NEWS
Test Adapter hue v2.2.x
-
@Dr-Bakterius https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/1497ecf11ad719aa496def1bd76bf55d16c8ed0a
In der nächsten Version dann.
-
@Dr-Bakterius sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
@apollon77 Issue ist oben (und hier auch) verlinkt.
Ok, und was habe ich beim schliessen kommentiert ...
Bitte 1.2 von latest nutzen, bzw kommt vorauss. heute eh in Stable. Wenn Problem dann noch da ist bitte nochmals mit aktualisiertem Log melden
... ich finde im Issue keinerlei neue aktualisierte Logs oder so ... und ja mit aktuellen Infos kann man es wieder reopen ... wenn sinnvoll
-
@apollon77 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
... ich finde im Issue keinerlei neue aktualisierte Logs oder so
Bitte wozu? Ich habe angemerkt, dass das Log von der damals aktuellen Version stammt. Soll ich das selbe erneut posten? Aktueller wäre es nicht geworden und man hätte mit dem Schließen warten können bis die verwendete Version bekannt ist. Aber lassen wir das, ich schätze deine Arbeit sehr und wir sind schon zu lange OT hier.
-
@foxriver76 Hier gehts ja richtig Rund
Wegen dem Test der 2.4.0 und den Dynamischen Szenen. Die funktionieren leider noch nicht.
Im LOG kommt:
schon beim Start vom Adapter und beim Triggern einer Dynamischen Szene dann auch wieder obwohl ich nicht mal diese XFDani (was immer das ist) anstoße. XFDani taucht aber in den Objekten auf.
-
@Stormbringer ist das ne HueLabs Szene? Falls ja, sag mal welche, dann kann ich es anschauen.
-
@foxriver76 Hab keine Ahnung was das sein soll, ist auch erst nach dem Adapter Update aufgetaucht.
-
@Stormbringer achso, sprich der Adapter funktioniert gar nicht?
Schalt mal auf debug und sende mir den config JSON-String, muss nicht auf 2.4.0 sein.
-
@foxriver76 Nein Adapter funktioniert sonst einwandfrei, wie vorher. Nur beim Start bringt er den Fehler und wenn man eine dynamische Szene anklickt. Hat sonst keine Auswirkungen außer, dass die dynamischen Szenen nicht gehen. Wie komm ich denn an den Config Jason String?
-
@foxriver76 Ich hab mir mal die Szenen mit ner All4Hue angeschaut. Kann es mit den Sonderzeichen in der Namensgebung zusammen hängen? Löschen trau ich sie mich aber irgendwie nicht, weil ich nicht weiß woher die kommen und im Normalfall heißt ja keine Szene so komisch... Nicht, dass die die Bridge irgendwie braucht...
-
@Stormbringer ja liegt mit Sicherheit an den eckigen Klammern. Allerdings sollte ich das auf Adapterseite handhaben, wenn das in der Bridge so benannt werden darf.
-
@foxriver76 Ok, schreist halt wenn ich wieder was testen kann Falls es dir noch weiter hilft, inzwischen ballern die Fehlermeldungen durchgehend rein. Aber Adapter funktioniert nach wie vor so gut wie seit 2.0
-
@Stormbringer Ich mache das morgen mal. Muss vermutlich nur die unerlaubten Chars ersetzten.
-
@foxriver76 Dankeschön
-
@Stormbringer Aktualisiert auf Github. Upload nicht vergessen
-
@foxriver76 Danke, erledigt. Gute Nachricht vorweg, die Fehlermeldungen sind weg Schlechte Nachricht die Lichter werden nur eingeschalten ohne Dynamik
Hier der LOG Auszug aber glaub der sagt nicht viel aus:
-
@Stormbringer ja musst herausfinden wie die Szene gestartet wird z. B. legt die Meditation Lights Szene einen Sensor an mit dem Namen
Start and Stop
. Dieser Sensor hat den DP Status. In allen bisher getesteten Fällen konnte ich die Szene steuern durch Status 0 == aus, Status 1 == an -
@foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
Start and Stop
Ah ok, und wo versteckt er sich bei dir? Wenn ich Start und Stop suche findet er z. B. nichts...
-
@Stormbringer
Also, damit wir uns nicht falsch verstehen:-
Adapter Einstellungen angepasst
-
Um bei unserem Beispiel zu bleiben -> Meditation Lights Hue Labs Szene
Hier sieht man auch, dass dortStart and Stop
steht -> so heißt dann auch der virtuelle Sensor -
Im Adapter den Sensor suchen und den Status mit 0/1 ansteuern. Ich habe hier die Namensspalte manuell geändert, damit ich es den Meditation Lights zuordnen kann.
-
-
@foxriver76 Ne verstehen uns schon Wusste nur nicht woher das Start Stop kommt aber das ist jetzt geklärt. Anzeigen tut er leider bei mir noch immer nichts... Aber irgendwie spinnt bei mir jetzt der Broker voll. Adapter update oder Hue Adapter neu starten verursacht Neustart aller Instanzen... Sollt glaub ich erst mal die Baustelle klären g
-
@Stormbringer Klingt nach js-controller 2 - Compact Modus?