NEWS
Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
-
@Master77 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Welche Adressen ruft ihr denn alle über den Modbus von eurem Solaredge WR ab?
Siehe folgende Bilder mit meine Adressen. Wechselrichter ist ein Model SE15K.
-
Ich kann nun Adressen in 400xxx- Bereich erfolgreich auslesen und auswerten.
Ich habe allerdings ein System mit Speicher und dazu müsste ich z.B. die Adresse 62836 auslesen ( Float) . Das Funktioniert mit einer App z.B. ganz wunderbar, aber der Modbus-Adapter liefert mir "illegal adress" zurück.Wo könnte ich hier ansetzen? Hat schoneinmal jemand die Daten eines Speichers ausgelesen?
-
@PerfectAnswer sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Moin zusammen,
Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).
Wenn ich da auf + drücke, kommt eine leere Seite. Wie kann ich da dann das importieren?
EDIT:
Einfach reinkopieren. Das ist kein Import. Ich habe die Datei in Notepad++ geöffnet, alles kopiert und eingefügt -
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich betreibe 2 SE5000 WR (master/slave), ein WattNode Meter und eine LG Batterie über den 485er Modbus (kommt so vom Solateur). Seit einer Woche versuche ich jetzt via Modbus Adapter die Daten auszulesen. Das ist mir auch teilweise gelungen......aber nicht ohne Fragen warum. Ich fang mal an. Also iobroker greift über Modbus TCP Port 502 auf den Master WR zu. Dort kann ich alle WR Daten auslesen. Mein erstes Problem ist, dass ich keine Ahnung hab, wo ich auf den Slave WR zugreifen kann bzw. wo ich die gesamte Anlagenleistung (also WR1+WR2) auslesen kann (das muss doch irgendwie vom Master WR interpretiert und zur Verfügung gestellt werden?!). Im Adressbereich des Meters (alles aus der Solaredge Dokumentation entnehmbar) kann ich auch Import und Export Daten korrekt auslesen. Im Forum habe ich einen Post gefunden, dass ich oberhalb des Adressbereiches 100000 Batteriedaten finde.....seltsamerweise stimmt das auch bei mir. Im 60k Bereich funktioniert nichts (so beschreibt es Solaredge), aber im 100k Bereich.....warum bleibt mir ein Rätsel. Evtl. interpretiert der Adapter die Adressen?? Kann mir das jemand erklären? Modbus geht nur bis 65k und die einzige Erklärung die ich habe ist, dass der Adapter die 1 als eine andere ID interpretiert. Solaredge ist leider derzeit eine One Way Kommunikation.....dort hätte ich auf ein Register Mapping gehofft aber derzeit warte ich auf Antwort. Vielleicht hat ja einer hier im Forum eine ähnliche Anlage bzw. eine Lösung.Gruß,
Thorsten -
Hallo,
ich habe einen Wattnode-Meter (WNC-3Y-400-MB verbaut. Soweit läuft auch alles ganz ordenlich.
Allerdings habe ich nun festgestellt, das mir erst einen Verbrauch ab 50W angezeigt wird. Wenn die Leistung der Phase unter 50W liegt wird mir 0W Verbrauch gemeldet. Ist das Normal? Wer kann mir weiterhelfen?Danke schon mal
-
Hallo,
kann mir evtl. jemand helfen. Wie berechne Ich Eigenverbrauch? Aus welchen Adressen wird das berechnet?
Ich habe ein SolarEdge SE-16k Wechselrichter mit Energy Meter. Hier im Forum habe Ich nur gefunden mittels JavaScript wie man Leistung der PV Anlage berechnet, aber wie berechnet man Eigenverbrauch?
Würde über jede Hilfe freuen.
Gruß
walnick
-
Ich denke mal du willst den Eigenverbrauch vom Haus berechnen, dazu musst dir noch einen Smartmeter nach dem Hauszähler montieren lassen und schon kannst dir allmögliche sachen ausrechnen lassen
-
Das habe Ich ja schon. in Edge App wird ja Eigenverbrauch angezeigt, also wird es ja irgendwie berechnet. Leider weiß ich nicht wie
-
@walnick Der wird Dir nicht als wert ausgegeben. Den musst Du selbst berechnen.
-
Hallo zusammen.
Ich habe seit Heute einen SolarEdge SE4000H HD Wave Wechselrichter.
Alles läuft super. Ich habe nur Probleme mit den Adressierungen. Denn da kommen Andere Daten raus als angegeben sind.
Hat jemand die Adressierungen vom SE4000H?
Vielen Dank!
-
@djsirius Versuche mal eine Adresse höher oder tiefer einzugeben
Beachte, dass bei einigen Werten der Skalierungsfaktor ändert! Je nach höhe des Wertes. -
Hier meine Einstellungen .
Läuft absolut prima .
Viel Erfolg -
Vielen Dank Meister-x!!!
Ich werde mal überprüfen, ob die Daten stimmen. -
Moin.
So, ich habe soweit alle Daten, die ich benötige per Modbus-Adapter ausgelesen.
Was ich aber nicht verstehe, dass der Wert 40084, welcher ja die Produktion der Anlage ausgeben soll, Werte anzeigt, obwohl in der App (Monitoring) keine Produktion angezeigt wird.
Warum ist das so, und wie kann ich diese falsch angezeigten Werte verhindern?
Vielen Dank!
-
Hab jetzt endlich auch den Adapter am laufen, nachdem eben unsere Anlage vollständig in Betrieb ging. Dank den Tipps hier im Thread liefert er auch sofort Werte
Jetzt aber ne Frage:
Die AC Current Werte in der ersten Zeile können aber nicht hinkommen. Das Haus hatte keine großen Verbraucher am laufen, da sind dann nie 70 Ampere durch.
Wie sind die Werte denn zu verstehen?Was ich auch noch nicht gefunden habe:
Wo sehe ich, wieviel gerade erzeugt wird und wieviel davon eingespeist wird?(Falls das hier im Thread schonmal erwähnt wurde hab ich es übersehen )
-
Hi Merlin123,
bei mir wird der Wert Einspeisung/Bezug auf der Adresse 40207 angezeigt.
Bezug = - Wert
Einspeisung = + Wert -
@djsirius Ah OK. dann fehlen mir also noch Werte. Ich schau mal hier durch den Thread, ob ich die alle finde. Danke für den Hinweis!
-
Ich habe halt nur 2 bzw. 3 Werte 40084 und 40207, die mit den Werten im Monitoring angezeigt werden, die übereinstimmen.
Ich kann mit den ganzen anderen Werten nichts anfangen.
Vielleicht kannst du mir mal erklären, was bei dir alles angezeigt wird und welche Werte das im Monitoring sind?
-
@djsirius Bis auf den Powerfaktor sind mir die Werte klar. Nur bei der Einheit bzw. dem Faktor scheint das beim Strom nicht zu stimmen.
wie hast Du das beim 40207er Wert gemacht? Der zeigt mit da zum Beispiel 2045 an. Hab aber keine Ahnung welche Einheit (W?) und ob da ein Faktor rein muss.
In welchem Monitoring schaust Du denn? Ich kenne nur das, was nicht wirklich den aktuellen Wert zeigt (mit den Diagrammen)
-
Adresse: 40207
Name: +Einspeisung/-Bezug
Einheit: W
Typ: Singned 16 bit (Big Endian)
Länge: 1
Faktor: 1
Offset: 0