NEWS
[gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht
-
Nein, da bin mir nicht sicher.
Wie bekomme ich das denn heraus, gibt es da eine einfache Möglichkeit? -
@shigi76
Am einfachsten auf der Tankerkönig Seite schauen ob alle deine Tankstellen noch existieren und die IDs stimmen. Wenn du die Tankstelle gefunden hast, nicht einfach in der config löschen und eine Leerzeile hinterlassen. Das mag der Adapter scheinbar nicht. -
Hallo,
war bei mir auch so, keine Preise mehr, Flot war auch leer. Ursache: Die Essotanke an der B105 Mönchhagen ist jetzt Avia. Hatte eine neue ID. Umgebaut, läuft wieder. -
Hallo,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die errors von Tankerkönig abzufangen? Die spammen mir regelmäßig (nach jedem Beenden) den log zu. Eine Recherche hier im Forum ergab nichts.
-
@Meister-Mopper
Sagen wir mal so:
der Fehler sollte nicht passieren.
Also nicht abfangen sondern Ursache beheben. -
@Homoran hm, da sind sie wieder, die Probleme. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
-
@Meister-Mopper sagte in [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht:
@Homoran hm, da sind sie wieder, die Probleme. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
ich kenne dein log nicht
ggf. mal auf debug schalten
-
@Meister-Mopper zufällig nen cron eingestellt?
hab grad testweise mal nen cron auf 1min gestellt, sieht dann so aushost.IoBroker 2020-02-06 17:24:20.512 info Do not restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because desired by instance host.IoBroker 2020-02-06 17:24:20.512 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. tankerkoenig.0 2020-02-06 17:24:15.981 warn (31819) Got terminate signal. Checking desired PID: 31831 vs own PID 31819 tankerkoenig.0 2020-02-06 17:24:15.968 warn (31819) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31819 host.IoBroker 2020-02-06 17:24:15.953 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31831 host.IoBroker 2020-02-06 17:24:13.017 info Do not restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because desired by instance host.IoBroker 2020-02-06 17:24:13.016 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. tankerkoenig.0 2020-02-06 17:24:11.033 warn (31806) Got terminate signal. Checking desired PID: 31819 vs own PID 31806 tankerkoenig.0 2020-02-06 17:24:11.030 warn (31806) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31806 host.IoBroker 2020-02-06 17:24:11.020 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31819 host.IoBroker 2020-02-06 17:24:09.498 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 31806 host.IoBroker 2020-02-06 17:24:08.469 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal host.IoBroker 2020-02-06 17:24:08.467 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true) host.IoBroker 2020-02-06 17:24:02.297 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31806 host.IoBroker 2020-02-06 17:24:01.247 info Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled host.IoBroker 2020-02-06 17:24:01.245 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
-
@crunchip Jupp, aber die errors kamen auch vorher schon. Hab jetzt mal auf debug gestellt, mal sehen, was kommt.
-
@Meister-Mopper So, hier das debug-Ergebnis:
tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:35.140 info (1320) Reading data from tankerkoenig ... tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:35.120 debug (1320) API Key Länge: 36 Zeichen tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:35.120 debug (1320) Option <reset values> is true tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:35.120 info (1320) Sync time set to 13 minutes or 780000 ms tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:35.115 debug (1320) Schedule restart: 23 */9 * * * * tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:35.071 info (1320) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.18.1 host.iobroker-prox 2020-02-06 17:27:25.022 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1320 host.iobroker-prox 2020-02-06 17:27:24.014 info Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled host.iobroker-prox 2020-02-06 17:27:24.013 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156) tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:23.506 info (797) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:23.505 info (797) terminating tankerkoenig.0 2020-02-06 17:27:23.003 info (797) Scheduled restart.
-
@Meister-Mopper sagte in [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht:
Schedule restart: 23 */9 * * * *
woher kommt der 4te Stern nach der 9....mal dumm gefragt
-
@crunchip hier:
-
@Meister-Mopper ach sek!
unabhängig davon, cron ist doch eigentlich gar nicht notwendig -
Okay, wie auch immer. Habe den Cronjob gelöscht, Intervall in der Instanz auf 10 Min gestellt und die errors sind weg. Klasse, mit welchen detektivischen Fähigkeiten hier gearbeitet wird.
Herzlichen Dank! -
@Meister-Mopper sagte in [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht:
Schedule restart: 23 */9 * * * *
ich fürchte der Tankerkönig hätte dich bald rausgeworfen.
Du arbeitest hier mit einem Cron mit Sekunden!
Also alle 9 Minuten zur 23. Sekunde
War das gewollt? -
@Homoran Tatsächlich nicht wirklich. Bin halt noch am Beginn.