Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.3k Beiträge 70 Kommentatoren 447.4k Aufrufe 54 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sneak-L8

    @Thomas-Geigl muss ich mir in Ruhe anschauen, der Fehler sagt mir auf Anhieb nichts. UDP ist in der Keba aber aktiviert?
    Die maximale Leistung scheint derzeit auf Null eingestellt zu sein, ist das Absicht? Wenn keine absolute Leistungsbegrenzung (z.B. wegen NSO) nötig ist, dann die states für die Leistung dort auch nicht füllen.
    Wer entscheidet, ob der Akku im Keller laden soll oder nicht? Z.B. ein SMA sunny home manager? Und an was macht er es fest? Wenn es auch der Überschuss ist, der am Haus-Anschluss anliegt, dann müsste man die aktuelle Leistung des Akkus herausrechnen. Also die Leistung des Akkus als zweites energy Meter angeben.

    T Offline
    T Offline
    Thomas Geigl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #58

    @Sneak-L8
    Hallo
    UDP ist aktiviert, ich habe bereits seit längerem mit dem Script von UncleSam erfolgreich gesteuert.
    Die Steuerung der Akkuladung übernimmt der Fronius selbst - der Überschuß kommt in den Akku.
    Die Instanz bleibt auch wenn ich alles eingebe auf rot

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von
      #59

      Hm, also irgendwie müsste der Akku verraten, wieviel Leistung er zieht. Der Adapter sieht aber nur zwei States vor für die Steuerung. Dann müsstest Du einen neuen State anlegen und diesen per Skript füllen mit "Netzbezug minus Einspeisung plus Akku-Leistung". Und diesen State dann unter "Name des States für Netzbezug" eintragen.
      Die Felder ab "Maximaler Netzbezug" sollten alle leer bleiben, dann sollte die Warnung verschwinden.
      Die Fehlermeldung bzgl. udpKey sind komisch. Evtl. hilft ein Durchstarten des Adapters? Sonst bitte einen etwas größeren Bildausschnitt, damit man die ganze Meldung sieht.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sneak-L8

        Hm, also irgendwie müsste der Akku verraten, wieviel Leistung er zieht. Der Adapter sieht aber nur zwei States vor für die Steuerung. Dann müsstest Du einen neuen State anlegen und diesen per Skript füllen mit "Netzbezug minus Einspeisung plus Akku-Leistung". Und diesen State dann unter "Name des States für Netzbezug" eintragen.
        Die Felder ab "Maximaler Netzbezug" sollten alle leer bleiben, dann sollte die Warnung verschwinden.
        Die Fehlermeldung bzgl. udpKey sind komisch. Evtl. hilft ein Durchstarten des Adapters? Sonst bitte einen etwas größeren Bildausschnitt, damit man die ganze Meldung sieht.

        T Offline
        T Offline
        Thomas Geigl
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Geigl
        #60

        @Sneak-L8
        Mit den states werde ich mich noch spielen, geht aber erst wenn der Adapter läuft.
        Neustart, Neuinstallation waren erfolglos. Die Version 0.1.0 des Adapters läuft problemlos.

        71efbc41-5586-4f16-bf0a-a9abc17e2f0e-grafik.png

        Konfig:
        admin 3.6.12
        node 10.17

        Habe zur Fehlerkontrolle noch eine Windows-Iobroker Installation mit node 8.16.2 angelegt.
        Problem gleich - Instanz startet nicht

        host.Laptop 2019-11-14 19:53:21.552 info Restart adapter system.adapter.kecontact.0 because enabled
        host.Laptop 2019-11-14 19:53:21.552 error instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Decoder.add (C:\iobroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Socket.onpacket (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Socket.onack (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2793:46)
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at C:\iobroker\node_modules\iobroker.kecontact\kecontact.js:184:32
        Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'udpKey' of undefined
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.541 info terminating
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Decoder.add (C:\iobroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Decoder.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Decoder.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Manager.ondecoded (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Manager.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Manager.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Socket.onpacket (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Socket.onack (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2793:46)
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at C:\iobroker\node_modules\iobroker.kecontact\kecontact.js:184:32
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error TypeError: Cannot read property 'udpKey' of undefined
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error uncaught exception: Cannot read property 'udpKey' of undefined
        kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.476 info starting. Version 0.2.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v8.16.2
        host.Laptop 2019-11-14 19:53:20.820 info instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 10952

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #61

          So, ich habe gerade im git den Adapter aktualisiert, damit er kein Problem mehr hat, wenn States nicht initialisiert sind. Probiere bitte mal diese Version (0.2.1).

          T 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Sneak-L8

            So, ich habe gerade im git den Adapter aktualisiert, damit er kein Problem mehr hat, wenn States nicht initialisiert sind. Probiere bitte mal diese Version (0.2.1).

            T Offline
            T Offline
            Thomas Geigl
            schrieb am zuletzt editiert von
            #62

            @Sneak-L8 Hallo Sneak
            Vielen Dank für die schnelle Korrektur, der Adapter startet nun normal.
            Am Wochenende werde ich mich dann mit meinem VIS und den speziellen State wegen dem Akku beschäftigen.

            Schönes Wochenende
            Thomas

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sneak-L8

              So, ich habe gerade im git den Adapter aktualisiert, damit er kein Problem mehr hat, wenn States nicht initialisiert sind. Probiere bitte mal diese Version (0.2.1).

              T Offline
              T Offline
              Thomas Geigl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #63

              @Sneak-L8
              Hallo Sneak

              Habe soweit alles umgesetzt, es bleibt nur eine Frage.
              Wo stelle ich die minimale Ladestärke ein?

              1ad998b3-c9c4-4930-8eb8-95b0f9c7efea-grafik.png

              Danke
              Thomas

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von
                #64

                Die minimale Ladestärke wird von der Wallbox vorgegeben und beträgt 6A. Je nach Anzahl Phasen mit denen Dein auto lädt sind das dann 1,4 bis 4,1 kW minimale Ladung. Dein Auto lädt i.d.R. auch nicht unter 6A.

                T 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S Sneak-L8

                  Die minimale Ladestärke wird von der Wallbox vorgegeben und beträgt 6A. Je nach Anzahl Phasen mit denen Dein auto lädt sind das dann 1,4 bis 4,1 kW minimale Ladung. Dein Auto lädt i.d.R. auch nicht unter 6A.

                  T Offline
                  T Offline
                  Thomas Geigl
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #65

                  @Sneak-L8
                  Besten Dank für die Info und Hilfe

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneak-L8

                    Die minimale Ladestärke wird von der Wallbox vorgegeben und beträgt 6A. Je nach Anzahl Phasen mit denen Dein auto lädt sind das dann 1,4 bis 4,1 kW minimale Ladung. Dein Auto lädt i.d.R. auch nicht unter 6A.

                    T Offline
                    T Offline
                    Thomas Geigl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #66

                    @Sneak-L8
                    Hallo, ich muss dich nochmals um Hilfe bitten.
                    Ich habe beobachtet, dass bei voller Ladeleistung nicht mit dem in der Wallbox eingestellten 25A sondern nur mit 15 A geladen wird. Müssten bei "voller Leistung" nicht currentHardware und currentUser gleich sein?

                    41c7037b-7dd0-40d3-8403-96f7485ef0d1-grafik.png

                    36942125-c21c-4768-ae9e-b26cb9e9ea2e-grafik.png

                    LG
                    Thomas

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #67

                      Hallo Thomas,
                      eien gute Frage. Ich würde auch erwarten, dass currentHardware und currentUser identisch sind. Bei mir sind sie es auch :).
                      Eine Vermutung wäre eine Leistungsbegrenzung, aber die ist laut 2. Screenshot ausgeschaltet.
                      Was liefern denn die state maxCurrent und maxCurrentPercent?
                      Ah... möglicherweise hast du nur kurz geladen und da wurde nicht mehr abgerufen? Ist das Fahrzeug noch angesteckt? Wie ist es, wenn nichts verbunden ist?
                      Viele Grüße
                      Sneak-L8

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        Thomas Geigl
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #68

                        Hallo, habe heute nochmals genau beobachtet. Beim Laden sind die states gleich. Erst wenn das Auto nicht mehr geladen wird (egal ob angesteckt oder nicht) fängt der currentUser zu wechseln an. Der Wert springt dann immer wieder mal auf 25A und dann wieder auf 15A.
                        LG
                        Thomas

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #69

                          Siehst du die Ausgabe "wallbox is running with maximum power of ... mA"? Dann würde mich dieser Wert interessieren. Oder "wallbox set to charging maximum of ... mA"?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            Thomas Geigl
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #70

                            Hey
                            Bin gerade wieder am Laden mit voller Ladeleistung. Der Ladestrom springt wieder zwischen 25A und 16A hin und her. Im Log stehen 25000mA als Leistung. Habe als Aktualisierungsintervall zum Test 5s ,5eingestellt. Es ist jetzt regelmäßig 4 Abfragedurchläufe liefern 25A dann 2 Durchläufe 16,5A, dann geht es wieder mit den 4 x 25A weiter.
                            Sehr komisch, hast du eine Idee?
                            Thomas

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #71

                              Hallo Thomas,
                              kannst Du mal einen Ausschnitt aus dem Log senden? Am besten auch die zu Beginn bzw. Ende des Ladevorgangs. Vielleicht komme ich so weiter.

                              Eine Idee ist: 16,5A wären ungefähr zwei von drei Phasen von 25A. Also, als wenn da was falsch berechnet würde ...

                              Viele Grüße
                              Sneak-L8

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                Thomas Geigl
                                schrieb am zuletzt editiert von Thomas Geigl
                                #72

                                Hey
                                Im LOG scheint leider immer nur die 25A auf. Die LOG-Aktualisierung ist sicher auf ein anderes Zeitintervall eingestellt, sodaß sich das evtl. immer mit der MAX-Leistung ausgeht.

                                21664423-0e84-4941-b34e-c4bb76135c13-grafik.png

                                Jetzt nach dem Laden, KFZ angesteckt springt die Parametrierung zwischen 25A und 14A.

                                a1ad087f-d697-436e-8ebb-ae8b7d086718-grafik.png

                                db1be05a-cf22-49de-9d1f-1eae43dbb1a0-grafik.png

                                Da das LOG alle 30 mit der Rücksetzung auf 25A kommt habe ich das Aktualisierungsintervall wieder auf 30 sek gestellt, so läuft alles prima. Ich habe noch andere Werte < und > 30sek versucht. Bei allen Werten <30 kommt der Fehler, >=30 funktioniert es.

                                Hast du vielleicht eine Funktion, die die variable Zeiteinstellung nicht berücksichtigt in der currentUser-Berechnung?

                                LG
                                Thomas

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #73

                                  Was sind denn das für Zahlen vor dne Log-Einträgen? Die kenne ich so nicht und sind nicht vom Adapter.
                                  Allerdings bestätigt das Log, dass der Adapter die vollen 25A zulässt.
                                  Wenn ich in der anleitung der KeBa nachschaue, dann sieht es für mich aus, als wenn die Wallbox sich selbst drosselt oder das Auto einen niedrigeren Bedarf rückmeldet.
                                  Oder hängt die Box an einem Verbund, der die Leistung evtl. auf mehrere Boxen verteilt? Zu warme Umgebung, ...?
                                  Wie gesagt, mir sieht das eher nach äußeren Einflüssen aus.
                                  Schau doch mal auf das webFrontend der Box (einfach die IP-Adresse der Wallbox im Brwoser eingeben). Gibt es da irgendwelche Hinweise/Meldungen?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    Thomas Geigl
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #74

                                    Von mir sind die Zahlen nicht, die sind glaube ich mit dem js-controller-update gekommen. Der 25A Eintrag im LOG kommt aber nur wenn sich der currentUser verstellt hatte.
                                    Da die Sprünge auch kommen wenn kein Auto angesteckt ist schliesse ich eine Drosselung vom Auto aus. Die Box kann auch nicht schuld sein, sonst müsste dies ja bei längerem Aktualisierungsintervall des Adapters auch passieren.
                                    Box hängt alleine in der Garage - sicher nicht zu heiss.
                                    Frontend der Box unauffällig.

                                    Ich habe jetzt nochmals genau die States beobachtet. Das Aktualisierungsintervall steht hierfür auf 40 Sekunden. Die States werden aber alle 30 Sekunden grün (heisst für mich neu berechnet) und sind korrekt berechnet.
                                    Bei kurzem Aktualisierungsintervall bringt der Adapter alle 30 Sekunden die richtigen Werte mit LOG-Eintrag (weil Wert verstellt war), zwischendurch laufen aber Berechnungen gemäß dem Aktualisierungsintervall mit falschem Ergebnis.
                                    Ich denke also, dass ein Fehler mit der Variablen des Aktualisierungsintervalls vorliegen muss.

                                    Du solltest dieses Verhalten eigentlich nachstellen können.
                                    Einstellungen:
                                    e9c0a4df-5d84-4fcb-9d66-d66b656f5f21-grafik.png

                                    Leider kenn ich mich mit javascript und Adapterprogrammierung fast gar nicht aus, sonst würde ich dir gerne suchen helfen.
                                    LG Thomas

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #75

                                      Also das in der Konfig einstellbare Intervall ist nur für das Abrufen der Daten von der Wallbox gedacht. Die interne Regulierung der Ströme erfolgt immer alle 30 Sekunden. Dazwischen macht der Adapter keine Berechnungen.
                                      Und ich hab gerade nochmal im Sourcecode geschaut. Die Adapter schreibt immer ein Log, wenn der bestehende Wert von der Box vom neuen Wert abweicht. Würde der Adapter also die Werte < 25A setzen, würde dies im Log auftauchen.
                                      Schau bitte nochmal direkt auf der Weboberfläche der Box. Siehst Du dort auch die Veränderung von current? Wenn ja, dann schalte den Adapter mal ab, wenn die Box bei 25A steht. Ich möchte wetten, dass der Wert dennoch irgendwann sinkt.
                                      Oder läuft da vielleicht noch eine zweite Instanz des Adapters, ein Skript oder ein anderes System funkt die Wallbox an? Die Kommunikation ist ja nicht sonderlich complex und ungeschützt.

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        Also das in der Konfig einstellbare Intervall ist nur für das Abrufen der Daten von der Wallbox gedacht. Die interne Regulierung der Ströme erfolgt immer alle 30 Sekunden. Dazwischen macht der Adapter keine Berechnungen.
                                        Und ich hab gerade nochmal im Sourcecode geschaut. Die Adapter schreibt immer ein Log, wenn der bestehende Wert von der Box vom neuen Wert abweicht. Würde der Adapter also die Werte < 25A setzen, würde dies im Log auftauchen.
                                        Schau bitte nochmal direkt auf der Weboberfläche der Box. Siehst Du dort auch die Veränderung von current? Wenn ja, dann schalte den Adapter mal ab, wenn die Box bei 25A steht. Ich möchte wetten, dass der Wert dennoch irgendwann sinkt.
                                        Oder läuft da vielleicht noch eine zweite Instanz des Adapters, ein Skript oder ein anderes System funkt die Wallbox an? Die Kommunikation ist ja nicht sonderlich complex und ungeschützt.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Thomas Geigl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Geigl
                                        #76

                                        @Sneak-L8
                                        Du hast natürlich recht, auch ohne laufendem Adapter passiert die Verstellung der Werte.
                                        Ich habe schon eine Anfrage an Keba gestellt, vielleicht können die mir weiter helfen. Möglicherweise ist ja ein Bug in der Firmware. Welche Firmwareversion nutzt du? Hast du die Datei vielleicht noch?
                                        LG
                                        Thomas

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Sneak-L8
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #77

                                          Meine Firmware ist die P30 v 3.9.14 (180227-111537).
                                          Aktuell ist die V3.9.24.
                                          So sehen die Logs z.B. aus:

                                          0036667419 : charging : 0001
                                          0036667370 : plugged  : 7d00
                                          0036662577 : disabled : 0004
                                          0036662252 : charging : 0001
                                          0036662251 : plugged  : 7d00
                                          0036584688 : unplugged
                                          

                                          Die 14er hab ich auch noch da. Schick mir ne PN und ich maile sie Dir zu. Leider gibt es kein ChangeLog über das man sehen könnte, ob ein Fehler in dieser richtung bekannt war...
                                          Bin gespannt, was Du berichten wirst, sowohl von der Hotline als auch ob die alte Firmware das Problem löst, vorher werde ich die aktuelle Firmware nicht einspielen :)

                                          T G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          873

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe