Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      cburghardt last edited by

      Ja, das hat geholfen, danke.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        booehmemaik last edited by booehmemaik

        hallo, ich würde gerne mit testen, nur leider bekomme ich den adapter unter ubuntu 18.04.03 nicht installiert.

        hat jemand eine idee? Welche Rechte hier fehlen bzw welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen?

        root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave2
        
        > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        
        prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
        gyp WARN EACCES user "*****" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/11.15.0"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
        gyp ERR! System Linux 4.15.0-62-generic
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        gyp ERR! node -v v11.15.0
        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-23T08_51_37_259Z-debug.log
        root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# node-gyp -v
        v5.0.3
        root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker#
        
        
        

        Gruß Maik

        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active @booehmemaik last edited by

          @booehmemaik warum installierst du den von der console ???

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            booehmemaik @arteck last edited by

            @arteck weil er sich aus dem admin heraus auch nicht installieren lässt.

            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @booehmemaik last edited by

              @booehmemaik glaub ich zwar jetzt nicht aber...

              mal den fixer laufen lassen ???

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                booehmemaik @arteck last edited by

                @arteck hatte ich nicht, aber das hat geholfen. Danke

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • OstfrieseUnterwegs
                  OstfrieseUnterwegs last edited by

                  Hallo, ich habe ein paar Fragen/Anmerkungen zum aktuellen Stand.

                  1. Ich habe einen Philio Technology Corp PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement. Der hat zwei Kanäle und einen virtuellen dritten kanal, der die beiden anderen gemeinsam schaltet. Im 'alten' zwave Adapter wurden die auch als State/switch angelegt. Im Z-Wave 2 ist nur ein State vorhanden. Kann ich das selber irgendwie 'reparieren' oder muss da ein Entwickler ran?
                    mein Qubino (Goap) ZMNHBDx Flush 2 Relays erscheint übrigens mit beiden Kanälen im neuen Adapter.

                  2. Selbiger Schalter sammelt auch eine ganze Menge Informationen zum aktuellen Verbrauch, Spannung, Strom etc. (z.B. zwave.0.NODE25.METER.Instance_1:Electric-_W_1) Das ist auch nicht im neuen Adapter enthalten. Das gilt für Qubino und für Philio. Meine Fibaro Wall Plugs haben alle Attribute im neuen Adapter.

                  3. Im alten Adapter erscheinen die einzelnen Nodes als Device und State. Man kann sie daher auf der Ebene bereits einem Raum/Funktion zuordnen und muss das nicht für jeden State einzeln machen. Das ist praktisch, sollte aber wohl besser auf der Ebene darunter passieren (Channel?) ?

                  Zu 1) und 2): Ich habe bei irgendeiner Installation von zwave (alt) ein Problem mit OZW gehabt und habe ne menge rumgefrickelt, bis es tatsächlich funktioniert hat. Beim Z-Wave 2 habe ich einfach den Adapter installiert und er läuft. Ob er allerdings ein neues OZW mitbringt, oder eventuell eigene Komponenten nutzt und das installierte OZW nicht berücksichtigt weiss ich nicht genau.

                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by

                    Erstens: Danke fürs Feedback!

                    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):

                    Der hat zwei Kanäle und einen virtuellen dritten kanal, der die beiden anderen gemeinsam schaltet. Im 'alten' zwave Adapter wurden die auch als State/switch angelegt. Im Z-Wave 2 ist nur ein State vorhanden.

                    Kannst du mir mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen? Kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen. Weiterhin interessant wäre der entsprechende Abschnitt aus der Cache-Datei /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json. Dort den Teil, der hinter der Node-ID steht (oder auch gerne alles (könnte aber verdammt viel sein)).

                    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):

                    Informationen zum aktuellen Verbrauch, Spannung, Strom

                    Die Meter-Command-Klasse ist noch nicht implementiert. Kommt bald - ich habe gerade eine riesige Baustelle mit Config-Dateien (und benannten Konfigurations-Datenpunkten).

                    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):

                    Im alten Adapter erscheinen die einzelnen Nodes als Device und State.

                    Ist geplant, da auch notwendig, um die Gerätenamen anzuzeigen.

                    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):

                    Problem mit OZW gehabt und habe ne menge rumgefrickelt, bis es tatsächlich funktioniert hat. Beim Z-Wave 2 habe ich einfach den Adapter installiert und er läuft.

                    Und jetzt weißt du, warum ich mit diesem Mammut-Projekt angefangen habe. Mein Adapter benötigt kein OZW und muss nicht bei jedem Pups-Update neu kompilieren und linken. Die Z-Wave-Unterstützung kommt durch eine eigene Library, die komplett in JavaScript selbstgeschrieben ist.
                    Der Nachteil ist: Es ist verdammt viel Arbeit, bis die Unterstützung vergleichbar weit ist.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • OstfrieseUnterwegs
                      OstfrieseUnterwegs last edited by

                      Hier noch mehr Info:

                      Schalter.png

                      Die obere Box ist jeweils der alte Adapter. Beim Qubino sind im neuen auch drei Kanäle. Und ich kann den Switch auch mit 'Target Value' schalten. Dabei werden alle drei 'currentValue' gesetzt. Eine gezielte Schaltung eines Kanals ist also nicht möglich.

                      f570ccfe.json

                      Im JSON sind nur die beiden beschriebenen Nodes. 25 ist der Philio, 28 der Qubino

                      P.S. Prima Arbeit, Danke! Schreib, wenn ich noch irgendwas testen kann. Ich habe Popp Rauchmelder, einige Fibaro Multisensoren, Fibaro Wall Plugs, den Philio und den Qubino. Außerdem noch (in der Schublade) einen ZME_WALLC-S
                      Z-Wave Secure Wall Controller und einige Fibaro Rauchmelder.

                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by AlCalzone

                        @OstfrieseUnterwegs

                        Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                        Und welche Version gibt

                        cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                        cat package.json | grep version
                        

                        aus?

                        Und ja, ich werde mich melden für Tests 🙂


                        Edit: Ich habe da was gefunden:

                                            "name": "Multi Channel",
                                            "isSupported": true,
                                            "isControlled": false,
                                            "version": 3,
                                            "values": [
                                                {
                                                    "endpoint": 0,
                                                    "propertyName": "interviewComplete",
                                                    "value": false
                                                },
                        

                        Mir scheint es als wäre beim Interview was schief gelaufen und die Multi Channel CC wurde nicht fertig interviewed. Das wird derzeit noch nicht richtig gehandelt.
                        Du kannst temporär ein neues Interview erzwingen:

                        1. Adapter beenden
                        2. Für jeden unvollständigen Node den jeweiligen Cache-Abschnitt aus der Datei löschen. Also alles von "25": { bis zum zugehörigen } vor "26".
                        3. Adapter starten

                        Node 28 scheint auch nicht komplett zu sein.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • OstfrieseUnterwegs
                          OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs

                          "version": "1.7.0"

                          Ich habe ein Upgrade auf 0.2.1 gemacht, Instanz gestoppt, die beiden Nodes aus dem .json File im Cache gelöscht, Instanz gestartet.
                          Im Log steht danach:

                          
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:48.458	info	(11754) Node 28: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:41.071	info	(11754) Node 25: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:33.564	info	(11754) Node 38: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.014	info	(11754) Node 35: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.006	info	(11754) Node 37: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:13.083	info	(11754) Node 34: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:11.761	info	(11754) Node 33: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:08.272	info	(11754) Node 32: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:06.813	info	(11754) Node 3: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.675	info	(11754) Node 1: interview completed
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.518	info	(11754) The driver is ready. Found 12 nodes.
                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.208	info	(11754) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
                          

                          Allerdings fehlen bei dem Philio trotzdem die Kanäle.
                          Nodes 10 und 19 fehlen, das sind meine beiden Fibaro Bewegungsmelder, das sind. Vlt sind die gerade Idle. Sie sind aber im Objects Baum drin.

                          arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • arteck
                            arteck Developer Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by

                            @OstfrieseUnterwegs bei mir hatten die Ohilos auch keine Objekte angelegt

                            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • OstfrieseUnterwegs
                              OstfrieseUnterwegs @arteck last edited by

                              @arteck Die Objekte sind ja da, nur eben nicht als Multichannel erkannt. Aber @AlCalzone findet das sicher heraus. Ist ja ein Alpha-Test.

                              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by

                                @OstfrieseUnterwegs ahh ok .. bei mir waren die garnicht da .

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by

                                  @OstfrieseUnterwegs Ok mache bitte mal folgendes:

                                  1. Adapter stoppen
                                  2. Nodes nochmal aus .json löschen
                                  3. Adapter manuell per Konsole starten und Ausgabe in eine Datei umleiten:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                  LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt
                                  

                                  Das lässt du dann laufen, bis in ioBroker im Log erscheint, dass das Interview der beiden Nodes komplett ist.
                                  Die Datei ~/zwave2-log.txt hätte ich dann gerne.

                                  OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • X
                                    Xyolyp last edited by Xyolyp

                                    Ich habe einen Aeotec Z-Stick S2 und einen Türkontakt damit verbunden. Die Network Map scheint irgendwelche Daten zu benötigen, die in meinem Fall nicht zur Verfügung stehen.
                                    Edit: Nachdem ich ein weiteres Gerät angelernt habe wird die Map richtig angezeigt.
                                    5891f3ae-03db-47d1-b339-22f830e6f13b-image.png
                                    8900d1d7-03a0-4e31-9a37-0285d55f0cbb-image.png

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Xyolyp last edited by

                                      @Xyolyp Bitte in der Browser-Konsole das hier ausführen:

                                      sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => {
                                      	console.log(nodes);
                                      });
                                      

                                      Die Ausgabe davon benötige ich.

                                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • X
                                        Xyolyp @AlCalzone last edited by

                                        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):

                                        sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => { console.log(nodes); });

                                        Muss ich noch irgendetwas anderes machen bevor ich den Befehl ausführe?
                                        e3cf6219-bc20-4e2f-9e0f-6034b7ec8583-image.png

                                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • OstfrieseUnterwegs
                                          OstfrieseUnterwegs @AlCalzone last edited by

                                          @AlCalzone
                                          Ich zweifel gerade an meinen linux Kenntnissen
                                          LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt

                                          Erzeugt zwar die Datei, aber die ist leer. Ohne > ~/zwave2-log.txt schreibt er alles fein auf den Bildschirm. |more geht auch nicht | tee macht auch nix. 2>&1 macht nix 🤔 🤔

                                          Habs aber dann einfach per putty Log mitgeschnitten.
                                          putty.log

                                          AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • X
                                            Xyolyp last edited by

                                            Ich habe etwas weiter getestet. Bishere konnte ich erfolgreich einen Düwi Zwischenstecker (Düwi/Popp ZW3500) ansteuern und den Zustand sehen sowie von einem Multisensor (Vision ZD2201EU-5) die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit auslesen. Für den Manipulationsalarm sowie die Fensterkontaktfunktionalität fehlen die Datenpunkte.
                                            Mir persönlich fehlen einige Datenpunkte sowie die Möglichkeit das Netzwerk zu verwalten (Geräte hinzufügen, entfernen, ersetzen, konfigurieren,...) aber ich bin sehr begeistert von der Problemlosen Installation, die noch dazu deutlich schneller als die vom anderen Z-Wave Adapter war.
                                            Vielen Dank für die Arbeit

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            800
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter
                                            7
                                            40
                                            4908
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo