      samot13 @gently last edited by

      Auch mit der 1.0.39 Version funktionieren die Objekte nicht richtig.
      Das Projekt kann ohne Fehler eingelesen werden aber nur die "Schalt" Objekte
      0/1 bzw. true/ false werden auf den Bus gesendet.

      Ein neu importiertes Temperatur Objekt (DPT 9.001) wird nicht richtig interpretiert und es wird auch nur 0 oder eins gesendet.

      Alte DPT 9.001 Objekte erstellt und importiert mit (ETS 5.6.6 und Adapter 1.0.20) funktionieren. und die Temperatur wird auf den Bus gesendet.

      Genau so verhält es sich mit allen nicht schalt Objekten z.b. auch mit Dimmwerte 0 .. 100% oder 4bit Objekten.

      T chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • T
        tombox @samot13 last edited by

        @samot13 Kannst du das Problem noch kurz in ein issue kopieren?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @samot13 last edited by

          Hallo,

          @samot13 : kannst du mal bitte die RAW (JSON) von 2 Objekten posten, die nicht funktionieren?

          VG
          chefkoch009

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            samot13 @chefkoch009 last edited by samot13

            @chefkoch009 : die beiden z.b. Danke schon/erst einmal für deine super Arbeit du du in den Adapter steckst!!!

            {
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1583258614163,
            "common": {
            "name": "Außentemperatur",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "unit": "°C",
            "max": 670670,
            "min": -273,
            "read": true,
            "write": false,
            "update": false
            },
            "native": {
            "dpt": "DPT9.001",
            "address": "31/0/0",
            "addressRefId": "P-01C1-0_GA-399",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": "",
            "objRef": "O-123_R-255",
            "devName": "M-0083_A-008B-25-F09B",
            "devInst": "P-01C1-0_DI-47",
            "objectSize": ""
            },
            "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator",
            "state": 1636
            },
            "_id": "knx.0.Iobroker.Wetter.Außentemperatur",
            "type": "state"
            }

            {
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1583258614217,
            "common": {
            "name": "Luftfeuchtigkeit",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "unit": "%",
            "max": 670670,
            "min": 0,
            "read": false,
            "write": true,
            "update": false
            },
            "native": {
            "dpt": "DPT9.007",
            "address": "31/0/2",
            "addressRefId": "P-01C1-0_GA-401",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": "",
            "objRef": "O-124_R-699",
            "devName": "M-0083_A-008B-25-F09B",
            "devInst": "P-01C1-0_DI-47",
            "objectSize": ""
            },
            "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator",
            "state": 1636
            },
            "_id": "knx.0.Iobroker.Wetter.Luftfeuchtigkeit",
            "type": "state"
            }

            Und noch ein altes Objekt das super funktioniert

            {
            "_id": "knx.0.Büro.Heizung.Sollwert_Vorgabe",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Sollwert Vorgabe",
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "level.temperature.number",
            "min": -273,
            "max": 670670
            },
            "native": {
            "dpt": "DPT9.001",
            "address": "11/2/5",
            "addressRefId": "P-01C1-0_GA-311",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": ""
            },
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "ts": 1548844951112,
            "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
            },
            "user": "system.user.admin"
            }

            chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer @samot13 last edited by

              @samot13 1) setze bei beiden einmal read und Write auf True.
              2) ob hauptgruppennummer mit 31 funktioniert wage ich zu bezweifeln. Das muss ich aber erst prüfen.

              VG
              Chefkoch009

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                samot13 last edited by

                @chefkoch009: ich werde Irre , mit Hauptgruppennummer 29 funktioniert es!

                Die Hauptgruppennummer sind doch laut KNX von 0 bis 31 also 32 Stück zulässig oder?

                Danke chefkoch009!

                chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chefkoch009
                  chefkoch009 Developer @samot13 last edited by

                  @samot13 eigentlich so: https://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/gruppenadresse/

                  S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    samot13 @chefkoch009 last edited by

                    @chefkoch009 : Stimmt Sorry! Weiß auch nicht wie ich darauf gekommen bin. Muss wohl daran liegen, dass die ETS 0-31 zulässt.
                    Sorry noch mal für die Umstände!
                    Welche Adressen unterstützt denn der Adaper und bleibt das so für die Zukunft?

                    Danke und Gruß
                    samot13

                    chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @samot13 last edited by

                      @samot13 Ich versuche mich an den Standard zu halten. Also (0-15/0-7/0-255). Denn die Frage an der Stelle ist ja, welche KNX Geräte verstehen Hauptgruppen grösser 15. Das kann gut gehen, muss es aber nicht.

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        JojoS @chefkoch009 last edited by

                        @chefkoch009 Das finde ich auch gut, es wäre nur schön wenn im log sowas als warning/error auftaucht wenn es beim Import Probleme verursacht. Das macht die Fehlersuche einfacher und wird die Rückfragen reduzieren.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          samot13 @JojoS last edited by

                          Ich bin auch für Standards, aber da die ETS ja (0-31/0-7/0-255) unterstütz, wäre es doch sinnvoll diesen Adressbereich auch zu unterstützen.

                          chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer @samot13 last edited by chefkoch009

                            @samot13 ich muss prüfen inwieweit das 8.bit laut knx-Standard belegt ist. Denn der KNX Standard wird ja nicht von der ETS definiert.

                            VG
                            chefkoch009

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • B
                              Billiboy last edited by

                              @chefkoch009
                              Noch einmal ein ganz großes Danke für Deine Hilfe, es war echt spannender Abend.

                              @all
                              Wer hat von Euch eine Gira IP Router 21600 in Verbindung mit dem KNX Adapter in Nutzung und es funktioniert alles Problemlos?
                              Welchen Service Index habt Ihr, also das Ixx, ist Secure aktiviert, welche Applikation habt ihr installiert?
                              Hintergrund der Frage ist, ich habe einen nagelneuen IP Router mit I15 mit Applikation V4.0. Der Router akzeptiert keine Verbindung vom Adapter, aber mein HS läuft. Testweise hängt jetzt ein ABB IPR/S 2.1 drin, da funktioniert die Verbindung mit dem Adapter.
                              Nun ist die gute Frage, ist der Router defekt, oder ist das eine Inkompatibilität.

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frankthegreat
                                frankthegreat last edited by

                                @chefkoch009
                                Erstmal vielen Dank für den Super-Adapter. Ich habe ihn schon einige Zeit im Einsatz und er läuft sehr zuverlässig.
                                Einige Anpassungen bei den Objekten von Hand waren nötig, aber bis jetzt immer überschaubar und lösbar.

                                Der Import der Projektdatei klappt jedoch nicht in allen Konstellationen.

                                Fall 1:
                                KNX Adapter 1.0.20
                                ETS Version 5.7.2

                                Projektdatei lässt sich ohne Fehler einlesen. Einige GA müssen von Hand nachgebessert werden. Adapter läuft.

                                Fall 2:
                                KNX Adapter 1.0.20
                                ETS Version 5.7.4

                                Projektdatei lässt sich ohne Fehler einlesen. Einige GA müssen von Hand nachgebessert werden. Adapter läuft.

                                Fall 3:
                                KNX Adapter 1.0.39
                                ETS Version 5.7.4

                                Projektdatei lässt sich nicht einlesen. Fehlermeldung im Log:

                                knx.0 2020-03-02 20:02:20.315 warn (7753) TypeError: Cannot read property 'Space' of undefined at _0x4081bb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:37565) at _0x2caea3 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:
                                knx.0 2020-03-02 20:02:20.311 warn (7753) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.knx.0 {"command":"projectFinished","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":
                                {"message":null,"id":484,"ack":false,"time":1583

                                Da ich in meinem Produktivsystem schonmal den Fall 3 getestet hatte und ich die Projektdatei nicht einlesen konnte,
                                bin ich wieder auf Version 1.0.20 zurück, also Fall 2.

                                Zum testen habe ich mir heute einen zweiten Raspi neu aufgesetzt, auf dem nur der Admin und der KNX Adapter laufen.
                                Auch hier das gleiche Problem, das das Projekt nicht eingelesen wird, also Fall 3 mit der gleichen Fehlermeldung.

                                Also hier im Testsystem wieder zurück auf die 1.0.20, also Fall 2, Ergebnis: Projekt wird ohne Fehlermeldung eingelesen.

                                Ich denke mal, das man damit den Raspi als Fehlerquelle ausschließen kann.
                                Wenn gewünscht, kann ich gerne noch weitere Tests machen, bzw. wenn weitere Infos gebraucht werden einfach Bescheid geben.

                                Gruß Frank

                                chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • chefkoch009
                                  chefkoch009 Developer @frankthegreat last edited by

                                  @frankthegreat kann ich mir mal deine projektdatei „ausleihen“?

                                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat last edited by

                                    Ja,klar. Was muss ich tun?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat last edited by

                                      @chefkoch009

                                      Wohin soll ich die Datei schicken?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        sourex last edited by sourex

                                        Hi,
                                        nachdem ich mit der Hilfe von Chefkoch meine Dimmer endlich ans laufen bekommen habe hänge ich nun an meiner Heizung fest.
                                        Ich habe es mit der Namensgebung versucht die bei den Dimmer funktioniert, da werden nur die Statis empfange im IO aber nicht der absolut Wert.

                                        Aktuell habe ich sie anders benannt und folgendes Phänomen tritt auf:
                                        Frisch eingelesen sind die absolut Werte richtig (sprich 23°C --> BAD) wenn aber nun als nächstes die zyklischen Stellwerte meiner Ventile gesendet werden überschreibt er sie absolut Temp mit dem Stellwert des Befehls ??

                                        hier mal die Jsons:
                                        {
                                        "id": "knx.0.Heizung.Heizung_absolut.Bad_absolut",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "Bad absolut ",
                                        "type": "number",
                                        "read": false, <---- habe ich auch schon testweise auf read gestellt, ohne Erfolg
                                        "write": true,
                                        "role": "level.number",
                                        "min": -273,
                                        "max": 670670 <---- ist das richtig so ?? hatte es bei @samot13 auch schon gesehen
                                        },
                                        "native": {
                                        "dpt": "DPT9.001",
                                        "address": "3/3/4",
                                        "addressRefId": "P-01D1-0_GA-305",
                                        "statusGARefId": "P-01D1-0_GA-296",
                                        "actGARefId": ""

                                        {
                                        "_id": "knx.0.Heizung.Heizung_absolut_Status.Bad_absolut_Status",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "Bad absolut Status",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "indicator.dimmer",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100
                                        },
                                        "native": {
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                        "address": "3/4/4",
                                        "addressRefId": "P-01D1-0_GA-296",
                                        "statusGARefId": "",
                                        "actGARefId": "P-01D1-0_GA-305"

                                        kann jemand ein Fehler finden ??
                                        btw.. hat noch jemand bei euch das Problem das wenn ich in der VIS ein Heizungsdatenpunkt verknüpfen möchte das die Vis dann einfriert ??

                                        Einziger Unterschied zum Licht was tadelos geht, ist das die Heizungs abs Ga ein Ü Flag hat, was hier aber wohl nicht entscheidend ist.

                                        Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @sourex last edited by

                                          @sourex said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                          "id": "knx.0.Heizung.Heizung_absolut.Bad_absolut",

                                          Da steht der Stellwert des Ventils drinnen? Oder was?

                                          "role": "level.number",
                                          "min": -273,
                                          "max": 670670               <---- ist das richtig so ?? hatte es bei @samot13  auch schon gesehen
                                          

                                          Da solltest du von Hand eintragen, was minimum und maximum sind. Das weiß der KNX Adapter im Zweifelsfall gar nicht.

                                          },
                                          "native": {
                                          "dpt": "DPT9.001",
                                          "address": "3/3/4",
                                          "addressRefId": "P-01D1-0_GA-305",
                                          "statusGARefId": "P-01D1-0_GA-296",
                                          "actGARefId": ""

                                          {
                                          "_id": "knx.0.Heizung.Heizung_absolut_Status.Bad_absolut_Status",

                                          Kommt hier jetzt der Status des Ventils oder die Temperatur?
                                          Nachdem, was du schreibst, ist jetzt die Verknüpfung falsch, denn Ventil-Schalten und Temperatur sind ja zwei Dinge, die nicht miteinander verknüpft sein sollten (also nicht so direkt, wie der Adapter das macht). Als "quickfix" kannst du das "statusGARefId" bzw. actGARefId Feld in den States mal leer machen und dann gucken, ob es so ist, wie du das gerne hättest. Wenn es dann passt, würde ich empfehlen die GAs umzubenennen (sonst musst du das bei jedem Import machen) und zwar, dass die sich mehr unterscheiden (z.B. bei einem "Temperatur" mit dazu nehmen).

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sourex @Garfonso last edited by

                                            @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                            Da steht der Stellwert des Ventils drinnen? Oder was?

                                            Da wird der absolut Tempwert übermittel an den Heizungsaktor.
                                            Bei mir werden alle DPT9.001 mit diesen Werten übernommen. Klar ändere die Werte, wollte aber auf das Problem hinweisen.

                                            @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                            Nachdem, was du schreibst, ist jetzt die Verknüpfung falsch, denn Ventil-Schalten und Temperatur sind ja zwei Dinge, die nicht miteinander verknüpft sein sollten

                                            also im KNX ist das kein Problem 🙂
                                            Ich weiß aber was du meinst und bin jetzt einfach für die VIS übergegangen in "+ Temp" bzw "-Temp" das war kein Problem.

                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            663
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            135000
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo