      Hallo, ja, kannst du normal überschreiben.

      Hab es noch nicht dokumentiert, aber grundsätzlich ist es möglich die Funktionen per Javascript Adapter auszuführen.

      Du musst nur die richtigen Parameter übergeben.

      Falls es nicht funktioniert, muss ich noch was anpassen.

      LG Christian

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer last edited by

        Hab es gerade mal ausprobiert, die .ready-States werden korrekt gesetzt.

        Die Fernsteuerung des Adapters funktioniert über das Setzen des States leider nicht, da ein State im "javascript.0"-Namespace erstellt wird, was im zwave-Adapter im falschen Codepfad landet. Außerdem ist der Wert des States "null" und nicht das Objekt, das ich übergebe:

        var stateName = "zwave.0.GLOBAL_ACTION";
        var newState = {action: "remove_device"};
        createState(stateName, newState, true);
        

        Im Prinzip möchte ich vom Skripting-Adapter aus in diesen Codepfad eingreifen:

        https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … in.js#L173

        Edit: hab gerade deine Antwort gesehen, wie stelle ich das an, per JS die Funktionen auszuführen?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          versteckt last edited by

          Ich schreib dir das morgen zusammen, heute bin ich schon weg vom Rechner.

          LG Christian

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            versteckt last edited by

            Guten Morgen!

            Meine Mädels sind alle schon unterwegs, darum gibt es um die Uhrzeit schon ein Update:

            In GitHub ist nun die Version 0.3.0 integriert.

            Damit ist es nun möglich, direkt über Javascript / VIS / etc. eine Aktion an den zWave Adapter zu übermitteln.

            Beispiel Javascript:

            // Only for Documentation, all valid actions
            var actions = ['reset', 'assign_return_route', 'delete_all_return_routes', 'create_primary', 'replace_failed_node', 'transfer_primary',
                            'replication_send', 'add_button', 'remove_button', 'add_device', 'remove_device', 'receive_config', 'refresh_node', 'remove_failed_node',
                            'has_node_failed', 'request_node_neighbor_update', 'assign_return_route', 'delete_all_return_routes', 'send_node_information', 
                            'request_network_update', 'refresh_device', 'healNetwork', 'updatenode', 'association', 'naming'];
            
            // Nodeid is always needed, get it from e.g. input from vis
            var nodeid = 10;
            // Action is always needed, get it from e.g. listbox from vis
            var action = 'naming';
            
            // ButtonID is only needed for action = adddButton, removeButton
            var buttonid = 1;
            
            // Name and Location are needed only needed for action = naming
            var deviceName = 'New Name of Device';
            var deviceLocation = 'New Location of Device';
            
            // Heal and Count are needed only needed for action = healNetwork
            var heal = true;
            var count = 5;
            
            // Group and Nodes are needed only needed for action = association
            var group = 'GROUP NAME FROM ASSOCIATIONS';
            var nodes = [1,2,3];
            
            buildAction(action, nodeid, undefined, undefined, deviceName, deviceLocation, undefined, undefined);
            
            // Build correct Action
            function buildAction(executeAction, nodeid, heal, count, device_name, device_location, groupid, nodes) {
                switch (executeAction) {
                    case 'association':
                        submitAction(executeAction, nodeid, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, groupid, nodes);
                        break;
                    case 'updatenode':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'heal':
                        submitAction(executeAction, nodeid, undefined, undefined, undefined, heal, count);
                        break;
                    case 'add_device':
                        submitAction(executeAction);
                        break;
                    case 'remove_device':
                        submitAction(executeAction);
                        break;
                    case 'receive_config':
                        submitAction(executeAction);
                        break;
                    case 'refresh_node':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'remove_failed_node':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'has_node_failed':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'request_node_neighbor_update':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'send_node_information':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'request_network_update':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'refresh_device':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'naming':
                        submitAction(executeAction, nodeid, undefined, device_name, device_location);
                        break;
                    case 'reset':
                        submitAction(executeAction);
                        break;
                    case 'assign_return_route':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'delete_all_return_routes':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'create_primary':
                        submitAction(executeAction);
                        break;
                    case 'replace_failed_node':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'transfer_primary':
                        submitAction(executeAction);
                        break;
                    case 'replication_send':
                        submitAction(executeAction, nodeid);
                        break;
                    case 'add_button':
                        submitAction(executeAction, nodeid, buttonid);
                        break;
                    case 'remove_button':
                        submitAction(executeAction, nodeid, buttonid);
                        break;
                    default:
                        break;
                }
            }
            
            // Submit Action back to zWave Adapter
            function submitAction(action, nodeid, buttonid, name, location, heal, count, group, nodes) {
                if (nodeid !== undefined) {
                    if (buttonid !== undefined) {
                        setState('zwave.0.NODE' + nodeid + ".GLOBAL_ACTION", {
                            val: {nodeid: nodeid, action: action, buttonid: buttonid},
                            ack: true});
                    } else if (name !== undefined && location !== undefined) {
                        setState('zwave.0.NODE' + nodeid + ".GLOBAL_ACTION", {
                            val: {nodeid: nodeid, action: action, name: name, location: location},
                            ack: true
                        });
                    } else if (heal !== undefined) {
                        setState('zwave.0.GLOBAL_ACTION', {
                            val: {nodeid: nodeid, action: action, heal: heal, count: count},
                            ack: true
                        });
                    } else if (group !== undefined) {
                        setState('zwave.0.NODE' + nodeid + ".GLOBAL_ACTION", {
                            val: {nodeid: nodeid, action: action, group: group, target_nodeid: nodes},
                            ack: true
                        });
                    } else {
                        setState('zwave.0.NODE' + nodeid + ".GLOBAL_ACTION", {
                            val: {nodeid: nodeid, action: action},
                            ack: true
                        });
                    }
                } else {
                    setState('zwave.0.GLOBAL_ACTION', {
                        val: {action:action},
                        ack: true
                    });
                }
            }
            
            

            In diesem Beispiel wird der Name und die Location des Node 10 verändert.

            Wenn man den Befehl "buildAction(…)" dementsprechend anders parametrisiert, dann natürlich auch andere Actions.

            Man kann aber auch direkt in die Variable zwave.0.NODE<id>.GLOBAL_ACTION z.B.

            {"val":{"nodeid":10,"action":"naming","name":"New Name of Device","location":"New Location of Device"}}

            reinschreiben.

            Ich bin grade am überlegen, ob ich mir damit nicht selbst ein vis Widget baue...

            LG Christian</id>

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by

              Funktioniert einwandfrei!

              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Adapter zu updaten ohne jedesmal openzwave neu zu kompilieren?

              Okay, habe gerade nen kleinen Bug gefunden. Bei re-initialisieren des Adapters werden die GLOBAL_ACTION und ready states der einzelnen Nodes nicht gelöscht.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                versteckt last edited by

                Hallo, ja ist im Plan für die nächste Version.

                Im Moment waren einfach immer Fehler drinnen, welche tlw. durch eine neue openzwave Version

                behoben wurden.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  versteckt last edited by

                  Hallo, ist in GitHub jetzt drinnen.

                  Es wurde die preinstall.js dementsprechend angepasst.

                  Wenn die beiden Dateien

                  /usr/local/lib/libopenzwave.so und

                  /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml

                  existieren, wird keine erneute openzwave Installation durchgeführt.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active last edited by

                    Hallo Christian,

                    die Version 0.3.0 ist jetzt auch bei mir drauf.

                    Installation lief ohne Fehler durch. Habe jetzt auch keine Fehler mehr im Log.

                    Nur eins wundert mich etwas. Was hat die zwave-Instanz mit der mit der rpc-Instanz zu tun?

                    Im Log habe ich Warnhinweise:

                    zwave.0	2016-03-27 10:36:32	warn	zwave.0 Object 'hm-rpc.1.CUX1200014.1.HUMIDITY' not found for stateChange
                    zwave-0	2016-03-27 10:36:30	warn	Object 'hm-rpc.1.CUX1200032.1.HUM_MAX_24H' not found for stateChange
                    

                    Das betrifft meine CuxD-Geräte die offensichtlich durch den rpc-Adapter falsch erkannt werden. (es fehlen sämtliche Humidity-Kanäle)

                    Das war mal in einer früheren rpc-Version anders.

                    Grüße, Lenny

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      versteckt last edited by

                      Ist nur ein Logeintrag, weil alles State Changes überwacht werden.

                      Klarer Fall von, das muss noch raus.

                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by

                        Jetzt habe ich die letzten Stunden mit dem ZWave Adapter verbracht… Die Installation ist ein steiniger Weg 😉

                        Ist... es ist noch nicht vorbei 😉

                        Pi 3

                        Z-WAVE USB-Stick ZMEEUZB1 (ZME_UZB1)

                        Z-Wave Adapter 0.3.0

                        Fibaro Motion Sensor

                        Fibaro Wall Plug

                        Die Installation lief nicht auf Anhieb. Ich bekomme hie nicht mehr alles zusammen. Es war aber mehrmals Installation/Deinstallation angesagt. Beim letzte funktionierenden Versuch musste der Adapter ein zweites Mal gestartet werden, damit er läuft.

                        Aktueller Staus:

                        Adapter ist installiert und beendet sich erst einmal nciht mehr selbst (SIGTERM oder davor mit dem 103()).

                        Geräte sind erkannt. Der Motion Sensor sowohl auf der extra Admin Seite, als auch in den ioBroker Objekten. Der Wall-Plug nur in den ioBroker Objekten.

                        Dann diverse Versuche, Statusänderungen zue rehalten (kommen keine), dafür aber folgende Fehlermeldung im Log:

                        ! ````
                        host-rasp31 2016-04-17 19:19:53 info instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        zwave-0 2016-04-17 19:19:51 info node4: nop, currently not implemented
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:308:76)
                        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error Cannot read property 'split' of undefined
                        uncaught 2016-04-17 19:19:51 error exception: Cannot read property 'split' of undefined
                        zwave-0 2016-04-17 19:19:51 error Add Associaton for 3: 3
                        zwave-0 2016-04-17 19:19:51 error Remove Associaton for 3: 1
                        zwave-0 2016-04-17 19:17:58 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 19:17:57 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        history-1 2016-04-17 19:16:44 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info exit 0
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1 created
                        host-rasp31 2016-04-17 19:16:43 info instance system.adapter.history.1 started with pid 5621
                        host-rasp31 2016-04-17 19:16:43 info object change system.adapter.history.1
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.alive created
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.connected created
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.memHeapUsed created
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.memHeapTotal created
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.memRss created
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.uptime created
                        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 create instance history
                        iobroker 2016-04-17 19:16:41 info add history
                        zwave-0 2016-04-17 18:39:27 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 18:39:26 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 18:38:44 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 18:38:43 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 18:35:55 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 18:35:53 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 18:35:01 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        zwave-0 2016-04-17 18:35:00 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
                        host-rasp31 2016-04-17 18:34:06 warn instance system.adapter.zwave.0 already running with pid 3472
                        zwave-0 2016-04-17 18:33:56 info node2: node dead (Undead Undead Undead), currently not implemented
                        zwave-0 2016-04-17 18:33:56 info Scan completed

                        
                        Es wurden ein Haufen Datenpunkte angelegt. Gefüllt wird allerdings keiner.
                        
                        Dann gibt es beim Adapter 4 Nodes:
                        
                        1- USB Stick
                        
                        2 - ?
                        
                        3 - Motion Sensor
                        
                        4 - Wall Plug
                        
                        ioBroker/Zustände zeigt bei dem Motion Sensor Werte an. Für den Wall-Plug (Node 4) kommen keine Werte.
                        
                        Die Meldungen nach dem Neustart des Adapters, da er nach der Fehlermeldung oben beendet wurde:
                        
                        >! ````
                        zwave-0	2016-04-17 19:39:08	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:38:58	info	node2: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:38:52	info	node2: node dead (Undead Undead Undead), currently not implemented
                        sql-0	2016-04-17 19:38:52	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {"step":null,"error":null}
                        sql-0	2016-04-17 19:38:52	info	No Data
                        admin-0	2016-04-17 19:38:52	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {"id":"zwave.0.NODE3.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1","options":{"end":1460914742,"count":50,"instance":"sql.0","from":true,"a
                        zwave-0	2016-04-17 19:38:48	info	nodeid 2 is now available, but maybe not ready
                        zwave-0	2016-04-17 19:38:39	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:38:29	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:38:19	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:38:09	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:59	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:49	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:45	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:35	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:25	info	node4: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:15	info	node2: nop, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:11	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"ras
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:11	info	node3: node sleep, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:11	info	node3: nop, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:07	info	node2: nop, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:03	info	nodeid 3 is now available, but maybe not ready
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:03	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:02	info	driver ready: homeid = c0c36bea
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:02	info	scanning homeid=0xc0c36bea...
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:02	info	node255: timeout, currently not implemented
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	connected: homeid = 1.4.0
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE3.GLOBAL_ACTION
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE3.ready
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE1.GLOBAL_ACTION
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE1.ready
                        zwave-0	2016-04-17 19:37:00	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                        host-rasp31	2016-04-17 19:36:59	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6639
                        host-rasp31	2016-04-17 19:36:59	info	object change system.adapter.zwave.0
                        host-rasp31	2016-04-17 19:36:56	info	object change system.adapter.zwave.0
                        

                        Wenn ich irgendwie unterstützen kann (Daten liefern, usw.) gerne. Muss nur wissen, was benötigt wird.

                        VG,

                        Michael

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by

                          Ergänzend:

                          Node 4.2.1

                          npm 2.14.17

                          327_iobroker_admin__objekte_motion_sensor.jpg

                          327_iobroker_admin__objekte_wall_plug.jpg

                          zwave-0	2016-04-17 20:32:55	info	node3: node sleep, currently not implemented
                          zwave-0	2016-04-17 20:32:51	info	node3: timeout, currently not implemented
                          zwave-0	2016-04-17 20:32:41	info	node3: node awake, currently not implemented
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer last edited by

                            Ich habe heute versucht, ein Fibaro FGS-222 Relais per ioBroker.zwave zu schalten. Nachdem sich die Installation schwierig gestaltet hat (Neustart notwendig, um das Relais richtig anzuzeigen), scheint jetzt auch die Verknüpfung nicht ordentlich zu sein.

                            Bei manuellem Schalten am Relais wird der State in ioBroker korrekt aktualisiert. Die andere Richtung will aber nicht. Setzen des States in ioBroker schaltet das Relais weder an noch aus. Es passiert einfach nichts. Ideen woran das liegen könnte?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                              Was sagt das log?

                              ggf. z-Waveadapter auf debug schalten.

                              Gruß

                              Rainer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer last edited by

                                Im Log erscheint überhaupt nichts. Beim Filter-Dropdown ist "debug" vorausgewählt oder was meinst du mit "zwave auf debug stellen"?

                                So siehts im Ereignis-Tab aus:

                                ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/p900Fn5.png" />

                                Die gelb hinterlegten Einträge tauchen auf, wenn ich das Relais von Hand betätigte, die anderen beiden Einträge waren je 1 Versuch per "Objekte"-tab und per Skript das Teil anzuschalten – ist aber nichts passiert.~~

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                  @AlCalzone:

                                  Beim Filter-Dropdown ist "debug" vorausgewählt oder was meinst du mit "zwave auf debug stellen"? `
                                  Dann würde er debug ausgaben zeigen wenn er denn welche hätte 😉

                                  Also im Reiter Instanzen links oben den admin mode über das Männchen-Icon aktivieren, dann in der dann rechts erscheinenden Spalte Log Stufe den Loglevel von Info auf debug schalten.

                                  Gruß

                                  Rainer

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer last edited by

                                    Das passiert, wenn ich im Admin-Interface den Wert umstelle:

                                    [...]
                                    zwave.0	2016-05-01 19:17:09	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
                                    zwave-0	2016-05-01 17:17:05	debug	That's ok, ready Object do nothing
                                    zwave-0	2016-05-01 17:17:05	debug	stateChange for zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 found state = {"val":true,"ack":false,"ts":1462123025,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1462123025}
                                    inMem	2016-05-01 17:17:05	debug	message * zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=true, ack=false, ts=1462123025, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1462123025
                                    zwave-0	2016-05-01 17:17:05	debug	That's ok, ready Object do nothing
                                    [...]
                                    

                                    Das beim Versuch via JS:

                                    19:20:30.528	[debug]	inMem message * script.js.Test
                                    19:20:30.529	[debug]	zwave.0 objectChange for script.js.Test found, obj = {"common":{"name":"Test","engineType":"Javascript/js","source":"setState(\"zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1\"/*zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1*/, true, true)","enabled":true,"engine":"system.adapter.javascript.0"},"type":"script","_id":"script.js.Test"}
                                    19:20:30.677	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Test
                                    19:20:30.680	[info]	javascript.0 script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    

                                    Das bei manueller Betätigung:

                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 That's ok, ready Object do nothing
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 stateChange for zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 found state = {"val":false,"ack":true,"ts":1462123287,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1462123287}
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	inMem message * zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 Value changed: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 from false to false
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 Nothing todo for zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 ----------> DIFF (1) D, [object Object]|undefined, ["acl"]
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 ####################################### zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 -----------> NODE: 4-----37-----{"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"wr
                                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 value changed: 4 comclass: 37 value: {"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":fals
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      so, jetzt bin ich leider raus - für mich sieht es so aus, dass ack nicht auf true geht.

                                      da muss versteckt nochmal ran.

                                      Dankke für die ausführliche Doku.

                                      Gruß

                                      Rainer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer last edited by

                                        Alles klar, dann werde ich mal abwarten was er dazu sagen kann. Danke schonmal!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer last edited by

                                          Da mein Problem relativ dringend war, habe ich mir jetzt temporär mit einer Anpassung der main.js beholfen. Unter Zeile 506 (Stand v0.3.0) habe ich folgenden Code eingefügt:

                                                                          	case "changeValue2":
                                                                          		var nodeId = state.val.nodeId;
                                                                          		var commclass = state.val.commandclass;
                                                                          		var instance = state.val.instance;
                                                                          		var index = state.val.index;
                                                                          		var value = state.val.value;
                                          
                                                                          		adapter.log.info("setValue: nodeid=" + nodeId + "; comclass=" + commclass + "; instance=" + instance + "; index=" + index + "; value=" + value);
                                                                          		zwave.setValue(nodeId, commclass, instance, index, value);
                                          
                                                                          		break
                                          
                                          

                                          und schalte das Relais jetzt mit Code ähnlich dem der zum aktivieren des Inclusion-Modus (siehe Seite 5) verwendet wird:

                                          setState("zwave.0.NODE5.GLOBAL_ACTION"/*GLOBAL_ACTION*/, {
                                              val: {action: 'changeValue2', nodeId: 5, commandclass: 37, instance: 1, index: 0, value: false},
                                              ack: true
                                          });
                                          

                                          Nicht schön, aber funktioniert vorerst. Vielleicht hilft das ja, den Bug einzugrenzen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer last edited by

                                            Nächster Bug-Report:

                                            Wenn ich meinen Fibaro FGS212 einbinde, erscheint die Info korrekt im Event Log:

                                             node ready nodeid:3 nodeinfo:{'manufacturer':'FIBARO System','manufacturerid':'0x010f','product':'FGS212 Switch 3kW','producttype':'0x0402','productid':'0x1002','type':'Binary Power Switch','name':'','loc':''}
                                            

                                            und der Switch lässt sich auch ansprechen.

                                            Allerdings scheint das Objekt im ioBroker nicht vollständig angelegt zu werden:

                                            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/ElP0jT2.png" />

                                            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/tE4JVdF.png" />

                                            Neustart des zwave-Adapters behebt den Fehler:

                                            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xrA5HaJ.png" />

                                            ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/OQOB4rx.png" />~~~~~~

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            468
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            110
                                            25631
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo