Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
resol vbus
381 Beiträge 27 Kommentatoren 100.6k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #56

    9d7d0f46-1b80-41ce-8b71-52c6edbb4c72-image.png

    481b87c0-0346-4899-b686-eaf48ec98f0e-image.png

    Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #57

      wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error

      4c109571-23aa-4067-8f85-48ac60f7410a-image.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #58

        Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..

        610180c1-e6de-42f2-98e6-045024a37f88-image.png

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • efxzE efxz

          Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..

          610180c1-e6de-42f2-98e6-045024a37f88-image.png

          P Online
          P Online
          pdbjjens
          schrieb am zuletzt editiert von
          #59

          @efxz
          Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
          Verbindungstyp: DL2/KM2
          Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
          VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
          Via-Kennung: bleibt leer
          Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.

          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P pdbjjens

            @efxz
            Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
            Verbindungstyp: DL2/KM2
            Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
            VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
            Via-Kennung: bleibt leer
            Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.

            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #60

            @pdbjjens

            moin, leider erfolglos

            063b3b17-aabd-451c-a783-6570df2aa2ba-grafik.png

            cb22eb2d-b802-4272-abcc-587a26676e4b-grafik.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #61

              4c3ad481-2e0a-4aa2-beda-3bb092013bfd-grafik.png

              94e809d8-614d-40db-bb2d-ff9139ad9f67-grafik.png

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • efxzE efxz

                4c3ad481-2e0a-4aa2-beda-3bb092013bfd-grafik.png

                94e809d8-614d-40db-bb2d-ff9139ad9f67-grafik.png

                P Online
                P Online
                pdbjjens
                schrieb am zuletzt editiert von
                #62

                @efxz
                Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:

                Verbindungstyp: DL2/KM2
                Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                Via-Kennung: dxxxxxxxxxx

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #63

                  leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung

                  Wenn ich

                  VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte

                  6d7dcd9a-1649-47d7-95d0-f984e3c9b115-grafik.png

                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • efxzE efxz

                    leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung

                    Wenn ich

                    VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte

                    6d7dcd9a-1649-47d7-95d0-f984e3c9b115-grafik.png

                    P Online
                    P Online
                    pdbjjens
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #64

                    @efxz
                    Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                    Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?

                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P pdbjjens

                      @efxz
                      Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                      Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?

                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                      #65

                      @pdbjjens

                      habe jetzt nix verändert:

                      Log:
                      55d8e4ec-3580-4d5a-bc8e-e262de9511f0-grafik.png

                      3aab6eed-4bc0-45ef-be6f-56d549769400-grafik.png

                      bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.

                      ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • efxzE efxz

                        @pdbjjens

                        habe jetzt nix verändert:

                        Log:
                        55d8e4ec-3580-4d5a-bc8e-e262de9511f0-grafik.png

                        3aab6eed-4bc0-45ef-be6f-56d549769400-grafik.png

                        bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.

                        ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an

                        P Online
                        P Online
                        pdbjjens
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #66

                        @efxz
                        Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.

                        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O osser

                          @pdbjjens

                          ja, können wir gern so machen.

                          f45ca30c-2aaa-4daf-a166-d86835e2b78c-grafik.png

                          P Online
                          P Online
                          pdbjjens
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #67

                          @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                          ja, können wir gern so machen.

                          Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mameier1234

                            @mameier1234

                            Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...

                            9db4a417-8651-4aa1-8b22-ced56055bbf4-image.png

                            P Online
                            P Online
                            pdbjjens
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #68

                            @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                            Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...

                            Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P pdbjjens

                              @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                              Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...

                              Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.

                              M Offline
                              M Offline
                              mameier1234
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #69

                              @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..

                              beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..

                              Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...

                              Grüße,

                              Martin

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P pdbjjens

                                @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                ja, können wir gern so machen.

                                Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.

                                O Offline
                                O Offline
                                osser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #70

                                @pdbjjens

                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O osser

                                  @pdbjjens

                                  O Offline
                                  O Offline
                                  osser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #71

                                  ja, hatte ich dir ja angeboten.
                                  Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mameier1234

                                    @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..

                                    beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..

                                    Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...

                                    P Online
                                    P Online
                                    pdbjjens
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #72

                                    @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                    beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..

                                    Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?

                                    O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • P pdbjjens

                                      @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                      beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..

                                      Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?

                                      O Offline
                                      O Offline
                                      osser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #73

                                      @pdbjjens
                                      ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                                      Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P pdbjjens

                                        @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                        beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..

                                        Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mameier1234
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #74

                                        @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..

                                        Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...

                                        Grüße,

                                        Martin

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mameier1234

                                          @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..

                                          Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...

                                          P Online
                                          P Online
                                          pdbjjens
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #75

                                          @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                          Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...

                                          O.K. - also der Nachkommastellenfehler ist bei dir auch weg, ja? Aber der Fehler der nicht gleichzeitigen Aktualisierung von Regler und WMZ ist weiterhin vorhanden - ich habe da noch keine Lösung. Da ich das auf meiner Hardware mangels WMZ nicht nachstellen kann, ist es etwas schwierig für mich das zu debuggen. Wie es scheint sucht sich der Adapter entweder die Regler-Daten oder die WMZ-Daten aus zum aktualisieren-nicht beide - richtig? Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, das auf der Hardware die @osser freundlicherweise zur Benutzung zur Verfügung stellt nachzuvollziehen und möglichst eine Lösung zu finden.

                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          596

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe