NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Beiträge 63 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 69 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #147

    So, bin einen Schritt weiter. Ich habe jetzt ein neues "Gerät" in der Übersicht. Nennt sich "WIZnetD579ED".

    Das sollte es sein. Eine eigene Weboberfläche ist dort nicht, richtig?

    Allerdings erscheint unterioBroker leider noch nichts.

    Danke für die Hilfe.

    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Beowolf

      So, bin einen Schritt weiter. Ich habe jetzt ein neues "Gerät" in der Übersicht. Nennt sich "WIZnetD579ED".

      Das sollte es sein. Eine eigene Weboberfläche ist dort nicht, richtig?

      Allerdings erscheint unterioBroker leider noch nichts.

      Danke für die Hilfe.

      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #148

      @Beowolf ok, DAAD kann jetzt noch an der Authentifizierung liegen. Muss ich noch testen.

      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #149

        HAAALLLTTT

        Mein Fehler. Ich hatte nur den Bereich des Sketches übernommen in dem das Passwort usw. gesetzt wurde. Dabei habe ich übersehen, das weiter unter im Sketch der Port noch einmal fest eingetragen war.

        Habe den neuen Sketch jetzt komplett genommen - alles gut - alles tut. :blush:

        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Beowolf

          HAAALLLTTT

          Mein Fehler. Ich hatte nur den Bereich des Sketches übernommen in dem das Passwort usw. gesetzt wurde. Dabei habe ich übersehen, das weiter unter im Sketch der Port noch einmal fest eingetragen war.

          Habe den neuen Sketch jetzt komplett genommen - alles gut - alles tut. :blush:

          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #150

          @Beowolf Na dann passt es ja. Habe es eben bei mir getestet. Authentifizierung funktioniert bei mir auch.
          Drucke gerade meinen 2. Adapter für die Nano Platine auf Hutschiene.
          Hast du inzwischen alles zusammengebaut?
          Im Testbetrieb läuft bei mir alles einwandfrei. Gebe ich Druck auf die Sonde, erhöht sich der Füllstand. Alles andere ist dann noch Feinarbeit.
          Bin echt schon auf den Echtbetrieb gespannt. Hoffe es gibt diese Woche noch gutes Wetter. Heute hat es geregnet. Da hab ich keine Lust in den Schacht zu klettern.

          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Offline
            B Offline
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von
            #151

            Morgen kommen die "Lochplatinen". Da kommt dann alles drauf.

            Wie war das jetzt noch mal mit der Kalibrierung?

            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Beowolf

              Morgen kommen die "Lochplatinen". Da kommt dann alles drauf.

              Wie war das jetzt noch mal mit der Kalibrierung?

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              #152

              @Beowolf Hab ich jetzt in github nochmal genau erklärt. Lies mal da nach. Link Text

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #153

                Noch einmal eine Frage zur Kalibrierung.

                Ich muß bald Öl bestellen. Tank ist fast leer.

                Es sollte doch auch funktionieren, wenn ich vorher einen "geschätzten" Restinhalt einstelle, und nach dem Betanken die erhaltene Ölmenge hinzuaddiere, oder? Per Einstellung am Poti.

                Grüße

                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #154

                  Du musst ja am Strom-Spannungswandler am Ausgang einmal auf 0V justieren (am Eingang fließen dann 4mA) und einmal auf 3,3V (am Eingang dann 20mA). Die maximale Füllmenge ist ja bekannt. Man könnte am Eingang über Widerstände diese 4mA und 20mA "simulieren". Allerdings kann ich nicht sagen, welche Spannung über der Sonde abfällt. Was ich genau sagen kann, meine Sonde hat bei "leer" wirklich 4mA, gemessen mit Multimeter 4,02mA. Du könntest vielleicht die Sonde anschließen. Sie wird ja mit 24V versorgt. Bei angeschlossener Sonde den Spannungsabfall messen, mit diesem Wert dann die Widerstände ausrechnen, die bei diesem Spannungsabfall einmal 4mA fließen lassen und einmal 20mA fließen lassen. Dann kannst Du mit den Potis auf 0V und 3,3V Ausgangsspannung justieren. Der Vorteil wäre, das Du danach genau weißt, wieviel tatsächlich noch im Tank ist.
                  Ob man an den Eingang einfach solch einen Widerstand anschließen kann und ob der Spannungsabfall konstant ist, kann ich nicht sagen.

                  https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #155

                    Heute hat es nicht geregnet. Zeit für den Umbau. HM Kapazitive Messung raus, Pegelsonde rein.
                    Jetzt noch warten, bis die Zisterne voll ist. Es kann also wieder regnen. 🤣
                    Beim Einbau stehen jetzt noch die Pfostenstecker vom ISP im Weg. Deshalb passt die Abdeckung rechts noch nicht drauf. Wird bei der nächsten Gelegenheit ausgelötet. Braucht eh keiner, dann passt die Abdeckung drauf.
                    IMG_20191030_101735.jpg
                    Grüße Eisbaeeer

                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • B Offline
                      B Offline
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #156

                      So, ich habe die Schaltung jetzt mal aufgebaut. Das Poti für die Nullspannung ist klar. Das andere Poti ist nicht wirklich klar.

                      Ich habe die Sonde so im Raum liegen. Null Volt eingestellt, 0 Liter im Tank. So weit, so gut.

                      Lege ich die sonde in einen Eimer Wasser (10 Liter voll), zeigt mir die Anzeige auch einen Wert an. Leider schwankt der immer zwische 341 und 260 Liter.

                      Das andere Poti macht nichts. Von Anschlag zu Anschlag (man hört ein ganz leises klicken) passiert nichts.

                      Ich benötige da wohl noch einmal Hilfe.

                      Grüße
                      Manfred

                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #157

                        Habe mich mal ein wenig umgeschaut.

                        Das Schwanken der Werteausgabe ist wohl normal bei einen Nano usw.. Selbst bei einem angeschlossenem Poti schwanken die Ausgabewerte.

                        Ich habe mal im Sketch etwas verändert.

                        Zeile 126

                        int fuel = analogRead(analogPin);  // variable to store the analog value read from sensor
                        

                        Habe ich auf den Analgwert gesetzt, damit in der Rechnung schon mal ein Wert steht.

                        Zeile 285

                        fuel = (95 * fuel + 5 * analogRead(analogPin))/100; // read the input pin and smooth it
                        

                        Hier wird der Wert beruhigt.

                        Ist das so ok?

                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Beowolf

                          Habe mich mal ein wenig umgeschaut.

                          Das Schwanken der Werteausgabe ist wohl normal bei einen Nano usw.. Selbst bei einem angeschlossenem Poti schwanken die Ausgabewerte.

                          Ich habe mal im Sketch etwas verändert.

                          Zeile 126

                          int fuel = analogRead(analogPin);  // variable to store the analog value read from sensor
                          

                          Habe ich auf den Analgwert gesetzt, damit in der Rechnung schon mal ein Wert steht.

                          Zeile 285

                          fuel = (95 * fuel + 5 * analogRead(analogPin))/100; // read the input pin and smooth it
                          

                          Hier wird der Wert beruhigt.

                          Ist das so ok?

                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #158

                          @Beowolf Man könnte auch eine Minute die Werte messen, in ein Array und den Mittelwert bilden. Mir reicht das so, wie es jetzt ist.
                          Zum Abgleich kann ich noch sagen, dass ich aufgrund meiner Zisterne (ich erreiche keine 5 Meter Wassersäule) doch beide Jumper wieder aufgesetzt habe und damit abgeglichen. Jetzt erreiche ich bei voller Zusterne die 3.3V

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #159

                            Das mit den Poti verstehe ich noch nicht.

                            Linker Poti stellt Nullpunkt ein. Dazu mit Multimeter an hellblau (mittlerer Pin vom Wandlermodul) auf 0V einstellen. Es kann auch ein negativer Wert angezeigt werden. Das Poti macht locker 20 Umdrehungen, bis es von min auf max geht.

                            Ok, das ist klar. Geht auch ohne Problem.

                            Rechter Poti stellt dann den Range ein. Minimum ist bei Tank leer, maximum bei Tank voll (maximum darf 3.3V nicht übersteigen!

                            Das ist mir nicht klar. Wo messe ich das?

                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              #160

                              @Beowolf , die 3,3V werden an genau dem gleichen Pin gemessen, wie die 0V. Aus meiner Sicht kann man nicht sauber justieren, wenn nur eine Teilmenge im Tank ist, es sei denn, man kennt die Größe dieser Teilmenge. Wenn der Tank voll ist, kann ich beide Werte sauber abgleichen. Sonde nicht im Tank, 0V einstellen (linkes Poti). Dann Sonde in den vollen Tank, egal, welcher Wert jetzt angezeigt wird, den Ausgang jetzt mit dem rechten Poti auf 3,3V abgleichen. Liegen die 3,3V an, muss die Füllstandsanzeige eigentlich den maximalen Inhalt anzeigen. In der Rechnung sind ja genau diese zwei Punkte hinterlegt. Analogwert 0 entspricht 0 Liter, Analogwert 1023 entspricht voller Füllstandsmenge. Oder man bringt den Strom-Spannungswandler zu diesen Werten von 0v und 3,3V. Das geht aber nur, wenn am Sondeneingang einmal 4mA und einmal 20mA fließen.
                              Vereinfacht gesagt:
                              Eingang Sonde 4mA = Ausgang 0V = Eingang Arduino = Analogwert 0 Arduino
                              Eingang Sonde 20mA = Ausgang 3,3V = Eingang Arduino = Analogwert 1023.
                              Wie gesagt, so würde ich das machen. Kann ich leider noch nicht, genau der Strom-Spannungswandler ist noch unterwegs.

                              https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #161

                                Hallo,

                                habe das mal in einer Exceltabelle zusammengerechnet:
                                Werteliste Zisterne.xlsx
                                Habe zuerst ausgerechnet, wie viel Prozent der Spannung an A0 anliegen müssen (Spalte D), wenn der Analogwert x eintritt.
                                100% Spannung sind dann ja 3,3V, 0% sind 0V. Im Feld E2 die maximal Füllmenge. Ausgehend vom Prozentwert des Analogwertes dann auch die Füllmenge(Spalte C) sowie die Ausgangsspannung(Spalte B) ausgerechnet. Mit dieser Tabelle könnte man ausrechnen, wie hoch die Spannung bei einer bestimmten Füllmenge sein muss. Ist die maximal Füllmenge eine andere, das Feld E2 anpassen, alle anderen Werte ändern sich dann automatisch.
                                Beispiel: Ich habe 3861 Liter in der Zisterne, das entspricht dem Analogwert 706 und damit muss ich den oberen Wert der Ausgangsspannung mit dem rechten Poti auf 2.275V einstellen (dazu muss natürlich die Sonde im Tank sein). Alles unter der Annahme, dass die Spannungswerte linear verlaufen. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler drin. Vielleicht hilft das ja. Ich kann also mit meinen Bedingungen auf ca. 5l anzeigen bzw. rechnen.

                                https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                  #162

                                  In der Theorie JA, in der Praxis meist NEIN. Ganz so einfach ist es nicht, denn ihr habt einen entscheidenden Faktor vergessen.
                                  Die meisten Pegelsonden erreichen 20mA bei 5 Meter Füllstand. Meine wird diesen Wert nie erreichen, da mein Behälter nur 3,2 Meter hoch ist.
                                  Für mich (und jedem Mitstreiter, bei dem der Behälter ebenfalls 3,2 Meter hoch ist) gilt also, bei 10,24mA habe ich 3,3V am Poti 2 eingestellt, um dem AD-Wandler im Nano den maximalen Range zu geben. Ich hoffe das war verständlich !?
                                  Also am einfachsten ist, wenn man den Abgleich tatsächlich im Behälter durchführt, dann sollte es stimmen.
                                  @Beowolf , für dich heißt das ein wenig Rechenarbeit, wenn du außerhalb des Tanks kalibrieren willst. Du musst dann den maximalen Strom, welche die Pegelsonde liefert, berechnen und aufgrund von diesem dann Kalibrieren.

                                  Ich gehe davon aus, dass die Sonde linear arbeitet.
                                  Formel: (Strombereich : Pegelhöhe laut Datenblatt der Sonde)

                                  16mA : 500cm = 0,032
                                  

                                  Formel: (Behälterhöhe * Ergebnis von oben)

                                  320cm * 0,032 = 10,24mA
                                  

                                  Damit erreicht die Sonde bei mir maximal einen Strom von 10,24mA
                                  Grüße Eisbaeeer

                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    #163

                                    Hallo, @Eisbaeeer ,

                                    das war Gedankenübertragung. Habe gerade meine Sonde in der Hand gehabt und nachgelesen. 0-5M, 4-20mA, also bei 5m Füllhöhe kommen erst 20mA. Hatte ich übersehen. Danke. Aber muss man zu den errechneten Werten nicht noch 4 mA addieren wegen des Nullpunkts von 4mA? Bin mir da nicht sicher.

                                    https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #164

                                      Die 4 mA gehören dazu addiert.

                                      Also:

                                      320cm * 0,032 = 10,24mA + 4mA  =  14,24mA
                                      

                                      für die volle Höhe wären das dann ja auch

                                      500cm * 0,032 = 16mA + 4mA  =  20mA
                                      

                                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        #165

                                        @Beowolf ,
                                        danke Dir, habe mein Excel mal dahingehend erweitert.

                                        Werteliste Zisterne.xlsx

                                        https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          Beowolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                          #166

                                          So, jetzt habe mal wieder hier weiter gemacht. PVC Rohr aus dem Baumarkt geholt.

                                          Leeres Rohr - linkes Poti auf Null. OK
                                          Wasser rein - auf 140 cm (ist die max Füllhöhe vom Öltank). OK
                                          Rechtes Poti gedreht und gemessen - mehr als 1.006 Volt bekomme ich dort nicht.

                                          Ich habe jetzt in der Tabelle bei max Füllhöhe 500 eingegeben. ist ja auch richtig, oder? Mehr kann die Sonde nicht.
                                          Wenn ich nun in der Tabelle bei einer Füllhöhe von "140,1367188cm" schaue, steht dort als Spannngswert "0,92490234 Volt".

                                          Habe jetzt am rechten Poti gedreht, bis ich 0,925 Volt erreicht habe.

                                          Soweit so gut.

                                          ABER

                                          Mit der Berechnung Liter zu Dichte stimmt etwas nicht.

                                          Im Sketch steht:

                                              // read the analog value
                                              fuel = analogRead(analogPin);     // read the input pin
                                              percent = fuel * 0.132;
                                                if (percent > 100) {
                                                   percent = 100;
                                                }
                                              float calc = max_liter / analog_value;    // calculate percent
                                                    calc = calc * dichte;               // calculate dichte
                                              liter = fuel * calc;                      // calculate liter
                                                  if (liter > max_liter) {
                                                     liter = max_liter;
                                                  }
                                          

                                          In Zahlen in der "float" Zeil 289 (Meine Tankgrößen 8900 Liter und Analogwert voll 215):

                                          calc = 8900 / 215 ist 41,39535

                                          calc = 41,39535 * 1 (bei Wasser)

                                          Bei vollem Tank:

                                          liter = 215 * 41,39535

                                          liter gleich 8900 Liter

                                          So weit so richtig. Alles bei Wasser

                                          Wenn ich jetzt die Dichte von Heizöl einsetze kommt eine falsche Literzahl heraus.

                                          calc = 41,39535 * 0,86 (bei Heizöl)

                                          calc = 35,6

                                          liter = 215 * 35,6

                                          liter gleich 7654 Liter

                                          das ist bei gleichem Analogwert (ist ja Druck) zu wenig. Öl ist leichter als Wasser. Die Menge sollte mehr sein.

                                          Ich habe jetzt mal 1 / 0,86 geteilt. Macht 1,1628

                                          Wenn ich nun

                                          calc = 41,39535 * 1,1628 (bei Heizöl)

                                          calc = 48,1345

                                          liter = 215 * 35,6

                                          liter gleich 10349 Liter

                                          Das passt schon besser.

                                          Grüße
                                          Manfred

                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          829

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe