  5. (gelöst) Waschmaschinen-Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

(gelöst) Waschmaschinen-Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
javascriptblockly
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C chrbo80

    Hallo, kann man die Leistung, die die Blitzwolf misst, irgendwie über einen gewissen Zeitraum grafisch darstellen?

    Hintergrund meiner Frage: Habe ein Waschmaschinenblockly, das irgendwie nicht so funktioniert wie ich das will :-) Meldet mir am Ende in Dauerschleife, dass die Waschmaschine fertig ist. Ggf. hat das was mit dem Schwellenwert zu tun, der noch nicht stimmt? Oder hab ich sonst n Bug drin?

    Bildschirmfoto 2020-04-03 um 16.25.07.png
    HIer der Export:

    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <variables>
        <variable type="" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H">Waschmaschine an</variable>
        <variable type="undefined" id="fertigVerzoegerung">fertigVerzoegerung</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1312" y="-312">
        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
            <field name="BOOL">FALSE</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id=")rMR#JJ[F?c;ia5Boocb">
            <mutation items="1"></mutation>
            <field name="CONDITION">ne</field>
            <field name="ACK_CONDITION"></field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="fYF-yFnB|BImI^5{!C:]">
                <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                <mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                    <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="~FMTTT]~A~./S#CUIx`%">
                        <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="wgC$r/tE($5.T;s_pOdT">
                            <field name="INSTANCE"></field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <field name="SILENT">FALSE</field>
                            <field name="PARSEMODE">default</field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                <field name="TEXT">text</field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="FD~E6345ZO/m1i?!H+l;">
                                <field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="azgbGpM5m)%,a,J7X5xt">
                    <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                    <field name="DELAY">10</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="?+*.%~j=n=Er.=yuk|@Q">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="l/K/WT_=7yfc}!02@d,v">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="4w8Ey^YLHrU#N/;~HL6%">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="DPNl(#U[Pb*K]xA2b`u_">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="p4PHyE!5@~x3HJ]Q{Ur?">
                            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="ByCs,;By^*N#{A)beq-3">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="0.J#bYFZAX7T88.xe`Km">
                                <field name="INSTANCE"></field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="SILENT">FALSE</field>
                                <field name="PARSEMODE">default</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                    <field name="TEXT">text</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="Lfd?v:K2wJhL4,UiG.gP">
                                    <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    

    Danke Euch

    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #2

    @chrbo80 bei unten bei waschmaschine_an fehlt gleich wahr
    Screenshot_20200403-173156__01.jpg

    Host: NUC8i3 mit Proxmox:

    • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
    • Slave: Pi4
    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • lobomauL lobomau

      @chrbo80 bei unten bei waschmaschine_an fehlt gleich wahr
      Screenshot_20200403-173156__01.jpg

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @lobomau sagte:

      bei waschmaschine_an fehlt gleich wahr

      Nein, fehlt nicht.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • C chrbo80

        Hallo, kann man die Leistung, die die Blitzwolf misst, irgendwie über einen gewissen Zeitraum grafisch darstellen?

        Hintergrund meiner Frage: Habe ein Waschmaschinenblockly, das irgendwie nicht so funktioniert wie ich das will :-) Meldet mir am Ende in Dauerschleife, dass die Waschmaschine fertig ist. Ggf. hat das was mit dem Schwellenwert zu tun, der noch nicht stimmt? Oder hab ich sonst n Bug drin?

        Bildschirmfoto 2020-04-03 um 16.25.07.png
        HIer der Export:

        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <variables>
            <variable type="" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H">Waschmaschine an</variable>
            <variable type="undefined" id="fertigVerzoegerung">fertigVerzoegerung</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1312" y="-312">
            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
                <field name="BOOL">FALSE</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id=")rMR#JJ[F?c;ia5Boocb">
                <mutation items="1"></mutation>
                <field name="CONDITION">ne</field>
                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="fYF-yFnB|BImI^5{!C:]">
                    <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                    <mutation elseif="1"></mutation>
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="~FMTTT]~A~./S#CUIx`%">
                            <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="wgC$r/tE($5.T;s_pOdT">
                                <field name="INSTANCE"></field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="SILENT">FALSE</field>
                                <field name="PARSEMODE">default</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                    <field name="TEXT">text</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="FD~E6345ZO/m1i?!H+l;">
                                    <field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="azgbGpM5m)%,a,J7X5xt">
                        <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                        <field name="DELAY">10</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="?+*.%~j=n=Er.=yuk|@Q">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="l/K/WT_=7yfc}!02@d,v">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="4w8Ey^YLHrU#N/;~HL6%">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="DPNl(#U[Pb*K]xA2b`u_">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="p4PHyE!5@~x3HJ]Q{Ur?">
                                <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="ByCs,;By^*N#{A)beq-3">
                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="0.J#bYFZAX7T88.xe`Km">
                                    <field name="INSTANCE"></field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <field name="SILENT">FALSE</field>
                                    <field name="PARSEMODE">default</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                        <field name="TEXT">text</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="Lfd?v:K2wJhL4,UiG.gP">
                                        <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        

        Danke Euch

        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        schrieb am zuletzt editiert von ticaki
        #4

        @chrbo80
        Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

        EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

        Nicht perfekt, aber besser:
        Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

        Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

        Spenden

        C 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • T ticaki

          @chrbo80
          Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

          EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

          Nicht perfekt, aber besser:
          Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

          Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

          C Offline
          C Offline
          chrbo80
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @ticaki said in Blitzwolf SHP6 Leistungskurve / Waschmaschinen-Script:

          @chrbo80
          Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

          EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

          Nicht perfekt, aber besser:
          Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

          Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

          Super - Vielen Dank! Wird gleich ausprobiert! :-) Schönen Abend

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T ticaki

            @chrbo80
            Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

            EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

            Nicht perfekt, aber besser:
            Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

            Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

            C Offline
            C Offline
            chrbo80
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @ticaki said in Blitzwolf SHP6 Leistungskurve / Waschmaschinen-Script:

            @chrbo80
            Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

            EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

            Nicht perfekt, aber besser:
            Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

            Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

            Grad getestet und was soll ich sagen: läuft super! 5 mal „waschmaschine läuft“ und einmal „waschmaschine fertig“😄 TOP - DANKE!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              Gerne :)

              Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

              Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

              Spenden

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • T ticaki

                Gerne :)

                Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

                C Offline
                C Offline
                chrbo80
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @ticaki said in (gelöst) Waschmaschinen-Script:

                Gerne :)

                Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

                Hi, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich mit unserem Trockner gemacht. Der dreht auch noch nach, obwohl fertig. Gibts da n Trick?

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C chrbo80

                  @ticaki said in (gelöst) Waschmaschinen-Script:

                  Gerne :)

                  Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

                  Hi, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich mit unserem Trockner gemacht. Der dreht auch noch nach, obwohl fertig. Gibts da n Trick?

                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                  #9

                  @chrbo80
                  Ein Trockner müsste eigentlich einen recht hohen Unterschied im Stromverbrauch zwischen nur drehen und trocknen haben.
                  Ich hab bei mir 4 Stufen im Script. Meine Steckdose ist aber nur mittelmässig kalibriert, ist aber dafür wurscht.

                  1. Waschmaschine ist definitiv angeschaltet worden >20 Watt setzte Variablen
                  2. Waschmaschine ist an > 10 Watt stoppe alle Timeouts
                  3. >3 Watt könnte aus sein. Starte 20 Minuten Timeout.
                  4. <= 3 Watt ist aus, starte 60 Sekunden Timeout.

                  Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                  Spenden

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T ticaki

                    @chrbo80
                    Ein Trockner müsste eigentlich einen recht hohen Unterschied im Stromverbrauch zwischen nur drehen und trocknen haben.
                    Ich hab bei mir 4 Stufen im Script. Meine Steckdose ist aber nur mittelmässig kalibriert, ist aber dafür wurscht.

                    1. Waschmaschine ist definitiv angeschaltet worden >20 Watt setzte Variablen
                    2. Waschmaschine ist an > 10 Watt stoppe alle Timeouts
                    3. >3 Watt könnte aus sein. Starte 20 Minuten Timeout.
                    4. <= 3 Watt ist aus, starte 60 Sekunden Timeout.
                    C Offline
                    C Offline
                    chrbo80
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @ticaki hast du da dein blockly zufällig für?😄

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C chrbo80

                      @ticaki hast du da dein blockly zufällig für?😄

                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @chrbo80
                      Ich schreibe meine Scripte in Javascript, hab leider kein einziges funktionales Blockly :)

                      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                      Spenden

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T ticaki

                        @chrbo80
                        Ich schreibe meine Scripte in Javascript, hab leider kein einziges funktionales Blockly :)

                        C Offline
                        C Offline
                        chrbo80
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @ticaki ok - dann versuche ich nachzubauen😄

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          deltaac
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          Hast du dein Script mittlerweile "perfektioniert" und würdest es uns als Export zur Verfügung stellen?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            chrbo80
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Hi, mein Waschmaschienen-Script läuft mittlerweile durch die Hilfe von @ticaki super, hier der Export:

                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              <variables>
                                <variable type="" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H">Waschmaschine an</variable>
                                <variable type="undefined" id="fertigVerzoegerung">fertigVerzoegerung</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1162" y="-88">
                                <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="0OpgV#$XoAhyDLNC9]Z:">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="OG%.+#,mB.74-wT|)2[8">
                                        <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                                        <mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="~FMTTT]~A~./S#CUIx`%">
                                            <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="cE|0+tREt|P)N-0=1T@V">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_negate" id="E_5!jY*[@FD2Z^f!ShpB">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="0:5$lk6RYw~q;}cbzRPv">
                                                        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                                                    <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                                                <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="oz9+rqGSHKFBDf6Zso*F">
                                            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="_!HS/*Ye)Rm?oKCAYHa1">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="azgbGpM5m)%,a,J7X5xt">
                                                <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                                                <field name="DELAY">10</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="controls_if" id="?+*.%~j=n=Er.=yuk|@Q">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="l/K/WT_=7yfc}!02@d,v">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="4w8Ey^YLHrU#N/;~HL6%">
                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="DPNl(#U[Pb*K]xA2b`u_">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="telegram" id="0.J#bYFZAX7T88.xe`Km">
                                                        <field name="INSTANCE"></field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                        <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                                            <field name="TEXT">text</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="Lfd?v:K2wJhL4,UiG.gP">
                                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="OaEdTIE*lwD0_^}A=}z8">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="{pG2~y_0Mevq-M89X{Ig">
                                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="get_value" id="l`YLU*=+cUftE~:9?2.d">
                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Nachtruhe</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="logic_boolean" id="`Dfy!s:LFi2IPdPHsh6U">
                                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="control" id="ZBuPS|cBIodglA`k8(i+">
                                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0894250MUG.Commands.speak</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="text" id="Vo+n~Pjd]+#WPI]AkD8s">
                                                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            

                            Bildschirmfoto 2020-04-13 um 09.03.28.png

                            Beim Trockner muss ich noch ran, habe ich bisher nicht geschafft. Bei meinem Trockner ist der Fall, dass dieser mehrfach am Ende noch die Trommel dreht, das klappt mit dem o.g. Script natürlich nicht. Sobalsd ich was habe, stelle ich das natürlich auch noch rein...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            559

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe