Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. (gelöst) Waschmaschinen-Script

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    (gelöst) Waschmaschinen-Script

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @lobomau last edited by

      @lobomau sagte:

      bei waschmaschine_an fehlt gleich wahr

      Nein, fehlt nicht.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • T
        ticaki Developer @chrbo80 last edited by ticaki

        @chrbo80
        Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

        EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

        Nicht perfekt, aber besser:
        Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

        Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

        C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • C
          chrbo80 @ticaki last edited by

          @ticaki said in Blitzwolf SHP6 Leistungskurve / Waschmaschinen-Script:

          @chrbo80
          Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

          EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

          Nicht perfekt, aber besser:
          Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

          Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

          Super - Vielen Dank! Wird gleich ausprobiert! 🙂 Schönen Abend

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            chrbo80 @ticaki last edited by

            @ticaki said in Blitzwolf SHP6 Leistungskurve / Waschmaschinen-Script:

            @chrbo80
            Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.

            EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.

            Nicht perfekt, aber besser:
            Bildschirmfoto 2020-04-03 um 18.52.29.png

            Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.

            Grad getestet und was soll ich sagen: läuft super! 5 mal „waschmaschine läuft“ und einmal „waschmaschine fertig“😄 TOP - DANKE!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              ticaki Developer last edited by

              Gerne 🙂

              Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • C
                chrbo80 @ticaki last edited by

                @ticaki said in (gelöst) Waschmaschinen-Script:

                Gerne 🙂

                Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)

                Hi, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich mit unserem Trockner gemacht. Der dreht auch noch nach, obwohl fertig. Gibts da n Trick?

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  ticaki Developer @chrbo80 last edited by ticaki

                  @chrbo80
                  Ein Trockner müsste eigentlich einen recht hohen Unterschied im Stromverbrauch zwischen nur drehen und trocknen haben.
                  Ich hab bei mir 4 Stufen im Script. Meine Steckdose ist aber nur mittelmässig kalibriert, ist aber dafür wurscht.

                  1. Waschmaschine ist definitiv angeschaltet worden >20 Watt setzte Variablen
                  2. Waschmaschine ist an > 10 Watt stoppe alle Timeouts
                  3. >3 Watt könnte aus sein. Starte 20 Minuten Timeout.
                  4. <= 3 Watt ist aus, starte 60 Sekunden Timeout.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    chrbo80 @ticaki last edited by

                    @ticaki hast du da dein blockly zufällig für?😄

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      ticaki Developer @chrbo80 last edited by

                      @chrbo80
                      Ich schreibe meine Scripte in Javascript, hab leider kein einziges funktionales Blockly 🙂

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        chrbo80 @ticaki last edited by

                        @ticaki ok - dann versuche ich nachzubauen😄

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          deltaac last edited by

                          Hast du dein Script mittlerweile "perfektioniert" und würdest es uns als Export zur Verfügung stellen?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            chrbo80 last edited by

                            Hi, mein Waschmaschienen-Script läuft mittlerweile durch die Hilfe von @ticaki super, hier der Export:

                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              <variables>
                                <variable type="" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H">Waschmaschine an</variable>
                                <variable type="undefined" id="fertigVerzoegerung">fertigVerzoegerung</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1162" y="-88">
                                <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="0OpgV#$XoAhyDLNC9]Z:">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="OG%.+#,mB.74-wT|)2[8">
                                        <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                                        <mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="~FMTTT]~A~./S#CUIx`%">
                                            <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="cE|0+tREt|P)N-0=1T@V">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_negate" id="E_5!jY*[@FD2Z^f!ShpB">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="0:5$lk6RYw~q;}cbzRPv">
                                                        <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                                                    <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                                                <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="oz9+rqGSHKFBDf6Zso*F">
                                            <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="_!HS/*Ye)Rm?oKCAYHa1">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="azgbGpM5m)%,a,J7X5xt">
                                                <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                                                <field name="DELAY">10</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="controls_if" id="?+*.%~j=n=Er.=yuk|@Q">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="l/K/WT_=7yfc}!02@d,v">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="4w8Ey^YLHrU#N/;~HL6%">
                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="DPNl(#U[Pb*K]xA2b`u_">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="telegram" id="0.J#bYFZAX7T88.xe`Km">
                                                        <field name="INSTANCE"></field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                        <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                                            <field name="TEXT">text</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="Lfd?v:K2wJhL4,UiG.gP">
                                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="OaEdTIE*lwD0_^}A=}z8">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="{pG2~y_0Mevq-M89X{Ig">
                                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="get_value" id="l`YLU*=+cUftE~:9?2.d">
                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Nachtruhe</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="logic_boolean" id="`Dfy!s:LFi2IPdPHsh6U">
                                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="control" id="ZBuPS|cBIodglA`k8(i+">
                                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0894250MUG.Commands.speak</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="text" id="Vo+n~Pjd]+#WPI]AkD8s">
                                                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            

                            Bildschirmfoto 2020-04-13 um 09.03.28.png

                            Beim Trockner muss ich noch ran, habe ich bisher nicht geschafft. Bei meinem Trockner ist der Fall, dass dieser mehrfach am Ende noch die Trommel dreht, das klappt mit dem o.g. Script natürlich nicht. Sobalsd ich was habe, stelle ich das natürlich auch noch rein...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            844
                            Online

                            31.9k