NEWS
Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
-
@buche11 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
bin gerade im "Testing" von pi4 + iobroker + razberry Z-Wave Modul. D
Am pi4+ können die Probleme eigentlich nicht liegen - bin letzte Woche ohne Probleme vom pi3+ auf den p4+ umgestiegen und das ohne Probleme...
Die letzten Tage auch heute, gab es zum p4 einige Patches die ich installiert habe, mein p4 läuft dennoch ohne Probleme :-)
(Die razberry Card/Modul, habe ich natürlich auch drauf - wenn auch etwas älteren Models, dennoch ZW+500)Meinen neuen pi4 habe ich auch in das moderne Argon-Pi4 Gehäuse gesteckt und das razberry Modul oben drauf gesetzt.
(Achtung: Die razberry Card muss von hinten, wo alle Anschlüsse sind (USB/Strom + Netzwerk) - links eingesteckt werden!)
(Ohne Garantie und Haftung!)Sorry für meine kurze Hardware- Ausflüchtung :-(
Hier geht es grundsätzlich um den ZWave2 Adapter von @AlCalzone - der einfach perfekt ist !!! :+1:
Ja am pi4+ /an der Hardware liegt es wohl nicht. Hab es mit einer z-way Installation probiert und da läuft alles. Razberry Z-Wave Karte wird erkannt, ich kann einen Fibaro Bewegungsensor anlernen und er erkennt auch Bewegung.
Und auch der andere Adapter mit open Z-Wave aus iobroker funktioniert. Wird als "grün" angezeigt und den Fibaro Sensor konnte ich hier problemlos anmelden.
(Hatte alles nicht parallel laufen sondern hintereinander).Daher habe ich vermutet es müsste am Adapter zwave2 liegen und hab es in diesen Thread geschrieben. Oder gibt es zur Installation des Adapters einen eigenen Thread und dieser ist dann nur zum Testing von Devices/Geräten?
-
@AlCalzone ich habe zwei Nodes, die nach wie vor im Netzwerk erkannt werden, Node 6 und jetzt mit der Version 0.9.1 auch Node 23. Beide sind aber physikalisch nicht mehr vorhanden. Da sie defekt waren konnte ich sie nicht offiziell aus dem Netzwerk abmelden. Gibt es eine Möglichkeit diese beiden zu löschen? Vielleicht führen die noch bei mir zu Problemen.
Bei den Rollershuttern3 sind jetzt wieder mehr Datenpunkte angelegt worden. Bei einem Rollershutter3 fehlt allerdings immer noch "Up" und "Down" in "multilevel_switch". Hierbei handelt es sich um den Node, der auch schon in den Vorgängerversion diese DP nicht angelegt hatte.
Obwohl ich den Adapter deinstalliert habe, sind nach erneuter Installation alte Werte bei dem ein oder anderen Node vorhanden. Der Node 15 (Rollershutter3) hat als current_value immer noch den Wert 19. Das Rollo stand aber definitiv nach der Installation nicht auf diesem Wert. Kann ich irgenwie manuell in Iobroker alles zurücksetzen oder löschen´, so dass ich mich darauf verlassen kann, das ein Node zu 100% neu angelegt und eingelesen worden ist?
Ebenso sind auch alle Räume und Funktionen direkt wieder eingetragen worden bei den einzelnen Datenpunkten. Woher kommen diese Zuordnungen, wenn doch eigentlich alles deinstalliert und gelöscht worden war?Zwei RollerShutter3 geben mir jetzt auch den richtigen current_value zurück. :-)
Bei den restlichen tut sich leider noch nichts. Die Werte für Target Value werden hier aber auch nicht bestätigt. -
@AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
@Schuko80
Ich kann dir nicht ganz folgen. Soweit ich das richtig sehe, sind die LC-13 größtenteils identisch mit den Devolo HomeControl Thermostaten.Diese sind batteriebetrieben und wachen daher nur sporadisch auf, um Änderungen abzuholen. Eine "permanente" Verbindung kann daher im Gegensatz zu netzbetriebenen Geräten nicht bestehen.
Diese Frequenz kannst du in der "Wake Up" Klasse unter "wakeupInterval" einstellen. Je kleiner der Wert, desto geringer die Latenz zwischen Updates, aber desto größer ist auch der Batterieverbrauch.
Nahezu Live-Updates bekommst du nur bei Geräten, die "FLiRS" unterstützen. Dieses Modell kann das aber nicht.Ich habe vorhin das Update auf diese Version durchgeführt, Verhalten ist aber das Gleiche.
Die Thermostate sind quasi identisch, ein Devolo habe ich auch dabei, unterschied ist lediglich, dass das Devolo die Temperatur melden kann.
Mit dem Wakeup Intervall ist klar, aber ein ZWave Batterie Feuermelder darf auch nicht erst 4 Minuten später Alarm geben.
Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Mit dem alten Adapter gingen Befehle direkt durch, Verzögerung so gering, das ich vom Display durch die Tür zur Heizung gegangen bin und diese schon umgeschaltet war.
Jetzt könnte ich einen wenn sie überhaupt durchgehen, einen Kaffee trinken gehen.
Der Adapter wird gestartet, scannt die Nodes, diese melden wach und direkt darauf wieder das sie sich schlafen gelegt haben. Soweit ok. Die Thermostate an den Heizungen verhalten sich danach aber, als wäre eine "Exclusion" durchgeführt worden, sprich sie blinken, das sie keinen Empfang haben. Starte ich jetzt den alten Adapter wieder, sind sie binnen ein paar Sekunden alle wieder mit vollem Empfang da.
Wenn du etwas brauchst, sag mir, was und wie ich dran komme :)
Anbei noch ein Bild, was ich in den Nodes gefunden habe, der alte Adapter hat diese Status-Meldungen, deiner meldet lediglich status "asleep" falls es wichtig ist.

@Schuko80 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Mit dem alten Adapter gingen Befehle direkt durch, Verzögerung so gering, das ich vom Display durch die Tür zur Heizung gegangen bin und diese schon umgeschaltet war.
Jetzt könnte ich einen wenn sie überhaupt durchgehen, einen Kaffee trinken gehen.Dann muss ich mal vergleichen, was die Adapter machen. Kannst du mir bitte mit dem alten und dem neuen jeweils ein Log erzeugen (
OZW_Log.txtundzwave-<12345>.log), die jeweils das Interview plus 1-2 Schaltbefehle an die entsprechenden Thermostate beinhalten? -
@AlCalzone ich habe zwei Nodes, die nach wie vor im Netzwerk erkannt werden, Node 6 und jetzt mit der Version 0.9.1 auch Node 23. Beide sind aber physikalisch nicht mehr vorhanden. Da sie defekt waren konnte ich sie nicht offiziell aus dem Netzwerk abmelden. Gibt es eine Möglichkeit diese beiden zu löschen? Vielleicht führen die noch bei mir zu Problemen.
Bei den Rollershuttern3 sind jetzt wieder mehr Datenpunkte angelegt worden. Bei einem Rollershutter3 fehlt allerdings immer noch "Up" und "Down" in "multilevel_switch". Hierbei handelt es sich um den Node, der auch schon in den Vorgängerversion diese DP nicht angelegt hatte.
Obwohl ich den Adapter deinstalliert habe, sind nach erneuter Installation alte Werte bei dem ein oder anderen Node vorhanden. Der Node 15 (Rollershutter3) hat als current_value immer noch den Wert 19. Das Rollo stand aber definitiv nach der Installation nicht auf diesem Wert. Kann ich irgenwie manuell in Iobroker alles zurücksetzen oder löschen´, so dass ich mich darauf verlassen kann, das ein Node zu 100% neu angelegt und eingelesen worden ist?
Ebenso sind auch alle Räume und Funktionen direkt wieder eingetragen worden bei den einzelnen Datenpunkten. Woher kommen diese Zuordnungen, wenn doch eigentlich alles deinstalliert und gelöscht worden war?Zwei RollerShutter3 geben mir jetzt auch den richtigen current_value zurück. :-)
Bei den restlichen tut sich leider noch nichts. Die Werte für Target Value werden hier aber auch nicht bestätigt.@taba_luga Das Entfernen der Nodes ist wie bereits im alten Thread beschrieben bereits unterstützt, aber es gibt noch keine UI im Adapter dafür. Dauert noch ein paar Tage.
Nach dem Deinstallieren ist wahrscheinlich noch eine alte Cache-Datei da. Also:
- deinstallieren
- Ordner
/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0löschen - installieren
Ebenso sind auch alle Räume und Funktionen direkt wieder eingetragen worden bei den einzelnen Datenpunkten. Woher kommen diese Zuordnungen, wenn doch eigentlich alles deinstalliert und gelöscht worden war?
:open_mouth: Keine Ahnung.
-
Hallo,
ich bin hier komplett neu und bin gerade im "Testing" von pi4 + iobroker + razberry Z-Wave Modul. D
Da ich ggf. nach Testing von meiner Fibaro HC2 mit ca. 70 Z-Wave Devices auf iobroker umsteigen möchte wollte ich ioBroker inkl zwave Adapter ausgiebig testen.
Ich stoße bei der Installation des Adapters aber an mein (bis jetzt nicht vorhandenes:) Können:
Der Adapter ist in den Instanzen immmer als "gelb" markiert. Im iobroker Log steht:2020-01-21 20:06:23.439 - error: zwave2.0 (2386) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open ttyAMA0
2020-01-21 20:08:54.357 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" disabled
2020-01-21 20:08:54.359 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
2020-01-21 20:08:54.360 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
2020-01-21 20:08:54.364 - info: zwave2.0 (2386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2020-01-21 20:08:54.368 - info: zwave2.0 (2386) Shutting down driver...
2020-01-21 20:08:54.370 - info: zwave2.0 (2386) Cleaned everything up!
2020-01-21 20:08:54.372 - info: zwave2.0 (2386) terminating
2020-01-21 20:08:54.374 - info: zwave2.0 (2386) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2020-01-21 20:08:54.886 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (156)
2020-01-21 20:09:46.001 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" enabled
2020-01-21 20:09:46.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2407
2020-01-21 20:09:48.448 - info: zwave2.0 (2407) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.18.1Danke für jede Unterstützung!
@buche11 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Error: No such file or directory, cannot open ttyAMA0
Das heißt, dass unter diesem Pfad kein USB-Stick oder Razberry-Platine gefunden wurde. Wenn ich mich recht entsinne, muss das auch
/dev/ttyAMA0heißen (sofern der Name korrekt ist).Mache mal folgendes:
- Adapter stoppen
- Pfad aus Konfiguration löschen
- Adapter starten
- Korrekten Port aus Konfiguration auswählen (dropdown)
-
FGRGBWM441 RGBW Controller
Im alten Adapter gibt es noch diesen DP; ich glaube dieser wird für Color Picker benötigt..
Zumindest in meiner Installation fehlt dieser DP.Die DP CurrentValue 1-5 scheinen den letzten gewählten Wert vor einer Änderung des Targetwertes und nicht den tatsächlich aktuellen Zustand anzuzeigen. Hoffe du verstehst was ich meine.
FGS222 Double Relay Switch
Ich habe jetzt 2x täglich den Cache geleert und abends zusätzlich das Netzwerk heilen lassen. Bleibt weiterhin bei

-
FGRGBWM441 RGBW Controller
Im alten Adapter gibt es noch diesen DP; ich glaube dieser wird für Color Picker benötigt..
Zumindest in meiner Installation fehlt dieser DP.Die DP CurrentValue 1-5 scheinen den letzten gewählten Wert vor einer Änderung des Targetwertes und nicht den tatsächlich aktuellen Zustand anzuzeigen. Hoffe du verstehst was ich meine.
FGS222 Double Relay Switch
Ich habe jetzt 2x täglich den Cache geleert und abends zusätzlich das Netzwerk heilen lassen. Bleibt weiterhin bei

@maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Ich habe jetzt 2x täglich den Cache geleert und abends zusätzlich das Netzwerk heilen lassen. Bleibt weiterhin bei
Ich fürchte das ist ein Kommunikationsproblem beim Interview. Bei mir läuft das Gerät problemlos. Wie gesagt, deswegen etwas Geduld bitte.
Im alten Adapter gibt es noch diesen DP
Ui, das ist das erste Mal, dass ich diese Kommandoklasse im Einsatz sehe.
Die DP CurrentValue 1-5 scheinen den letzten gewählten Wert vor einer Änderung des Targetwertes und nicht den tatsächlich aktuellen Zustand anzuzeigen. Hoffe du verstehst was ich meine.
Log von einer Betätigung der DPs bitte :)
Und die Cache-Datei bitte (mit Hinweis, welche Node-IDs diese Geräte sind). -
@maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Ich habe jetzt 2x täglich den Cache geleert und abends zusätzlich das Netzwerk heilen lassen. Bleibt weiterhin bei
Ich fürchte das ist ein Kommunikationsproblem beim Interview. Bei mir läuft das Gerät problemlos. Wie gesagt, deswegen etwas Geduld bitte.
Im alten Adapter gibt es noch diesen DP
Ui, das ist das erste Mal, dass ich diese Kommandoklasse im Einsatz sehe.
Die DP CurrentValue 1-5 scheinen den letzten gewählten Wert vor einer Änderung des Targetwertes und nicht den tatsächlich aktuellen Zustand anzuzeigen. Hoffe du verstehst was ich meine.
Log von einer Betätigung der DPs bitte :)
Und die Cache-Datei bitte (mit Hinweis, welche Node-IDs diese Geräte sind).@AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Wie gesagt, deswegen etwas Geduld bitte.
Naja, mehrere Stunden liegen dazwischen, da habe ich die Befürchtung, dass da ein Schweigegelübde abgelegt wurde. Die Distanz beträgt 5 vom Stick bis zum Gartenhaus. Versuche morgen mal mit dem Stick in direkter Nähe zum Schalter zu kommen.

zwave-13582.log, Node 17
-
@AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Wie gesagt, deswegen etwas Geduld bitte.
Naja, mehrere Stunden liegen dazwischen, da habe ich die Befürchtung, dass da ein Schweigegelübde abgelegt wurde. Die Distanz beträgt 5 vom Stick bis zum Gartenhaus. Versuche morgen mal mit dem Stick in direkter Nähe zum Schalter zu kommen.

zwave-13582.log, Node 17
-
@maloross Ich meinte eigentlich Geduld mit mir ;) Ich versuche in Kürze die Robustheit des Interviews bei Timeouts o.ä. zu verbessern, dann ist das hoffentlich vorbei.
@AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
@maloross Ich meinte eigentlich Geduld mit mir ;) Ich versuche in Kürze die Robustheit des Interviews bei Timeouts o.ä. zu verbessern, dann ist das hoffentlich vorbei.
lach..da hatte ich dich missverstanden, dachte es bezog sich auf den Schalter!
Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwierig und zeitaufwendig die Programmierung eines Adapters ist, der derart komplexe Inhalte hat. Meinen Respekt dafür -
@AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
@maloross Ich meinte eigentlich Geduld mit mir ;) Ich versuche in Kürze die Robustheit des Interviews bei Timeouts o.ä. zu verbessern, dann ist das hoffentlich vorbei.
lach..da hatte ich dich missverstanden, dachte es bezog sich auf den Schalter!
Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwierig und zeitaufwendig die Programmierung eines Adapters ist, der derart komplexe Inhalte hat. Meinen Respekt dafür -
@AlCalzone manch eine Thesis hat nicht halb so viel :wink:
-

Da kann man mal sehen, was in so einem Adapter an Arbeit steckt :flushed: :+1:
Bei mir läuft bisher alles bestens, ich habe aber auch nicht so viele unterschiedliche Aktoren im Einsatz wie die anderen, das meiste ist alles von Fibaro.
-

Da kann man mal sehen, was in so einem Adapter an Arbeit steckt :flushed: :+1:
Bei mir läuft bisher alles bestens, ich habe aber auch nicht so viele unterschiedliche Aktoren im Einsatz wie die anderen, das meiste ist alles von Fibaro.
@Rolf_KA ich habe jetzt auch nur wenige Geräte von unterschiedlichen Herstellern, bisher auch alle ohne Probleme. Da dies hier ein Adapter in der Entwicklung ist, kann nicht alles gleich zu 100% funktionieren. Aber es macht Spass, einen engangierten Entwickler bei der Fertigstelung "über die Schulter" schauen zu können.
-
@Schuko80 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Mit dem alten Adapter gingen Befehle direkt durch, Verzögerung so gering, das ich vom Display durch die Tür zur Heizung gegangen bin und diese schon umgeschaltet war.
Jetzt könnte ich einen wenn sie überhaupt durchgehen, einen Kaffee trinken gehen.Dann muss ich mal vergleichen, was die Adapter machen. Kannst du mir bitte mit dem alten und dem neuen jeweils ein Log erzeugen (
OZW_Log.txtundzwave-<12345>.log), die jeweils das Interview plus 1-2 Schaltbefehle an die entsprechenden Thermostate beinhalten?@AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
@Schuko80 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Mit dem alten Adapter gingen Befehle direkt durch, Verzögerung so gering, das ich vom Display durch die Tür zur Heizung gegangen bin und diese schon umgeschaltet war.
Jetzt könnte ich einen wenn sie überhaupt durchgehen, einen Kaffee trinken gehen.Dann muss ich mal vergleichen, was die Adapter machen. Kannst du mir bitte mit dem alten und dem neuen jeweils ein Log erzeugen (
OZW_Log.txtundzwave-<12345>.log), die jeweils das Interview plus 1-2 Schaltbefehle an die entsprechenden Thermostate beinhalten?So, anbei die Dateien, war gar nicht so einfach, die zu finden ... es könnte sein, das am Anfang Probleme mit dem Start zu sehen sind, habe die Adapter nicht mehr zum Starten bekommen, da der OZW noch im Hintergrund aktiv geblieben ist.
Was mir noch aufgefallen ist, eine Heizung stand auf 20.5 Grad, das kann dein Adapter auch nicht, der hat den Wert als 20 ausgelesen.
Mit deinem Adapter habe ich Versucht Node 2 & 3 zu beschreiben, bei dem OZW lediglich einen, dafür zwei mal, einmal rauf und einmal runter :)
Inhalt ist über Windows kopiert, ich hoffe es sind trotzdem alle wichtigen Daten da.
-
@AlCalzone, ich habe die Netzerk Heilung bei mir getestet. Sie läuft bei mir immer noch. Ich denke ich habe den Fehler bei mir gefunden:
Hier der Auszug aus dem Log:

Die Nodes 6 und 23 gibt es nicht mehr und können nicht antworten.
In der Geräte Übersicht sind beide Nodes nicht gelistet.

In den Objekten sind sie allerdings bei den Nodes gelistet:

Sie stehen beide im Status "asleep". Ist das so richtig? Da der Node auf keine Anfrage antworten kann, müsste er da nicht direkt im Status "dead" stehen und ist es gewollt, dass diese nicht in der Geräte Übersicht auftauchen?Ebenso kannst du im Screenshot der Geräte Übersicht sehen, dass die Spinner neben jedem Node erscheinen. Ist das so gewollt und richtig?
-
Mir ist noch was aufgefallen. In der Netzwerk Übersicht sind die Nodes auch gelistet und haben auch Kommunikationswege eingezeichnet.

Das kann eigentlich auch nicht stimmen, oder?@taba_luga Das hilft mir weiter, danke!
Die Kommunikationswege sind im Controller gespeichert und sind die letzten bekannten Nachbarn. Da bei batteriebetriebenen Nodes keine Antwort kommt, wenn diese schlafen, kann man sie nicht ohne weiteres als tot einstufen - sie könnten auch einfach eine lange Aufweckzeit haben.
Hast du v0.9.1 installiert und hast du nach der Installation einen Upload (
iobroker upload zwave2) durchgeführt? Dann sollte eigentlich neben fehlgeschlagenen Nodes ein (!) erscheinen. Dein Netzwerk sieht eigentlich recht gut vernetzt aus - lediglich der Controller selbst hat nur 3 Direktverbindungen. Vielleicht gibt es für den eine bessere Position?Wenn Node 6 und 23 entfernt sind (komme ggf. am Wochenende zur Erweiterung der UI), sind diese beiden immerhin als Fehlerquelle ausgeschlossen.
-
@taba_luga Das hilft mir weiter, danke!
Die Kommunikationswege sind im Controller gespeichert und sind die letzten bekannten Nachbarn. Da bei batteriebetriebenen Nodes keine Antwort kommt, wenn diese schlafen, kann man sie nicht ohne weiteres als tot einstufen - sie könnten auch einfach eine lange Aufweckzeit haben.
Hast du v0.9.1 installiert und hast du nach der Installation einen Upload (
iobroker upload zwave2) durchgeführt? Dann sollte eigentlich neben fehlgeschlagenen Nodes ein (!) erscheinen. Dein Netzwerk sieht eigentlich recht gut vernetzt aus - lediglich der Controller selbst hat nur 3 Direktverbindungen. Vielleicht gibt es für den eine bessere Position?Wenn Node 6 und 23 entfernt sind (komme ggf. am Wochenende zur Erweiterung der UI), sind diese beiden immerhin als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Hast du v0.9.1 installiert und hast du nach der Installation einen Upload (
iobroker upload zwave2) durchgeführt? Dann sollte eigentlich neben fehlgeschlagenen Nodes ein (!) erscheinen. Dein Netzwerk sieht eigentlich recht gut vernetzt aus - lediglich der Controller selbst hat nur 3 Direktverbindungen. Vielleicht gibt es für den eine bessere Position?Ja, ich habe die Version v.0.9.1 installiert. Allerdings nicht über die Konsole, sondern aus dem UI heraus. Daher habe ich auch kein
iobroker upload zwave2durchgeführt.Die "!" waren am Anfang direkt nach dem Start der Netzwerk Heilung zu sehen, aber fast an jedem Gerät. Sie wechselten dann sukzessive auf die Spinner. Nach dem der Spinner am Gerät erschienen ist kam kein "!" mehr.
Ich werde es heute Nachmittag nochmal versuchen und gebe dann weitere Infos.
-
Hast du v0.9.1 installiert und hast du nach der Installation einen Upload (
iobroker upload zwave2) durchgeführt? Dann sollte eigentlich neben fehlgeschlagenen Nodes ein (!) erscheinen. Dein Netzwerk sieht eigentlich recht gut vernetzt aus - lediglich der Controller selbst hat nur 3 Direktverbindungen. Vielleicht gibt es für den eine bessere Position?Ja, ich habe die Version v.0.9.1 installiert. Allerdings nicht über die Konsole, sondern aus dem UI heraus. Daher habe ich auch kein
iobroker upload zwave2durchgeführt.Die "!" waren am Anfang direkt nach dem Start der Netzwerk Heilung zu sehen, aber fast an jedem Gerät. Sie wechselten dann sukzessive auf die Spinner. Nach dem der Spinner am Gerät erschienen ist kam kein "!" mehr.
Ich werde es heute Nachmittag nochmal versuchen und gebe dann weitere Infos.
@taba_luga sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
Ich werde es heute Nachmittag nochmal versuchen und gebe dann weitere Infos.
Spar dir die Mühe. Ich ändere in der nächsten Version ein bisschen was am Heilprozess mit den Infos die du mir gegeben hast. Dann sag ich nochmal Bescheid (ggf. heute Abend).