Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    724

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst] Schaltzustand Verzögern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
262 Beiträge 4 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AphofisA Aphofis

    @paul53
    So langsam blicke ich nicht mehr durch !!!
    Ist es so richtig?

    Bildschirmfoto 2019-09-30 um 20.17.12.png

    var Osmosefreigabe, Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout_aus, timeout_ein, Intervall, Intervall;
    
    /**
     * Beschreibe diese Funktion …
     */
    function Magnetventil_ein() {
      if (Magnetventil_Kontrolle) {
        if (!Intervall && Restzeit > 0) {
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
          Intervall = setInterval(function () {
            if (Restzeit > 0 && Magnetventil_Kontrolle) {
              Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
            } else {
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            }
          }, 2000);
        }
      } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val) {
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
      }
    }
    
    
    Osmosefreigabe = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val;
    Restzeit = 150;
    Magnetventil_Kontrolle = null;
    
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
        timeout_aus = setTimeout(function () {
          Osmosefreigabe = false;
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true);
        }, 5000);
        (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
      } else {
        timeout_ein = setTimeout(function () {
          Osmosefreigabe = true;
          if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
            Magnetventil_ein();
          }
        }, 10000);
        (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true);
      }
    });
    schedule("0 0 * * *", function () {
      Restzeit = 150;
      if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
        Magnetventil_ein();
      }
    });
    Magnetventil_ein();
    
    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #36

    @Aphofis sagte:

    Ist es so richtig?

    Nein. Weshalb verzichtest Du nicht auf Blockly und kopierst das komplette Skript als Javascript-Code ?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Aphofis sagte:

      Ist es so richtig?

      Nein. Weshalb verzichtest Du nicht auf Blockly und kopierst das komplette Skript als Javascript-Code ?

      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #37

      @paul53
      Wie soll ich denn dann Telegram einfügen oder was verstehen !? JavaScript ist nix für mich !
      Stimmen im JS denn die Datenpunkte !?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #38

        Icch würde das JS ja gerne selbst zu einem Blockly machen aber das ist mir noch zu unverständlich aus dem Text die Bausteine zu machen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          #39

          gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?
          Anhang:
          Osmose dosiert und wenn der Schwimmer false ist stoppt das Magnetventil sofort.
          So wie es soll!
          Nur in Blockly wäre es mir lieber !

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AphofisA Aphofis

            gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?
            Anhang:
            Osmose dosiert und wenn der Schwimmer false ist stoppt das Magnetventil sofort.
            So wie es soll!
            Nur in Blockly wäre es mir lieber !

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #40

            @Aphofis sagte:

            gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?

            Ist mir nicht bekannt.

            @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

            Nur in Blockly wäre es mir lieber !

            Ist mir aber zu umständlich.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Aphofis sagte:

              gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?

              Ist mir nicht bekannt.

              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

              Nur in Blockly wäre es mir lieber !

              Ist mir aber zu umständlich.

              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #41

              @paul53
              Das habe ich mir schon gedacht!
              wenn ich wüsste was alle blöcke sind, wäre es mir auch einfach alles abzuleiten.
              zb const wäre dann eine Variable aber das muss ich dann erstmal lernen was was ist.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Aphofis sagte:

                gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?

                Ist mir nicht bekannt.

                @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                Nur in Blockly wäre es mir lieber !

                Ist mir aber zu umständlich.

                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von
                #42

                @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

                @Aphofis sagte:

                gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?

                Ist mir nicht bekannt.

                @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                Nur in Blockly wäre es mir lieber !

                Ist mir aber zu umständlich.

                Schade

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  #43

                  Mein Beruf, erlaubt es mir auch leider nicht mehr Zeit zu haben um das ein oder andere zu lernen.
                  Ich komme ja nicht mal mit Ableton Live weiter zu lernen.
                  Es laufen einfach zu viele Projekte nebenbei!
                  Zeit ist leider knapp bemessen und verfügbar!
                  Deshalb erfreue ich mich ja wenn mir hier im Forum geholfen wird und du hast mir da nicht nur unter die Arme gegriffen sondern einen kompletten Satz krücken gebaut!!!! Was ich dir an Zeitaufwand auch sehr hoch anrechne. Klar kannst du dir nix dafür kaufen! Doch vllt dran erfreuen wenn eine Steuerung funktioniert.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #44

                    @paul53
                    Wenn Filter Max Schwimmer tatsächlich mal true sein sollte, gibt es dann eine telegram nachricht das Osmose und Skimmer abgeschaltet wurden !?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AphofisA Aphofis

                      @paul53
                      Wenn Filter Max Schwimmer tatsächlich mal true sein sollte, gibt es dann eine telegram nachricht das Osmose und Skimmer abgeschaltet wurden !?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #45

                      @Aphofis sagte:

                      gibt es dann eine telegram nachricht

                      Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).

                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                        var txt;  
                        if (obj.state.val) txt = text_ein;   
                        else txt = text_aus;   
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: txt
                        });
                        log(txt);
                      });
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aphofis sagte:

                        gibt es dann eine telegram nachricht

                        Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).

                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                          var txt;  
                          if (obj.state.val) txt = text_ein;   
                          else txt = text_aus;   
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: txt
                          });
                          log(txt);
                        });
                        
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #46

                        @paul53
                        OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AphofisA Aphofis

                          @paul53
                          OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #47

                          @Aphofis sagte:

                          nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?

                          Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Aphofis sagte:

                            nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?

                            Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.

                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #48

                            @paul53
                            OK
                            Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
                            Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
                            Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
                            Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
                            Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
                            Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AphofisA Aphofis

                              @paul53
                              OK
                              Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
                              Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
                              Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
                              Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
                              Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
                              Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #49

                              @Aphofis sagte:

                              Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?

                              Ja, mit 10 s Verzögerung gegenüber Magnetventil: Zeile 60.
                              Also insgesamt 20 s Verzögerung, nachdem Filter Max von true in false wechselt.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aphofis sagte:

                                Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?

                                Ja, mit 10 s Verzögerung gegenüber Magnetventil: Zeile 60.
                                Also insgesamt 20 s Verzögerung, nachdem Filter Max von true in false wechselt.

                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                #50

                                @paul53 OK Prima!
                                Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AphofisA Aphofis

                                  @paul53 OK Prima!
                                  Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #51

                                  @Aphofis sagte:

                                  Ich hoffe das ist OK

                                  Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Aphofis sagte:

                                    Ich hoffe das ist OK

                                    Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.

                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #52

                                    @paul53 Punkt für Dich !!! :blush:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #53

                                      @paul53
                                      Jetzt gerade wurde wieder zu viel dosiert
                                      Wie kommt sowas ?

                                      E453A3D9-DE9F-458D-B9C2-B1CB26221496.jpeg

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #54

                                        Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AphofisA Aphofis

                                          Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #55

                                          @Aphofis sagte:

                                          Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter

                                          Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          586

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe