NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    331

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS smartboart

    @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

    vlt.liegt es doch am Wlan

    -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?

    Unbenannt.JPG

    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #83

    @smartboart

    -77 db steht bei der esp-link Software für die Fritzbox drinnen...

    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WiednitzW Wiednitz

      @smartboart

      -77 db steht bei der esp-link Software für die Fritzbox drinnen...

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #84

      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

      @smartboart

      Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?

      könnte sein, das habe ich noch nicht überprüft. Man müsste halt wissen welchen Inverter der Entwickler des Sketch hatte....Ich habe ein ein issue auf Github offen, mal sehen ob er da antwortet. Ansosnten mal ne Nachricht schreiben.

      Dank deinem Hinweis, dass es bei dir Fehlerfrei läuft ohne Growatt Stick, habe ich mal bei mir weiter gesucht. Ich hatte den Zuätzlichen Wemo mit ESP-link über den 5V Ausgang eines anderen Wemo versorgt. Das hat wohl nicht ausgereicht. Der hat jetzt seine Versorgung direkt und verhält sich nun auch gleich stabiler. Auch die LED zeigen nun deutlicher den Traffic an. Die Wlan Verbindung ist nun auch merklich stabiler und die Meldungen im Log haben sich reduziert.
      Mit dem richtigen _Setup wirds bestimmt gut...

      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von
        #85

        Hab mit der Laufzeit mal etwas rumgerechnet high und low...aber ich komme auch auf keinen vernünftigen Wert. Das gilt es noch irgendwie zu lösen...

        Auf die Fehlermedungen und der Einspeisesicherung / Sicherungsfall reagiere ich schon mit nem Script. Die Laufzeit würde ich auch noch gerne verarbeiten...

        Aber wie ich auch rechne mit den beiden Werten, komme nicht auf die Gesamtlaufzeit...

        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • smartboartS smartboart

          Hab mit der Laufzeit mal etwas rumgerechnet high und low...aber ich komme auch auf keinen vernünftigen Wert. Das gilt es noch irgendwie zu lösen...

          Auf die Fehlermedungen und der Einspeisesicherung / Sicherungsfall reagiere ich schon mit nem Script. Die Laufzeit würde ich auch noch gerne verarbeiten...

          Aber wie ich auch rechne mit den beiden Werten, komme nicht auf die Gesamtlaufzeit...

          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
          #86

          @smartboart

          Ha mit der Laufzeit wollte ich Dich auch schon fragen, ob du dir erklären kannst, wie die Chinesen auf folgenden Faktor kommen. Habe auch ewig gerechnet und vor zwei Wochen endlich gelöst.

          Der Work Time Total Low Wert sind die aktuellen Sekunden, zählt fortwährend hoch. Diesen Wert also /60 Sekunden /60 Minuten ergibt die Stunden hh,min. Dieser Wert erreicht sein Maximum bei 32765 Sekunden (18,203x60x60/2).

          Der Work Time Total High Wert erhöht sich um 0,5 , wenn die oben genannten 32765 Sekunden erreicht sind. Diesen Wert also x18,203=hh,min

          Werte von gestern Abend:

          Shine App zeigt 1000,1 h an.
          Low Wert: 28818 s
          High Wert: 54,5

          28818/60/60=8,005 h
          54,5x18,203=992,064 h
          8,005+992,064=1000,069 h

          Die Betriebsstunden sind die Zeit, wenn der Inverter Strom erzeugt, wenn er auf die Nötige Spannung wartet, wird nix gezählt.

          Wie kommen die Chinesen auf diese 18,203 ??????

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • smartboartS smartboart

            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

            @smartboart

            Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?

            könnte sein, das habe ich noch nicht überprüft. Man müsste halt wissen welchen Inverter der Entwickler des Sketch hatte....Ich habe ein ein issue auf Github offen, mal sehen ob er da antwortet. Ansosnten mal ne Nachricht schreiben.

            Dank deinem Hinweis, dass es bei dir Fehlerfrei läuft ohne Growatt Stick, habe ich mal bei mir weiter gesucht. Ich hatte den Zuätzlichen Wemo mit ESP-link über den 5V Ausgang eines anderen Wemo versorgt. Das hat wohl nicht ausgereicht. Der hat jetzt seine Versorgung direkt und verhält sich nun auch gleich stabiler. Auch die LED zeigen nun deutlicher den Traffic an. Die Wlan Verbindung ist nun auch merklich stabiler und die Meldungen im Log haben sich reduziert.
            Mit dem richtigen _Setup wirds bestimmt gut...

            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #87

            @smartboart

            Schön das es besser wird. Was meinst du mit dem richtigen Setup ?

            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WiednitzW Wiednitz

              @smartboart

              Schön das es besser wird. Was meinst du mit dem richtigen Setup ?

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von
              #88

              @Wiednitz
              super vielen Dank für die Formel, werde mir gleich ein script basteln um mir das in Vis anzuzeigen. Keine Ahnung wie die chinesen darauf kommen. Ich bin aber in einem growatt Sammelthread Forum angemeldet, wo sich auch deren support rumdrückt. da kann ich ja mal fragen...

              mit setup meine ich die Einstellungen im Modbusadapter. evtl. lässt sich im esp-link auch noch was herausfinden/optimieren .da habe ich was von 531> sleep enable,type: 2 im log gesehen. Das gibt es bei Tasmota auch. um strom zu sparen. vlt. kann man das irgendwo deaktiviern.

              WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS smartboart

                @Wiednitz
                super vielen Dank für die Formel, werde mir gleich ein script basteln um mir das in Vis anzuzeigen. Keine Ahnung wie die chinesen darauf kommen. Ich bin aber in einem growatt Sammelthread Forum angemeldet, wo sich auch deren support rumdrückt. da kann ich ja mal fragen...

                mit setup meine ich die Einstellungen im Modbusadapter. evtl. lässt sich im esp-link auch noch was herausfinden/optimieren .da habe ich was von 531> sleep enable,type: 2 im log gesehen. Das gibt es bei Tasmota auch. um strom zu sparen. vlt. kann man das irgendwo deaktiviern.

                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #89

                @smartboart

                Naja durch die ständige Aktivität an rx und tx wird er sich wohl nicht schlafen legen !? Normal war diese Software gar nicht für unsere Zwecke gedacht, sondern die soll Microprozessoren flashen !?

                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WiednitzW Wiednitz

                  @smartboart

                  Naja durch die ständige Aktivität an rx und tx wird er sich wohl nicht schlafen legen !? Normal war diese Software gar nicht für unsere Zwecke gedacht, sondern die soll Microprozessoren flashen !?

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #90

                  @Wiednitz ja kann sein das es nichts bringt....Hab mal MQTT in esp link deaktiviert, ändert aber auch nix....über MQTT frage ich hier nur die Verbindung ab....

                  Falls du interesse hast hier mal ein Script für die Berechnung gesamtzeit und Ersparnis... Sowie eins zur Überwachung der Anlage

                  /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                  Gesamtlaufzeit*/
                  
                  // Anlegen der States für Vis
                  createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                  createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                  createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                  
                  //Variablen
                  var logging = true; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                  var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                  
                  //Konstante
                  const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                  const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                  
                  const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';   
                  const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt'; 
                  
                  const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                  const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                  const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                  
                  //Funktion Laufzeit berechnen
                  function BerechnenLaufzeit() {
                  if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet"); 
                  var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                  var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                  var Lafzeit = getState(idLaufzeit).val
                  setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600)
                  }
                  
                  
                  //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                  function BerechnenHeute() {
                  if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet"); 
                  var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;  
                  if(ErtragHeute>0)setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                  }
                  
                  // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                  function BerechnenTotal(){
                  if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                  var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                  setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                  }
                  
                  // Scriptstart
                  BerechnenHeute();
                  BerechnenTotal();
                  BerechnenLaufzeit();
                  
                  // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                  on(idErtragHeute, function(obj) {
                      if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                      BerechnenHeute();
                  });
                  
                  // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt
                  on(idErtragGesamt, function(obj) {
                      if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                      BerechnenTotal();
                  });
                  
                  // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                  on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                      if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                      BerechnenLaufzeit();
                  });
                  
                  // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                  on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                      if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                      BerechnenLaufzeit();
                  });
                  
                  // Telegramm schickt Pushnachricht bei Sicherungsfall PV Einspeisung oder Inverterstörung Gartenhuette
                  
                  var logging = true; // log aktivieren deaktivieren
                  
                  // Konstanten
                  const id1 = 'sonoff.0.Wemo_Huette.POWER6'/*Sicherung PV Einspeisung*/;
                  const id2 = 'modbus.1.inputRegisters.30001Inverter_Status'/*Inverter Status*/
                  
                  const id3 = 'javascript.0.Vis.Stoermeldung_PV_Huette'/*Störung PV Anlage Huette Status*/;
                  
                  // Funktion Auslösen der Einspeisesicherung
                  function FuseAlarm(){
                  sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Einspeisesicherung hat ausgelöst '});
                  setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung Sicherungsfall Wechselrichter Gartenhuette ');
                  if (logging) log ('Sicherungsfall Wechselrichter Garten Hütte');
                  setState(id3,true);
                  }
                  
                  // Funktion Inverter Alarm
                  function InverterAlarm(){
                  sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Inverter Störung '});
                  setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung  Wechselrichter Gartenhuette Stoerung ');
                  if (logging) log ('Wechselrichter Gartenhuette Störung ');
                  setState(id3,true);
                  }
                  
                  // Funktion Alarm Reset wenn Fehler behoben
                  function StoerungReset(){
                  var Stoerung = getState (id3).val;
                  var Fuse =  getState(id1).val;
                  var Inverter = getState (id2).val;
                  if(Stoerung && Fuse && Inverter <3){
                  sendTo("telegram.0", "send", {text: ' Störung PV Anlage Gartenhuette zurück gesetzt '});
                  setState (id3,false);
                  if (logging) log ('Störung PV Anlage Gartenhütte zurück gesetzt');
                  }
                  }
                  
                  //Skriptstart
                  setState (id3,false);
                  
                  //Trigger
                  on({id:id1,val:false,change:'ne'},function(dp){
                     FuseAlarm();
                  });
                  
                  on({id:id2,val:3,change:'ne'},function(dp){
                     InverterAlarm();
                  });
                  
                  on({id:id1,val:true,change:'ne'},function(dp){
                     StoerungReset();
                  });
                  
                  on({id:id2,val:0,change:'ne'},function(dp){
                     StoerungReset();
                  });
                  
                  on({id:id2,val:1,change:'ne'},function(dp){
                     StoerungReset();
                  });
                  
                  WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • smartboartS smartboart

                    @Wiednitz ja kann sein das es nichts bringt....Hab mal MQTT in esp link deaktiviert, ändert aber auch nix....über MQTT frage ich hier nur die Verbindung ab....

                    Falls du interesse hast hier mal ein Script für die Berechnung gesamtzeit und Ersparnis... Sowie eins zur Überwachung der Anlage

                    /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                    Gesamtlaufzeit*/
                    
                    // Anlegen der States für Vis
                    createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                    createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                    createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                    
                    //Variablen
                    var logging = true; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                    var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                    
                    //Konstante
                    const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                    const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                    
                    const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';   
                    const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt'; 
                    
                    const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                    const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                    const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                    
                    //Funktion Laufzeit berechnen
                    function BerechnenLaufzeit() {
                    if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet"); 
                    var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                    var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                    var Lafzeit = getState(idLaufzeit).val
                    setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600)
                    }
                    
                    
                    //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                    function BerechnenHeute() {
                    if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet"); 
                    var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;  
                    if(ErtragHeute>0)setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                    }
                    
                    // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                    function BerechnenTotal(){
                    if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                    var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                    setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                    }
                    
                    // Scriptstart
                    BerechnenHeute();
                    BerechnenTotal();
                    BerechnenLaufzeit();
                    
                    // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                    on(idErtragHeute, function(obj) {
                        if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                        BerechnenHeute();
                    });
                    
                    // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt
                    on(idErtragGesamt, function(obj) {
                        if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                        BerechnenTotal();
                    });
                    
                    // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                    on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                        if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                        BerechnenLaufzeit();
                    });
                    
                    // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                    on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                        if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                        BerechnenLaufzeit();
                    });
                    
                    // Telegramm schickt Pushnachricht bei Sicherungsfall PV Einspeisung oder Inverterstörung Gartenhuette
                    
                    var logging = true; // log aktivieren deaktivieren
                    
                    // Konstanten
                    const id1 = 'sonoff.0.Wemo_Huette.POWER6'/*Sicherung PV Einspeisung*/;
                    const id2 = 'modbus.1.inputRegisters.30001Inverter_Status'/*Inverter Status*/
                    
                    const id3 = 'javascript.0.Vis.Stoermeldung_PV_Huette'/*Störung PV Anlage Huette Status*/;
                    
                    // Funktion Auslösen der Einspeisesicherung
                    function FuseAlarm(){
                    sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Einspeisesicherung hat ausgelöst '});
                    setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung Sicherungsfall Wechselrichter Gartenhuette ');
                    if (logging) log ('Sicherungsfall Wechselrichter Garten Hütte');
                    setState(id3,true);
                    }
                    
                    // Funktion Inverter Alarm
                    function InverterAlarm(){
                    sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Inverter Störung '});
                    setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung  Wechselrichter Gartenhuette Stoerung ');
                    if (logging) log ('Wechselrichter Gartenhuette Störung ');
                    setState(id3,true);
                    }
                    
                    // Funktion Alarm Reset wenn Fehler behoben
                    function StoerungReset(){
                    var Stoerung = getState (id3).val;
                    var Fuse =  getState(id1).val;
                    var Inverter = getState (id2).val;
                    if(Stoerung && Fuse && Inverter <3){
                    sendTo("telegram.0", "send", {text: ' Störung PV Anlage Gartenhuette zurück gesetzt '});
                    setState (id3,false);
                    if (logging) log ('Störung PV Anlage Gartenhütte zurück gesetzt');
                    }
                    }
                    
                    //Skriptstart
                    setState (id3,false);
                    
                    //Trigger
                    on({id:id1,val:false,change:'ne'},function(dp){
                       FuseAlarm();
                    });
                    
                    on({id:id2,val:3,change:'ne'},function(dp){
                       InverterAlarm();
                    });
                    
                    on({id:id1,val:true,change:'ne'},function(dp){
                       StoerungReset();
                    });
                    
                    on({id:id2,val:0,change:'ne'},function(dp){
                       StoerungReset();
                    });
                    
                    on({id:id2,val:1,change:'ne'},function(dp){
                       StoerungReset();
                    });
                    
                    WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #91

                    @smartboart

                    Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
                    0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? :smirk:

                    Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?

                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • WiednitzW Wiednitz

                      @smartboart

                      Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
                      0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? :smirk:

                      Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?

                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #92

                      @Wiednitz ja ich habe eine Einspeisesicherung mit Überwachunskontakt. Wenn die Sicherung fällt bekomme ich das Drahtbruchsicher mit. Liegt auf nem GPIO als Input von nem Wemo.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WiednitzW Wiednitz

                        @smartboart

                        Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
                        0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? :smirk:

                        Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #93

                        @Wiednitz bastle noch an einem Amotisierungsscript...kommt dann noch ins 1. mit rein.

                        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          @Wiednitz bastle noch an einem Amotisierungsscript...kommt dann noch ins 1. mit rein.

                          WiednitzW Offline
                          WiednitzW Offline
                          Wiednitz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #94

                          @smartboart

                          Ja das hatte ich ebenfalls vor, Investition minus Ertrag, die 0 dauert aber ein paar Jahre.

                          Eine Einspeisesicherung habe ich nicht, andererseits gibt der Shinestick über die App Bescheid, wenn was nicht läuft. Seit 21.08 aber noch keine Fehler gehabt.

                          Aus welcher Gegend kommst du eigentlich ?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #95

                            Ja für mich war die Anlage eher ein Einstieg. Was zum Informieren...Beim Machen mal sehen worauf es ankommt. Als Meister Elektrotechnik darf ich sowas zwar bauen, arbeite aber in der Industrie eher im Bereich Maschinenbau Software Elektronik. Will einfach auf dem laufenden bleiben. War mal 5 Jahre Projektleiter in der hochverfügbaren Stromversorgungs Branche Rechenzentrum USV Notstromanlagen usw. Im Sommer bzw. wenn wieder gefördert wird will ich ne richtige Anlage mit Batterie bauen. Am Besten ganz ohne Anbindung ans Stromnetz...Die Kostenersparnis war dabei nicht relevant für mich... Komme aus Hessen....und du?

                            WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • smartboartS smartboart

                              Ja für mich war die Anlage eher ein Einstieg. Was zum Informieren...Beim Machen mal sehen worauf es ankommt. Als Meister Elektrotechnik darf ich sowas zwar bauen, arbeite aber in der Industrie eher im Bereich Maschinenbau Software Elektronik. Will einfach auf dem laufenden bleiben. War mal 5 Jahre Projektleiter in der hochverfügbaren Stromversorgungs Branche Rechenzentrum USV Notstromanlagen usw. Im Sommer bzw. wenn wieder gefördert wird will ich ne richtige Anlage mit Batterie bauen. Am Besten ganz ohne Anbindung ans Stromnetz...Die Kostenersparnis war dabei nicht relevant für mich... Komme aus Hessen....und du?

                              WiednitzW Offline
                              WiednitzW Offline
                              Wiednitz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #96

                              @smartboart

                              Jo bei mir ähnlich, einfach mal ausprobieren und wenn man selber installiert, ist das finanziell überschaubar, ich hab da keine Scheu, auch wenn ich nur Geselle im Handwerk bin. Hab das ganze Haus selbst saniert, war eine Ruine mit Stand Anfang des 20. Jahrhunderts.
                              Erweitern will ich aber eigentlich nicht, das rechnet sich dann irgendwie nicht, vielleicht ändert sich das aber noch. Habe derzeit 4x 310 Wp.

                              Komme aus dem Nordosten Sachsens, südlich von Hoyerswerda.

                              smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WiednitzW Wiednitz

                                @smartboart

                                Jo bei mir ähnlich, einfach mal ausprobieren und wenn man selber installiert, ist das finanziell überschaubar, ich hab da keine Scheu, auch wenn ich nur Geselle im Handwerk bin. Hab das ganze Haus selbst saniert, war eine Ruine mit Stand Anfang des 20. Jahrhunderts.
                                Erweitern will ich aber eigentlich nicht, das rechnet sich dann irgendwie nicht, vielleicht ändert sich das aber noch. Habe derzeit 4x 310 Wp.

                                Komme aus dem Nordosten Sachsens, südlich von Hoyerswerda.

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #97

                                @Wiednitz
                                ja ich habe damit meine beiden Gartenhütten Flachdach mit hässlich Bitumen zugepflastert, mir gings vermehrt auch darum dass dass nen Guck hat wenn ich aus dem Fenster schaue. Habe 6 Strings parallell mit jeweils 5 Panels. Komme auf das 5 fache der Wechselrichter Leistung. Wird aber nie der Fall sein weil Ausrichtung suboptimal und im Schatten. Wenn mal 1000Watt durchgehen würde mich das sehr wundern.

                                WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • smartboartS smartboart

                                  @Wiednitz
                                  ja ich habe damit meine beiden Gartenhütten Flachdach mit hässlich Bitumen zugepflastert, mir gings vermehrt auch darum dass dass nen Guck hat wenn ich aus dem Fenster schaue. Habe 6 Strings parallell mit jeweils 5 Panels. Komme auf das 5 fache der Wechselrichter Leistung. Wird aber nie der Fall sein weil Ausrichtung suboptimal und im Schatten. Wenn mal 1000Watt durchgehen würde mich das sehr wundern.

                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #98

                                  @smartboart

                                  6x5 Panels und du erwartest nur 1000 Watt in der Spitze ????

                                  Im August und September hatte ich bei Sonne gut 1000 Watt, 7kwh Ernte am Tag, Ausrichtung SSW. Der Growatt arbeitet da an der Grenze. Habe aber beobachtet, das der Inverter an der Leistungsgrenze den besten Wirkungsgrad hat, etwa 97 Prozent. Bei 100 Watt sind es nur 90 Prozent.

                                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WiednitzW Wiednitz

                                    @smartboart

                                    6x5 Panels und du erwartest nur 1000 Watt in der Spitze ????

                                    Im August und September hatte ich bei Sonne gut 1000 Watt, 7kwh Ernte am Tag, Ausrichtung SSW. Der Growatt arbeitet da an der Grenze. Habe aber beobachtet, das der Inverter an der Leistungsgrenze den besten Wirkungsgrad hat, etwa 97 Prozent. Bei 100 Watt sind es nur 90 Prozent.

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #99

                                    @Wiednitz ja, aber meine panels liegen alle flach auf dem Flachdach und ersetzten quasi die Dachpappe. Beide Dächer sind voll verschattet und haben zu unterschiedlichen Tageszeiten nur Sonne . Keine Neigung. Nach Sonnenstandsberechnung ist immer nur ein drittel aktiv und das nur zu einem geringen Prozentsatz. Die Panels habe ich günstig von einem Solarpark erworben und haben auch nicht mehr volle Leistung... Wie gesagt it ein Lernprojekt. Habe alles berechnet und werde dann in der Praxis sehen ob die Berechnungen stimmen.

                                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      @Wiednitz ja, aber meine panels liegen alle flach auf dem Flachdach und ersetzten quasi die Dachpappe. Beide Dächer sind voll verschattet und haben zu unterschiedlichen Tageszeiten nur Sonne . Keine Neigung. Nach Sonnenstandsberechnung ist immer nur ein drittel aktiv und das nur zu einem geringen Prozentsatz. Die Panels habe ich günstig von einem Solarpark erworben und haben auch nicht mehr volle Leistung... Wie gesagt it ein Lernprojekt. Habe alles berechnet und werde dann in der Praxis sehen ob die Berechnungen stimmen.

                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #100

                                      jeder Strang ist einzeln abgesichert und Sperrdioden verhindern Hotpots bzw. Rückstrom in verschattete Anlagenteile. Über Schütze können bei Bearf strings zu oder weggeschaltet werden. Deshalb die States in IO Broker.... Und die einzige Größe die einen Inverter grillt ist die Spannung. Was er kann zieht er halt an Leistung. Die zulässige Spannung wird nicht überschritten. Ist halt ne Studie....für die in zukunft geplante Anlage .

                                      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • smartboartS smartboart

                                        jeder Strang ist einzeln abgesichert und Sperrdioden verhindern Hotpots bzw. Rückstrom in verschattete Anlagenteile. Über Schütze können bei Bearf strings zu oder weggeschaltet werden. Deshalb die States in IO Broker.... Und die einzige Größe die einen Inverter grillt ist die Spannung. Was er kann zieht er halt an Leistung. Die zulässige Spannung wird nicht überschritten. Ist halt ne Studie....für die in zukunft geplante Anlage .

                                        WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #101

                                        @smartboart

                                        Aha flach und beschattet, da ist es verständlich. Meine kann ich manuell dem Sonnenstand nachführen. Und die richtige Anlage hat dann einen besseren Standort ?

                                        Das nur die Spannung der Anlage schaden kann ist bekannt, allerdings wird der Inverter bei Volllast auch gut warm, an die 40 Grad. Da ist die Frage, wie die Komponenten altern. Sperrdioden sollen heutige Panels ja schon integriert haben, wie ich gelesen habe !?

                                        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WiednitzW Wiednitz

                                          @smartboart

                                          Aha flach und beschattet, da ist es verständlich. Meine kann ich manuell dem Sonnenstand nachführen. Und die richtige Anlage hat dann einen besseren Standort ?

                                          Das nur die Spannung der Anlage schaden kann ist bekannt, allerdings wird der Inverter bei Volllast auch gut warm, an die 40 Grad. Da ist die Frage, wie die Komponenten altern. Sperrdioden sollen heutige Panels ja schon integriert haben, wie ich gelesen habe !?

                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #102

                                          @Wiednitz Bypassdioden haben die drinne....Sperrdioden? weiß ich nicht...meine jedenfalls nicht...sind aber auch schon Altere...

                                          Nachführung it cool!

                                          Ja die Richtige kommt auf Satteldach...Hat ne ideale Ausrichtung und Neigung...

                                          WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          318

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe