    [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      heinzie @paul53 last edited by heinzie

      @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

      @heinzie sagte:

      zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?

      Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.

      Hallo Paul,

      vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:

      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
       
      
      const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
      const mipercent = $('mihome.*.percent');
      const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
      
      var arrLOWBAT;
       
      
      function lowbat(id) {
        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        var name = getObject(id).common.name;
        arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
        if(loggen) log("Gerät: " + id);
      }
      
      
      function countLowbat() {
      
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
      
         var moeglicheLOWBAT = 0;
      
         arrLOWBAT      = [];
      
         hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
      
            if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
      
            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
      
         }); 
      
         mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
      
            if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
      
            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
      
         }); 
      
       
         // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
      
         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
      
         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
      
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);    // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);     // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
      
      if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
      
      }
       
      countLowbat(); // Skriptstart
      schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
      
      
      

      Bei den Objekten geht es um diese:

      86dc6cf3-3471-4ab3-9332-92cac7526a0b-grafik.png

      34c44b0c-7be7-48b2-831d-10adc229b656-grafik.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @heinzie last edited by paul53

        @heinzie
        Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
        Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.

        function lowbat(id) {
          let percent = getState(id).val;
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
          arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
          if(loggen) log("Gerät: " + id);
        }
        
        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          heinzie last edited by

          Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:

          Name 1 22%
          Name 2 33%
          ...

          Oder:
          22% Name 1
          33% Name 2
          ...

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @heinzie last edited by

            @heinzie
            Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
            Name 1: 22 %

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              heinzie @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

              @heinzie
              Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
              Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.

              function lowbat(id) {
                let percent = getState(id).val;
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                if(loggen) log("Gerät: " + id);
              }
              

              Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
              Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
              Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by

                @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  heinzie @Homoran last edited by

                  @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    heinzie last edited by

                    Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. last edited by

                      Hallo zusammen,

                      ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
                      Hier mein Skript:

                      //pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden
                      const prio_Lowbat = 2;
                         
                      //Variablen für Pushover
                      const sendpush   = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für HM Alarme
                      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für HM Warnungen
                      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Zigbee Alarme
                      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
                      var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                      var titel;
                      var message;
                      var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                      //var device = 'All'; 
                       
                      //Ab hier eigentliches Script
                      
                      function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                          var pushover_Instanz;
                          if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                          else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                          else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                          else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                          sendTo(pushover_Instanz, { 
                              device: device,
                              message: message, 
                              title: titel, 
                              priority: 0,
                          }); 
                      }
                      
                      createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                      createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                       
                      const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery');
                      const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                       
                      var arrLOWBAT;
                      
                      function lowbat(id) {
                        let percent = getState(id).val;
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                        arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                        if(loggen) log("Gerät: " + name);
                      }
                      
                      function countLowbat() {  
                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                          var moeglicheLOWBAT = 0; 
                          arrLOWBAT      = [];
                          Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                              if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                  ++moeglicheLOWBAT;                     // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  if(sendpush) {
                                      prio = prio_Lowbat; 
                                      titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                      message = arrLOWBAT.join(', '); 
                                      send_pushover(device, message, titel, prio);
                                  }        
                          }); 
                       
                         // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));   
                         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                       
                         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                         setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",     arrLOWBAT.join(','));        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                         setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT",   arrLOWBAT.length);           // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                         setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT);            // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                      }
                      
                      // Skriptstart
                      countLowbat(); 
                       
                      

                      Hier die Errors:

                      host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.426	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                      host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12)
                      host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13)
                      host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.422	error	Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank
                      pushover.2	2020-01-09 11:34:51.871	info	(31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      pushover.2	2020-01-09 11:34:51.870	info	(31056) terminating
                      pushover.2	2020-01-09 11:34:51.366	error	(31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/
                      pushover.2	2020-01-09 11:34:51.364	error	(31056) uncaught exception: message cannot be blank
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. last edited by

                        Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.

                        Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
                        Kann mir da jemand helfen?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. last edited by

                          @paul53
                          du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                            @Dominik-F
                            Zeile 56:

                                        if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                            
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                                @Dominik-F sagte:

                                Zeile 54 sollte der Aufruf sein.

                                Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.

                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Dominik F. last edited by

                                    @Dominik-F
                                    Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?

                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
                                      Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                                        @Dominik-F sagte:

                                        In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.

                                        Das ist mir klar. Ich wollte den konkreten Inhalt wissen, wenn die Fehlermeldung aufftritt.

                                        @Dominik-F sagte:

                                        man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer

                                        pushover greift nicht auf den Datenpunkt zu. Wenn keine Batterie leer ist, muss arrLOWBAT.length den Wert 0 haben und somit in Zeile 56 der Aufruf von pushover verhindert werden.

                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          oh sorry, das hab ich falsch verstanden 😄 Ich habe den Aufruf von Pushoven "nach besten Wissen und Gewissen" nach Zeile 56 gepackt, ob das jedoch ob das überhaupt dort richtig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht.

                                          Unbenannt.PNG

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Dominik F. last edited by

                                            @Dominik-F
                                            Es gibt eine leere Batterie. Somit wird auch pushover aufgerufen und als Message "EG_Bad_Fenster: 86 %" übergeben.

                                            Dominik F. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            520
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            26
                                            112
                                            15958
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo