NEWS
[gelöst] Schaltzustand Verzögern
-
@Aphofis
Sind 300 s anfägliche Restzeit richtig ? -
@paul53
Ja 300 Sek. Sind ca 10 Liter die aber auf den Tag verteilt dosiert werden sollen je nach True Zustand des Schwimmers und nicht alles auf einmal -
@Aphofis sagte:
Eben wurden wieder 3 Liter zu viel dosiert obwohl Schwimmer false war.
Das kann nicht am Skript liegen, denn das fragt den Schwimmer alle 2 s ab. Läuft vielleicht noch ein anderes Skript, welches das Magnetventil schaltet ?
-
@paul53
Nein das sind die einzigen beiden !
Osmose Niveau und Filter Max
Nur die gesamte Steuerung wird abgeschaltet zb bei Futter Pause wenn alle Pumpen aus sind und später wieder eingeschaltet. -
@paul53
Kann es sein das zb durch Filter Max die Osmose Steuerung ausgeschaltet wurde pi hat neu gestartet und Magnet Ventil ist auf true geblieben und durch abschalten der Osmose Steuerung ist das Magnet Ventil weiterhin auf true geblieben.
Kann man sowas nicht irgendwie mit einbinden das magnetventil und Vlies Motor vorher abgeschaltet werden bevor der pi neu startet !? So wie zb die telegram Nachricht kommt das die Adapter gestoppt wurden weil der pi neu startet. Das muss ja nur ein kurzer Befehl sein der schnell reagiert um zu verhindern das die beiden Geräte bei Neustart weiter laufen. Nur worauf die reagieren könnten weiß ich nicht. -
@Aphofis
Wie oft muss ich noch schreiben, dass man Funktionen nicht per "javascript.0.scriptEnabled.Techniksteuerung.Osmose_Niveau" steuert !!
Wenn dadurch das das Skript "Osmose_Niveau" gestartet wird, wird jedesmal die Restzeit auf 300 s gesetzt. -
Ein Abschalten bei "geplantem" herunterfahren mag noch gehen. Dann bleibt trotzdem das Risiko eines Crashes des ioBroker.
Wenn du deine Scripte absichern willst sind meiner Meinung nach 3 Dinge Notwendig:
- Ablegen der Restlaufzeit in einem Datenpunkt, nicht in einer Variablen. Damit wird die Restlaufzeit nicht bei Scriptstart initialisiert sondern nur um Mitternacht.
- bei Scriptstart prüfen ob die Magnetventile an sind, incl. Abprüfen der Zeit der letzten Änderung (Einschaltzeitpunkt) um die Restlaufzeit anzupassen
- nach dem Anpassen der Restzeit den ist-zustand der Sensoren prüfen und danach die Magnetventile auf ihren Soll-Stand bringen.
Ob das sauber in Blockly abbildbar ist weiss ich nicht.
A.
-
@Aphofis sagte:
Nur die gesamte Steuerung wird abgeschaltet zb bei Futter Pause wenn alle Pumpen aus sind und später wieder eingeschaltet.
Wie wird sie ausgeschaltet ? Hoffentlich nicht dadurch, dass Skripte gestoppt werden !
-
@Aphofis
Mein Vorschlag: Führe beide Skripte zu einem zusammen, erstelle eine weitere Variable Osmosefreigabe, die zusätzlich zur Restzeit und dem "normalen" Schwimmer abgefragt wird.Wie @Asgothian geschrieben hat: Damit die Restzeit auch stimmt, wenn der Pi oder ioBroker neu gestartet wird, sollte die Restzeit bei jeder Änderung in einen Datenpunkt gespeichert werden, der bei Skriptstart in die Variable Restzeit geladen wird.
-
@paul53
So macht es wohl auch mehr Sinn!
Was heute lief ist auch komisch!
Erst wurde Filter Max ausgelöst.
Sprich die Osmose Steuerung wird abgeschaltet
Wie kann es dann kommen das Osmose noch dosiert!?
Dh ja das die Steuerung nicht deaktiviert wird.Ich werde das. Nachher mal integrieren und sehen ob es dann läuft und auch mehrmals einen pi Neustart erzwingen um zu sehen ob alles so läuft wie es soll
-
@Aphofis
Hier die Funktionen in einem Skript zusammengefasst:const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit'; const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join(''); const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join(''); createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'}); var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val; var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val; var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle; function Magnetventil_Ein() { if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) { Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () { if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) { Restzeit--; setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true); } else { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false); clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null; } }, 2000); setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true); } } // Skripstart setTimeout(function() { Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2; if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein(); else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false); }, 200); on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) { Schwimmer = obj.state.val; if(Schwimmer) Magnetventil_Ein(); else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false); }); schedule("0 0 * * *", function () { Restzeit = 150; setState(idRestzeit, 300, true); if(Schwimmer) Magnetventil_Ein(); }); on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) { if (obj.state.val) { timeout_aus = setTimeout(function () { Osmosefreigabe = false; setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false); setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false); }, 5000); if (timeout_ein) { clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null; } } else { timeout_ein = setTimeout(function () { Osmosefreigabe = true; if(Schwimmer) Magnetventil_Ein(); setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000); }, 10000); if (timeout_aus) { clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null; } } }); on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) { var txt; if (obj.state.val) txt = text_ein; else txt = text_aus; sendTo("telegram.0", "send", { text: txt }); log(txt); });
EDIT: Zeile 37 - Magnetventil ausschalten eingefügt.
-
@paul53
Wenn Filter Max true dann Osmose Steuerung ausschalten oder das magnetventil ausschalten oder beides? -
@Aphofis sagte:
Wenn Filter Max true dann Osmose Steuerung ausschalten oder das magnetventil ausschalten oder beides?
Siehe Skript, Zeilen 48 bis 50.
-
@paul53
Ich kann per Handy das JavaScript leider nicht markieren und kopieren
Ist es so richtig ? und was gehört in die Funktions Klammer ??? -
@Aphofis sagte:
Ist es so richtig ?
Nein, es fehlt ein Trigger, im Trigger wird der falsche Datenpunkt verwendet, Osmosefreigabe wird falsch initialisiert (setze Osmosefreigabe auf nicht Wert von Filter_Nivea_Max) ...
Arbeite das Skript von oben bis unten ab.@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
was gehört in die Funktions Klammer ???
Das ist die gleiche Funktion wie vorher, nur dass zusätzlich die Variable Osmosefreigabe per UND abgefragt wird und die Variable Schwimmer verwendet wird.
Weshalb kopierst Du das Skript nicht einfach als Javascript ? Und testest es dann.
-
@paul53
Ja mache ich zu Hause! -
@paul53
So langsam blicke ich nicht mehr durch !!!
Ist es so richtig?var Osmosefreigabe, Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout_aus, timeout_ein, Intervall, Intervall; /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Magnetventil_ein() { if (Magnetventil_Kontrolle) { if (!Intervall && Restzeit > 0) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true); Intervall = setInterval(function () { if (Restzeit > 0 && Magnetventil_Kontrolle) { Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1; } else { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false); (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } }, 2000); } } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false); } } Osmosefreigabe = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val; Restzeit = 150; Magnetventil_Kontrolle = null; on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne", ack: false}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "")) { timeout_aus = setTimeout(function () { Osmosefreigabe = false; setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true); setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true); }, 5000); (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})(); } else { timeout_ein = setTimeout(function () { Osmosefreigabe = true; if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) { Magnetventil_ein(); } }, 10000); (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})(); setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true); } }); schedule("0 0 * * *", function () { Restzeit = 150; if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) { Magnetventil_ein(); } }); Magnetventil_ein();
-
@Aphofis sagte:
Ist es so richtig?
Nein. Weshalb verzichtest Du nicht auf Blockly und kopierst das komplette Skript als Javascript-Code ?
-
@paul53
Wie soll ich denn dann Telegram einfügen oder was verstehen !? JavaScript ist nix für mich !
Stimmen im JS denn die Datenpunkte !? -
Icch würde das JS ja gerne selbst zu einem Blockly machen aber das ist mir noch zu unverständlich aus dem Text die Bausteine zu machen.