT7R_P6" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="time_compare" id="]xsncBb11%fR+7XlV,hR">
                                              <mutation end_time="true"></mutation>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <field name="START_TIME">11:00</field>
                                              <field name="END_TIME">18:00</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="B-%HPu5~NHk,BexsP?*R">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="PSHZ~N_Ma=9XSP/OL`I(">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">node-red.0.Einspeisung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="dI%cfqw?BxMTFp-U~mvz">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="controls_if" id=")%%Rq[;mznqn=%eHt2PJ">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_negate" id="WcK7eI^b]|i_WP15si|E">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="variables_get" id="E_+kF:ux:A=*Z)E;$F+-">
                                                  <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="L1zWdsEYl{!rsoM~@_Ox">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="PZ0i[8uKk]{l2q!7zzEb">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="g9,rE5u{84NHkG)3;_SC">
                                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                  <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="o(lT7cJ[Vy%*s6JE8_L1">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="(d.56)?5gj3SVQ9Gi`AZ">
                                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <field name="INTERVAL">60</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="control" id="q-(Q?O+hS(c2iKvf@Kba">
                                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="logic_boolean" id="9#Q;8zd+qPNwFpxG@n+_">
                                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="9eB@Ytv[t||)u/wU/^={">
                                                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                              <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                              <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                              <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                              <value name="VALUE">
                                                                <block type="logic_boolean" id="6NIgNBi*DuQ@MHz6XXeQ">
                                                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="Hvf9L#-kvf?r1H=g=FFs">
                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="L!Anv6?Ig^7zeBR!6Z6g">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="u9wS#=pc}qu/P[31:F*0">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="0UuBNgiSVc@GaHU^kFp{">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">node-red.0.Einspeisung</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="c9KXrO$bFU(Rv9tA}hE,">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="9;q[tc5D(8LJHNvY#};}">
                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="]KUic+TJLB/3#y])}?eF">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                Forum Testing Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                Das wird dir um die Ohren fliegen, was ist Intervall für eine Variable und wo wird sie gesetzt? Aktuell wird bei jeder Änderung dein Script getriggert, dass kann hunderte male pro sekunde passieren oder entprellst du mit der Variable? Und wieso Intervall und nochmal davor normal an und aus? Wenn du Pech hast, wird andauernd ein und aus geschaltet

                                wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • XenonX Xenon

                                  Das wird dir um die Ohren fliegen, was ist Intervall für eine Variable und wo wird sie gesetzt? Aktuell wird bei jeder Änderung dein Script getriggert, dass kann hunderte male pro sekunde passieren oder entprellst du mit der Variable? Und wieso Intervall und nochmal davor normal an und aus? Wenn du Pech hast, wird andauernd ein und aus geschaltet

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  Hamudulu
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @Xenon ich hab das hiervon abgeleitet...https://forum.iobroker.net/post/411521
                                  Ich teste heute mal das Verhalten...
                                  Danke

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • XenonX Xenon

                                    Das wird dir um die Ohren fliegen, was ist Intervall für eine Variable und wo wird sie gesetzt? Aktuell wird bei jeder Änderung dein Script getriggert, dass kann hunderte male pro sekunde passieren oder entprellst du mit der Variable? Und wieso Intervall und nochmal davor normal an und aus? Wenn du Pech hast, wird andauernd ein und aus geschaltet

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hamudulu
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @Xenon Du hast recht, ist ein Scheis. Kannst du mir bitte bei der Lösung helfen? Problemstellung ist klar. Eine Stunde an, eine Stunde aus. usw.
                                    Wie mach ich das jetzt sinnvoll ins Blockly?
                                    Danke

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      Hamudulu
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      So nochmal...vielleicht kann mir mal bitte jemand helfen oder ein Tip geben?
                                      Bildschirmfoto 2020-05-27 um 15.39.52.png

                                      Wie bekomm ich das in Griff dass nicht immer eingeschaltet wird...?
                                      Wie sieht eine Lösung aus: 1h laufen bei genug PV und Zeitraum, dann 1h aus, und dann wieder an...

                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        <variables>
                                          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="(-n!f)hvoZoMgmus$0e$" x="-1538" y="-1013">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="xp7To.fbATjEnhW{|^WQ">
                                              <field name="oid">node-red.0.Erzeugung</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id=",]X8n{]$%iE(X/|!rY*+">
                                              <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="pwUknR5Gk~$@oD_1/mx7">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="!tqV^qhccI@@ly:}dK`d">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="jQ06+Y/ON:)DCtXupw5Z">
                                                          <field name="ATTR">state.val</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="S`a@].0**0jxP}%D+5+I">
                                                          <field name="NUM">400</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="time_compare" id="]xsncBb11%fR+7XlV,hR">
                                                      <mutation end_time="true"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">between</field>
                                                      <field name="START_TIME">11:00</field>
                                                      <field name="END_TIME">18:00</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="controls_if" id="{@jnx{4U27CW;[gJ09KK">
                                                  <mutation else="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="lXCN(di)KbQRQd|)z@XH">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="K:jrJDmL%AZU{APyVmy9">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="MzGc/Kc4[X^Gjar3iH6A">
                                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="control" id="H]%iZmji}q4kZL3$Dncc">
                                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="%((b;1s]|iv]9}MDZ3[+">
                                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="_2G0=~f@(ufq@J6_)L{h">
                                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                          <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                          <field name="UNIT">min</field>
                                                          <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="logic_boolean" id="|L|4r|kCkT+khB1}xCCX">
                                                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_setinterval" id="(d.56)?5gj3SVQ9Gi`AZ">
                                                              <field name="NAME">Intervall</field>
                                                              <field name="INTERVAL">60</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                              <statement name="STATEMENT">
                                                                <block type="control" id="q-(Q?O+hS(c2iKvf@Kba">
                                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                  <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="logic_boolean" id="9#Q;8zd+qPNwFpxG@n+_">
                                                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="control" id="9eB@Ytv[t||)u/wU/^={">
                                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                                      <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                                      <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                                      <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                                      <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                                      <value name="VALUE">
                                                                        <block type="logic_boolean" id="6NIgNBi*DuQ@MHz6XXeQ">
                                                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
                                                                <block type="debug" id="rS*l.hfk^NU:V3+0Fy{g">
                                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                                  <value name="TEXT">
                                                                    <shadow type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                                                      <field name="TEXT">Dazwischen </field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="text_join" id="PE69pUHWaA%[#).)403r">
                                                                      <mutation items="1"></mutation>
                                                                      <value name="ADD0">
                                                                        <block type="text" id="(AFNf9dR4U90zcdEkw7s">
                                                                          <field name="TEXT">Pumpe an</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="debug" id="SZ+7KdJ|u/jc-1=BW0.#">
                                                      <field name="Severity">warn</field>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                                          <field name="TEXT">Dazwischen </field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="i.4eKcmglYrls;?LhW1b">
                                                          <mutation items="1"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="a=VI22zn,2?]aXOkvGX;">
                                                              <field name="TEXT">Pumpe läuft</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="EvR#lQB2wi(9QlGsyW}K">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="8SF+S@NfyDL_LP}2TajZ">
                                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="U%%S2e!9]@.hCSD-=2uN">
                                                      <field name="NUM">200</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="Hvf9L#-kvf?r1H=g=FFs">
                                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="9;q[tc5D(8LJHNvY#};}">
                                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="]KUic+TJLB/3#y])}?eF">
                                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="5/#m#/Hi6[USY8rr#m2V">
                                                          <field name="Severity">warn</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                                              <field name="TEXT">Dazwischen </field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="@6I;5o_rzce]8YQ%(f=l">
                                                              <mutation items="1"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
                                                                <block type="text" id="buiCb4KegO95x$0B`b^|">
                                                                  <field name="TEXT">Pumpe aus</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="debug" id="dR3VA4-M%Jk}7H3hNPO$">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                                      <field name="TEXT">Dazwischen </field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="(as;RzTfmo9*B*ulEnak">
                                                      <mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="fQgW~gK-Uud|6$@8P-7%">
                                                          <field name="TEXT">PV Erzeugung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="on_source" id="XGj3wWu9BW74(MXW+}OS">
                                                          <field name="ATTR">state.val</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      
                                      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Accu

                                        @crunchip danke danke.

                                        habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
                                        Bildschirmfoto 2020-05-04 um 08.11.33.png

                                        naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
                                        Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...

                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @Accu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:

                                        Man soll ja sein system des öfteren neu starten

                                        Nee...

                                        e5bd34a5-7917-4f23-9eac-33cac2981567-grafik.png

                                        Läuft wie ne 1.

                                        Neustart war nur, weil ich vergessen habe, vor dem Update alle Adapter zu beenden (was bei nem Pi3 mit 15 Instanzen sonst gerne mal zu Überlastung führt).

                                        Ich könnte wetten @Homoran hat nen Screenshot mit 2 Jahren Uptime (oder ähnlich groß) zur Hand.

                                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AlCalzoneA AlCalzone

                                          @Accu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:

                                          Man soll ja sein system des öfteren neu starten

                                          Nee...

                                          e5bd34a5-7917-4f23-9eac-33cac2981567-grafik.png

                                          Läuft wie ne 1.

                                          Neustart war nur, weil ich vergessen habe, vor dem Update alle Adapter zu beenden (was bei nem Pi3 mit 15 Instanzen sonst gerne mal zu Überlastung führt).

                                          Ich könnte wetten @Homoran hat nen Screenshot mit 2 Jahren Uptime (oder ähnlich groß) zur Hand.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @AlCalzone sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:

                                          Ich könnte wetten @Homoran hat nen Screenshot mit 2 Jahren Uptime (oder ähnlich groß) zur Hand.

                                          müsste da mal meine IPs zu den alten Installationen finden, die noch irgendwo vor sich hinlaufen ;-)
                                          Habe allerdings einiges zuletzt nach gut 450 Tagen zum Testen upgedated

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          547

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe