Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    327

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
112 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H heinzie

    @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

    @heinzie sagte:

    zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?

    Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.

    Hallo Paul,

    vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:

    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
     
    
    const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
    const mipercent = $('mihome.*.percent');
    const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
    
    var arrLOWBAT;
     
    
    function lowbat(id) {
      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
      var name = getObject(id).common.name;
      arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
      if(loggen) log("Gerät: " + id);
    }
    
    
    function countLowbat() {
    
       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
    
       var moeglicheLOWBAT = 0;
    
       arrLOWBAT      = [];
    
       hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
    
          if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
    
          ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    
       }); 
    
       mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
    
          if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
    
          ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    
       }); 
    
     
       // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
    
       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
    
       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
    
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    
       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);    // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);     // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
    
    if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
    
    }
     
    countLowbat(); // Skriptstart
    schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
    
    
    

    Bei den Objekten geht es um diese:

    86dc6cf3-3471-4ab3-9332-92cac7526a0b-grafik.png

    34c44b0c-7be7-48b2-831d-10adc229b656-grafik.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #68

    @heinzie
    Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
    Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.

    function lowbat(id) {
      let percent = getState(id).val;
      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
      var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
      arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
      if(loggen) log("Gerät: " + id);
    }
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      heinzie
      schrieb am zuletzt editiert von
      #69

      Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:

      Name 1 22%
      Name 2 33%
      ...

      Oder:
      22% Name 1
      33% Name 2
      ...

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H heinzie

        Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:

        Name 1 22%
        Name 2 33%
        ...

        Oder:
        22% Name 1
        33% Name 2
        ...

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #70

        @heinzie
        Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
        Name 1: 22 %

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @heinzie
          Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
          Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.

          function lowbat(id) {
            let percent = getState(id).val;
            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
            arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
            if(loggen) log("Gerät: " + id);
          }
          
          H Offline
          H Offline
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von
          #71

          @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

          @heinzie
          Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
          Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.

          function lowbat(id) {
            let percent = getState(id).val;
            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
            arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
            if(loggen) log("Gerät: " + id);
          }
          

          Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
          Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
          Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H heinzie

            @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

            @heinzie
            Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
            Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.

            function lowbat(id) {
              let percent = getState(id).val;
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
              arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
              if(loggen) log("Gerät: " + id);
            }
            

            Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
            Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
            Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #72

            @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird

              H Offline
              H Offline
              heinzie
              schrieb am zuletzt editiert von
              #73

              @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                heinzie
                schrieb am zuletzt editiert von
                #74

                Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #75

                  Hallo zusammen,

                  ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
                  Hier mein Skript:

                  //pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden
                  const prio_Lowbat = 2;
                     
                  //Variablen für Pushover
                  const sendpush   = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                  const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für HM Alarme
                  const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für HM Warnungen
                  const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Zigbee Alarme
                  const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
                  var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                  var titel;
                  var message;
                  var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                  //var device = 'All'; 
                   
                  //Ab hier eigentliches Script
                  
                  function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                      var pushover_Instanz;
                      if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                      else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                      else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                      else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                      sendTo(pushover_Instanz, { 
                          device: device,
                          message: message, 
                          title: titel, 
                          priority: 0,
                      }); 
                  }
                  
                  createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                  createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                   
                  const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery');
                  const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                   
                  var arrLOWBAT;
                  
                  function lowbat(id) {
                    let percent = getState(id).val;
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                    arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                    if(loggen) log("Gerät: " + name);
                  }
                  
                  function countLowbat() {  
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                      var moeglicheLOWBAT = 0; 
                      arrLOWBAT      = [];
                      Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                          if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                              ++moeglicheLOWBAT;                     // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                              if(sendpush) {
                                  prio = prio_Lowbat; 
                                  titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                  message = arrLOWBAT.join(', '); 
                                  send_pushover(device, message, titel, prio);
                              }        
                      }); 
                   
                     // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                     if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));   
                     if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                   
                     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                     setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",     arrLOWBAT.join(','));        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                     setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT",   arrLOWBAT.length);           // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                     setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT);            // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                  }
                  
                  // Skriptstart
                  countLowbat(); 
                   
                  

                  Hier die Errors:

                  host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.426	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                  host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12)
                  host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13)
                  host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.422	error	Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank
                  pushover.2	2020-01-09 11:34:51.871	info	(31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  pushover.2	2020-01-09 11:34:51.870	info	(31056) terminating
                  pushover.2	2020-01-09 11:34:51.366	error	(31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/
                  pushover.2	2020-01-09 11:34:51.364	error	(31056) uncaught exception: message cannot be blank
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #76

                    Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.

                    Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
                    Kann mir da jemand helfen?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #77

                      @paul53
                      du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Dominik F.D Dominik F.

                        @paul53
                        du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #78

                        @Dominik-F
                        Zeile 56:

                                    if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                        

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Dominik-F
                          Zeile 56:

                                      if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                          
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #79

                          @paul53

                          Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Dominik F.D Dominik F.

                            @paul53

                            Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #80

                            @Dominik-F sagte:

                            Zeile 54 sollte der Aufruf sein.

                            Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Dominik-F sagte:

                              Zeile 54 sollte der Aufruf sein.

                              Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.

                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #81

                              @paul53

                              habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @paul53

                                habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #82

                                @Dominik-F
                                Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Dominik-F
                                  Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?

                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #83

                                  @paul53
                                  In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
                                  Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @paul53
                                    In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
                                    Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #84

                                    @Dominik-F sagte:

                                    In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.

                                    Das ist mir klar. Ich wollte den konkreten Inhalt wissen, wenn die Fehlermeldung aufftritt.

                                    @Dominik-F sagte:

                                    man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer

                                    pushover greift nicht auf den Datenpunkt zu. Wenn keine Batterie leer ist, muss arrLOWBAT.length den Wert 0 haben und somit in Zeile 56 der Aufruf von pushover verhindert werden.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @Dominik-F sagte:

                                      In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.

                                      Das ist mir klar. Ich wollte den konkreten Inhalt wissen, wenn die Fehlermeldung aufftritt.

                                      @Dominik-F sagte:

                                      man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer

                                      pushover greift nicht auf den Datenpunkt zu. Wenn keine Batterie leer ist, muss arrLOWBAT.length den Wert 0 haben und somit in Zeile 56 der Aufruf von pushover verhindert werden.

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #85

                                      @paul53

                                      oh sorry, das hab ich falsch verstanden :D Ich habe den Aufruf von Pushoven "nach besten Wissen und Gewissen" nach Zeile 56 gepackt, ob das jedoch ob das überhaupt dort richtig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht.

                                      Unbenannt.PNG

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @paul53

                                        oh sorry, das hab ich falsch verstanden :D Ich habe den Aufruf von Pushoven "nach besten Wissen und Gewissen" nach Zeile 56 gepackt, ob das jedoch ob das überhaupt dort richtig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht.

                                        Unbenannt.PNG

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #86

                                        @Dominik-F
                                        Es gibt eine leere Batterie. Somit wird auch pushover aufgerufen und als Message "EG_Bad_Fenster: 86 %" übergeben.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        Dominik F.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Dominik-F
                                          Es gibt eine leere Batterie. Somit wird auch pushover aufgerufen und als Message "EG_Bad_Fenster: 86 %" übergeben.

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #87

                                          @paul53

                                          Genau, das habe ich so eingestellt, um das Skript zu testen. Wenn es eine leere Batterie gibt, dann tritt keine Error Meldung auf. habe in Zeile 54 die 20 durch 90 ersetzt. Stelle ich das wieder auf 20 tritt die Error Meldung auf.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          521

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe