Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    703

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homematichm-pb-6-wm55dimmen
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    Tom69
    schrieb am zuletzt editiert von Tom69
    #1

    Hallo,
    hab meinen oben genannten Taster (fast) erfolgreich eingebunden. Nur möchte ich mit dem langen Tastendruck meine Lichter dimmen. Leider schlugen alle Versuche von mir dies umzusetzen fehl.
    Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass das Problem vom Taster selbst kommt, da er den PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE Status erst, gleichzeitig, beim loslassen des Tasters sendet.

    Hat es schon jemand hinbekommen damit man die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

    mfg
    Thomas

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Tom69

      Hallo,
      hab meinen oben genannten Taster (fast) erfolgreich eingebunden. Nur möchte ich mit dem langen Tastendruck meine Lichter dimmen. Leider schlugen alle Versuche von mir dies umzusetzen fehl.
      Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass das Problem vom Taster selbst kommt, da er den PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE Status erst, gleichzeitig, beim loslassen des Tasters sendet.

      Hat es schon jemand hinbekommen damit man die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

      mfg
      Thomas

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @Tom69 sagte:

      die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

      PRESS_CONT aktualisiert alle 250 ms den Zeitstempel, solange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Tom69 sagte:

        die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

        PRESS_CONT aktualisiert alle 250 ms den Zeitstempel, solange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

        T Offline
        T Offline
        Tom69
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

        lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

        Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
        efb32e1b-0200-4b22-b06c-2322c3f0ce05-grafik.png

        Folgender Code ...

        on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
        
           log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
           
        });
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
        
           log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
           
        });
        
        

        ... ergibt diese Ausgabe:

        17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        

        Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Tom69

          @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

          lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

          Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
          efb32e1b-0200-4b22-b06c-2322c3f0ce05-grafik.png

          Folgender Code ...

          on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
          
             log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
             
          });
          on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
          
             log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
             
          });
          
          

          ... ergibt diese Ausgabe:

          17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
          17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
          17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
          17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
          17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
          17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
          

          Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @Tom69
          Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

          const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
          const dp = 'PRESS_CONT';
          
          sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
          });
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Hallo Paul,
            ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

            Funktioniert einwandfrei per Script.

            on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                .....
            }); 
            

            Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
            Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
            5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

            mfg
            Dieter


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Tom69
              Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

              const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
              const dp = 'PRESS_CONT';
              
              sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
              });
              
              T Offline
              T Offline
              Tom69
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

              @Tom69
              Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

              const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
              const dp = 'PRESS_CONT';
              
              sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
              });
              

              Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit

              const channel = 'PEQ1591826.6';
              const dp = 'PRESS_CONT';
              
              sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
              
                  log(JSON.stringify(res));
              
              });
              

              bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
              javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
              
              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Tom69

                @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                @Tom69
                Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

                const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
                const dp = 'PRESS_CONT';
                
                sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                    log(JSON.stringify(res));
                });
                

                Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit

                const channel = 'PEQ1591826.6';
                const dp = 'PRESS_CONT';
                
                sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                
                    log(JSON.stringify(res));
                
                });
                

                bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

                javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
                javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
                javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
                
                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @Tom69 sagte:

                bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

                Bei mir kommt diese Ausgabe (HM-RC-4-3):

                 {"result":true,"error":null}
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  Hallo Paul,
                  ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

                  Funktioniert einwandfrei per Script.

                  on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                      log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                      .....
                  }); 
                  

                  Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
                  Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
                  5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

                  mfg
                  Dieter

                  T Offline
                  T Offline
                  Tom69
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                  Hallo Paul,
                  ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

                  Funktioniert einwandfrei per Script.

                  on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                      log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                      .....
                  }); 
                  

                  Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
                  Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
                  5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

                  mfg
                  Dieter

                  Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht

                  const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
                  
                  const dp = 'PRESS_CONT';
                  
                   sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  
                      log(JSON.stringify(res));
                  
                  });
                  

                  Danke!

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Tom69

                    @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                    Hallo Paul,
                    ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

                    Funktioniert einwandfrei per Script.

                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                        log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                        .....
                    }); 
                    

                    Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
                    Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
                    5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

                    mfg
                    Dieter

                    Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht

                    const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
                    
                    const dp = 'PRESS_CONT';
                    
                     sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                    
                        log(JSON.stringify(res));
                    
                    });
                    

                    Danke!

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                    könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                    • zuerst kommt "error unknown instance"
                      m.E. fehlt hier ein Punkt
                      d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                      70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                    Dann ist der Fehler weg.

                    Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.

                    Frage:
                    Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
                    Weiterhin schreibst du:
                    50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                    Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                    Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                    mfg


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                      könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                      • zuerst kommt "error unknown instance"
                        m.E. fehlt hier ein Punkt
                        d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                        70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                      Dann ist der Fehler weg.

                      Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.

                      Frage:
                      Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
                      Weiterhin schreibst du:
                      50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                      Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                      Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                      mfg

                      T Offline
                      T Offline
                      Tom69
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                      @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                      könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                      • zuerst kommt "error unknown instance"
                        m.E. fehlt hier ein Punkt
                        d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                        70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                      Dann ist der Fehler weg.
                      Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix

                      Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?

                      Weiterhin schreibst du:
                      50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                      Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                      Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                      Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.

                      Frage:
                      Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.

                      Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                      Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Tom69

                        @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                        @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                        könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                        • zuerst kommt "error unknown instance"
                          m.E. fehlt hier ein Punkt
                          d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                          70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                        Dann ist der Fehler weg.
                        Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix

                        Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?

                        Weiterhin schreibst du:
                        50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                        Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                        Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                        Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.

                        Frage:
                        Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.

                        Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                        Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #11

                        @Tom69
                        Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Tom69
                          Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                          T Offline
                          T Offline
                          Tom69
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                          @Tom69
                          Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                          Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                          Danke an alle!

                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Tom69

                            @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                            @Tom69
                            Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                            Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                            Danke an alle!

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @Tom69 sagte in [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55:

                            @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                            @Tom69
                            Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                            Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                            Danke an alle!

                            Na dann schreib doch mal dein Script hier rein.


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            639

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.0k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe