ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Script - Info über Datenpunkte sammeln

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BBTownB BBTown

    @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

    @BBTown sagte :

    kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.

    Die (V)CCU ?

    es ist eine CCU-2
    3f0b0f1d-0256-4c81-ae7d-ac5974a74fff-grafik.png
    Keine Geräte mit der Seriennummer ...

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #140

    @BBTown sagte:

    Keine Geräte mit der Seriennummer ...

    Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • liv-in-skyL liv-in-sky

      @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

      @liv-in-sky
      was auch ganz interessant ist, :point_down: die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
      7865a60e-02e0-4f8a-91c1-b8b014a1924f-grafik.png

      Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
      Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx

      das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53

      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von sigi234
      #141

      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

      @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

      @liv-in-sky
      was auch ganz interessant ist, :point_down: die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
      7865a60e-02e0-4f8a-91c1-b8b014a1924f-grafik.png

      Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
      Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx

      das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53

      4.3.37 Ping
      BidCoS-RF, BidCoS-Wired
      bool ping(String callerId)
      Beim Aufruf dieser Funktion wird ein Event (im Folgenden PONG genannt) erzeugt und an
      alle registrierten Logikschichten versandt. Da das PONG Event an alle registrierten
      Logikschichten (wie bei allen anderen Events auch) verschickt wird, muss in einer
      Logikschicht damit gerechnet werden, ein PONG Event zu empfangen ohne zuvor ping
      aufgerufen zu haben.
      Der Parameter callerId ist vom Aufrufer zu übergeben und wird als Wert des PONG
      Events verwendet. Der Inhalt des String ist unerheblich.
      Tritt während der Verarbeitung keine Exception auf, so wird von der Methode true
      zurückgegeben.
      Das PONG Event wird über die event Methode der Logikschicht ausgeliefert. Die Adresse ist
      dabei immer „CENTRAL“, der key lautet „PONG“ und der Wert ist die im ping Aufruf
      übergebene callerId.
      
      

      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=40823

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Immer Daten sichern!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • liv-in-skyL liv-in-sky

        @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

        @liv-in-sky
        was auch ganz interessant ist, :point_down: die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
        7865a60e-02e0-4f8a-91c1-b8b014a1924f-grafik.png

        Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
        Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx

        das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #142

        @liv-in-sky sagte:

        wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53

        Nein, weiß ich leider auch nicht. Ich kann es auch nicht nachbilden, da ich keine "verlorenen" states habe.
        Versuchen würde ich, einen Datenpunkt mit der identischen ID unter hm-rpc.N in Reiter "Objekte" zu erzeugen. Anschließend JS-Instanz neu starten, Datenpunkt wieder löschen und JS-Instanz neu starten (JS puffert alle Objekte und Zustände).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @liv-in-sky sagte:

          wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53

          Nein, weiß ich leider auch nicht. Ich kann es auch nicht nachbilden, da ich keine "verlorenen" states habe.
          Versuchen würde ich, einen Datenpunkt mit der identischen ID unter hm-rpc.N in Reiter "Objekte" zu erzeugen. Anschließend JS-Instanz neu starten, Datenpunkt wieder löschen und JS-Instanz neu starten (JS puffert alle Objekte und Zustände).

          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          schrieb am zuletzt editiert von
          #143

          @paul53 wenn du den alexa2 adapter nutzt solltest du auch einen haben - der kommt vom adapter und wird in der nächsten version gefixt

          Image 2.png

          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @BBTown sagte:

            Keine Geräte mit der Seriennummer ...

            Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von sigi234
            #144

            @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

            @BBTown sagte:

            Keine Geräte mit der Seriennummer ...

            Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

            Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.

            Screenshot (442)_LI.jpg

            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Immer Daten sichern!

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • liv-in-skyL liv-in-sky

              @paul53 wenn du den alexa2 adapter nutzt solltest du auch einen haben - der kommt vom adapter und wird in der nächsten version gefixt

              Image 2.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #145

              @liv-in-sky sagte:

              wenn du den alexa2 adapter nutzt

              Nein, nutze ich nicht, denn so eine neugierige Quasselstrippe kommt mir nicht ins Haus.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • sigi234S sigi234

                @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                @BBTown sagte:

                Keine Geräte mit der Seriennummer ...

                Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

                Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.

                Screenshot (442)_LI.jpg

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #146

                @sigi234 sagte:

                Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.

                Das wusste ich nicht, denn bei mir läuft keine ReGaHss. Ich nutze von eQ-3 nur den rfd.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @BBTown sagte:

                  Keine Geräte mit der Seriennummer ...

                  Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #147

                  @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                  @BBTown sagte:

                  Keine Geräte mit der Seriennummer ...

                  Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

                  dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?

                  @sigi234

                  Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.

                  So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)

                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                  BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • BBTownB BBTown

                    @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                    @BBTown sagte:

                    Keine Geräte mit der Seriennummer ...

                    Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

                    dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?

                    @sigi234

                    Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.

                    So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)

                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #148

                    @paul53
                    Du bringst mich auf die richtige Fährte :+1: .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
                    6c9ba9e1-e5fe-413b-b920-7aa23465e636-grafik.png

                    Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten :sunglasses:

                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BBTownB BBTown

                      @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                      @BBTown sagte:

                      Keine Geräte mit der Seriennummer ...

                      Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.

                      dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?

                      @sigi234

                      Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.

                      So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)

                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                      #149

                      @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                      dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?

                      JA
                      Screenshot (444).png

                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Immer Daten sichern!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BBTownB BBTown

                        @paul53
                        Du bringst mich auf die richtige Fährte :+1: .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
                        6c9ba9e1-e5fe-413b-b920-7aa23465e636-grafik.png

                        Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten :sunglasses:

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #150

                        @BBTown sagte:

                        Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten

                        Hast Du das mal versucht ?

                        DP_neu_hm-rpc.JPG

                        Und anschließend wieder löschen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                          #151

                          würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                          zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!

                          ProofingDatapoints29-10-19.txt

                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                          sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • liv-in-skyL liv-in-sky

                            würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                            zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!

                            ProofingDatapoints29-10-19.txt

                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #152

                            @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                            würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                            zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!

                            ProofingDatapoints29-10-19.txt

                            javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
                            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
                            

                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Immer Daten sichern!

                            liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • sigi234S sigi234

                              @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                              würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                              zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!

                              ProofingDatapoints29-10-19.txt

                              javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
                              
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                              #153

                              @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                              testIndicator

                              test vergessen zu löschen - sorry

                              ProofingDatapoints29-10-19.txt

                              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                              sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • sigi234S sigi234

                                @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                @crunchip @sigi234 - wie wärs?

                                Screenshot (433).png

                                javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                                javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                                javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                                

                                Jetzt geht es!

                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #154

                                @sigi234

                                ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:

                                a550cb76-5b85-4d75-9769-57a5d7d179f4-image.png

                                Woran könnte das liegen?

                                Gruß
                                Oliver

                                sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O Oli

                                  @sigi234

                                  ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:

                                  a550cb76-5b85-4d75-9769-57a5d7d179f4-image.png

                                  Woran könnte das liegen?

                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                  #155

                                  @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                  Woran könnte das liegen?

                                  Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.

                                  Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky

                                    @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                    testIndicator

                                    test vergessen zu löschen - sorry

                                    ProofingDatapoints29-10-19.txt

                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                    #156

                                    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                    @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                    testIndicator

                                    test vergessen zu löschen - sorry

                                    ProofingDatapoints29-10-19.txt

                                    Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.

                                    Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...:+1:

                                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Immer Daten sichern!

                                    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • sigi234S sigi234

                                      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                      @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                      testIndicator

                                      test vergessen zu löschen - sorry

                                      ProofingDatapoints29-10-19.txt

                                      Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.

                                      Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...:+1:

                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                                      #157

                                      @sigi234 ist ausgebessert

                                      hast du hue.0 auch getestet?

                                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky

                                        @sigi234 ist ausgebessert

                                        hast du hue.0 auch getestet?

                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                        #158

                                        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                        @sigi234 ist ausgebessert

                                        hast du hue.0 auch getestet?

                                        Ist in Blacklist :grinning:

                                        Hue getestet.

                                        Letztes Table Update: 22:55:25
                                        
                                        =========================================  	============================================  
                                        BlackList Entry0  	  
                                        =========================================  	============================================  
                                          	  
                                        ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                                          	  
                                        geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                                        ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                                        =========================================  	============================================  
                                          	  
                                        OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                                          	  
                                        Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                                        hue.0  	272  
                                        =========================================  	============================================  
                                          	  
                                        AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                                          	  
                                        geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                                        ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                                          	  
                                          	  
                                        INSTANZ INFO  	  
                                        Instanzen nicht aktiviert  	0  
                                        Instanzen ohne Werte  	0  
                                        Anzahl Instanzen  	0  
                                          	  
                                        =========================================  	============================================  
                                          	  
                                        ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                                          	  
                                          	  
                                        geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                        hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                        hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        =========================================  	============================================  
                                        
                                        

                                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Immer Daten sichern!

                                        liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @BBTown sagte:

                                          Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten

                                          Hast Du das mal versucht ?

                                          DP_neu_hm-rpc.JPG

                                          Und anschließend wieder löschen.

                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #159

                                          @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                                          @BBTown sagte:

                                          Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten

                                          Hast Du das mal versucht ?

                                          DP_neu_hm-rpc.JPG

                                          Und anschließend wieder löschen.

                                          so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert :+1:

                                          ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe :sunglasses:

                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          963

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe