Test Adapter Grünbeck v0.0.x
-
@tombox
Top. Jetzt siehts anders aus.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich dachte schon ich hätte etwas übersehen.Steht das eigentlich auch in der Doku?
Gruss
PM -
Hallo zusammen,
habe heute dies vom Grünbeck-Service - Kundenbetreuung erhalten:- [Ihr myProduct Konto wurde aus sicherheitstechnischen Gründen temporär gesperrt.
Es wurde eine zu hohe Menge an Anfragen festgestellt,
• Verwenden Sie einen Io-Broker? Falls ja bitten wir Sie die Anfragen auf 6-10 Stk. pro Stunde zu begrenzen.
Bei fragen können Sie sich gerne direkt an mich wenden. Sie erreichen mich auch telefonisch unter dem technischen Support 09074/41-333.]
Upps.
Sonst noch jemand betroffen?Gruss
PM - [Ihr myProduct Konto wurde aus sicherheitstechnischen Gründen temporär gesperrt.
-
@Peter-Majer Ok dann werde ich mal den default wert reduzieren. Welchen wert hattest du gesetzt.
-
@Peter-Majer Neue Version ist draussen die ein Minimum von 360s hat.
-
Hallo zusammen,
Ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe eine softliQ:SC18. Der Adapter hat bisher super funktioniert. Kann es sein, dass sich mit einem der Updates etwas geändert hat? Ist mir erst heute aufgefallen. Der Adapter liefert keine Werte mehr. Der Status bleibt Gelb, Verbunden mit Host wahr, Lebenszeichen wahr, verbunden mit Gruenbeck falsch. Im Log steht auch nur.. Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1minWas kann das sein?
Gruß
Reg -
@tombox :
Ist es der Parameter im roten Kreis um den es geht? -
@Peter-Majer Ja du hast alle 30sek gefordert sind Minimum 360sek
-
@ioregistryexplorer du solltest mal die Anlage für 5 min vom Strom nehmen und dann wieder einschalten.
-
@tombox Super. Vielen Dank. Update auf V0.17 und Ausschalten hat geholfen
-
@tombox meine SC18 tut auch nicht mehr seit dem Update.... Aus ein restart reinstall bla bla alles ohne Erfolg...Nur zurück auf Vorgänger hilft...
Irgend eine Änderung verhält sich garnicht gut mit den SC Anlagen... -
@smartboart und @tombox
Das kann ich bestätigen -
@schmid_no1 mal aus github installieren und testen. Waren voranging auch änderung für SD. Was sagt der log file.
-
@tombox
Also habe aus dem github installiert
0.0.17 wars vorher jetzt auch noch
Und es läuft wieder
Vorhin habe ich keine Fehlermeldung bekommen
Es hat so ausgesehen das er die abrufintervale von den aktualwerten und des wasserverbrauchs nicht gemacht hatte -
Hallo tombox,
hatte dasselbe Problem nach dem Update, habe es aber erst heute bemerkt das sich die Werte nicht mehr aktualisieren.
Habe das Log File mal durchsucht bis zur Installation, den einzigen Eintrag was ich gefunden habe ist folgender :2020-01-27 05:51:09.454 - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true) 2020-01-27 05:51:09.457 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (6277) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2020-01-27 05:51:09.454 - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal 2020-01-27 05:51:09.459 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (6277) terminating 2020-01-27 05:51:09.460 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (6277) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-01-27 05:51:09.986 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156) 2020-01-27 05:51:11.984 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 15910 2020-01-27 05:51:22.182 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (15910) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v10.17.0
Bei der Installation wurde im Log folgendes angezeigt:
2020-01-26 22:53:01.698 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker url "https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck" 2020-01-26 22:53:03.009 - [32minfo[39m: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: {'errno':'EHOSTUNREACH','code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.1.99','port':80} 2020-01-26 22:53:03.010 - [32minfo[39m: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: Kein Drucker gefunden 2020-01-26 22:53:06.081 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/e38e4b0f05e3906991806926067d1dbb2e053d46 2020-01-26 22:53:06.554 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-01-26 22:53:07.960 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.11.3npm install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/e38e4b0f05e3906991806926067d1dbb2e053d46 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-01-26 22:53:36.427 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker upload [6] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript 2020-01-26 22:53:36.520 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker upload [5] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json 2020-01-26 22:53:36.579 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker upload [4] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css 2020-01-26 22:53:36.660 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker upload [3] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-01-26 22:53:36.723 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker upload [2] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png 2020-01-26 22:53:36.780 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker upload [1] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png 2020-01-26 22:53:36.836 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker upload [0] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2020-01-26 22:53:36.968 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.gruenbeck.0" 2020-01-26 22:53:36.985 - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true) 2020-01-26 22:53:36.985 - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal 2020-01-26 22:53:36.992 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (6883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2020-01-26 22:53:37.022 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (6883) terminating 2020-01-26 22:53:37.030 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (6883) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-01-26 22:53:37.580 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156) 2020-01-26 22:53:37.998 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker exit 0 2020-01-26 22:53:38.121 - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2020-01-26 22:53:39.732 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 5839 2020-01-26 22:53:50.024 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (5839) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v10.17.0 2020-01-26 22:53:55.962 - [32minfo[39m: host.ioBroker "system.adapter.gruenbeck.0" disabled 2020-01-26 22:53:55.963 - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true) 2020-01-26 22:53:55.967 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (5839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2020-01-26 22:53:55.968 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (5839) terminating 2020-01-26 22:53:55.969 - [32minfo[39m: gruenbeck.0 (5839) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-01-26 22:53:55.963 - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal 2020-01-26 22:53:56.489 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: x is not defined 2020-01-26 22:53:56.489 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Gruenbeck.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/main.js:83:4) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Gruenbeck.emit (events.js:198:13) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7061:22) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6764:25) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1) 2020-01-26 22:53:56.490 - [31merror[39m: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code. 2020-01-26 22:53:56.490 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156) 2020-01-26 22:54:00.033 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5956 2020-01-26 22:54:03.032 - [32minfo[39m: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: {'errno':'EHOSTUNREACH','code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.1.99','port':80} 2020-01-26 22:54:03.032 - [32minfo[39m: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: Kein Drucker gefunden 2020-01-26 22:54:06.376 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-01-26 22:54:55.701 - [32minfo[39m: host.ioBroker "system.adapter.gruenbeck.0" enabled 2020-01-26 22:54:55.725 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 6277
Habe jetzt neu installiert und es wird mir die Version 0.0.18 angezeigt, hat sich da noch was geändert ??
Im Moment scheint alles wieder normal zu laufen.
Könntest du dir das mit dem Datum, Reset Salzverbrauch, noch mal anschauen?
Nach einem Reset, wird das aktuelle Datum nicht eingetragen, so wie beim Wasserverbrauch.
Ich muss das Datum jedes mal manuell eintragen. Also einmal in drei Monaten -
Hallo ich habe folgendes Problem ich habe eine SD18. Es werden mir keine Daten angezeigt.
-
@Fruity das sind die datenpunkte für eine sc Anlage. Einfach mal alles löschen und nichts unter Host eintragen nur sd User und Passwort
-
Achso das heißt es sollte nur etwas bei Steam stehen?
-
@Fruity Ja genau
-
Ok ja da steht etwas. Ich dachte nur das er die Daten bei diesen Datenpunkten loggt. Sorry für die Umstände.
-
Hallo zusammen,
binn neu hier im Forum.
Ich versuche gerade den Grünbeck Adapter zum laufen zu bekommen.
Habe eine Grünbeck SC18 Anlage.
Frage? wo muß ich welche Daten eintragen damit der Adapter sich verbidet?
Wenn ich bei Host für SC die IP-Adresse eitrage dann bekomme ich diese Antwort in den Logs.
(32623) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
in den Insatanzen:
Verbunden mit Host: war;
Lebenszeichen: war
Verbunden mit Grünbeck: falsch
Für eure Hilfe wäre ich Dankbar