Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. (gelöst) Waschmaschinen-Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

(gelöst) Waschmaschinen-Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
javascriptblockly
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C chrbo80

    Hallo, kann man die Leistung, die die Blitzwolf misst, irgendwie über einen gewissen Zeitraum grafisch darstellen?

    Hintergrund meiner Frage: Habe ein Waschmaschinenblockly, das irgendwie nicht so funktioniert wie ich das will :-) Meldet mir am Ende in Dauerschleife, dass die Waschmaschine fertig ist. Ggf. hat das was mit dem Schwellenwert zu tun, der noch nicht stimmt? Oder hab ich sonst n Bug drin?

    Bildschirmfoto 2020-04-03 um 16.25.07.png
    HIer der Export:

    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <variables>
        <variable type="" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H">Waschmaschine an</variable>
        <variable type="undefined" id="fertigVerzoegerung">fertigVerzoegerung</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1312" y="-312">
        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
            <field name="BOOL">FALSE</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id=")rMR#JJ[F?c;ia5Boocb">
            <mutation items="1"></mutation>
            <field name="CONDITION">ne</field>
            <field name="ACK_CONDITION"></field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="fYF-yFnB|BImI^5{!C:]">
                <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                <mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                    <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="~FMTTT]~A~./S#CUIx`%">
                        <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="wgC$r/tE($5.T;s_pOdT">
                            <field name="INSTANCE"></field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <field name="SILENT">FALSE</field>
                            <field name="PARSEMODE">default</field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                <field name="TEXT">text</field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="FD~E6345ZO/m1i?!H+l;">
                                <field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="azgbGpM5m)%,a,J7X5xt">
                    <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                    <field name="DELAY">10</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="?+*.%~j=n=Er.=yuk|@Q">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="l/K/WT_=7yfc}!02@d,v">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="4w8Ey^YLHrU#N/;~HL6%">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="DPNl(#U[Pb*K]xA2b`u_">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="p4PHyE!5@~x3HJ]Q{Ur?">
                            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="ByCs,;By^*N#{A)beq-3">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="0.J#bYFZAX7T88.xe`Km">
                                <field name="INSTANCE"></field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="SILENT">FALSE</field>
                                <field name="PARSEMODE">default</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                    <field name="TEXT">text</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="Lfd?v:K2wJhL4,UiG.gP">
                                    <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    

    Danke Euch

    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
    #4

    @chrbo80
    Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

    EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

    Nicht perfekt, aber besser:
    Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

    Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

    Spenden

    C 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • T ticaki

      @chrbo80
      Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

      EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

      Nicht perfekt, aber besser:
      Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

      Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

      C Offline
      C Offline
      chrbo80
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @ticaki said in Blitzwolf SHP6 Leistungskurve / Waschmaschinen-Script:

      @chrbo80
      Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

      EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

      Nicht perfekt, aber besser:
      Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

      Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

      Super - Vielen Dank! Wird gleich ausprobiert! :-) Schönen Abend

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T ticaki

        @chrbo80
        Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

        EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

        Nicht perfekt, aber besser:
        Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

        Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

        C Offline
        C Offline
        chrbo80
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @ticaki said in Blitzwolf SHP6 Leistungskurve / Waschmaschinen-Script:

        @chrbo80
        Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

        EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

        Nicht perfekt, aber besser:
        Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

        Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

        Grad getestet und was soll ich sagen: läuft super! 5 mal „waschmaschine läuft“ und einmal „waschmaschine fertig“😄 TOP - DANKE!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          Gerne :)

          Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

          Spenden

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • T ticaki

            Gerne :)

            Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

            C Offline
            C Offline
            chrbo80
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @ticaki said in (gelöst) Waschmaschinen-Script:

            Gerne :)

            Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

            Hi, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich mit unserem Trockner gemacht. Der dreht auch noch nach, obwohl fertig. Gibts da n Trick?

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C chrbo80

              @ticaki said in (gelöst) Waschmaschinen-Script:

              Gerne :)

              Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

              Hi, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich mit unserem Trockner gemacht. Der dreht auch noch nach, obwohl fertig. Gibts da n Trick?

              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              schrieb am zuletzt editiert von ticaki
              #9

              @chrbo80
              Ein Trockner müsste eigentlich einen recht hohen Unterschied im Stromverbrauch zwischen nur drehen und trocknen haben.
              Ich hab bei mir 4 Stufen im Script. Meine Steckdose ist aber nur mittelmässig kalibriert, ist aber dafür wurscht.

              1. Waschmaschine ist definitiv angeschaltet worden >20 Watt setzte Variablen
              2. Waschmaschine ist an > 10 Watt stoppe alle Timeouts
              3. >3 Watt könnte aus sein. Starte 20 Minuten Timeout.
              4. <= 3 Watt ist aus, starte 60 Sekunden Timeout.

              Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

              Spenden

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T ticaki

                @chrbo80
                Ein Trockner müsste eigentlich einen recht hohen Unterschied im Stromverbrauch zwischen nur drehen und trocknen haben.
                Ich hab bei mir 4 Stufen im Script. Meine Steckdose ist aber nur mittelmässig kalibriert, ist aber dafür wurscht.

                1. Waschmaschine ist definitiv angeschaltet worden >20 Watt setzte Variablen
                2. Waschmaschine ist an > 10 Watt stoppe alle Timeouts
                3. >3 Watt könnte aus sein. Starte 20 Minuten Timeout.
                4. <= 3 Watt ist aus, starte 60 Sekunden Timeout.
                C Offline
                C Offline
                chrbo80
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @ticaki hast du da dein blockly zufällig für?😄

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C chrbo80

                  @ticaki hast du da dein blockly zufällig für?😄

                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @chrbo80
                  Ich schreibe meine Scripte in Javascript, hab leider kein einziges funktionales Blockly :)

                  Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                  Spenden

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T ticaki

                    @chrbo80
                    Ich schreibe meine Scripte in Javascript, hab leider kein einziges funktionales Blockly :)

                    C Offline
                    C Offline
                    chrbo80
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @ticaki ok - dann versuche ich nachzubauen😄

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      deltaac
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      Hast du dein Script mittlerweile "perfektioniert" und würdest es uns als Export zur Verfügung stellen?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        chrbo80
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        Hi, mein Waschmaschienen-Script läuft mittlerweile durch die Hilfe von @ticaki super, hier der Export:

                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                          <variables>
                            <variable type="" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H">Waschmaschine an</variable>
                            <variable type="undefined" id="fertigVerzoegerung">fertigVerzoegerung</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1162" y="-88">
                            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="0OpgV#$XoAhyDLNC9]Z:">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <field name="CONDITION">ne</field>
                                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="OG%.+#,mB.74-wT|)2[8">
                                    <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                                    <mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="~FMTTT]~A~./S#CUIx`%">
                                        <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="cE|0+tREt|P)N-0=1T@V">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_negate" id="E_5!jY*[@FD2Z^f!ShpB">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="0:5$lk6RYw~q;}cbzRPv">
                                                    <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                                                <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                                            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id="oz9+rqGSHKFBDf6Zso*F">
                                        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="_!HS/*Ye)Rm?oKCAYHa1">
                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="azgbGpM5m)%,a,J7X5xt">
                                            <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="?+*.%~j=n=Er.=yuk|@Q">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="l/K/WT_=7yfc}!02@d,v">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="4w8Ey^YLHrU#N/;~HL6%">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="DPNl(#U[Pb*K]xA2b`u_">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="telegram" id="0.J#bYFZAX7T88.xe`Km">
                                                    <field name="INSTANCE"></field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                    <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                                        <field name="TEXT">text</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="Lfd?v:K2wJhL4,UiG.gP">
                                                        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="OaEdTIE*lwD0_^}A=}z8">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="{pG2~y_0Mevq-M89X{Ig">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="l`YLU*=+cUftE~:9?2.d">
                                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">0_userdata.0.Nachtruhe</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="`Dfy!s:LFi2IPdPHsh6U">
                                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="control" id="ZBuPS|cBIodglA`k8(i+">
                                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0894250MUG.Commands.speak</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="text" id="Vo+n~Pjd]+#WPI]AkD8s">
                                                                <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        

                        Bildschirmfoto 2020-04-13 um 09.03.28.png

                        Beim Trockner muss ich noch ran, habe ich bisher nicht geschafft. Bei meinem Trockner ist der Fall, dass dieser mehrfach am Ende noch die Trommel dreht, das klappt mit dem o.g. Script natürlich nicht. Sobalsd ich was habe, stelle ich das natürlich auch noch rein...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        578

                        Online

                        32.4k

                        Benutzer

                        81.5k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe