Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 33 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • integer63I integer63

    @StrathCole Hm, bei mir erscheint moving jetzt hier:
    moving2.png
    Und dafür nicht mehr unter den devices.

    B Offline
    B Offline
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

    @StrathCole Hm, bei mir erscheint moving jetzt hier:
    moving2.png
    Und dafür nicht mehr unter den devices.

    Jap exakt so ist es auch bei mir.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      Und es (moving) war in einer vorherigen Version ja schon mal richtig. Aber dafür, dass ich jetzt endlich alles problemlos steuern kann, spiele ich sehr gerne den Beta-Tester :-)

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • integer63I integer63

        Und es (moving) war in einer vorherigen Version ja schon mal richtig. Aber dafür, dass ich jetzt endlich alles problemlos steuern kann, spiele ich sehr gerne den Beta-Tester :-)

        B Offline
        B Offline
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

        Und es (moving) war in einer vorherigen Version ja schon mal richtig. Aber dafür, dass ich jetzt endlich alles problemlos steuern kann, spiele ich sehr gerne den Beta-Tester :-)

        Ach testen macht ja auch irgendwie Spaß und wenn man dann quasi sofort Support bekommt, ist das schon was feines :blush:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          Äh bin gerade etwas verwirrt.
          Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
          Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
          Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B blackeagle998

            Äh bin gerade etwas verwirrt.
            Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
            Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
            Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

            B Offline
            B Offline
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

            Äh bin gerade etwas verwirrt.
            Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
            Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
            Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

            Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

            StrathColeS integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von
              #27

              Der Adapter schmeißt seit einigen Minuten folgende Warnmeldungen:

              tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.145	warn	(4327) refresh device state failed
              tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.144	warn	(4327) error during tahomalink request: 503: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
              

              Was steckt dahinter?

              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                So, es hat eine Weile gedauert. Musste einiges umstellen.

                Es sollte nun funktionieren, dass man Befehle gleichzeitig an mehr als 9 Rollläden sendet. Ich habe eine Befehlskette eingeführt, das heißt, wenn innerhalb von 500ms ein weiterer Befehl eingeht, wird der vorherige Befehl noch nicht an Tahoma gesendet, sondern mit dem neuen Befehl zusammengeführt. Sobald 500ms lang keine neuen Befehle kommen, sendet er alles an Tahoma.
                Dadurch umgehe ich das Problem, dass Tahoma zu viele Anfragen hintereinander erhält. Zumindest ist nach der Umstellung das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.

                Außerdem prüfe ich in dieser Kette nun auch, ob ein Device mehrfach angefragt wurde. Das führt nämlich ebenfalls zu einem Fehler. Dazu kommt es beispielsweise, wenn man zweimal dasselbe Gerät in den Objekten hat, mit derselben DeviceURL aber unterschiedlichen Namen. Bei mir ist das passiert, als das Problem mit den Leerzeichen zu _ behoben wurde.

                Das moving Objekt ist bei mir auch (wieder oder immer noch) an der richtigen Stelle vorhanden.

                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B blackeagle998

                  Der Adapter schmeißt seit einigen Minuten folgende Warnmeldungen:

                  tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.145	warn	(4327) refresh device state failed
                  tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.144	warn	(4327) error during tahomalink request: 503: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                  

                  Was steckt dahinter?

                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #29

                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                  Der Adapter schmeißt seit einigen Minuten folgende Warnmeldungen:

                  tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.145	warn	(4327) refresh device state failed
                  tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.144	warn	(4327) error during tahomalink request: 503: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                  

                  Was steckt dahinter?

                  503 heißt: Tahoma Server überlastet oder nicht erreichbar.

                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B blackeagle998

                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                    Äh bin gerade etwas verwirrt.
                    Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                    Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
                    Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

                    Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                    Äh bin gerade etwas verwirrt.
                    Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                    Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
                    Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

                    Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

                    Der Wert springt erst bei dem nächsten Polling (Statusanfrage bei Tahoma) auf den aktuellen Wert. Vorher steht da der vom Skript oder manuell eingetragene Wert drin (mit ack = false).

                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      blackeagle998
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      Update auf 0.2.1 gemacht, der Adapter wirft folgende Fehler:

                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:174:5)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:581:20
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceStateFromEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:594:18)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:793:17)
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	(30688) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.531	error	(30688) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      
                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B blackeagle998

                        Update auf 0.2.1 gemacht, der Adapter wirft folgende Fehler:

                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:174:5)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:581:20
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceStateFromEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:594:18)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:793:17)
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	(30688) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.531	error	(30688) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                        #32

                        @blackeagle998 Sorry, da scheint er bei dir ein Device nicht zu finden. Habe die Logmeldung mal erweitert und den Fehler abgefangen.

                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B blackeagle998

                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                          Äh bin gerade etwas verwirrt.
                          Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                          Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
                          Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

                          Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                          Äh bin gerade etwas verwirrt.
                          Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                          Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
                          Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

                          Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

                          Na ja, irgendetwas hat sich schon geändert. Bei meinen devices, die DeploymentState als Höhenangabe haben, passiert plötzlich folgendes: ich steuere z. B. 60% in DeploymentState an, er fährt aber auf 40% und zeigt dann auch 40% in DeploymentState an - das war vorher anders. Ich gebe 100% ein, er fährt ganz rein und zeigt dann 0% an. Kann man das wieder rückgängig machen?
                          Bei den devices mit ClosureState stimmt es nach wie vor überein. Mir war schon mal aufgefallen, dass Somfy offensichtlich Markiesen und Rollläden unterschiedlich behandelt.

                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • integer63I integer63

                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                            Äh bin gerade etwas verwirrt.
                            Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                            Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
                            Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

                            Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

                            Na ja, irgendetwas hat sich schon geändert. Bei meinen devices, die DeploymentState als Höhenangabe haben, passiert plötzlich folgendes: ich steuere z. B. 60% in DeploymentState an, er fährt aber auf 40% und zeigt dann auch 40% in DeploymentState an - das war vorher anders. Ich gebe 100% ein, er fährt ganz rein und zeigt dann 0% an. Kann man das wieder rückgängig machen?
                            Bei den devices mit ClosureState stimmt es nach wie vor überein. Mir war schon mal aufgefallen, dass Somfy offensichtlich Markiesen und Rollläden unterschiedlich behandelt.

                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                            Äh bin gerade etwas verwirrt.
                            Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                            Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
                            Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

                            Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

                            Na ja, irgendetwas hat sich schon geändert. Bei meinen devices, die DeploymentState als Höhenangabe haben, passiert plötzlich folgendes: ich steuere z. B. 60% in DeploymentState an, er fährt aber auf 40% und zeigt dann auch 40% in DeploymentState an - das war vorher anders. Ich gebe 100% ein, er fährt ganz rein und zeigt dann 0% an. Kann man das wieder rückgängig machen?
                            Bei den devices mit ClosureState stimmt es nach wie vor überein. Mir war schon mal aufgefallen, dass Somfy offensichtlich Markiesen und Rollläden unterschiedlich behandelt.
                            Den DeploymentState hatte ich vorher ja nicht drin. An der Behandlung hab ich eigentlich nichts geändert, aber dann muss ich da die Logik mal umkehren, ist ja kein Problem das auf 100 - Wert zu setzen.

                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                            integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • StrathColeS StrathCole

                              @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                              Äh bin gerade etwas verwirrt.
                              Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                              Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% :thinking_face:
                              Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?

                              Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.

                              Na ja, irgendetwas hat sich schon geändert. Bei meinen devices, die DeploymentState als Höhenangabe haben, passiert plötzlich folgendes: ich steuere z. B. 60% in DeploymentState an, er fährt aber auf 40% und zeigt dann auch 40% in DeploymentState an - das war vorher anders. Ich gebe 100% ein, er fährt ganz rein und zeigt dann 0% an. Kann man das wieder rückgängig machen?
                              Bei den devices mit ClosureState stimmt es nach wie vor überein. Mir war schon mal aufgefallen, dass Somfy offensichtlich Markiesen und Rollläden unterschiedlich behandelt.
                              Den DeploymentState hatte ich vorher ja nicht drin. An der Behandlung hab ich eigentlich nichts geändert, aber dann muss ich da die Logik mal umkehren, ist ja kein Problem das auf 100 - Wert zu setzen.

                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @StrathCole Strange, denn als ich geschrieben hatte, dass jetzt auch mit DeploymentState alles super funktioniert, war 100 noch 100 und 0 noch 0 :thinking_face:
                              Aber egal, Hauptsache es passt am Ende ...

                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • integer63I integer63

                                @StrathCole Strange, denn als ich geschrieben hatte, dass jetzt auch mit DeploymentState alles super funktioniert, war 100 noch 100 und 0 noch 0 :thinking_face:
                                Aber egal, Hauptsache es passt am Ende ...

                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                #36

                                @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                                @StrathCole Strange, denn als ich geschrieben hatte, dass jetzt auch mit DeploymentState alles super funktioniert, war 100 noch 100 und 0 noch 0 :thinking_face:
                                Aber egal, Hauptsache es passt am Ende ...

                                :-) Kein Problem. Aber du hast schon recht, ich verstehe gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Eigentlich müsste, wenn du 100 eingibst, sie auch auf 100 rausfahren.

                                Edit: Gerade noch mal geschaut, habe am Deployment-Code nichts geändert an der Funktionsweise :-/
                                Änderst du den Wert direkt in der Objektansicht?

                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • StrathColeS StrathCole

                                  @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                                  @StrathCole Strange, denn als ich geschrieben hatte, dass jetzt auch mit DeploymentState alles super funktioniert, war 100 noch 100 und 0 noch 0 :thinking_face:
                                  Aber egal, Hauptsache es passt am Ende ...

                                  :-) Kein Problem. Aber du hast schon recht, ich verstehe gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Eigentlich müsste, wenn du 100 eingibst, sie auch auf 100 rausfahren.

                                  Edit: Gerade noch mal geschaut, habe am Deployment-Code nichts geändert an der Funktionsweise :-/
                                  Änderst du den Wert direkt in der Objektansicht?

                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  @StrathCole Nun, ich steuere den Datenpunkt über ein Widget in VIS an. So sieht es aus, wenn ich 100 wähle und er fertig ist:
                                  DeploymentState2.png
                                  Bis dahin steht 100 drin.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #38

                                    Ich könnte das ja alles entsprechend anpassen, wenn 100 als Eingabe auch 100 als Ergebnis hat, aber wenn aus 100 dann am Ende 0 wird, dann wird es mystisch.

                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • integer63I integer63

                                      Ich könnte das ja alles entsprechend anpassen, wenn 100 als Eingabe auch 100 als Ergebnis hat, aber wenn aus 100 dann am Ende 0 wird, dann wird es mystisch.

                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                                      Ich könnte das ja alles entsprechend anpassen, wenn 100 als Eingabe auch 100 als Ergebnis hat, aber wenn aus 100 dann am Ende 0 wird, dann wird es mystisch.

                                      Könntest du mal bitte zum Testen den Wert direkt in das Feld bei core:DeploymentState eingeben und Enter drücken? Also nicht via Vis Widget. Closed = 0 ist ja korrekt für Deployment (deploy -> ausfahren).

                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • StrathColeS StrathCole

                                        @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                                        Ich könnte das ja alles entsprechend anpassen, wenn 100 als Eingabe auch 100 als Ergebnis hat, aber wenn aus 100 dann am Ende 0 wird, dann wird es mystisch.

                                        Könntest du mal bitte zum Testen den Wert direkt in das Feld bei core:DeploymentState eingeben und Enter drücken? Also nicht via Vis Widget. Closed = 0 ist ja korrekt für Deployment (deploy -> ausfahren).

                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin :upside_down_face:

                                        StrathColeS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • integer63I integer63

                                          @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin :upside_down_face:

                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #41

                                          @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:

                                          @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin :upside_down_face:

                                          Wirklich erstaunliches Verhalten :hushed:
                                          Ich schaue mir das noch mal an. Habe leider selbst keine Geräte mit DeploymentState.

                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                          integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          741

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe