Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.1k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    Hallo Thorsten

    Für eine funktionierende Moxa-Konfiguration kann ev. @NetFritz weiterhelfen. Der hat weiter oben auch einen Moxa erwähnt.

    Bei den Steuerwerten (also auch bei der Heizkurve) muss zum Steuern Ack = false gesetzt sein, also nur Wert reinschreiben und 'Enter', nicht 'bestätigen'

    Grüsse Marcel

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N NetFritz

      Hallo
      Habe die Version 0.0.4 installiert.
      Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
      Klasse
      Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
      Das war bei den Vorversionen auch schon.

      2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
      2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
      at TCP.onread (net.js:622:25)
      2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
      2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
      2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
      2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
      2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
      2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
      

      Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
      Danke NetFritz

      T Offline
      T Offline
      Thorsten73
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      Hallo @NetFritz

      könntest Du hier vielleicht mal Deine Moxa-Config posten?
      Ich habe alle 5-8 Minuten Abbrüche mit meinem NPort 5210. Es ist sogar schon zweimal passiert, dass die Luxtronix abgeschmiert ist und ich die gesamte Wärmepumpe stromlos schalten musste....:disappointed:

      Meine Einstellungen findest Du weiter unten.

      Vor meiner iobroker-Zeit habe ich die Werte fast 8 Jahre lang mit einem C#-Programm aus dem knx-user-forum abgerufen und als GA auf den KNX Bus gesendet. Das ohne Abbrüche oder gar Abstürze der Luxtronik.

      Diese Lösung hatte aber andere Nachteile weshalb ich gerne den Luxtronic-Adapter für iobroker verwenden möchte.:grinning:

      Viele Grüße
      Thorsten

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        Hallo
        Ich habe den Moxa NPort 5110.
        Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
        Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
        Wenn Du mehr brauchst dann melden.
        Gruß NetFritz
        Moxa.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          Thorsten73
          schrieb am zuletzt editiert von Thorsten73
          #56

          Hallo NetFritz,

          KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! :+1: :+1: :+1:

          Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.

          Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
          56e73464-9b70-4e74-9251-b28a4efe469e-image.png

          ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
          b75ec50b-8427-4149-bf05-867f252fc40d-image.png

          Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.

          Problem gelöst!

          Viele Grüße
          Thorsten

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            Stobli
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            Hallo,
            ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
            Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              forelleblau
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              Hallo Stobli

              Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
              Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
              Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
              Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
              Luxtronik1

              hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.

              Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.

              Viel Erfolg

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F forelleblau

                Hallo Stobli

                Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
                Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
                Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
                Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
                Luxtronik1

                hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.

                Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.

                Viel Erfolg

                S Offline
                S Offline
                Stobli
                schrieb am zuletzt editiert von Stobli
                #59

                @forelleblau
                So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.

                Jetzt gehts ans einstellen des USR:
                Baut Rate: 57600
                Data Sitz: 8bit
                Stop bit: 1bit

                Was muss ich beim rest einstellen ?

                Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten

                2.PNG 3.PNG 4.PNG

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Stobli
                  schrieb am zuletzt editiert von Stobli
                  #60

                  So jetzt läuft es
                  Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
                  6.PNG
                  7.PNG

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    forelleblau
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    Hallo Stobli

                    Freut mich, dass es läuft. Ich hab die selben Einstellungen wie du.

                    Herzliche Grüsse
                    Forelleblau

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      todde
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      Hallo forelleblau,

                      erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte :+1:
                      Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.

                      Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:

                      2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
                      2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                      2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                      2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                      2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                      

                      Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.

                      Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T todde

                        Hallo forelleblau,

                        erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte :+1:
                        Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.

                        Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:

                        2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
                        2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                        2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                        2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                        2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                        

                        Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.

                        Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

                        S Offline
                        S Offline
                        Stobli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        @todde
                        Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Stobli

                          @todde
                          Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?

                          T Offline
                          T Offline
                          todde
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @Stobli ,

                          quick and dirty mit javascript:

                          schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                              var dnow = new Date();
                              var utnow = dnow.getTime();
                              var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                              var tdiff = utnow - tsaut;
                              log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                              log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                          
                              if(tdiff > 266000) {
                                  log("Lux -- Time out!!!!");
                                  sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                                  var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                                  adapterObj.common.enabled = false;
                                  setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                  adapterObj.common.enabled = true;        
                                  setTimeout(function(){ 
                                      setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                  }, 3000);        
                              } else {
                                  log("Lux -- Luxtronic working!");
                              }
                          });
                          
                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T todde

                            @Stobli ,

                            quick and dirty mit javascript:

                            schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                                var dnow = new Date();
                                var utnow = dnow.getTime();
                                var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                                var tdiff = utnow - tsaut;
                                log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                                log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                            
                                if(tdiff > 266000) {
                                    log("Lux -- Time out!!!!");
                                    sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                                    var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                                    adapterObj.common.enabled = false;
                                    setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                    adapterObj.common.enabled = true;        
                                    setTimeout(function(){ 
                                        setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                    }, 3000);        
                                } else {
                                    log("Lux -- Luxtronic working!");
                                }
                            });
                            
                            S Offline
                            S Offline
                            Stobli
                            schrieb am zuletzt editiert von Stobli
                            #65

                            @todde
                            Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                            Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                            Wo muß das Script hin ?

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Stobli

                              @todde
                              Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                              Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                              Wo muß das Script hin ?

                              T Offline
                              T Offline
                              todde
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #66

                              @Stobli sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:

                              Wo muß das Script hin ?

                              Unter Skripte ein neues Javascript anstatt Blockly erstellen. Hab dir genaueres via Chat geschickt, da hier off topic ...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                forelleblau
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F forelleblau

                                  Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  todde
                                  schrieb am zuletzt editiert von todde
                                  #68

                                  Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
                                  Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T todde

                                    Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
                                    Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stobli
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @todde

                                    Ich habe das jetzt sol gelöst mal sehen wie das läuft.

                                    1.PNG

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      forelleblau
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #70

                                      Hallo allerseits

                                      Es steht eine neue Version zur Verfügung, die nun automatisch neu starten sollte, wenn der Adapter hängen bleibt. Ein erster Schnelltest von todde war positiv - herzlichen Dank. Die Version 0.2.3 ist auf Github/npm und somit spätestens morgen auch im latest - Repo verfügbar.

                                      Für einen kurzen Test und ein ensprechendes Feedback hier:

                                      Test Adapter Luxtronikt 1

                                      bin ich euch dankbar (das Verschieben ins stable - Repo ist dann einfacher).

                                      Herzliche Grüsse

                                      forelleblau

                                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • F forelleblau

                                        Hallo allerseits

                                        Es steht eine neue Version zur Verfügung, die nun automatisch neu starten sollte, wenn der Adapter hängen bleibt. Ein erster Schnelltest von todde war positiv - herzlichen Dank. Die Version 0.2.3 ist auf Github/npm und somit spätestens morgen auch im latest - Repo verfügbar.

                                        Für einen kurzen Test und ein ensprechendes Feedback hier:

                                        Test Adapter Luxtronikt 1

                                        bin ich euch dankbar (das Verschieben ins stable - Repo ist dann einfacher).

                                        Herzliche Grüsse

                                        forelleblau

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Stobli
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @forelleblau

                                        OK - DANKE

                                        Ich hab die neue mal installiert und lass mein überwachungsprogramm mitlaufen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Offline
                                          F Offline
                                          forelleblau
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #72

                                          Gern geschehen. Da mit der neuen Version auch mal ein Abfragerunde / polling ausfallen kann, empfehle ich dir beim Überwachungsprogramm ein Prüfintervall > 3*Abfrageintervall.

                                          Gruss Forelleblau

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          585

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe