NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
Danke.
Ich habe es gerade auch gesehen, blind wie ich bin. -
Kannst du mir noch den Unterschied von absolut und relativ absenken erklären?
Ich verstehe das so...ich habe einen Sollwert von 18 Grad und bei 7Grad absolut hätte ich 7 Grad Sollwert erwartet und bei 7Grad relativ 11 Grad.
Bei absolut zeigt er mir aber 10 Grad an und relativ 11Grad die passen.
Gibt es da eine Untergrenze? -
@webseb79 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Gibt es da eine Untergrenze?
Ja, als Option einstellbar im Admin. Die Mindesttemperatur ist dann wieder im Profil pro Raum.... Wenn man diese Option ausschaltet, arbeitet der Adapter genau wie du oben beschrieben hast.
-
Mahlzeit.
Ich habe jetzt soweit die Profile am laufen, ebenfalls die Temperaturabsenkung mittels diverser Fenstersensoren.
Wie bekomme ich es denn jetzt hin, dass mein Homematic Thermostat die Ist-Temperatur meines Xiaomi-Temp-Sensors übernimmt, sprich so lange heizt bis dort die gefoderte Temperatur ansteht?
Ich habe gedacht, dass es so funktionieren wird:
Ich habe diverse Wege ausprobiert, denke selbst wenn es durch Zufall dann mal klappt wäre es besser ich würde einfach verstehen was ich tue. Hat jemand die STeuerung über ein externen Temperaturfühler bei sich am laufen?
Gruß
-
@Voltage
Sollte so gehen.
Thermostate aber auf manuell einstellen, nicht auf auto -
@zahnheinrich
Hey. Danke für die Antwort. Ich habe es noch weiter probiert, hänge mal noch ne Menge Fotos an die evtl auch so dem ein oder anderem helfen könnten und damit hier jemand meinen Fehler besser finden kann.
Problem ist, dass das Homematic Thermostat voll aufdreht - siehe Bilder.
Na die Reihenfolge der Bilder ist jetzt nicht so toll, sorry. Auf jedenfall sieht man, dass er die 22,5 Grad weiter gibt, aber trotz das am Sensor 22,73 Grad sind voll aufdreht.
-
@Voltage
Ich habe den Adapter so verstanden:
Für ein und den selben Regler steht nie was unter Thermostat UND Aktor/ Sensor.
Ich würde den Eintrag unter Thermostat löschen, da du zwei getrennte Geräte als Sensor und Aktor benutzt.Edit: Kommando zurück! Du musst den Sensor/Aktor löschen, den Thermostate so lassen.
Der Aktor steuert nur einen abgesetzten Aktor mit on/off. Daher auch die volle Ventilöffnung. -
@Pittini Jau .. Das war es ...jetzt läuft es korrekt .Fehler gefunden prima
-
@zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Edit: Kommando zurück! Du musst den Sensor/Aktor löschen, den Thermostate so lassen.
Der Aktor steuert nur einen abgesetzten Aktor mit on/off. Daher auch die volle Ventilöffnung.so ist es richtig...
-
Moin,
Frage zu den Profilen: Es gibt 3 Möglichkeiten.
Wie lege ich es am besten an, wenn ich bspw. für 1 Raum (Mo-Fr, Sa-So) brauchen, für einen anderen aber jeden Tage getrennt?
Weiter noch die Frage, wie ich es anstelle, dass ich einen Raum lediglich nach Anwesenheit steuere?
Thx
-
@Rene_HM
Wie genau konfiguriere ich den Pfad (syntaxtechnisch?) -
@Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Wie lege ich es am besten an, wenn ich bspw. für 1 Raum (Mo-Fr, Sa-So) brauchen, für einen anderen aber jeden Tage getrennt?
Den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen, also jeden Tag getrennt. Könnte auch mit ner 2ten Instanz gehen aber da soll @Rene_HM was zu sagen.
Weiter noch die Frage, wie ich es anstelle, dass ich einen Raum lediglich nach Anwesenheit steuere?
Das wiederum ist relativ easy. Alle Temps auf den gleichen Wert und dann über die Anwesenheit die Erhöhung/Verminderung einstellen. Oder mit nem 2ten Profil.
-
@Pittini
jau danke.Ich habe es in etwas verstanden
Bsp. Zimmer1 - 5 Perioden mit der selben Temperatur - bei "present = true" - die hier (TemperatureDecreaseMode-relative) eingestellten Werte nehmen ?!?
-
@Pittini
Noch was.
Ich habe jetzt mal zwischen den Möglichkeiten "gespielt" er legt mir in den Objekten dann natürlich einmal Mo-Fr, jeden Tag einzeln usw. an.Kann ich nicht benötigte Punkte einfach rauslöschen? Bsp, Fr, Mo und Di
-
Noch eine Verständnisfrage: Nutze die MAX HK und natürlich auch die Software. Der Cube kann ja nur eine Anfrage verarzten, entweder IOBROKER oder die App.
Deaktiviere ich den MAX Adapter im Iobroker ist alles gut, kann natürlich dann heatingcontrol nicht verwenden.
Ist es eigentlich möglich beides zu nutzen??
PS: Für heute höre ich mit den Fragen auf
-
@Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Kann ich nicht benötigte Punkte einfach rauslöschen? Bsp, Fr, Mo und Di
Kannste löschen, werden aber vom Adapter wieder angelegt.
-
@Pittini OK, wonach geht der Adapter denn dann? Bsp. Ich habe bei Mo-Fr morgens um 09:00 Uhr 25 Grad, bei Fr habe ich zur selben Zeit 0 Grad stehen.
Welchen Eintrag nimmt er?
-
@Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Bsp. Zimmer1 - 5 Perioden mit der selben Temperatur - bei "present = true" - die hier (TemperatureDecreaseMode-relative) eingestellten Werte nehmen ?!?
Jap. Ist evtl hilfreich die Einstellungen im Kontext zu sehen und nicht einzeln. Schau Dir das mal mit nem Vis an, da werden die Datenpunkte und deren Verwendung evtl. klarer. Ein Demo Vis zur freien Verwendung findest hier
-
Habe ich schon gesehen, bekomme es aber nicht hin.
CSS und Skript in der View cardsHzngGlobals klappt noch. Dann beschreibst Du View importieren. Diese "cardsHzngGlobals " gibt es dann aber schon. Also anderen Namen genommen, importiert und dann bekomme ich diesen Fehler:
Cannot render view cardHzngGlobals1. Invalid settings
-
@Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Habe ich schon gesehen, bekomme es aber nicht hin.
CSS und Skript in der View cardsHzngGlobals klappt noch. Dann beschreibst Du View importieren. Diese "cardsHzngGlobals " gibt es dann aber schon. Also anderen Namen genommen, importiert und dann bekomme ich diesen Fehler:
Cannot render view cardHzngGlobals1. Invalid settingsSchau mal genau hin, Du hast den Fehler sogar hierher gepostet. Wenn Du das Ding cardsHzngGlobals nennst, kann er das nicht finden weil es cardHzngGlobals heißen muss. Und der andere View soll cardHzngWohnzimmer heißen, so stehts auch in der Anleitung. Bitte genau an die Anleitung halten, dann klappt das auch. Im Zweifelsfall einfach noch mal von vorn anfangen, das Vis ist über 20mal installiert und keiner hatte dieses Problem bisher, also geh ich nicht von einem Bug aus. Und immer die Github Version nehmen, nur dort ist sowohl Anleitung als auch die Files aktuell.