ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Umfassendes Alarmanlagen-Skript

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 52 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • andreaskosA Offline
    andreaskosA Offline
    andreaskos
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Hi @Homer-J!
    Ja, gute Idee! Das nehm ich gern auf. Ich würde es aber so machen:
    0 ... unscharf
    1 ... scharf intern
    2 ... scharf extern
    3 ... scharf extern verzögert
    OK? Was meinst du mit Blocked?

    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • andreaskosA andreaskos

      Hi @Homer-J!
      Ja, gute Idee! Das nehm ich gern auf. Ich würde es aber so machen:
      0 ... unscharf
      1 ... scharf intern
      2 ... scharf extern
      3 ... scharf extern verzögert
      OK? Was meinst du mit Blocked?

      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #7

      @andreaskos wenn man die Anlage auf Grund eines offenen Fensters z.B. nicht scharf schalten kann.
      Ist nur so eine Idee.
      Was auch schön wäre für die gleichen punkte dann ein Output.
      Kann man vielleicht auch die akustische Ausgabe trennen soll heißen bei Alarm extern Sirene außen und bei intern innen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • andreaskosA andreaskos

        Liebe Community!

        Kurzfassung
        Hier stelle ich ein Skript für eine Alarmanlage vor. Einfach die Einstellungen im Skript anpassen und über die erzeugten Datenpunkte (default unter javascript.0.Alarmanlage) steuern.

        LG Andreas

        Langfassung


        Beruflich benutze ich immer wieder mal ioBroker als Smart Home Systemintegrator. Wir errichten mit meiner Firma aber auch ganz normale Alarmanlagen. Hier müssen es (hauptsächlich aus Gründen der Förderung oder Versicherung) oftmals Anlagen sein mit VSÖ-Plakette. Das bedeutet, dass diese nach der ÖNORM-R2 errichtet werden müssen und die verwendeten Komponenten ein Zertfikat benötigen.
        In anderen Fällen - speziell wenn wir das BUS-System KNX verwenden - kommt ein eigenes Sicherheitsmodul von ABB zum Einsatz, das die Alarmanlagen-Funktion abbildet.
        Ich habe mir schon oft gedacht, dass mit ioBroker doch auch eine schöne Alarmanlagen-Funktion umsetzbar wäre. Natürlich, es ist nicht so eine stabile Lösung und schon gar keine zertifizierbare, aber immerhin: in meinen Augen ist eine solche Alarmanlage immer noch besser als gar keine. Ich habe deshalb beschlossen - nur so für mich zum Spaß - einmal eine "echte" Alarmanlage mit ioBroker Javascript nachzubilden. Ich hab die Funktion des ABB-Sicherheitsmoduls als Inspiration genommen und die grundlegenden Funktionen übernommen.
        Bei der Überwachung der Einbruchsmelder erfolgt keine separate Überwachung auf Sabotage. Dies ist in der Ausführung Privat Standard in Österreich laut R2 nicht nötig. In Deutschland ist es denke ich recht ähnlich, da wir ja auch die gleichen Produkte einsetzen, die es ja auch für D gibt, z.B. Jablotron oder Telenot.
        Hier möchte ich das Ergebnis zeigen.

        Aufbau
        Die Alarmanlage besteht aus folgenden Komponenten:

        • Schaltstellen für scharf/unscharf Schaltung
        • Alarmgeber
        • Einbruchsmelder

        Außer den Einbruchsmeldern werden alle Punkte NUR als Datenpunkte angelegt, über die eine weitere Interaktion erfolgen kann. Hierfür bietet ioBroker ja zahlreiche Möglichkeiten wie die Einbindung in eine Visualisierung, die Verwendung in Scripts, Szenen, Blocklys und so weiter.
        Für die Einbruchsmelder werden States aus ioBroker verwendet, die true beim Auslösen sind und false in Ruhe (wenn sie geschlossen sind). Die Namen der Melder sollten sinnvoll vergeben sein, gegebenenfalls daher die name-Attribute der Objekte in ioBroker noch anpassen. Die Melder müssen in Aufzählungen (ENUMs) in ioBroker eingefügt werden. Per default (kann in den Experteneinstellungen im Skript geändert werden) sind das die folgenden Aufzählungen:

        • alarmanlage_aussenhaut
          In dieser Aufzählung befinden sich alle Melder der äußeren Hülle, die überwacht werden soll. Hier gehören Öffnungskontakte, Glasbruchsensoren, Riegelschaltkontakt, etc. hinein.
        • alarmanlage_innenraum
          Hier werden die Melder für die Innenraum-Überwachung zusammengefasst. Das sind im wesentlichen Bewegungsmelder, Näherungssensoren, eventuell auch ganz normale Taster (z.B. für Licht etc.).
        • alarmanlage_verzoegert
          Melder, welche für einen Eingang benötigt werden, der bei Auslösung zu einem verzögerten Alarm führt. Damit kann durch der überwachte Bereich durch die Eingangstür betreten werden und danach (innerhalb der Eingangsverzögerung) unscharf gestellt werden.

        Funktion: scharf/unscharf Schalten
        Grundsätzlich kann die Alarmanlage extern oder intern scharf geschaltet werden. Extern bedeutet, dass sich der Bediener selbst extern aufhält und somit alle verfügbaren Melder verwendet werden.
        Intern bedeutet, dass sich der Bediener intern aufhält und somit nur die Melder zur Überwachung der Außenhaut verwendet werden.
        Die Scharfschaltung für Extern kann auch verzögert erfolgen. Dabei läuft eine Ausgangsverzögerungszeit ab nach dem Schaltbefehl. Nach dem Ende der Verzögerungszeit erfolgt erst die tatsächliche Scharfschaltung.

        Das bedeutet also, dass Melder in Außenhaut oder Innenraum eingeteilt werden. Zusätzlich können Melder aus diesen Gruppen auch als verzögert gelten. Diese drei Gruppen von Meldern müssen in den entsprechenden Aufzählungen enthalten sein.

        ACHTUNG: Scharf (egal, ob extern oder intern) kann nur geschaltet werden, wenn sich alle Melder in Ruhe befinden, also geschlossen sind! Sollte das nicht der Fall sein, so ist die Anlage nicht bereit zur Scharfschaltung. Dies wird in einem eigenen Ready-Datenpunkt angezeigt, sowie im AlarmText.
        Sollte eine Scharfschaltung eingehen, obwohl die Anlage nicht bereit ist, so wird ein Fehler bei der Scharfschaltung durch den Error-Datenpunkt und wieder einem entsprechenden AlarmText angezegt.
        Das kann auch dazu führen, dass bei verzögertem scharf Schalten ein Fehler bei der Scharfschaltung auftritt, den man unter Umständen nicht mehr bemerkt, weil man schon das Haus verlassen hat. Das muss man wissen oder sich einen Hinweis darauf erzeugen, zB durch ein Skript, etwa das Versenden einer Telegram-Meldung im Fehlerfall.

        Funktion: Alarm geben
        Bei scharf gestellter Anlage wird bei Auslösung eines Melders geprüft, welcher Schaltzustand vorherrscht (intern/extern) und welchen Meldergruppen der auslösende Melder zuzuordnen ist. Davon abhängig wird Alarm ausgelöst oder die Eingangsverzögerung gestartet. Nach dieser erfolgt die Alarmierung, sofern nicht zwischenzeitlich unscharf geschaltet wird.

        Bei den Alarmgebern werden drei Datenpunkte angeboten:
        Der AlarmAccoustical ist der akustische Alarm, dieser darf in Ö übrigens 3 Minuten nicht übersteigen. Die Werte bei den Einstellungen werden in Sekunden eingegeben, also maximal 180 Sekunden (keine eingebaute Beschränkung im Skript).
        Der AlarmOptical ist der optische Alarm. Dieser darf so lange dauern, wie gewünscht. Soll er ewig antehen bis zum nächsten unscharf, dann kann die Zahl -1 für die Dauer verwendet werden.
        Der ganz normale Alarm Datenpunkt steht immer auf true, wenn ein Alarm ausgelöst wurde bis zum nächsten unscharf.

        Bedienung oder Verwendung der Input-Datenpunkte
        Über die States im Unterpunkt Input kann die Anlage scharf/unscharf geschaltet werden.
        Mit dem Wert true auf den Datenpunkten erfolgt der Schaltbefehl unmittelbar oder verzögert im Falle von SwitchExternalDelayed.
        Mit dem Wert false wird immer sofort auf unscharf geschaltet.

        Mit unscharf erfolgt auch immer ein Reset der Anlage, d.h. alle Alarme werden beendet und der Status- und Alarmtext entsprechend angepasst.

        Es kann nicht von einem Scharf-Zustand auf einen anderen Scharf-Zustand gewechselt werden, es muss immer dazwischen unscharf geschaltet werden, ansonsten wird ein "Fehler bei der Scharfschaltung" geworfen.

        Unter "Input" ist ein eigener Knoten namens "IgnoreOpen" zu finden. Unterhalb diesem können per Flag die einzelnen Melder inaktiv geschaltet werden.
        true = von der Überwachung ausgenommen
        false = wird mitüberwacht

        ACHTUNG
        Die Einstellung der IgnoreOpen-Flags wird (derzeit) nicht automatisch zurück gesetzt, etwa beim Scharf-Schalten. Das bedeutet, man muss selbst drauf achten, dass ein Melder nicht ewig auf Inaktiv bleibt, weil man vergessen hat das Flag wieder auf true zu stellen.

        Verwendung der Output-Datenpunkte
        Über die Output-Datenpunkte können die Alarmgeber angesteuert werden (z.B. über ein zusätliches Script oder Blockly). Es gibt auch eine Menge an weiteren Datenpunkten, die für zusätzliche Funktionen oder Anzeigen in Visualisierungen nützlich sein können. Hier eine Auflistung mit kurzer Erklärung:

        • Active: Schaltzustand der Anlage insgesamt, true=scharf, false=unscharf. [boolean]
        • ActiveInternal: Anlage intern scharf [boolean]
        • ActiveExternal: Anlage extern scharf [boolean]
        • ActiveNumber: gibt Auskunft über den tatsächlichen Zustand mit den Ziffern:
          0 ... unscharf
          1 ... intern scharf
          2 ... extern scharf
          3 ... Eingangsverzögerung aktiv
          4 ... Ausgangsverzögerung aktiv
        • Alarm: true=Alarm ausgelöst, false=kein Alarm [boolean]
        • AlarmAccoustical: Akustischer Alarm aktiv [boolean]
        • AlarmOptical: Optischer Alarm aktiv [boolean]
        • Ready: Anlage bereit zur Scharfschaltung [boolean]
        • EntryDelayActive: Eintrittsverzögerung aktiv [boolean]
        • ExitDelayActive: Ausgangsverzögerung aktiv [boolean]
        • AlarmingDetector: Name des auslösenden Melders [string]
        • AlarmingDetectorJSON: Name und alle weiteren verfügbaren Eigenschaften des auslösenden Melderobjektes und dessen Parent- und ParentsParent-Objekt im JSON-Format. [string]
        • OpenDetectors: Namen aller offenen Melder [string]
        • OpenDetectorsJSON: JSON-String wie beim AlarmingDetector mit Liste aller offenen Melder [string]
        • OpenDetectorsOuterSkingJSON: JSON-String wie beim AlarmingDetector mit Liste aller offenen Melder der Außenhaut [string]
        • OpenDetectorsIndoorJSON: JSON-String wie beim AlarmingDetector mit Liste aller offenen Melder des Innenraums [string]
        • StatusText: Gibt Auskunft über Schaltzustand und aktive Verzögerungen [string]
        • AlarmText: Gibt Auskunft über Alarmzustand und Bereitschaft oder Fehler bei der Scharfschaltung [string]
        • OpenDetectorsIgnoreOpen Liste der offenen Melder mit gesetztem IgnoreOpen-Flag. Diese Melder kommen nicht in die Liste der ganz regulär offenen Melder. Diesen Datenpunkt könnte man verwenden, um sich zu warnen, wenn zum Zeitpunkt des Scharf-Schaltens (oder ein paar Millisekunden später) hier Text enthalten ist.

        Die Texte, die in den Text-Datenpunkten verwendet werden, können in den Einstellungen im Skript angepasst werden.

        Das Skript

        /*
        ########################################################################################################################
        # ALARMSYSTEM
        #
        # Das Skript bildet eine einfache Alarmanlage nach mit der Schaltmöglichkeit
        # für intern und extern.
        # Datenpunkte für Inputs und Outputs werden angelegt.
        # Nähere Beschreibung siehe im ioBroker-Forum unter
        # https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript
        # Änderungshistorie:
        # 2020-05-01    Andreas Kos     Erstellt
        # 2020-05-02    Andreas Kos     Schaltwunsch mit Number-Datenpunkt Input.SwitchNumber (Idee von @Homer.J.)
        #                               Schaltstatus mit Number-Datenpunkt Output.ActiveNumber (Idee von @Homer.J.)
        # 2020-05-03    Andreas Kos     Korrekturen, u.a. für Melderauswertung (chage: "ne") & AlarmText
        # 2020-05-04    Andreas Kos     - Melder werden aus den Functions (Aufzählungen, enums) dafür geholt. Auch beim Unscharf-
        #                                 schalten, dadurch ist kein Neustarten des Skripts notwendig bei
        #                                 Änderungen an diesen Aufzählungen.
        #                               - Eine Schaltung von einem scharf-Zustand auf einen anderen
        #                                 wird verhindert. ZB von scharf intern auf scharf extern.
        #                                 Es muss immer unscharf dazwischen geschaltet werden.
        # 2020-05-09    Andreas Kos     Zusätzliche Objekte mit JSON-Strings für:
        #                               - den auslösenden Melder
        #                               - alle offenen Melder
        #                               - alle offenen Melder der Außenhaut
        #                               - alle offenen Melder des Innenraums
        #                               Die JSON-String beinhalten das auslösende Objekt, sowie (falls vorhanden)
        #                               das Parent und das ParentsParent-Objekt mit allen in ioBroker verfügbaren Eigenschaften.
        #                               Kleinere Verbesserungen, z.B. bezüglich setzen der AlarmTexte.
        # 2020-05-12    Andreas Kos     Setzen des Datenpunkts idReady zur Bereitschaftsanzeige neu gemacht.
        # 2021-06-13    Andreas Kos     Einbau der Funktion zum Ausnehmen einzelner Melder der Aussenhülle
        #                               von der Melder-Überwachung. Soll zum Kippen von Fenstern dienen u.ä.
        # 2022-03-20    Andreas Kos	Verbesserung beim Laden der Parents- und Parentsparents-Objekte und
        #                               Umbau auf aktuellen Javascript-Adapter mit Ack-Flags bei createState und setState
        # 2022-12-02    Andreas Kos     Korrektur beim Prüfen der IgnoreOpen-Flags.
        # 2022-12-18    Andreas kos     Korrektur beim Anlegen der States, sodass ein Neustart des Scripts eine weitere
        #                               Funktion der Anlage garantiert, auch, wenn diese zuvor im Zustand "scharf" war.
        ########################################################################################################################
        */
        
        // EINBRUCHSMELDER
        // Jeder Melder muss ein State sein, der bei Auslösung true liefert und in Ruhe (geschlossen) false.
        // Die Melder sind in Arrays zusammengefasst, d.h. sie müssen jeweils mit Beistrich voneinander getrennt werden.
        // Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein für eine sinnvolle Verwendung (Attribut name bei den Objekten)
        
        // Melder der Außenhaut
        // Dies können Öffnungskontakte sein von Fenster und Türen in den Außenmauern des Objekts.
        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_aussenhaut" die States einfügen.
        
        // Melder des Innenraums
        // Dies können Bewegungsmelder sein aus dem Inneren.
        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_innenraum" die States einfügen.
        
        // Verzögerte Melder
        // Diese kommen in den Gruppen oben auch vor. Sie bewirken eine Aktivierung der Eingangsverzögerung
        // bei scharf geschalteter Anlage und erlauben während der Ausgangsverzögerung nach dem
        // Scharfschalten das Haus zu verlassen.
        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_verzoegert" die States einfügen.
        
        
        // EINSTELLUNGEN
        const entryDelay =                30;         // Eingangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
        const exitDelay =                 30;         // Ausgangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
        const alarmDurationAccoustical =  180;         // Dauer des akkustischen Alarms in Sekunden (ACHTUNG: in Ö sind maximal 180s erlaubt!)
        const alarmDurationOptical =      -1;         // Dauer des optischen Alarm in Sekunden, -1 für unendlich
        
        // TEXTE FÜR SCHALTZUSTAND
        // Diese Text geben Auskunft über den Zustand der Anlage.
        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.StatusText" geschrieben.
        const textStatusInactive =        "unscharf";
        const textStatusActiveInternal =  "scharf intern";
        const textStatusActiveExternal =  "scharf extern";
        const textActiveExternalDelayed = "scharf extern verzögert";
        const textEntryDelayActive =      "Eingangsverzögerung aktiv";
        const textExitDelayActive =       "Ausgangsverzögerung aktiv";
        
        // TEXTE FÜR ALARMIERUNG UND FEHLER
        // Diese Text geben im unscharfen Zustand der Anlage Auskunft über die Bereitschaft
        // zum Scharfschalten (nur möglich, wenn alle Melder geschlossen - in Ruhe - sind) und
        // Fehler bei der Scharfschaltung bzw. bei scharfer Anlage über den Zustand Frieden oder Alarm.
        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.AlarmText" geschrieben.
        const textAlarmInactive =         "Alles OK";
        const textAlarmActive =           "Alarm!!";
        const textReady =                 "Bereit";
        const textNotReady =              "Nicht bereit";
        const textError =                 "Fehler bei der Scharfschaltung";
        
        // EXPERTEN-EINSTELLUNGEN
        const pathToCreatedStates = "Alarmanlage";    // Beispiel: States werden erzeugt unter javascript.X.Alarmanlage
        const seperator = ", ";                       // Trenn-String, der zwischen den Meldernamen verwendet wird, im Datenpunkt "OpenDetectors"
        const loglevel = 3;                           // 0 bis 3. 0 ist AUS, 3 ist maximales Logging
                                                    // Empfehlung für Nachvollziehbarkeit aller Handlungen ist 2 (Ereignisliste)
        const functionOuterSkin = "alarmanlage_aussenhaut";
        const functionIndoor = "alarmanlage_innenraum";
        const functionDelayedDetectors = "alarmanlage_verzoegert";
        
        
        /*
        ###############################################################################
                            DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE
                                 AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
        ###############################################################################
        */
         
        // ===============================================================================
        // Variablen
        // ===============================================================================
         
        // Arrays für die Melder
        var detectorsOuterSkin = [];
        var detectorsIndoor = [];
        var detectorsDelayed = [];
         
        // Array für die IgnoreOpen-Melder (beinhaltet nur Flags).
        // Das Array ist inital deckungsgleich mit detectorsOuterSkin, da diese
        // nur aus dieser Function kommen können.
        // Dieses Array ist 2-Dimensional: [Melder-ID, IgnoreOpen-Zustands-ID]
        var detectorsIgnoreOpen = [];
         
        // Javascript-Instanz mit der das Alarmanlagen-Skript ausgeführt wird
        var javascriptInstance = instance;
         
        // States, die erzeugt werden für Status-Ausgaben
        var idActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Active";
        var idActiveExternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveExternal";
        var idActiveInternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveInternal";
        var idActiveNumber = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveNumber";
        var idAlarm = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Alarm";
        var idAlarmAccoustical = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmAccoustical";
        var idAlarmOptical = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmOptical";
        var idReady = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Ready";
        var idEntryDelayActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.EntryDelayActive";
        var idExitDelayActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ExitDelayActive";
        var idAlarmingDetector = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmingDetector";
        var idAlarmingDetectorJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmingDetectorJSON";
        var idOpenDetectors = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectors";
        var idOpenDetectorsJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsJSON";
        var idOpenDetectorsOuterSkinJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsOuterSkinJSON";
        var idOpenDetectorsIndoorJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsIndoorJSON";
        var idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsIgnoreOpen";
         
        var idStatusText = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.StatusText";
        var idAlarmText = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmText";
        var idError = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Error";
         
        // States, die erzeugt werden für Eingaben
        var idSwitchExternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchExternal";
        var idSwitchInternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchInternal";
        var idSwitchExternalDelayed = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchExternalDelayed";
        var idSwitchNumber = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchNumber";
         
        // Sonstige globale Variablen, die gebraucht werden
        var timerExitDelay = null;
        var timerTexts = null;
         
        // ===============================================================================
        // Precode
        // ===============================================================================
         
        // Logging
        if (loglevel >= 1) log ("Alarmsystem started.");
         
        getAllDetectors();
         
        // States erzeugen
        myCreateState(idActive, "boolean", false, "Switch Status Total", false, "info.status");
        myCreateState(idActiveExternal, "boolean", false, "Switch Status External", false, "info.status");
        myCreateState(idActiveInternal, "boolean", false, "Switch Status Internal", false, "info.status");
        myCreateState(idAlarm, "boolean", false, "Alarm Status", false, "sensor.alarm");
        myCreateState(idAlarmAccoustical, "boolean", false, "Accoustical Alarm Status", false, "sensor.alarm");
        myCreateState(idAlarmOptical, "boolean", false, "Optical Alarm Status", false, "sensor.alarm");
        myCreateState(idReady, "boolean", false, "Alarmsystem Ready", false, "info.status");
        myCreateState(idError, "boolean", false, "Error Switching Active", false, "info.status");
        myCreateState(idEntryDelayActive, "boolean", false, "Entry Delay Active Status", false, "info.status");
        myCreateState(idExitDelayActive, "boolean", false, "Exit Delay Active Status", false, "info.status");
        myCreateState(idAlarmingDetector, "string", "", "Alarming Detector", false, "text");
        myCreateState(idAlarmingDetectorJSON, "string", "", "Alarming Detector JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectors, "string", "", "Open Detectors", false, "info.name");
        myCreateState(idOpenDetectorsJSON, "string", "", "Open Detectors JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectorsOuterSkinJSON, "string", "", "Open Detectors Outer Skin JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectorsIndoorJSON, "string", "", "Open Detectors Indoor JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet, "string", "", "Open Detectors with IgnoreOpen-Flag set", false, "text");
        myCreateState(idStatusText, "string", "", "Status Text", false, "text");
        myCreateState(idAlarmText, "string", "", "Alarm Text", false, "text");
        myCreateState(idSwitchExternal, "boolean", false, "Enable Surveillance External", true, "switch");
        myCreateState(idSwitchInternal, "boolean", false, "Enable Surveillance Internal", true, "switch");
        myCreateState(idSwitchExternalDelayed, "boolean", false, "Enable Surveillance External Delayed", true, "switch");
         
        myCreateMultiState (idActiveNumber, "number", 0, "Switch Status Number", false, 0, 4,"0:"+textStatusInactive+"; 1:"+textStatusActiveInternal+"; 2:"+textStatusActiveExternal+"; 3:"+textExitDelayActive+"; 4:"+textEntryDelayActive);
        myCreateMultiState (idSwitchNumber, "number", 0, "Switch by Number", true, 0, 3, "0:"+textStatusInactive+"; 1:"+textStatusActiveInternal+" ; 2:"+textStatusActiveExternal+" ; 3:"+textActiveExternalDelayed);
         
        // Erzeugen der Datenpunkte für die IgnoreOpen-Einstellung
        myCreateIgnoreOpenDPs();
         
        // Melder nach dem Starten checken
        checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
         
        // ===============================================================================
        // ON-Subscribtions
        // ===============================================================================
         
        // Auf Schaltstellen EXTERN verzögert reagieren (schalten EIN/AUS)
        on ({id: idSwitchExternalDelayed, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching External Delayed, Value: " + getState(obj.id).val);
            if (getState(obj.id).val) { // Einschalten, scharf extern VERZÖGERT
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Delayed External Active");
                    if (getState(idActive).val) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                        setState(idError, true, true);
                    } else {
                        setState(idExitDelayActive, true, true);
                        if (timerExitDelay) clearTimeout(timerExitDelay);
                        timerExitDelay = setTimeout(switchActiveExternal, exitDelay * 1000);
                    }
            }
            else { // Ausschalten, unscharf SOFORT
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Inactive");
                switchInactive();
            }
        });
         
        // Auf Schaltstellen EXTERN sofort reagieren (schalten EIN/AUS)
        on ({id: idSwitchExternal, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching External Immediately, Value: " + getState(obj.id).val);
            if (getState(obj.id).val) { // Einschalten, scharf extern
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: External Active");
                if (getState(idActive).val) {
                    if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                    setState(idError, true, true);
                } else {
                    switchActiveExternal();
                }
            }
            else { // Ausschalten, unscharf
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Inactive");
                switchInactive();
            }
        });
         
        // Auf Schaltstellen INTERN sofort reagieren (schalten EIN/AUS)
        on ({id: idSwitchInternal, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching Internal, Value: " + getState(obj.id).val);
            if (getState(obj.id).val) { // Einschalten, scharf intern
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Internal Active");
                if (getState(idActive).val) {
                    if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                    setState(idError, true, true);
                } else {
                    switchActiveInternal();
                }
            }
            else { // Ausschalten, unscharf
                switchInactive();
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Inactive");
            }
        });
         
        // Auf Schaltstelle mit Datenpunkt SwitchNumber reagieren
        // Folgende Reaktionen:
        //      0 ... unscharf schalten
        //      1 ... scharf intern schalten
        //      2 ... scharf extern schalten
        //      3 ... verzögert scharf extern schalten
        on ({id: idSwitchNumber, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching Number, Value: " + obj.state.val);
            switch (obj.state.val) {
                case 0:
                    if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Inactive");
                    switchInactive();
                    break;
                case 1:
                    if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Internal Active");
                    if (getState(idActive).val) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                        setState(idError, true, true);
                    } else {
                        switchActiveInternal();
                    }
                    break;
                case 2:
                    if (loglevel >= 2) log ("Switching required: External Active");
                    if (getState(idActive).val) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                        setState(idError, true, true);
                    } else {
                        switchActiveExternal();
                    }
                    break;
                case 3:
                    if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Delayed External Active");
                    if (getState(idActive).val) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                        setState(idError, true, true);
                    } else {
                        setState(idExitDelayActive, true, true);
                        if (timerExitDelay) clearTimeout(timerExitDelay);
                        timerExitDelay = setTimeout(switchActiveExternal, exitDelay * 1000);
                    }
                    break;
                default:
                    if (loglevel >= 3) log ("idSwitchNumber has unknown number!");
            }
        });
         
        // Auf Fehler bei der Scharfschaltung reagieren
        on ({id: idError, val: true, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 1) log ("Error when switching to active.");
            setState(idAlarmText, textError, true);
        });
         
        // Auf Eingangsverzögerung reagieren
        on({id: idEntryDelayActive, val: true, change: "ne"}, function (obj) {
            if (loglevel >= 2) log ("Entry Delay is active (" + entryDelay + " seconds)");
            setState(idStatusText, textEntryDelayActive, true);
            setStateDelayed(idAlarmAccoustical, true, true, entryDelay * 1000, true);
            setStateDelayed(idAlarmOptical, true, true, entryDelay * 1000, true);
        });
         
        // Auf Ausgangsverzögerung reagieren
        on({id: idExitDelayActive, val: true, change: "ne"}, function (obj) {
            if (loglevel >= 2) log ("Exit Delay is active (" + exitDelay + " seconds)");
            setState(idStatusText, textExitDelayActive, true);
        });
         
        // Auf Akustischen Alarm reagieren
        on ({id: idAlarmAccoustical, val: true, change: "ne"}, function(obj){
            if (loglevel >= 1) log ("ALARM is active!");
            setState(idEntryDelayActive, false, true);
            setState(idAlarmText, textAlarmActive, true);
            setState(idAlarm, true, true);
            setStateDelayed(idAlarmAccoustical, false, true, alarmDurationAccoustical * 1000, true);
            if (getState(idActiveExternal).val) setState(idStatusText, textStatusActiveExternal, true);
            if (getState(idActiveInternal).val) setState(idStatusText, textStatusActiveInternal, true);
        });
         
        // Auf Optischen Alarm reagieren
        on ({id: idAlarmOptical, val: true, change: "ne"}, function(obj){
            if (alarmDurationOptical >= 0)
                setStateDelayed(idAlarmOptical, false, true, alarmDurationOptical * 1000, true);
        });
         
        // Melderauswertung
        on( {id: detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor), change: "ne"}, function(obj){
            detectorSurveillance(obj);
        });
         
        // Status in Active.Number schreiben
        on ({id: [idActiveInternal, idActiveExternal, idEntryDelayActive, idExitDelayActive], change: "ne"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("on for writing ActiveNumber, Trigger: " + obj.id);
            setActiveNumber();
        });
         
        // Texte korrekt setzen
        on ({id: [idAlarm, idActive, idOpenDetectors], change: "any"}, function (obj) {
            // Das Timeout ggf. abbrechen
            if (timerTexts) clearTimeout(timerTexts);  
            // Nach einem Timeout den Check anfangen
            timerTexts = setTimeout(setTexts, 200);
        });
         
         
         
        // ===============================================================================
        // Funktionen
        // ===============================================================================
        // Funktion     checkIfIgnoreOpenFlagSet
        // =====================================
        // Parameter:       Prüft, ob das IgnoreOpen-Flag für einen Melder gesetzt ist.
        // Übergabewert:    Melder-ID
        // Rückgabewert:    Flag-Zustand
        function checkIfIgnoreOpenFlagSet(id){
            var i=0;
            while (i<detectorsIgnoreOpen.length){
                if ( detectorsIgnoreOpen[i][0] == id )
                    if (getState(detectorsIgnoreOpen[i][1]).val)
                        return true;
                i++;
            }
            return false;
        }
         
        // Function setTexts
        // =================
        // Parameter:       keiner
        // Funktion:        Abhängig von den Zuständen scharf/unscharf und
        //                  Alarm / Kein Alarm werden Texte für
        //                  den AlarmText richtig gesetzt. Auch der Datenpunkt idReady wird hier gesetzt.
        // Rückgabewert:    keiner
        function setTexts(){    
            var textListOfDetectors = getState(idOpenDetectors).val;
            if (textListOfDetectors.length > 0) {
                if (!getState(idActive).val)
                    // Offene Melder gefunden und unscharf
                    setState(idAlarmText, textNotReady, true);
                    setState(idReady, false, true);
                return false;
            } else {
                if (getState(idActive).val && !getState(idAlarm).val)
                    // kein offener Melder gefunden und scharf und kein Alarm
                    setState(idAlarmText, textAlarmInactive, true);
                else if (!getState(idActive).val)
                    // kein offener Melder gefunden und unscharf
                    setState(idAlarmText, textReady, true);
                    setState(idReady, true, true);
                return true;
            }
        }
         
        // Function getAllDetectors
        // ========================
        // Parameter:       keiner
        // Funktion:        Über die Funktion getDetectorsFromFunction werden
        //                  alle Melder von den Functions geholt und in die
        //                  globalen Variablen dafür geschrieben.
        // Rückgabewert:    keiner
        function getAllDetectors(){
            var i=0;
            detectorsOuterSkin = getDetectorsFromFunction(functionOuterSkin);
            detectorsIgnoreOpen = [];
            while (i<detectorsOuterSkin.length) {
                detectorsIgnoreOpen.push([detectorsOuterSkin[i++]]);
            }
            addIgnoreOpenFlags();
            detectorsIndoor = getDetectorsFromFunction(functionIndoor);
            detectorsDelayed = getDetectorsFromFunction(functionDelayedDetectors);
        }
         
        // Function getDetectorsFromFunction
        // =================================
        // Parameter:       functionString
        //                  Name der Function, in der die Melder enthalen sind.
        // Funktion:        Alle Teilnehmer der übergebenen Function werden
        //                  in ein Array geschrieben.
        // Rückgabewert:    Array der Melder-IDs
        function getDetectorsFromFunction( functionString ) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function getDetectorsFromFunction");
            var detectors = [];
            $('state(functions='+functionString+')').each(function(id, i) {
                detectors.push(id);
                if (loglevel >= 3) log ("This detector was added to surveillance from function "+functionString+": " + id);
            });
            return detectors;
        }
         
        // Function detectorSurveillance
        // =============================
        // Parameter:       obj
        //                  Objekt des auslösenden Melders
        // Funktion:        Abhängig vom Schaltzustand werden die Melder überprüft.
        //                  Bei unscharf wird nur die Liste der offenen Melder und die
        //                  Bereitschaft der Anlage zum Scharfschalten gepfelgt.
        //                  Bei scharf geschalteter Anlage ist es anders:
        //                  Es wird geprüft, ob der auslösende Melder in den Außenhaut- oder
        //                  Innenraum-Meldern enthalten ist und ob dieser ein verzögerter Melder ist.
        //                  Abhängig davon wird entweder sofort oder verzögert Alarm ausgelöst.
        // Rückgabewert:    keiner
        function detectorSurveillance (obj) {
            var active = getState(idActive).val;
            var activeExternal = getState(idActiveExternal).val;
            var activeInternal = getState(idActiveInternal).val;
            var ready;
            var ignoreOpenSet;
            
            if (loglevel >= 2) log ("Surveillance of detectors started, triggering detector: " + obj.common.name);
         
            // Alle offenen Melder feststellen
            ready = checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
         
            // Auslösenden Melder schreiben
            setState(idAlarmingDetector, obj.common.name, true);
            setState(idAlarmingDetectorJSON, JSON.stringify(  getDetectorObject(obj.id)  ), true);
         
            // Prüfen, wie der der Schaltzustand ist
            // bei unscharf
            if (!active) {
                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is Inactive");
            }
            // bei scharf intern
            if (activeInternal) {
                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is Internal Active");
                if (detectorsOuterSkin.indexOf(obj.id) != -1) {
                    if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Outer Skin");
                    if (detectorsDelayed.indexOf(obj.id) != -1) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Delayed Detectors");
                        if(!getState(idAlarm).val) setState(idEntryDelayActive, true, true);
                        else {
                            if (loglevel >= 3) log ("EntryDelay was already active, alarming now");
                            setState(idAlarmAccoustical, true, true);
                            setState(idAlarmOptical, true, true);
                        }
                    } else {
                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is not delayed");
                        setState(idAlarmAccoustical, true, true);
                        setState(idAlarmOptical, true, true);
                    }
                }
            }
            // bei scharf extern
            if (activeExternal) {
                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is External Active");
                // Prüfen, ob er der Melder das IgnoreOpen-Flag gesetzt hat.
                ignoreOpenSet = checkIfIgnoreOpenFlagSet(obj.id);
                if (loglevel >= 2) log ("Detector has IgnoreOpen-Flag set true!");
                if (ignoreOpenSet)  return;
                if (detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor).indexOf(obj.id) != -1) {
                    if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Outer Skin or Indoor");
                    if (detectorsDelayed.indexOf(obj.id) != -1) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Delayed Detectors");
                        if(!getState(idAlarm).val) setState(idEntryDelayActive, true, true);
                        else {
                            if (loglevel >= 3) log ("EntryDelay was already active, alarming now");
                            setState(idAlarmAccoustical, true, true);
                            setState(idAlarmOptical, true, true);
                        }
                    } else {
                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is not delayed");
                        if (loglevel >= 2) log ("System is ALARMING now!");
                        setState(idAlarmAccoustical, true, true);
                        setState(idAlarmOptical, true, true);
                    }
                }
            }
        }
         
        // Function myCreateState
        // =======================
        // Parameter:       id      ... id des neu anzulegenden Datenpunkts
        //                  typ     ... typ des anzulegenden Datenpunkts ("boolean", "string", "number", etc.)
        //                  val     ... Wert, den der Datenpunkt nach dem Anlegen haben soll
        //                  descr   ... Name als String
        //                  writeaccess Schreibrechte true oder false
        // Funktion:        Mit der Funktion createState wird der neue Datenpunkt mit den übergebenen
        //                  Parametern angelegt.
        // Rückgabewert:    keiner
        function myCreateState(id, typ, val, descr, writeaccess, role) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function myCreateState for " + id);
            if (!existsState(id)){
                createState(
                    id, 
                    val,
                    {
                        read: !writeaccess, 
                        write: writeaccess, 
                        name: descr,
                        type: typ,
                        def: val,
                        role: role ? role : "state"
                    },
                    function() {
                        setState(id, val, true);
                        if (loglevel >= 3) log ("ID " + id + " sucessfully created.");
                    }
                );
            } else {
                if (loglevel >= 3) log ("ID " + id + " already existed.");
            }
        }
         
        // Function myCreateMultiState
        // ===========================
        // Parameter:       id      ... id des neu anzulegenden Datenpunkts
        //                  typ     ... typ des anzulegenden Datenpunkts ("boolean", "string", "number", etc.)
        //                  val     ... Wert, den der Datenpunkt nach dem Anlegen haben soll
        //                  descr   ... Name als String
        //                  min     ... Minimalwert
        //                  max     ... Maximalwert
        //                  list    ... Liste mit Werten und Bezeichnern im Format "0:Text0; 1:Text1; 2:Text2"
        //                  writeaccess Schreibrechte true oder false
        // Funktion:        Mit der Funktion createState wird der neue Datenpunkt mit den übergebenen
        //                  Parametern angelegt.
        // Rückgabewert:    keiner
        function myCreateMultiState(id, typ, val, descr, writeaccess, minimum, maximum, list, role) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function myCreateMultiState for " + id);
            if (!existsState(id)){
                createState(id, val, {  read: true, 
                                    write: writeaccess, 
                                    name: descr,
                                    type: typ,
                                    def: val,
                                    min: minimum, 
                                    max: maximum, 
                                    states: list,
                                    role: role ? role : "state"
                });
            } else {
                if (loglevel >= 3) log ("ID " + id + " already existed.");
            }
        }
        
        // Funktion myCreateIgnoreOpenDPs
        // ==============================
        // Parameter:       Keine
        // Funktion:        Erzeugt die Datenpunkte für die Ignoge-Open-Melder.
        //                  Dafür werden die Namen aus dem detectorsOuterSkin-Array geholt.
        //                  Die IDs der Ignore-Open Datenpunkte für jeden Melder werden auch in
        //                  das Array detectorsIgnoreOpen geschrieben. Dieses wird damit 3-Dimensional.
        // Rückgabewert:    Keiner.
        function myCreateIgnoreOpenDPs(){
            var detectorName;
            var idBase = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.IgnoreOpen.";
            var i=0;
            while (i<detectorsOuterSkin.length) {
                detectorName = getObject(detectorsOuterSkin[i]).common.name.replace(/\./g,"_");
                myCreateState(idBase + detectorName, "boolean", false, "Ignore Open for " + detectorName, true, "switch");
                detectorsIgnoreOpen[i].push(idBase + detectorName);
                i++;
            }
        }
        
        // Funktion addIgnoreOpenFlags
        // ==============================
        // Parameter:       Keine
        // Funktion:        Fügt dem Array für die Ignore-Open Datenpunkte die Flags hinzu.
        // Rückgabewert:    Keiner.
        function addIgnoreOpenFlags(){
            var detectorName;
            var idBase = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.IgnoreOpen.";
            var i=0;
            while (i<detectorsOuterSkin.length) {
                detectorName = getObject(detectorsOuterSkin[i]).common.name.replace(/\./g,"_");
                detectorsIgnoreOpen[i].push(idBase + detectorName);
                i++;
            }
        }
        
        // Function switchActiveExternal
        // =============================
        // Parameter:       keiner
        // Funktion:        Nach Prüfung auf Bereitschaft zum externen Scharfschalten, wird 
        //                  scharf geschaltet oder ein Fehler angezeigt.
        // Rückgabewert:    keiner
        function switchActiveExternal () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function switchActiveExternal");
            setState(idExitDelayActive, false, true);
            var ok = checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
            if (ok) {
                setState(idActiveExternal, true, true);
                setState(idActive, true, true);
                setState(idStatusText, textStatusActiveExternal, true);
                setState(idAlarmText, textAlarmInactive, true);
                setState(idAlarmingDetector,"", true);
                setState(idError, false, true);
                if (loglevel >= 2) log ("Switched to External Active");
            } else {
                if (loglevel >= 2) log ("NOT ready to switch to External Active!");
                setState(idError, true, true);
            }
        }
         
        // Function switchActiveInternal
        // =============================
        // Parameter:       keiner
        // Funktion:        Nach Prüfung auf Bereitschaft zum internen Scharfschalten, wird 
        //                  scharf geschaltet oder ein Fehler angezeigt.
        // Rückgabewert:    keiner
        function switchActiveInternal () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function switchActiveInternal");
            var ok = checkDetectors(detectorsOuterSkin);
            if (ok) {
                setState(idActiveInternal, true, true);
                setState(idActive, true, true);
                setState(idStatusText, textStatusActiveInternal, true);
                setState(idAlarmText, textAlarmInactive, true);
                setState(idAlarmingDetector,"", true);
                setState(idError, false, true);
                if (loglevel >= 2) log ("Switched to Internal Active");
            } else {
                if (loglevel >= 2) log ("NOT ready to switch to Internal Active!");
                setState(idError, true, true);
            }
        ;}
         
        // Function switchInactive
        // =============================
        // Parameter:       keiner
        // Funktion:        Es wird unscharf geschaltet und die ganze Anlage resetiert.
        // Rückgabewert:    keiner
        function switchInactive () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function switchInactive");
            if (timerExitDelay) clearTimeout(timerExitDelay);
            setState(idEntryDelayActive, false, true);
            setState(idExitDelayActive, false, true);
            setState(idActiveExternal, false, true);
            setState(idActiveInternal, false, true);
            setState(idActive, false, true);
            setState(idError, false, true);
            clearStateDelayed(idAlarmAccoustical);
            clearStateDelayed(idAlarmOptical);
            setState(idAlarmAccoustical, false, true);
            setState(idAlarmOptical, false, true);
            setState(idAlarm, false, true);
            setState(idAlarmText, textAlarmInactive, true);
            setState(idStatusText, textStatusInactive, true);
            checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
            if (loglevel >= 2) log ("Switched to Inactive");
            getAllDetectors();
        }
         
        // Function setActiveNumber
        // =======================
        // Parameter:       keine
        // Funktion:        Prüft ob intern scharf, extern scharf oder unscharf ist und
        //                  ob jeweils Eingangs- oder Ausgangsverzögerung aktiv ist.
        //                  Abhängig davon wird der Datenpunt "Output.ActiveNumber"
        //                  wie folgt gesetzt:
        //                    0 ... unscharf
        //                    1 ... intern scharf
        //                    2 ... extern scharf
        //                    3 ... Eingangsverzögerung aktiv
        //                    4 ... Ausgangsverzögerung aktiv
        // Rückgabewert:    keiner
        function setActiveNumber () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function setActiveNumber");
            var internal = getState(idActiveInternal).val;
            var external = getState(idActiveExternal).val;
            var entry = getState(idEntryDelayActive).val;
            var exit = getState(idExitDelayActive).val;
            if (!external && !internal) {
                if (exit)
                    setState(idActiveNumber, 4, true);
                else
                    setState(idActiveNumber, 0, true);
            }
            if (internal) setState(idActiveNumber, 1, true);
            if (external){
                if (entry)
                    setState(idActiveNumber, 3, true);
                else
                    setState(idActiveNumber, 2, true);
            }
        }
         
        // Function checkDetectors
        // =======================
        // Parameter:       detectors
        //                  Array mit Melder-IDs
        // Funktion:        Alle Melder aus dem Array werden geprüft und alle offenen
        //                  Melder werden in einen Datenpunkt geschrieben als String.
        //                  Das Trennzeichen zwischen den Meldernamen ist die globale
        //                  Variable "seperator".
        // Rückgabewert:    true, wenn alle Melder in Ruhe sind
        //                  false, wenn ein oder mehr Melder ausgelöst sind
        function checkDetectors ( detectors ) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function checkDetectors");
            var i=0;
            var textListOfDetectors="";
            var textListOfDetectorsIgnoreOpen="";
            var objOpenDetectors = {
                title: "All open detectors",
                zone: null,
                listOfDetectors:    []
            };
            var objOpenDetectorsOuterSkin = {
                title: "Open detectors outer skin",
                zone: functionOuterSkin,
                listOfDetectors:    []
            };
            var objOpenDetectorsIndoor = {
                title: "Open detectors indoor",
                zone: functionIndoor,
                listOfDetectors:    []
            };
            while(i < detectors.length) {
                if (getState(detectors[i]).val) {
                    if (checkIfIgnoreOpenFlagSet(detectors[i])) {
                        if (textListOfDetectorsIgnoreOpen.length > 0) textListOfDetectorsIgnoreOpen += seperator;
                        textListOfDetectorsIgnoreOpen += getObject(detectors[i]).common.name;
                    }
                    else {
                        if (textListOfDetectors.length > 0) textListOfDetectors += seperator;
                        textListOfDetectors += getObject(detectors[i]).common.name;
                    }
                    var detObj = getDetectorObject(detectors[i]);
                    objOpenDetectors.listOfDetectors.push(detObj);
                    if (detectorsOuterSkin.indexOf(detectors[i]) != -1) objOpenDetectorsOuterSkin.listOfDetectors.push(detObj);
                    if (detectorsIndoor.indexOf(detectors[i]) != -1) objOpenDetectorsIndoor.listOfDetectors.push(detObj);
                }
                i++;
            }
            if (loglevel >= 3) log ("Open Detectors found: " + (textListOfDetectors.length ? textListOfDetectors : "none"));
            
            // Datenpunkte schreiben
            setState(idOpenDetectors, textListOfDetectors, true);
            setState(idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet, textListOfDetectorsIgnoreOpen, true);
            setState(idOpenDetectorsJSON, JSON.stringify(objOpenDetectors), true);
            setState(idOpenDetectorsOuterSkinJSON, JSON.stringify(objOpenDetectorsOuterSkin), true);
            setState(idOpenDetectorsIndoorJSON, JSON.stringify(objOpenDetectorsIndoor), true);
         
            if (textListOfDetectors.length > 0) {
                return false;
            } else {
                return true;
            }
        }
         
        // Function getDetectorObject
        // ==========================
        // Parameter:       id
        //                  id eines Melder-States
        // Funktion:        Vom Melder mit der id wird das Objekt über getObjekt(id) geholt,
        //                  sowie von seinem Parent und ParentsParent.
        //                  Alle Objekte kommen in ein großes Objekt und werden zurück gegeben.
        // Rückgabewert:    Das Objekt des Melders samt Parent und ParentsParent (sofern es welche gibt)
        function getDetectorObject (id) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function getDetectorObject for id: " + id);
            // ioBroker Parent-Datenpunkt (z.B. Kanal), kann auch null sein (zB bei KNX)
            var idParent = id.substr(0, id.lastIndexOf("."));
            // ioBroker ParentsParent-Datenpunkt (z.B. Gerät), kann auch null sein (zB bei KNX)
            var idParentsParent = idParent.substr(0, idParent.lastIndexOf("."));
         
            // Objekte dazu holen (falls es welche gibt)
            var obj    = getObject(id);
            var objParent = null;
            if ($('state[id=' + idParent + '$]').length > 0) {
        
                objParent = getObject(idParent);
            }
            var objParentsParent = null;
            if ($('state[id=' + idParentsParent + '$]').length > 0) {
                objParentsParent = getObject(idParentsParent);
            }
         
            // Alle Objekte in ein großes Objekt sammeln
            var detectorsObj = {
                id:             id,
                self:           obj,
                parent:         objParent,
                parentsparent:  objParentsParent
            };
         
            // Rückgeben
            return detectorsObj;
        }
        

        Änderungshistorie

        • 2020-05-01, Erstellung
        • 2020-05-02, Number-Datenpunkte für Ein- und Ausgabe des Schaltzustands (Idee von @Homer.J.)
        • 2020-05-03, Korrekturen, u.a. für Melderauswertung (chage: "ne") & Status-Text
        • 2020-05-04, Melder werden aus den Functions (Aufzählungen, enums) dafür geholt. Auch beim Unscharf-schalten, dadurch ist kein Neustarten des Skripts notwendig bei Änderungen an diesen Aufzählungen.
          Eine Schaltung von einem scharf-Zustand auf einen anderen wird verhindert. ZB von scharf intern auf scharf extern. Es muss immer unscharf dazwischen geschaltet werden.
        • 2020-05-09, Zusätzliche Objekte mit JSON-Strings für:
          _ den auslösenden Melder
          _ alle offenen Melder
          _ alle offenen Melder der Außenhaut
          _ alle offenen Melder des Innenraums
          Die JSON-String beinhalten das auslösende Objekt, sowie (falls vorhanden) das Parent und das ParentsParent-Objekt mit allen in ioBroker verfügbaren Eigenschaften.
          Außerdem kleinere Verbesserungen, z.B. bezüglich setzen der AlarmTexte.
        • 2020-05-12 Andreas Kos Setzen des Datenpunkts idReady zur Bereitschaftsanzeige neu gemacht.
        • 2021-06-13 Andreas Kos Einbau der Funktion zum Ausnehmen einzelner Melder der Aussenhülle von der Melder-Überwachung. Soll zum Kippen von Fenstern dienen u.ä.
        • 2022-03-20 Andreas Kos Verbesserung beim Laden der Parents- und Parentsparents-Objekte und Umbau auf aktuellen Javascript-Adapter mit Ack-Flags bei createState und setState
        • 2022-12-02 Andreas Kos Korrektur beim Prüfen der IgnoreOpen-Flags.
        • 2022-12-18 Andreas kos Korrektur beim Anlegen der States, sodass ein Neustart des Scripts eine weitere Funktion der Anlage garantiert, auch, wenn diese zuvor im Zustand "scharf" war.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von sigi234
        #8

        @andreaskos

        Cool, teste gerade.
        Interessant wäre noch:

        Scharf/unscharf stellen mit Code (Pin)
        Ausgabe der Sensoren als Json/Html
        Unterteilung Außenhaut/Innenraum
        Log Ausgabe der Ereignisse in einen DP
        Alarmanlage aktiv via Date/Time ( zb. Alarm nur in der Zeit von 22:00 - 05:00 Uhr ?

        Vergabe eine Alias Name?Derzeit ist die Ausgabe :

        Bewegungsmelder Vorraum2.MOTION
        Alias: Bewegungsmelder Vorraum

        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Immer Daten sichern!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • andreaskosA Offline
          andreaskosA Offline
          andreaskos
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          Danke für dein Feedback @sigi234

          Das Skript soll ja nur die Alarmanlage abbilden. Auf welche Art die Scharf- oder Unscharf-Schaltung erfolgt, obliegt dann dem User. Das heißt, wie die Datenpunkte angesprochen werden, ob über eine Code-Eingabe, eine Zeitschaltuhr oder andere kreative Ideen (zB in Abhängigkeit der Anwesenheit) ist nicht Teil davon.

          Betreffend der Namen müssen diese eben in ioBroker gepflegt werden. Ich wollte so wenig Eingaben wie möglich haben, deshalb dieser Weg. Ein Alias-Name wäre dann eine zusätzliche Eingabe. Natürlich möglich, aber ioBroker bietet diese Möglichkeit ja schon von sich aus.

          Die ausgelösten Sensoren als JSON-String zur Verfügung zu stellen find ich super! Ich nehme es mal in meine ToDo-Liste auf. Ebenso, dass zusätzlich je eine getrennte Liste für Außenhaut und Innenraum-Melder geführt wird.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • andreaskosA Offline
            andreaskosA Offline
            andreaskos
            schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
            #10

            Ich habe einmal die Idee von @Homer-J eingearbeitet. Es gibt jetzt je zwei Number-Datenpunkte:

            Input.SwitchNumber gibt die Schaltzustände ein wie folgt:
            0 ... unscharf schalten
            1 ... scharf intern schalten
            2 ... scharf extern schalten
            3 ... verzögert scharf extern schalten

            Output.ActiveNumber gibt Auskunft über den tatsächlichen Zustand mit den Ziffern:
            0 ... unscharf
            1 ... intern scharf
            2 ... extern scharf
            3 ... Eingangsverzögerung aktiv
            4 ... Ausgangsverzögerung aktiv

            Es werden dafür die eingebenen Texte unter Einstellungen am Anfang des Skripts benutzt.
            ksnapshot02.jpg

            Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • andreaskosA andreaskos

              Ich habe einmal die Idee von @Homer-J eingearbeitet. Es gibt jetzt je zwei Number-Datenpunkte:

              Input.SwitchNumber gibt die Schaltzustände ein wie folgt:
              0 ... unscharf schalten
              1 ... scharf intern schalten
              2 ... scharf extern schalten
              3 ... verzögert scharf extern schalten

              Output.ActiveNumber gibt Auskunft über den tatsächlichen Zustand mit den Ziffern:
              0 ... unscharf
              1 ... intern scharf
              2 ... extern scharf
              3 ... Eingangsverzögerung aktiv
              4 ... Ausgangsverzögerung aktiv

              Es werden dafür die eingebenen Texte unter Einstellungen am Anfang des Skripts benutzt.
              ksnapshot02.jpg

              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #11

              @andreaskos funktioniert mit der Homeapp :+1: leider sind aber die Nummer vertauscht deswegen hatte ich 1 als extern scharf und 2 als intern scharf kann ich das für mich selber anpassen. ?
              Hab es für mich angepasst und funktioniert Klasse.
              Danke für das schnelle umsetzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                Tirador
                schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                #12

                Sehr schönes Skript. Ich finde es auch gut, wenn nicht alle Funktionen hier integriert sind, sondern wirklich nur die Kernfunktionen einer Alarmlösung.

                Für die Benachrichtigung bei Alarm oder fehlerhaften Scharfschalten etc. Zum Beispiel in der VIS Oberfläche, per Licht, telegram oder Email verweise ich Mal auf den MessageHandler:

                https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis

                Eine Integration sollte durch die Datenpunkte dieses Skripts prima durchführbar sein.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  Tirador
                  schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                  #13

                  Ich habe das Skript nun installiert und teste gerade etwas herum:

                  Folgendes ist mir noch unklar (siehe Bild dazu unten):

                  • Output State "alarm" steht auf true, obwohl State AlarmText = "Alles OK" (Meine Vermutung ist, dass die Zustände nicht zurückgesetzt werden, wenn ein vorheriger Alarm eingetreten ist)
                  • Datenpunkt Input "SwitchNumber" ist 1, Output der "ActiveNumber" ist aber 2

                  2020-05-03 09_42_41-objects - ioBroker.png

                  Ich habe übrigens im Nachrichtenskript angefangen Nachrichten für dieses Alarmanlagenskript zu ergänzen:

                  2020-05-03 09_48_05-vis.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • andreaskosA andreaskos

                    Ich habe einmal die Idee von @Homer-J eingearbeitet. Es gibt jetzt je zwei Number-Datenpunkte:

                    Input.SwitchNumber gibt die Schaltzustände ein wie folgt:
                    0 ... unscharf schalten
                    1 ... scharf intern schalten
                    2 ... scharf extern schalten
                    3 ... verzögert scharf extern schalten

                    Output.ActiveNumber gibt Auskunft über den tatsächlichen Zustand mit den Ziffern:
                    0 ... unscharf
                    1 ... intern scharf
                    2 ... extern scharf
                    3 ... Eingangsverzögerung aktiv
                    4 ... Ausgangsverzögerung aktiv

                    Es werden dafür die eingebenen Texte unter Einstellungen am Anfang des Skripts benutzt.
                    ksnapshot02.jpg

                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                    #14

                    @andreaskos kannst du vielleicht noch Fenstergriffe mit einarbeiten wo der Status mit Zahlen ist,
                    0 geschlossen, 1 gekippt, 2 geöffnet.
                    Funktioniert auch so hat sich also erledigt.
                    Grüße

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Homer.J.H Homer.J.

                      @andreaskos kannst du vielleicht noch Fenstergriffe mit einarbeiten wo der Status mit Zahlen ist,
                      0 geschlossen, 1 gekippt, 2 geöffnet.
                      Funktioniert auch so hat sich also erledigt.
                      Grüße

                      T Offline
                      T Offline
                      Tirador
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @Homer-J hast du dein MDCSS Alarmanlagenview auf dieses Skript bereits angepasst?

                      Ich meine dieses hier:

                      https://forum.iobroker.net/topic/19970/suche-alarmanlagen-views/43

                      Kannst du vielleicht die neueste Version bereitstellen?

                      Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T Tirador

                        @Homer-J hast du dein MDCSS Alarmanlagenview auf dieses Skript bereits angepasst?

                        Ich meine dieses hier:

                        https://forum.iobroker.net/topic/19970/suche-alarmanlagen-views/43

                        Kannst du vielleicht die neueste Version bereitstellen?

                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @Tirador bin gerade beim anpassen, wenn es fertig ist kein Problem.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Homer.J.H Homer.J.

                          @Tirador bin gerade beim anpassen, wenn es fertig ist kein Problem.

                          T Offline
                          T Offline
                          Tirador
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @Homer-J das wäre prima.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            pix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            Hallo,

                            tolle Arbeit, super Skript. Werde wohl demnächst mal mein altes Skript von 2016 ersetzen.

                            Ich habe einige Vorschläge zum Skript:

                            • die Javascript Instanz lässt sich durch instance abfragen. createState() darf eh nur in der Instanz, in der das Skript läuft States anlegen (und im neuen 0_userdata-Pfad)
                            • Bitte beim Anlegen von Datenpunkten auch Rollen vergeben (Liste möglicher Werte).
                            • die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte
                            on({
                                id: idTrigger,
                                change: "ne"
                            }, function(obj) {
                                    log("obj.id " + obj.id);
                                    log("obj.name " + obj.name);
                                    log("obj.deviceName " + obj.deviceName);
                                    log("obj.deviceId " + obj.deviceId);
                                    log("obj.channelId " + obj.channelId);
                                    log("obj.channelName " + obj.channelName);
                                    log("obj.common.name " + obj.common.name);
                                    log("obj.common.desc " + obj.common.desc);
                                    log("obj.state.ts (formatiert) " + formatDate(obj.state.ts, "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"));
                            });
                            

                            Ist die Subscription von Rollen nicht geplant? So kann man leicht zB alle Bewegungsmelder eines Raumes oder die Tür-Fenster-Kontakte auf einmal überwachen, die z.B. einer Rolle "Alarmsensoren_Aussenhaut" zugeordnet sind. Das reduziert die Wartungsarbeit beim Wechsel von Sensor-Hardware.

                            const motion_kizi = $("channel[state.id=*.MOTION](rooms=Kinderzimmer)");
                            motion_kizi.on(function(obj){
                                if (obj.state.val && (getState(idAlarmanlage).val === 1 || getState(idAlarmanlage).val) ) { // wenn Alarmanlage ein
                                   setState("scene.0.licht_kinderzimmer_alles_ein", true);  // alle Lichter an
                                   // weitere Aktionen
                               }
                            });
                            

                            Top Arbeit :+1:
                            Pix

                            ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

                            andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • andreaskosA andreaskos

                              Ich habe einmal die Idee von @Homer-J eingearbeitet. Es gibt jetzt je zwei Number-Datenpunkte:

                              Input.SwitchNumber gibt die Schaltzustände ein wie folgt:
                              0 ... unscharf schalten
                              1 ... scharf intern schalten
                              2 ... scharf extern schalten
                              3 ... verzögert scharf extern schalten

                              Output.ActiveNumber gibt Auskunft über den tatsächlichen Zustand mit den Ziffern:
                              0 ... unscharf
                              1 ... intern scharf
                              2 ... extern scharf
                              3 ... Eingangsverzögerung aktiv
                              4 ... Ausgangsverzögerung aktiv

                              Es werden dafür die eingebenen Texte unter Einstellungen am Anfang des Skripts benutzt.
                              ksnapshot02.jpg

                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              Hi @andreaskos hab jetzt mal meine komplette Anlage umgestellt irgendetwas passt da noch nicht, wenn ich jetzt meine Alarmanlage aktiviere dauert es nicht lang das irgendein Kontakt auslöst obwohl sich kein Status verändert hat soll heißen es wurde weder ein Fenster geöffnet noch ging ein Bewegungsmelder.
                              Es wir aber komischerweise in dem Datenpunkt Alarming Detector genau der auslösende Kontakt angezeigt obwohl sich nichts ändert.

                              andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • andreaskosA Offline
                                andreaskosA Offline
                                andreaskos
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                Cool, vielen Dank für euer Feedback!

                                Ich möchte kurz Feedback geben zu den Punkten:
                                @Tirador
                                Solche Dinge passieren, wenn von einem scharf-Zustand auf einen anderen scharf-Zustand geschaltet wird, in deinem Fall direkt von scharf extern auf scharf intern. Ein Rückesetzen wird immer nur beim Schalten auf unscharf durchgeführt (auch die Texte stimmen nur so). Ich wollte das vorerst nicht per Programmierung sperren. Jetzt mit der Möglichkeit über den Number-Datenpunkt zu schalten passiert das natürlich noch leichter. Sollte ich das Abfangen im Code? Was soll dann aber passieren?

                                @pix

                                • Ah, super - ich hab mich gefragt, ob etwas gibt, die Intanz abzufragen, aber dann nicht mehr nachgesehen - Danke!!
                                • OK, ich werd Rollen mitvergeben.
                                • Subscription auf Rollen ist auch cool. Ich muss zugeben, dass ich mich mit Rollen bisher kaum auseinander gesetzt habe. Das würde die Pflege deutlich vereinfachen. Kann ein Melder auch mehrere Rollen haben? Oder wie kann ich sonst damit umgehen, dass ein Melder gleichzeitig zB die Außenhaut-Rolle haben kann UND auch ein verzögerter Melder sein kann?

                                LG Andreas

                                P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Homer.J.H Homer.J.

                                  Hi @andreaskos hab jetzt mal meine komplette Anlage umgestellt irgendetwas passt da noch nicht, wenn ich jetzt meine Alarmanlage aktiviere dauert es nicht lang das irgendein Kontakt auslöst obwohl sich kein Status verändert hat soll heißen es wurde weder ein Fenster geöffnet noch ging ein Bewegungsmelder.
                                  Es wir aber komischerweise in dem Datenpunkt Alarming Detector genau der auslösende Kontakt angezeigt obwohl sich nichts ändert.

                                  andreaskosA Offline
                                  andreaskosA Offline
                                  andreaskos
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @Homer-J
                                  Ah - das kann nur am

                                  change: "any"
                                  

                                  liegen bei der Melderauswertung. Du hast Sensoren, die ein regelmäßiges Update liefern, oder? Das war auf jedenfall ein Fehler. Das periodische Aussenden der Zustände ist ja eh gang und gäbe, keine Ahnung warum ich das so gemacht hab. Ich stelle es um auf

                                  change: "ne"
                                  

                                  Auch beim richtigen Setzen des AlarmText passt noch etwas nicht übrigens.

                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • andreaskosA andreaskos

                                    @Homer-J
                                    Ah - das kann nur am

                                    change: "any"
                                    

                                    liegen bei der Melderauswertung. Du hast Sensoren, die ein regelmäßiges Update liefern, oder? Das war auf jedenfall ein Fehler. Das periodische Aussenden der Zustände ist ja eh gang und gäbe, keine Ahnung warum ich das so gemacht hab. Ich stelle es um auf

                                    change: "ne"
                                    

                                    Auch beim richtigen Setzen des AlarmText passt noch etwas nicht übrigens.

                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                    #22

                                    @andreaskos ich habe alles Homematic und Homematic ip. Hab jetzt mal any gegen ne getauscht.

                                    Weißt du was auch noch cool wäre, du schreibst ihr baut auch telenot Alarmanlagen die habe ich auch bei mir im Büro, die kann man ja über Chip aktivieren deaktivieren kannst du das vielleicht mit einbauen das wäre mal richtig genial.
                                    Ich nutze jetzt schon einen RFID Reader.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • andreaskosA Offline
                                      andreaskosA Offline
                                      andreaskos
                                      schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
                                      #23

                                      Hab es erneut angepasst. change "ne" bei der Melderauswertung und ein paar kleine Korrekturen, u.a. für die Textausgabe bei AlarmText

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • andreaskosA andreaskos

                                        Cool, vielen Dank für euer Feedback!

                                        Ich möchte kurz Feedback geben zu den Punkten:
                                        @Tirador
                                        Solche Dinge passieren, wenn von einem scharf-Zustand auf einen anderen scharf-Zustand geschaltet wird, in deinem Fall direkt von scharf extern auf scharf intern. Ein Rückesetzen wird immer nur beim Schalten auf unscharf durchgeführt (auch die Texte stimmen nur so). Ich wollte das vorerst nicht per Programmierung sperren. Jetzt mit der Möglichkeit über den Number-Datenpunkt zu schalten passiert das natürlich noch leichter. Sollte ich das Abfangen im Code? Was soll dann aber passieren?

                                        @pix

                                        • Ah, super - ich hab mich gefragt, ob etwas gibt, die Intanz abzufragen, aber dann nicht mehr nachgesehen - Danke!!
                                        • OK, ich werd Rollen mitvergeben.
                                        • Subscription auf Rollen ist auch cool. Ich muss zugeben, dass ich mich mit Rollen bisher kaum auseinander gesetzt habe. Das würde die Pflege deutlich vereinfachen. Kann ein Melder auch mehrere Rollen haben? Oder wie kann ich sonst damit umgehen, dass ein Melder gleichzeitig zB die Außenhaut-Rolle haben kann UND auch ein verzögerter Melder sein kann?

                                        LG Andreas

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        pix
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @andreaskos Natürlich kann ein Datenpunkt mehrere Rollen haben. Zum Beispiel haben meine Bewegungsmelder die Rollen

                                        • Sicherheit - zur Abfrage in der Alarmanlage und für andere sicherheitsrelevante Skripte (Wassermelder, Funkschlüssel, etc.)
                                        • Alarmanlage_innen und Alarmanlage_aussen - zur genaueren Abfrage in der Alarmanlage (Hülle und innen oder bei dir extern und intern)
                                        • Batterie betrieben - zur Abfrage im Batterieskript

                                        Bildschirmfoto 2020-05-03 um 15.08.56.jpg

                                        Ich benutze noch die Rollen (oder in ioBrokerAdmin "functions" genannt) "Taster", "PIR", "Schalter", "Fernbedienung", "Wassermelder", "Briefkasten"

                                        Dadurch lassen sich einzelne Geräte direkt einer Funktion zuordnen. Das geht auch bei DIY-Umbauten. Ein für den Briefkasten umgebauter Tür-Fenster-Kontakt soll nicht in der Alarmanlage ausgewertet werden, nur weil er ursprünglich Tür- und Fensterzustände melden sollte.

                                        Dazu gibt es noch den Raum, um weiter spezialisieren.

                                        Pix

                                        ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • andreaskosA Offline
                                          andreaskosA Offline
                                          andreaskos
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          Ah - ok. Ja, mit Functions hab ich schon mal gearbeitet, verstehe!
                                          Die Melder würden eh wie bei dir in Außenhülle und Innenraum unterschieden, extern und intern ist ja nur der Schaltzustand, das ist nicht das gleiche. ;-)

                                          Danke für diese Hinweise!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          549

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen