    Shelly 3EM mit ioBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Ivan Andric
      Ivan Andric last edited by

      Habe heute das Paket mit dem Shelly 3EM bei der Post abgeholt.

      20200220_112700.jpg
      Es ist ein recht kleines Paket in einem gepolsterten Umschlag.

      20200220_112732.jpg
      Alles schön und ordentlich eingepackt inkl. großer und ausführlicher Anleitung.

      20200220_113415.jpg
      Diejenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen. Es müssen alle drei Phasen und der Nullleiter an den 3EM angeschlossen werden. Ich habe dazu die drei Sicherungen des Durchlauferhitzers abgeschaltet und dort weitere drei Kabel von den Sicherungen zum 3EM geschaltet. Weiter muss man auf die Stromrichtung bei den Transformern achten, ansonsten werden die gemessene Stromleistung in Watt als negativer (-) Wert angegeben.

      Nach dem Einschalten der drei Sicherungen wird der 3EM auch mit Strom versorgt und die Anbindung über die App kann normal erfolgen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Werte per MQTT an den ioBroker zu senden, damit hat der 3EM dann keine Cloud Verbindung. Ist mir auch so lieber...

      Shelly 3EM in ioBroker.jpg
      Die Daten findet man nach einigen Sekunden, abhängig vom Stromverbrauch, dann wie im oberen Screenshot zu sehen als Datenpunkte wieder.

      Da es keine Angabe des Stromverbrauches in kWh gibt, habe ich die Watt Werte per Scripte in kWh gewandelt. Das passende Script findet man hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern

      Weiter habe ich danach alle Werte per LinkedDevices in einer Übersicht zusammengefasst, wo sich auch per History geloggt werden.
      6a3e5bd8-553a-4902-9d05-2a5e3cc9bc3c-image.png

      Im nächsten Schritt werde ich die Summe der kWh Ergebnisse aller drei Phasen in den Script zur Strom-Verbrauchsmessung einfügen.
      https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren

      Und dann schauen wir mal welche Mess-Differenz es zum normalen Stromzähler im Keller geben wird. Ich bin schon gespannt...

      A alealdata Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • A
        antoun22 @Ivan Andric last edited by

        @Ivan-Andric eingebaut ja aber zu mehr bin ich noch nicht gekommen, was mir allerdings aufgefallen ist – ich habe den Homematic HM-ES-TX-WM im Einsatz bei dem der aktuelle Verbrauch immer ~ 80 – 100 Watt weniger beträgt!?

        Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alealdata
          alealdata @Ivan Andric last edited by

          @Ivan-Andric Dimitar testet gerade noch die neue Firmware.
          Eventuell kannst du dir das Script dann sparen. Im MQTT Bereich fehlt ja auch noch so einiges!

          Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Ivan Andric last edited by

            @Ivan-Andric sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

            Diejenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen.
            Es müssen alle drei Phasen und der Nullleiter an den 3EM angeschlossen werden.
            Ich habe dazu die drei Sicherungen des Durchlauferhitzers abgeschaltet und dort weitere drei Kabel von den Sicherungen zum 3EM geschaltet.

            Mhhh . 🤔 . ...
            was steht in der Anleitung wo die Spannung abzugreifen ist !?
            ... du weist schon das der Durchlauferhitzer höher abgesichert ist 25A/32A .

            Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ivan Andric
              Ivan Andric @Glasfaser last edited by Ivan Andric

              @Glasfaser Wo steht was genau? Oder interpretiere/verstehe ich von der Anleitung etwas falsch?
              Ich werde noch etwas umbauen, da der Shelly breiter als eine Sicherung ist und so 1 1/2 Plätze auf der Schiene belegt.

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ivan Andric
                Ivan Andric @alealdata last edited by Ivan Andric

                @alealdata ich bin gespannt...
                Übrigens hatte ich es nicht geschafft mit dem Shelly ioBroker Adapter die Daten abzurufen. Deshalb nutze ich jetzt MQTT.

                Matthias Rethage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ivan Andric
                  Ivan Andric @antoun22 last edited by

                  @antoun22 Ich habe gestern den Zählerstand vom Stromzähler im Keller abgelesen und lasse es jetzt einige Tage laufen um dann zu schauen wie der Unterschied ist.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Ivan Andric last edited by Glasfaser

                    @Ivan-Andric sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                    @Glasfaser Wo steht was genau? Oder interpretiere/verstehe ich von der Anleitung etwas falsch?

                    Das fragte ich dich schon oben und habe keine Antwort darauf bekommen !

                    Nochmal ... vielleicht anders gefragt/formuliert...
                    ich kann mir nicht vorstellen , das dieser Shelly an einer Absicherung über 16A angeschlossen werden darf !!

                    Zitat auf dein Hinweis !!!

                    @Ivan-Andric sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                    Die jenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen.

                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • harrym
                      harrym @Glasfaser last edited by

                      @Glasfaser der 3EM misst nur und hat einen Schaltausgang mit max. 10A. DEN musst du absichern. Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.

                      Glasfaser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @harrym last edited by

                        @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                        Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.

                        ???????

                        Hallo ...
                        Ich besitze diesen Shelly nicht !!!
                        Ich wollte nur fragen bzw. ein Hinweis geben das @Ivan-Andric ihn über die Sicherungen vom Durchlauferhitzer betreibt , was ich mir nicht vorstellen kann das es so in der Anleitung steht !

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym last edited by

                          sry @Glasfaser

                          Der Shelly braucht nicht extra abgesichert zu werden. Nur der Schaltausgang.

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @harrym last edited by Glasfaser

                            @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                            sry @Glasfaser

                            Der Shelly braucht nicht extra abgesichert zu werden. Nur der Schaltausgang.

                            So ein Quatsch habe ich noch nie gehört ,
                            das man so ein Bauteil einfach ohne Vorabsicherung in die Verteilung einbauen kann !
                            ( PS : Schau dir mal die komische Skizze oben an , dort ist es auch noch beschieben 3 phase breaker )

                            Aber Egal ... wenn man mit Unwissenheit hier postet .

                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • harrym
                              harrym @Glasfaser last edited by harrym

                              @Glasfaser der 3EM ist ein reines MESSGERÄT und kein VERBRAUCHER. der wird nur mir den 3 phasen versorgt, dass er mit den Klammern messen kann. Der Schaltausgang MUSS abgesichert werden vom 3EM.

                              Kannste gerne mal beim Hersteller nachfragen.

                              btw.: Unwissenheit mir zu unterstellen ... kennste mich persönlich und mein Wissen?

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @harrym last edited by

                                @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                                @Glasfaser der 3EM ist ein reines MESSGERÄT ....

                                Auch Messgeräte müssen in einer Verteilung eine Vorsicherung erhalten !

                                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • harrym
                                  harrym @Glasfaser last edited by

                                  @Glasfaser dann sicher den mit 2 oder 3A ab ... wenn dir wohler ist ....

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @harrym last edited by Glasfaser

                                    @harrym

                                    Ich glaube du verstehst es nicht bzw. du ließt gerade quer.

                                    User @Ivan-Andric hat den Shelly an die Absicherung vom Durchlauferhitzer angeschlossen (25/32A) , und ich wollte nur darauf Hinweisen .... mehr nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym last edited by

                                      ja und? genau für soetwas ist der 3EM ja gemacht .... 3 Phasen messen. Und somit muss er den doch bei der Absicherung anschließen? ich versteh deinen Aufstand nicht.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ivan Andric
                                        Ivan Andric last edited by

                                        @Glasfaser
                                        @harrym
                                        Wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, ist der Verbrauch vom Shelly 3EM unter bzw. gleich 100mA. Das bedeutet, egal ob ich den mit 16A oder 32A absichere, ist der im schlimmsten Fall, durch... Eine passende Sicherung gibt es laut meinen Informationen nicht...
                                        Also @Glasfaser mit welcher Sicherung sollte ich den 3EM absichern? Was ist dein Ratschlag?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym last edited by

                                          du brauchst den 3EM nicht absichern .... der braucht die Phasen nur zum Messen mit seinen Klammern. Der ist intern abgesichert. Wenn du den Schaltausgang verwenden willst ... den MUSST du mit 10A abscihern.

                                          Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Ivan Andric
                                            Ivan Andric @harrym last edited by

                                            @harrym
                                            So verstehe ich es auch, der eingezeichnete "3 phase breaker" ist dafür geeignet um den Shelly 3EM einigermaßen sicher anschließen zu können. Also ohne Strom wenn man die Drähte verlegt bzw. anschließt. Den 3EM selber kann man mit den üblichen Sicherungen selber nicht absichern, da er die drei Phasen nur zur Erkennung benutzt, welche Spannung genau anliegt. Daher muss man "derzeit" davon ausgehen, wenn der Shelly 3EM einen Kurzschluss verursacht, ist er auch "gebraten". Dafür müsste er am Eingang der drei Phasen entweder Sicherungen haben die passen, oder es müsste eine Angabe geben welche Sicherungen als "3 phase breaker" benutzt werden sollen.

                                            Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung muss ich sagen, ja, der Shelly 3EM kann "einigermaßen genau den Verbrauch messen", aber es ist kein Produkt das der VDE entsprechen würde.

                                            Laut bisheriger Messung zwischen meinem Stromzähler und dem 3EM gibt es beim aktuellen Verbrauch eine Differenz von 1KWh. Ich werde es aber weiter beobachten wie es sich über einen längeren Verlauf verhält. Weiter scheint es bald eine neue Software für den 3EM zu geben, die mir eine genauere Messung erlauben würde. Bin gespannt...

                                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            593
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            68079
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo