NEWS
hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch
-
@Malz1902 OK, das sieht gut aus (zumindest sehe ich beim Überfliegen nichts böses, was mich interessierte)
Starte mal den hm-Rega Adapter neu
-
@Homoran
Hat leider nicht geholfen. 3:LEVEL steht auf 75 und 4:LEVEL auf 100
Hatte manuell das Rollo am Schalter etwas hochgefahren. -
@Malz1902 sagte in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
3:LEVEL steht auf 75 und 4:LEVEL auf 100
dann sieh mal bitte in der Konfiguration des Gerätes auf der CCU nach den virtuellen Kanälen, ob und wenn ja was da eingestellt ist
-
@Malz1902 said in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
Der Aktor hat eine Bedientaste.. diese habe ich nicht verknüpft.
Anbei noch ein Foto der Parameter des Aktors Channel 3 und Channel 4.Channel 3 dient der Anzeige anscheinend und Channel 4 der Bedienung. Denn nur wenn ich bei 4:Level den Wert ändere fährt das Rollo. Problm ist halt das dieser Kanal nicht die reale Behaghöhe hat sonder nur 0 oder 100. Kanal 3 zeigt die reale Behaghöhe an.
reichen Dir die Einstelungen oder brauchst Du noch mehr?
-
@Malz1902 sagte in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
reichen Dir die Einstelungen
Die nutzen mir nichts
Habe nur einen HM-IP Dimmer da sieht es so aus:
so etwas suche ich
-
@Homoran wo genau finde ich denn die Einstellungen der Kanäle?
Ich finde nur die Parametereinstellungen des Geräts, meinst Du die? -
@Malz1902 sagte in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
@Homoran wo genau finde ich denn die Einstellungen der Kanäle?
Ich finde nur die Parametereinstellungen des Geräts, meinst Du die?ja!
bei dir fing im Screenshot gerade der Kanal:3 an, da hast du abgeschnittenmüsste darunter stehen
-
Anbei mal die Einstellungen
-
@Malz1902 sagte in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
Anbei mal die Einstellungen
Danke!
Dann hat der Aktor keine wirklichen virtuellen Kanäle
Wie du aber siehst nennt sich der Kanal:3 "Statusmitteilung", ist also kein bedienbarer Kanal
Demnach wäre der Kanal:4 reinweg der Bedieneingang und der Ist-Wert wird deshalb nicht dort sondern in Kanal:3 angezeigt.Ist jetzt alles zusammengeraten anhand der Informationen. Wissen tue ich es eben nicht.
Also müsstest du Kanal:4 Bedienen und Kanal:3 auswerten.Wie sieht es denn in der CCU unter "Status und Bedienung" aus?
-
@Homoran Jop genau so ist es bei den hmip broll, habe selbst 3. Mit js-Controller 3 werden alias dps unterschiedliche dps für read und Write verwenden können um genau in solchen Situationen Abhilfe zu schaffen.
-
@foxriver76
Da lässt du mich so lange "deduzieren" ? -
@Homoran übersehen.. sorry
-
@foxriver76 sagte:
Mit js-Controller 3 werden alias dps unterschiedliche dps für read und Write verwenden können
Bis dahin kann man sich mit einem eigenen Datenpunkt und einem Script behelfen.
-
Danke kann dann erstmal zu hier.