Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    329

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WiednitzW Wiednitz

    @smartboart

    Version 3.0.0, direkt von Github installiert.

    Solar Log hängt per Kabel an deinem IoBroker PC ?

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von
    #77

    @Wiednitz ja an meinem Raspberry pi / Multihost Slave

    Denke das Problem ist auch, wenn der Modbus nix mehr sendet weil keine Sonne und Wechselrichter aus....Deshalb wäre mir bei der Anwendung MQTT lieber.

    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      @Wiednitz ja an meinem Raspberry pi / Multihost Slave

      Denke das Problem ist auch, wenn der Modbus nix mehr sendet weil keine Sonne und Wechselrichter aus....Deshalb wäre mir bei der Anwendung MQTT lieber.

      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
      #78

      @smartboart

      Na die Fehler kommen aber auch wenn der Inverter an ist ???

      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WiednitzW Wiednitz

        @smartboart

        Na die Fehler kommen aber auch wenn der Inverter an ist ???

        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von
        #79

        @Wiednitz ja stimmt, hab gerade im Log nachgeschaut....vlt.liegt es doch am Wlan...Ist ein paar meter weg im Garten der Wechselrichter...

        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • smartboartS smartboart

          @Wiednitz ja stimmt, hab gerade im Log nachgeschaut....vlt.liegt es doch am Wlan...Ist ein paar meter weg im Garten der Wechselrichter...

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von
          #80

          @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

          vlt.liegt es doch am Wlan

          -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?

          Unbenannt.JPG

          WiednitzW 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • smartboartS smartboart

            @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

            vlt.liegt es doch am Wlan

            -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?

            Unbenannt.JPG

            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
            #81

            @smartboart

            Nein nicht auf Anhieb, ist ja jetzt nicht erreichbar...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • smartboartS smartboart

              @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

              vlt.liegt es doch am Wlan

              -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?

              Unbenannt.JPG

              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #82

              @smartboart

              Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS smartboart

                @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                vlt.liegt es doch am Wlan

                -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?

                Unbenannt.JPG

                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #83

                @smartboart

                -77 db steht bei der esp-link Software für die Fritzbox drinnen...

                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WiednitzW Wiednitz

                  @smartboart

                  -77 db steht bei der esp-link Software für die Fritzbox drinnen...

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #84

                  @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                  @smartboart

                  Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?

                  könnte sein, das habe ich noch nicht überprüft. Man müsste halt wissen welchen Inverter der Entwickler des Sketch hatte....Ich habe ein ein issue auf Github offen, mal sehen ob er da antwortet. Ansosnten mal ne Nachricht schreiben.

                  Dank deinem Hinweis, dass es bei dir Fehlerfrei läuft ohne Growatt Stick, habe ich mal bei mir weiter gesucht. Ich hatte den Zuätzlichen Wemo mit ESP-link über den 5V Ausgang eines anderen Wemo versorgt. Das hat wohl nicht ausgereicht. Der hat jetzt seine Versorgung direkt und verhält sich nun auch gleich stabiler. Auch die LED zeigen nun deutlicher den Traffic an. Die Wlan Verbindung ist nun auch merklich stabiler und die Meldungen im Log haben sich reduziert.
                  Mit dem richtigen _Setup wirds bestimmt gut...

                  WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #85

                    Hab mit der Laufzeit mal etwas rumgerechnet high und low...aber ich komme auch auf keinen vernünftigen Wert. Das gilt es noch irgendwie zu lösen...

                    Auf die Fehlermedungen und der Einspeisesicherung / Sicherungsfall reagiere ich schon mit nem Script. Die Laufzeit würde ich auch noch gerne verarbeiten...

                    Aber wie ich auch rechne mit den beiden Werten, komme nicht auf die Gesamtlaufzeit...

                    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • smartboartS smartboart

                      Hab mit der Laufzeit mal etwas rumgerechnet high und low...aber ich komme auch auf keinen vernünftigen Wert. Das gilt es noch irgendwie zu lösen...

                      Auf die Fehlermedungen und der Einspeisesicherung / Sicherungsfall reagiere ich schon mit nem Script. Die Laufzeit würde ich auch noch gerne verarbeiten...

                      Aber wie ich auch rechne mit den beiden Werten, komme nicht auf die Gesamtlaufzeit...

                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                      #86

                      @smartboart

                      Ha mit der Laufzeit wollte ich Dich auch schon fragen, ob du dir erklären kannst, wie die Chinesen auf folgenden Faktor kommen. Habe auch ewig gerechnet und vor zwei Wochen endlich gelöst.

                      Der Work Time Total Low Wert sind die aktuellen Sekunden, zählt fortwährend hoch. Diesen Wert also /60 Sekunden /60 Minuten ergibt die Stunden hh,min. Dieser Wert erreicht sein Maximum bei 32765 Sekunden (18,203x60x60/2).

                      Der Work Time Total High Wert erhöht sich um 0,5 , wenn die oben genannten 32765 Sekunden erreicht sind. Diesen Wert also x18,203=hh,min

                      Werte von gestern Abend:

                      Shine App zeigt 1000,1 h an.
                      Low Wert: 28818 s
                      High Wert: 54,5

                      28818/60/60=8,005 h
                      54,5x18,203=992,064 h
                      8,005+992,064=1000,069 h

                      Die Betriebsstunden sind die Zeit, wenn der Inverter Strom erzeugt, wenn er auf die Nötige Spannung wartet, wird nix gezählt.

                      Wie kommen die Chinesen auf diese 18,203 ??????

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • smartboartS smartboart

                        @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                        @smartboart

                        Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?

                        könnte sein, das habe ich noch nicht überprüft. Man müsste halt wissen welchen Inverter der Entwickler des Sketch hatte....Ich habe ein ein issue auf Github offen, mal sehen ob er da antwortet. Ansosnten mal ne Nachricht schreiben.

                        Dank deinem Hinweis, dass es bei dir Fehlerfrei läuft ohne Growatt Stick, habe ich mal bei mir weiter gesucht. Ich hatte den Zuätzlichen Wemo mit ESP-link über den 5V Ausgang eines anderen Wemo versorgt. Das hat wohl nicht ausgereicht. Der hat jetzt seine Versorgung direkt und verhält sich nun auch gleich stabiler. Auch die LED zeigen nun deutlicher den Traffic an. Die Wlan Verbindung ist nun auch merklich stabiler und die Meldungen im Log haben sich reduziert.
                        Mit dem richtigen _Setup wirds bestimmt gut...

                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #87

                        @smartboart

                        Schön das es besser wird. Was meinst du mit dem richtigen Setup ?

                        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WiednitzW Wiednitz

                          @smartboart

                          Schön das es besser wird. Was meinst du mit dem richtigen Setup ?

                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #88

                          @Wiednitz
                          super vielen Dank für die Formel, werde mir gleich ein script basteln um mir das in Vis anzuzeigen. Keine Ahnung wie die chinesen darauf kommen. Ich bin aber in einem growatt Sammelthread Forum angemeldet, wo sich auch deren support rumdrückt. da kann ich ja mal fragen...

                          mit setup meine ich die Einstellungen im Modbusadapter. evtl. lässt sich im esp-link auch noch was herausfinden/optimieren .da habe ich was von 531> sleep enable,type: 2 im log gesehen. Das gibt es bei Tasmota auch. um strom zu sparen. vlt. kann man das irgendwo deaktiviern.

                          WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • smartboartS smartboart

                            @Wiednitz
                            super vielen Dank für die Formel, werde mir gleich ein script basteln um mir das in Vis anzuzeigen. Keine Ahnung wie die chinesen darauf kommen. Ich bin aber in einem growatt Sammelthread Forum angemeldet, wo sich auch deren support rumdrückt. da kann ich ja mal fragen...

                            mit setup meine ich die Einstellungen im Modbusadapter. evtl. lässt sich im esp-link auch noch was herausfinden/optimieren .da habe ich was von 531> sleep enable,type: 2 im log gesehen. Das gibt es bei Tasmota auch. um strom zu sparen. vlt. kann man das irgendwo deaktiviern.

                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #89

                            @smartboart

                            Naja durch die ständige Aktivität an rx und tx wird er sich wohl nicht schlafen legen !? Normal war diese Software gar nicht für unsere Zwecke gedacht, sondern die soll Microprozessoren flashen !?

                            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WiednitzW Wiednitz

                              @smartboart

                              Naja durch die ständige Aktivität an rx und tx wird er sich wohl nicht schlafen legen !? Normal war diese Software gar nicht für unsere Zwecke gedacht, sondern die soll Microprozessoren flashen !?

                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #90

                              @Wiednitz ja kann sein das es nichts bringt....Hab mal MQTT in esp link deaktiviert, ändert aber auch nix....über MQTT frage ich hier nur die Verbindung ab....

                              Falls du interesse hast hier mal ein Script für die Berechnung gesamtzeit und Ersparnis... Sowie eins zur Überwachung der Anlage

                              /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                              Gesamtlaufzeit*/
                              
                              // Anlegen der States für Vis
                              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                              
                              //Variablen
                              var logging = true; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                              var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                              
                              //Konstante
                              const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                              const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                              
                              const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';   
                              const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt'; 
                              
                              const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                              const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                              const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                              
                              //Funktion Laufzeit berechnen
                              function BerechnenLaufzeit() {
                              if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet"); 
                              var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                              var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                              var Lafzeit = getState(idLaufzeit).val
                              setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600)
                              }
                              
                              
                              //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                              function BerechnenHeute() {
                              if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet"); 
                              var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;  
                              if(ErtragHeute>0)setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                              }
                              
                              // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                              function BerechnenTotal(){
                              if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                              var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                              setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                              }
                              
                              // Scriptstart
                              BerechnenHeute();
                              BerechnenTotal();
                              BerechnenLaufzeit();
                              
                              // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                              on(idErtragHeute, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                                  BerechnenHeute();
                              });
                              
                              // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt
                              on(idErtragGesamt, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                                  BerechnenTotal();
                              });
                              
                              // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                              on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                                  BerechnenLaufzeit();
                              });
                              
                              // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                              on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                                  BerechnenLaufzeit();
                              });
                              
                              // Telegramm schickt Pushnachricht bei Sicherungsfall PV Einspeisung oder Inverterstörung Gartenhuette
                              
                              var logging = true; // log aktivieren deaktivieren
                              
                              // Konstanten
                              const id1 = 'sonoff.0.Wemo_Huette.POWER6'/*Sicherung PV Einspeisung*/;
                              const id2 = 'modbus.1.inputRegisters.30001Inverter_Status'/*Inverter Status*/
                              
                              const id3 = 'javascript.0.Vis.Stoermeldung_PV_Huette'/*Störung PV Anlage Huette Status*/;
                              
                              // Funktion Auslösen der Einspeisesicherung
                              function FuseAlarm(){
                              sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Einspeisesicherung hat ausgelöst '});
                              setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung Sicherungsfall Wechselrichter Gartenhuette ');
                              if (logging) log ('Sicherungsfall Wechselrichter Garten Hütte');
                              setState(id3,true);
                              }
                              
                              // Funktion Inverter Alarm
                              function InverterAlarm(){
                              sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Inverter Störung '});
                              setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung  Wechselrichter Gartenhuette Stoerung ');
                              if (logging) log ('Wechselrichter Gartenhuette Störung ');
                              setState(id3,true);
                              }
                              
                              // Funktion Alarm Reset wenn Fehler behoben
                              function StoerungReset(){
                              var Stoerung = getState (id3).val;
                              var Fuse =  getState(id1).val;
                              var Inverter = getState (id2).val;
                              if(Stoerung && Fuse && Inverter <3){
                              sendTo("telegram.0", "send", {text: ' Störung PV Anlage Gartenhuette zurück gesetzt '});
                              setState (id3,false);
                              if (logging) log ('Störung PV Anlage Gartenhütte zurück gesetzt');
                              }
                              }
                              
                              //Skriptstart
                              setState (id3,false);
                              
                              //Trigger
                              on({id:id1,val:false,change:'ne'},function(dp){
                                 FuseAlarm();
                              });
                              
                              on({id:id2,val:3,change:'ne'},function(dp){
                                 InverterAlarm();
                              });
                              
                              on({id:id1,val:true,change:'ne'},function(dp){
                                 StoerungReset();
                              });
                              
                              on({id:id2,val:0,change:'ne'},function(dp){
                                 StoerungReset();
                              });
                              
                              on({id:id2,val:1,change:'ne'},function(dp){
                                 StoerungReset();
                              });
                              
                              WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • smartboartS smartboart

                                @Wiednitz ja kann sein das es nichts bringt....Hab mal MQTT in esp link deaktiviert, ändert aber auch nix....über MQTT frage ich hier nur die Verbindung ab....

                                Falls du interesse hast hier mal ein Script für die Berechnung gesamtzeit und Ersparnis... Sowie eins zur Überwachung der Anlage

                                /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                                Gesamtlaufzeit*/
                                
                                // Anlegen der States für Vis
                                createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                                createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                                createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                                
                                //Variablen
                                var logging = true; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                                var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                                
                                //Konstante
                                const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                                const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                                
                                const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';   
                                const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt'; 
                                
                                const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                                const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                                const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                                
                                //Funktion Laufzeit berechnen
                                function BerechnenLaufzeit() {
                                if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet"); 
                                var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                                var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                                var Lafzeit = getState(idLaufzeit).val
                                setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600)
                                }
                                
                                
                                //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                                function BerechnenHeute() {
                                if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet"); 
                                var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;  
                                if(ErtragHeute>0)setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                                }
                                
                                // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                                function BerechnenTotal(){
                                if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                                var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                                setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                                }
                                
                                // Scriptstart
                                BerechnenHeute();
                                BerechnenTotal();
                                BerechnenLaufzeit();
                                
                                // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                                on(idErtragHeute, function(obj) {
                                    if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                                    BerechnenHeute();
                                });
                                
                                // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt
                                on(idErtragGesamt, function(obj) {
                                    if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                                    BerechnenTotal();
                                });
                                
                                // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                                on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                                    if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                                    BerechnenLaufzeit();
                                });
                                
                                // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                                on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                                    if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                                    BerechnenLaufzeit();
                                });
                                
                                // Telegramm schickt Pushnachricht bei Sicherungsfall PV Einspeisung oder Inverterstörung Gartenhuette
                                
                                var logging = true; // log aktivieren deaktivieren
                                
                                // Konstanten
                                const id1 = 'sonoff.0.Wemo_Huette.POWER6'/*Sicherung PV Einspeisung*/;
                                const id2 = 'modbus.1.inputRegisters.30001Inverter_Status'/*Inverter Status*/
                                
                                const id3 = 'javascript.0.Vis.Stoermeldung_PV_Huette'/*Störung PV Anlage Huette Status*/;
                                
                                // Funktion Auslösen der Einspeisesicherung
                                function FuseAlarm(){
                                sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Einspeisesicherung hat ausgelöst '});
                                setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung Sicherungsfall Wechselrichter Gartenhuette ');
                                if (logging) log ('Sicherungsfall Wechselrichter Garten Hütte');
                                setState(id3,true);
                                }
                                
                                // Funktion Inverter Alarm
                                function InverterAlarm(){
                                sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Inverter Störung '});
                                setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung  Wechselrichter Gartenhuette Stoerung ');
                                if (logging) log ('Wechselrichter Gartenhuette Störung ');
                                setState(id3,true);
                                }
                                
                                // Funktion Alarm Reset wenn Fehler behoben
                                function StoerungReset(){
                                var Stoerung = getState (id3).val;
                                var Fuse =  getState(id1).val;
                                var Inverter = getState (id2).val;
                                if(Stoerung && Fuse && Inverter <3){
                                sendTo("telegram.0", "send", {text: ' Störung PV Anlage Gartenhuette zurück gesetzt '});
                                setState (id3,false);
                                if (logging) log ('Störung PV Anlage Gartenhütte zurück gesetzt');
                                }
                                }
                                
                                //Skriptstart
                                setState (id3,false);
                                
                                //Trigger
                                on({id:id1,val:false,change:'ne'},function(dp){
                                   FuseAlarm();
                                });
                                
                                on({id:id2,val:3,change:'ne'},function(dp){
                                   InverterAlarm();
                                });
                                
                                on({id:id1,val:true,change:'ne'},function(dp){
                                   StoerungReset();
                                });
                                
                                on({id:id2,val:0,change:'ne'},function(dp){
                                   StoerungReset();
                                });
                                
                                on({id:id2,val:1,change:'ne'},function(dp){
                                   StoerungReset();
                                });
                                
                                WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #91

                                @smartboart

                                Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
                                0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? :smirk:

                                Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?

                                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • WiednitzW Wiednitz

                                  @smartboart

                                  Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
                                  0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? :smirk:

                                  Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?

                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #92

                                  @Wiednitz ja ich habe eine Einspeisesicherung mit Überwachunskontakt. Wenn die Sicherung fällt bekomme ich das Drahtbruchsicher mit. Liegt auf nem GPIO als Input von nem Wemo.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WiednitzW Wiednitz

                                    @smartboart

                                    Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
                                    0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? :smirk:

                                    Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #93

                                    @Wiednitz bastle noch an einem Amotisierungsscript...kommt dann noch ins 1. mit rein.

                                    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      @Wiednitz bastle noch an einem Amotisierungsscript...kommt dann noch ins 1. mit rein.

                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #94

                                      @smartboart

                                      Ja das hatte ich ebenfalls vor, Investition minus Ertrag, die 0 dauert aber ein paar Jahre.

                                      Eine Einspeisesicherung habe ich nicht, andererseits gibt der Shinestick über die App Bescheid, wenn was nicht läuft. Seit 21.08 aber noch keine Fehler gehabt.

                                      Aus welcher Gegend kommst du eigentlich ?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #95

                                        Ja für mich war die Anlage eher ein Einstieg. Was zum Informieren...Beim Machen mal sehen worauf es ankommt. Als Meister Elektrotechnik darf ich sowas zwar bauen, arbeite aber in der Industrie eher im Bereich Maschinenbau Software Elektronik. Will einfach auf dem laufenden bleiben. War mal 5 Jahre Projektleiter in der hochverfügbaren Stromversorgungs Branche Rechenzentrum USV Notstromanlagen usw. Im Sommer bzw. wenn wieder gefördert wird will ich ne richtige Anlage mit Batterie bauen. Am Besten ganz ohne Anbindung ans Stromnetz...Die Kostenersparnis war dabei nicht relevant für mich... Komme aus Hessen....und du?

                                        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • smartboartS smartboart

                                          Ja für mich war die Anlage eher ein Einstieg. Was zum Informieren...Beim Machen mal sehen worauf es ankommt. Als Meister Elektrotechnik darf ich sowas zwar bauen, arbeite aber in der Industrie eher im Bereich Maschinenbau Software Elektronik. Will einfach auf dem laufenden bleiben. War mal 5 Jahre Projektleiter in der hochverfügbaren Stromversorgungs Branche Rechenzentrum USV Notstromanlagen usw. Im Sommer bzw. wenn wieder gefördert wird will ich ne richtige Anlage mit Batterie bauen. Am Besten ganz ohne Anbindung ans Stromnetz...Die Kostenersparnis war dabei nicht relevant für mich... Komme aus Hessen....und du?

                                          WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #96

                                          @smartboart

                                          Jo bei mir ähnlich, einfach mal ausprobieren und wenn man selber installiert, ist das finanziell überschaubar, ich hab da keine Scheu, auch wenn ich nur Geselle im Handwerk bin. Hab das ganze Haus selbst saniert, war eine Ruine mit Stand Anfang des 20. Jahrhunderts.
                                          Erweitern will ich aber eigentlich nicht, das rechnet sich dann irgendwie nicht, vielleicht ändert sich das aber noch. Habe derzeit 4x 310 Wp.

                                          Komme aus dem Nordosten Sachsens, südlich von Hoyerswerda.

                                          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          338

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe