Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Zigbee Adapter mit neuem Converter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 119.7k Aufrufe 78 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • arteckA arteck

    @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?

    C Offline
    C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von
    #197

    @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

    @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?

    Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von
      #198

      hab ich auch:

      Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00ad5cb7'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
      
      (2171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
      

      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • a200A a200

        hab ich auch:

        Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00ad5cb7'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
        
        (2171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
        
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #199

        @a200, @FredF

        Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.

        Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.

        Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.

        A.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        v522533V FredFF a200A 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • AsgothianA Asgothian

          @a200, @FredF

          Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.

          Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.

          Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.

          A.

          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          schrieb am zuletzt editiert von
          #200

          @Asgothian

          darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:

          signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.

          Gruß Chris

          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #201

            Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.

            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

            v522533V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Schrubbel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #202

              Ich habe auch diese Meldungen bekommen, vorrangig von meinen Innr SP120 Smart Plugs.
              Diverse Versuche den Tradfri Signal Repeater und Xiaomi Fensterkontakte neu anzulernen sind gescheitert.
              Bis auf "allowing new devices to join" passiert rein gar nichts im Log.
              Mittlerweile sind auch zwei meiner 3 meine Plugs aus der Übersicht verschwunden.

              Ein Pairing scheint bei mir gerade überhaupt nicht zu funktionieren.

              (18949) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarfonsoG Garfonso

                Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.

                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                schrieb am zuletzt editiert von
                #203

                @Garfonso
                ja wäre es, wenn auch die ganzen batteriebetriebenen bei mir super funktionieren. nur die osram plugs machen probleme.

                Gruß Chris

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • v522533V v522533

                  @Asgothian

                  darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:

                  signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.

                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                  #204

                  @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                  @Asgothian

                  darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:

                  signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.

                  Hast du versucht die Steckdose an einem anderen Standort anzulernen ? Durch den geänderten Adapter laufen einige Aktionen anders gesteuert ab, weswegen die Aussage "das ging mit dem alten, also muss alles ok sein" so nicht gilt.

                  A.

                  Nachtrag: Bei Dir gilt zusätzlich noch das sich die gesamte Funk Abdeckung geändert hat da du den neuen Stick einsetzt. Damit entstehen andere Stellen an denen das Funknetz ungünstige Charakteristik entwickelt.

                  ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                  "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GarfonsoG Garfonso

                    Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #205

                    @Garfonso sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                    Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.

                    @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                    @Garfonso
                    ja wäre es, wenn auch die ganzen batteriebetriebenen bei mir super funktionieren. nur die osram plugs machen probleme.

                    Ich kann am Sonntag eine Testversion bauen, die es Dir erlaubt eine Konfiguration gezielt anzustossen. Ansonsten sollte der Adapter eigentlich generell so aufgebaut sein das er versucht die Geräte zu konfigurieren wenn

                    • sie noch nicht konfiguriert sind
                    • sie konfiguriert werden müssen
                    • sie eine Nachricht an den Koordinator schicken.

                    Zumindest bei den Osram Steckdosen sollte das immer dann der Fall sein wenn sie mit Strom versorgt werden.
                    @v522533: Du müsstest den Adapter in den Debug mode versetzen und die Steckdose einmal abziehen, 20 Sekunden warten und dann wieder einstecken. Wenn die Steckdose prinzipiell sauber eingebunden ist dann meldet sie sich beim Koordinator was dieser dann auch protokolliert. In der Folge sollte dan ein Konfigurationsrequest ausgelöst werden.

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      #206

                      @Asgothian

                      hast du meinen Beitrag hier vom 15.12 (Seite 10) gelesen, es ging um die Eurotronic Thermostate ?!

                      lg Rudi

                      Master Debian 12 (Wien)
                      Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8. 7. als VM

                      Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
                      Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8.7. als VM

                      Node 20.19.0
                      Nodejs 20.19.0
                      npm 10.8.2
                      js-controller 7.0.6

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MyzerATM MyzerAT

                        @arteck

                        habe mir gestern das Teamspeak Video von dir angesehen und heute mal meinen cc2531 auf Herdsman umgestellt und es hat alles echt super geklappt, bis auf eine Kleinigkeit.

                        @Asgothian
                        Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ? --> komischerweise wird der Heizkörper auch bei 39% voll heiß und am Thermostat selbst steht 100 --> eventuell ist es nur ein Anzeigefehler im ioBroker Datenpunkt?!

                        b5498666-4173-4134-b8a6-9ed203b18f0e-grafik.png

                        wie verhalten sich deine EurotronicThermostate, soweit ich weiß nutzt du diese ja ebenfalls!

                        @ll
                        was mich aber echt glücklich macht, es hat alles sofort funktioniert!

                        und was noch toller ist, habe wie durch ein Wunder das erste mal seit 12 Monaten es geschafft eine meiner 7 Ikea E14 400lm zu pairen, ging vorher nie mit dem shepherd Konverter und ich habe es sicher 1000te male probiert, heute beim testen gleich beim ersten Versuch Volltreffer !

                        cce5ad50-10c4-458a-a803-dc68d27f407f-grafik.png

                        Leider habe ich auch hier wieder eine Leiche (Lampe eines Nachbarn im meinenm Zigbee Meshnetz) kann dieser aber nicht mehr entfernen, so wie früher beim shepherd

                        zigbee.0	2019-12-15 15:52:54.762	error	Failed to execute LQI for '0x0017880103ac2a25'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_
                        

                        27bccb4e-42bc-4ae8-90f9-96ccfc3a494e-grafik.png
                        3af2b536-9fdf-4ba6-9c7f-f20a90dfe988-grafik.png

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #207

                        @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                        Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ?

                        Das muss ich prüfen, bisher habe ich das Problem nicht. Allerdings nutze ich die manuelle Einstellung auch nicht.

                        A.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Asgothian

                          @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                          Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ?

                          Das muss ich prüfen, bisher habe ich das Problem nicht. Allerdings nutze ich die manuelle Einstellung auch nicht.

                          A.

                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #208

                          @Asgothian

                          super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%

                          lg Rudi

                          Master Debian 12 (Wien)
                          Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8. 7. als VM

                          Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
                          Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8.7. als VM

                          Node 20.19.0
                          Nodejs 20.19.0
                          npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.6

                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AsgothianA Asgothian

                            @a200, @FredF

                            Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.

                            Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.

                            Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.

                            A.

                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #209

                            @Asgothian
                            Danke für die Erklärung.
                            Das sind bei mir ausschließlich netzbetriebene Geräte wie der Osram Plug bzw. die Aqara Double Key with neutral line (QBKG03LM) und ich habe die Fehlermeldung nur beim Pairen. Auch das erneute Anlernen eines Osram Plugs hat daran nichts verändert (die anderen traue ich mich nicht :fearful: ).
                            Für mich i.O. - es funktioniert alles.

                            @v522533 Beim Osram Plug musste ich den Taster am Plug so lange drücken bis der Plug zweimal geschaltet hat, dann ging das pairen.

                            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • FredFF FredF

                              @Asgothian
                              Danke für die Erklärung.
                              Das sind bei mir ausschließlich netzbetriebene Geräte wie der Osram Plug bzw. die Aqara Double Key with neutral line (QBKG03LM) und ich habe die Fehlermeldung nur beim Pairen. Auch das erneute Anlernen eines Osram Plugs hat daran nichts verändert (die anderen traue ich mich nicht :fearful: ).
                              Für mich i.O. - es funktioniert alles.

                              @v522533 Beim Osram Plug musste ich den Taster am Plug so lange drücken bis der Plug zweimal geschaltet hat, dann ging das pairen.

                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #210

                              @FredF

                              pairen geht bei mir auch ohne probleme, nur die link_quality wird dann nicht mehr aktualisiert und iobroker bekommt nicht mit, wenn ich die steckdose manuell schalte. aber danke trotzdem für den hinweis

                              Gruß Chris

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • MyzerATM MyzerAT

                                @Asgothian

                                super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%

                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #211

                                @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                                @Asgothian

                                super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%

                                Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren. Wenn ich manuell das Ventil steuere, dann kann ich zwischen 100 % und 0 % ansteuern. Wenn ich das tue wird der 'heating_demand' Datenpunkt nicht aktualisiert.

                                Wenn ich die Regelung automatisch lasse dann sollte dieser Datenpunkt aktualisiert werden - das ist aber scheinbar nur selten der Fall. Ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen.

                                A.

                                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AsgothianA Asgothian

                                  @a200, @FredF

                                  Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.

                                  Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.

                                  Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.

                                  A.

                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #212

                                  @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                                  @a200, @FredF

                                  Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.

                                  Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.

                                  Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.

                                  A.

                                  Das war mir klar. Mein Problem ist, dass das Gerät zuverlässig arbeitet, Daten verschickt usw. Die Meldung kommt nur, wenn ich in Adapter rein gehe und die Netzwerkmap anzeige. Ansonsten funktioniert die Verbindung bestens.

                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    #213

                                    also wenn bei mir eine Heizaufforderung ans Thermostat gesendet wird, wird bei mir per Script:

                                    heating_setpnt_current auf 30°C und valve_poition auf 100% gestellt, dann dauert es eine weile bis heading_demand auf 100% geht (39%)

                                    und spz_system_mode sowie spz_trv_mode muss auf 1 stehen, aber das weisst du ja sicher!

                                    beim runter fahren der Ventilstellung auf 0% stellt ich wieder auf 0% und 5°C die beiden oben erwähnten Werte

                                    weil du beim letzten mal etwas skeptisch der manuellen Ventilsteuerung gegenüberstandst, ich nutze dies jetzt seit mehreren Wochen und bin echt sehr zufrieden, es klappt wirklich sehr gut mit der Steuerung, also für mich zu mindestens! !

                                    lg Rudi

                                    Master Debian 12 (Wien)
                                    Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8. 7. als VM

                                    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
                                    Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8.7. als VM

                                    Node 20.19.0
                                    Nodejs 20.19.0
                                    npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #214

                                      Ich habe nun meinen Slave in Rente geschickt, dieser war für einen 2. cc2531 Stick im Betrieb, seit dem Einsatz des Herdsman Konverters, habe ich alle Zigbee Geräte nun auf dem Master auf einem cc2531 laufen und das System läuft super Stabil!

                                      Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!

                                      8d5ee502-63c1-482f-ad26-da6293ef10d7-grafik.png

                                      lg Rudi

                                      Master Debian 12 (Wien)
                                      Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8. 7. als VM

                                      Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
                                      Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8.7. als VM

                                      Node 20.19.0
                                      Nodejs 20.19.0
                                      npm 10.8.2
                                      js-controller 7.0.6

                                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MyzerATM MyzerAT

                                        Ich habe nun meinen Slave in Rente geschickt, dieser war für einen 2. cc2531 Stick im Betrieb, seit dem Einsatz des Herdsman Konverters, habe ich alle Zigbee Geräte nun auf dem Master auf einem cc2531 laufen und das System läuft super Stabil!

                                        Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!

                                        8d5ee502-63c1-482f-ad26-da6293ef10d7-grafik.png

                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #215

                                        @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                                        Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!

                                        Das ist ein bekannter Bug.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #216

                                          So, es gibt was neues: Habe gestern zwei Tradfri Birnen bekommen. Die hängen in direkter Sichtlinie ohne "Hindernisse" ca. 1,5 Meter vom Coordinator weg. Sie liessen sich einwandfrei pairen und lassen sich auch komplett steuern. Bei manuellem schalten wird der Status vom iobroker auch erkannt und aktualisiert. ABER: auch hier bekomme ich wieder keine link_quality. der Datenpunkt wird nicht befüllt. Im Log gibts auch keine Fehlermeldungen.

                                          Gruß Chris

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          848

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe