      Yoschi147 last edited by

      Danke für dein Feedback.

      Mir ist gerade noch aufgefallen das im Script selbst die Variablen für P3 (dritte Phase) angelegt ist. Aber das Script diese nicht ausliest.

      Ich hatte mein Script um die jeweiligen P3 Zeilen erweitert, aber leider kommen dann für den Part nicht die richtigen werte raus. Ein Wert wird auch gar nicht erst ausgelesen.

      
       ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
          ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
          ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
          //Netz Phase 2
          ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
          ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
          ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
          //Netz Phase 3
          ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
          ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
          ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      

      8567_bildschirmfoto_2018-08-29_um_14.00.30.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by

        Guten Morgen,

        funktioniert das eigentlich auch bei einem Kostal PLENTICORE plus?

        Ich würde das gerne mit Batteriespeicher kaufen, ein System sollte aber unbedingt an ioBroker angebunden werden 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Hideloop last edited by

          Plenticore Plus kannst Du ganz einfach über den Modbus Adapter auslesen.

          Grüße,

          Loop

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stoepselinho last edited by

            Hallo zusammen,

            trotz Code

            (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
            

            wird mir bei Störung immer nur St angezeigt.

            Rolle -> Wert

            Typ -> String

            Alles ander Finktioniert ohne Probleme

            hat jemand eine Idee?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              Diginix last edited by

              Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
              Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spooky99 @bahnuhr last edited by

                @bahnuhr
                Hallo Dieter,
                ich versuche mich grad an dem skript, bin aber noch seeeeeeeeehr neu in dem ganzen Thema.
                Was meinst du mit Cheerio unter JS eintragen?
                Und die Variablen kann ich in einen Ordner anlegen den ich z.B. Wechselrichter nenne?

                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by

                  @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                  @bahnuhr
                  Hallo Dieter,
                  ich versuche mich grad an dem skript, bin aber noch seeeeeeeeehr neu in dem ganzen Thema.
                  Was meinst du mit Cheerio unter JS eintragen?
                  Und die Variablen kann ich in einen Ordner anlegen den ich z.B. Wechselrichter nenne?

                  cheerio klappt nicht mehr.

                  Musste das Script wie folgt ändern:

                  // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                  // Danke an homoran für den regex
                  // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                  
                  //Variaben
                      var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                      var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                      var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                      var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                      var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                  
                      var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                      var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                      var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                  
                      var logging = false;
                      var request = require('request');
                  
                  
                   function Piko() {
                      log("Piko 5.5 auslesen");
                      var results = [];
                      request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                          var d = body.toString();
                          if (logging) log (d);
                          var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                          var z = reg.exec(d);
                  
                          while(z != null) {
                              if (isNaN(z[1])) {
                                  if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                  z[1] = 0;
                              } else {
                                  if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                  parseFloat(z[1]);
                              }
                              results[results.length] = z[1];
                              z = reg.exec(d);
                          }
                          if (logging) log("results= "+ results);
                  
                      // Werte zuordnen
                          var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                          var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                          var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                          var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                          var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                          var p1 = parseInt(v1 * i1);
                          var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                          var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                          var p2 = parseInt(v2 * i2);
                  
                          if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                          if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                          if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                  	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                      	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                  
                          setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                          setState(idTag, parseFloat(day));
                          setState(idall, parseFloat(all));
                          setState(idP1, parseFloat(p1));
                          setState(idP2, parseFloat(p2));
                      });
                  }
                  
                  
                  schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                      log ("Auslöser: Schedule");
                  	Piko();
                  });
                  
                  schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                      setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                  });
                  
                  
                  
                  S E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    Spooky99 @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr ok werde ich gleich mal übernehmen...
                    ich tue mich noch schwer mit den Variablen anlegen, hättest du da vielleicht ein BIld wie das bei dir ausschaut? Ich bin echt unbeholfen 😉

                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by

                      @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                      Variablen anlegen,

                      mit folgendem Script:

                      // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                        und bei den Objekten siehts dann so aus:

                        75273d82-cc5d-41a4-a6e4-5a2a227c4e30-grafik.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                          und meine Darstellung in vis:
                          531203d8-ecc5-4537-a0c4-8684e7de2118-grafik.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                            und die Darstellung in flot:
                            7e63ed26-5ab9-4b81-a454-f748ee144a1a-grafik.png

                            Aber das kannst du ja machen wie du möchtest.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spooky99 last edited by

                              ARGH WIE GEIL IST DAS DENN??????
                              Vielen vielen Dank!!! WIe ich das aufbereite muss ich mal sehen aber das ist ja der Hammer!
                              Da muss ich wohl doch noch nen Volkshochschulkurs belegen;-)

                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by

                                @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                ARGH WIE GEIL IST DAS DENN??????
                                Vielen vielen Dank!!! WIe ich das aufbereite muss ich mal sehen aber das ist ja der Hammer!
                                Da muss ich wohl doch noch nen Volkshochschulkurs belegen;-)

                                wenns gefällt dann positiv vooten.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  Spooky99 last edited by

                                  und irgendwann hab ich auch raus wie ich in das runde Anzeigending 1000 2000 3000 usw. stehen habe irgendwie unterteilt der das noch falsch...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    joefarm @Diginix last edited by

                                    @Diginix said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                    Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
                                    Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.

                                    Sorry, hab die Frage gerade erst gelesen. Mein Plenticore Plus 10 ist jetzt seit gut einem Monat in Betrieb und ich hab einiges ausprobiert, um ihn auszulesen per modbus. Mit folgenden Einstellungen war ich erfolgreich:

                                    address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                                    2	MODBUSEnable	MODBUS Enable		uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    4	MODBUSUnit-ID	MODBUS Unit-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    6	Inverterarticlenumber	Inverter article number		string	8	1	0	value		false	false	
                                    14	Inverterserialnumber	Inverter serial number		string	8	1	0	value		false	false	
                                    30	Numberofbidirectionalconverter	Number of bidirectional converter		uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    32	NumberofACphases	Number of AC phases		uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    34	NumberofPVstrings	Number of PV strings		uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    36	Hardware-Version-	Hardware-Version -		uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    38	Software-VersionMaincontroller(MC)	Software-Version Maincontroller (MC)		string	8	1	0	value		false	false	
                                    46	Software-VersionIO-Controller(IOC)	Software-Version IO-Controller (IOC)		string	8	1	0	value		false	false	
                                    54	Power-ID	Power-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    56	Inverterstate2	Inverter state2		uint16be	1	1	0	value		true	false	
                                    100	TotalDCpower	Total DC power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    104	Stateofenergymanager3	State of energy manager3		floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    106	Homeownconsumptionfrombattery	Home own consumption from battery	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    108	Homeownconsumptionfromgrid	Home own consumption from grid	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    110	TotalhomeconsumptionBattery	Total home consumption Battery	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    112	TotalhomeconsumptionGrid	Total home consumption Grid	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    114	TotalhomeconsumptionPV	Total home consumption PV	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    116	HomeownconsumptionfromPV	Home own consumption from PV	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    118	Totalhomeconsumption	Total home consumption	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    120	Isolationresistance	Isolation resistance	Ohm	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    122	PowerlimitfromEVU	Power limit from EVU	%	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    124	Totalhomeconsumptionrate	Total home consumption rate	%	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    144	Worktime	Worktime	s	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    150	Actualcosf	Actual cos f		floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    152	Gridfrequency	Grid frequency	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    154	CurrentPhase1	Current Phase 1	A	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    156	ActivepowerPhase1	Active power Phase 1	W	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    158	VoltagePhase1	Voltage Phase 1	V	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    160	CurrentPhase2	Current Phase 2	A	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    162	ActivepowerPhase2	Active power Phase 2	W	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    164	VoltagePhase2	Voltage Phase 2	V	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    166	CurrentPhase3	Current Phase 3	A	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    168	ActivepowerPhase3	Active power Phase 3	W	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    170	VoltagePhase3	Voltage Phase 3	V	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    172	TotalACactivepower	Total AC active power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    174	TotalACreactivepower	Total AC reactive power	Var	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    178	TotalACapparentpower	Total AC apparent power	VA	floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    190	Batterychargecurrent	Battery charge current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    194	Numberofbatterycycles	Number of battery cycles		floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    200	Actualbatterycharge (-)/discharge(+)current	Actual battery charge (-)/ discharge(+)  current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    202	PSSBfusestate6	PSSB fuse state6		floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    208	Batteryreadyflag	Battery ready flag		floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    210	Act.stateofcharge	Act. state of charge	%	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    212	Batterystate5	Battery state5		floatsw	2	1	0	value		false	false	
                                    214	Batterytemperature	Battery temperature	°C	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    216	Batteryvoltage	Battery voltage	V	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    218	Cosf(powermeter)	Cos f (powermeter)		floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    220	Frequency(powermeter)	Frequency (powermeter)	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    320	Totale Erzeugung	Totale Erzeugung	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    322	Tagesproduktion	Tagesproduktion	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    252	Totalactivepower(powermeter)	Total active power (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    324	Yearlyyield	Yearly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    326	Monthlyyield	Monthly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false	
                                    512	Batterygrosscapacity5	Battery gross capacity5	Ah	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                                    514	BatteryactualSOC	Battery actual SOC	%	uint16be	1	1	0	value		true	false	
                                    577	GenerationEnergy	Generation Energy	kWh	uint32be	2	0.001	0	value		true	false	
                                    582	Actualbatterycharge/dischargepower	Actual battery charge/discharge power	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                    224	Activepowerphase1(powermeter)	Active power phase 1 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    234	Activepowerphase2(powermeter)	Active power phase 2 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    244	Activepowerphase3(powermeter)	Active power phase 3 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    575	InverterGenerationPower(actual)	Inverter Generation Power (actual)	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                    260	PowerDC1	Power DC1	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    270	PowerDC2	Power DC2	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    280	PowerDC3	Power DC3	W	floatsw	2	1	0	value		true	false	
                                    
                                    

                                    Nicht alle Einträge liefern brauchbare Werte, aber die meisten doch. Einfach ausprobieren.
                                    Ich hab zusätzlich noch den Smart Energy Manager am laufen, den ich per 2. modbus Eintrag auslese:

                                    address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                                    8218	Product Name	Product Name		string	16	1	0	value		true	false	
                                    40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0	value		false	false	
                                    40072	M_AC_Cur- rent_A	Phase A AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40073	M_AC_Cur- rent_B	Phase B AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40074	M_AC_Cur- rent_C	Phase C AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40076	M_AC_Vol- tage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0	value		false	false	
                                    40077	M_AC_Vol- tage_AN	Phase A to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40078	M_AC_Vol- tage_BN	Phase B to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40079	M_AC_Vol- tage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40080	M_AC_Vol- tage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40081	M_AC_Vol- tage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40082	M_AC_Vol- tage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40083	M_AC_Vol- tage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active pha- ses)	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40088	M_AC_Pow- er_A	Phase A AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40089	M_AC_Pow- er_B	Phase B AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40090	M_AC_Pow- er_C	Phase C AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false	
                                    40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of ac- tive phases)	VA	int16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false	
                                    40107	M_Exported	Total Exported Re- al Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false	
                                    40109	M_Expor- ted_A	Phase A Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false	
                                    40111	M_Expor- ted_B	Phase B Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false	
                                    40113	M_Expor- ted_C	Phase C Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false	
                                    40115	M_Imported	Total Imported Re- al Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false	
                                    40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false	
                                    40119	M_Impor- ted_B	Phase B Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false	
                                    40121	M_Impor- ted_C	Phase C Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false	
                                    40124	M_Expor- ted_VA	Total Exported Ap- parent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40126	M_Expor- ted_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40128	M_Expor- ted_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40130	M_Expor- ted_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40132	M_Impor- ted_VA	Total Imported Ap- parent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40134	M_Impor- ted_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40136	M_Impor- ted_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40138	M_Impor- ted_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40145	M_Import_ VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40147	M_Import_ VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40149	M_Import_ VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40151	M_Import_ VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40153	M_Import_ VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40155	M_Import_ VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40157	M_Export_ VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40159	M_Export_ VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40161	M_Export_ VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40163	M_Export_ VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40165	M_Export_ VARh_Q4	Quadrant 4: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40167	M_Export_ VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40169	M_Export_ VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    40171	M_Export_ VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    0	Active Power+	Active Power+	W	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    2	Active Power-	Active Power-	W	uint32be	2	1	0	value		false	false	
                                    
                                    

                                    Beides jeweils in die Holding-Register importieren. Bin gerne aufgeschlossen, wer noch weitere Werte gefunden hat.

                                    Das Ganze sieht dann visualisiert so aus:
                                    6af9a378-fd30-4b27-a801-ff71183cf4e8-image.png

                                    Diginix Marco Laser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @joefarm last edited by

                                      @joefarm
                                      Danke, hatte es damals selbst gelöst bekommen.
                                      Wichtig war die Adressen unter Holding Registers und mit Float (Big Endian Word Swap) anzulegen.

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        joefarm @Diginix last edited by

                                        @Diginix
                                        Alles klar, freut mich wenn es geklappt hat.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          ee @bahnuhr last edited by ee

                                          @bahnuhr Hi, super Beitrag! funktioniert bei mir! Wie kann ich noch die Werte vom BA anzeigen lassen?
                                          http://192.168.170.200/BA.fhtml (Hausverbrauch)
                                          Grüße!

                                          Hier noch die Seite:
                                          <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
                                          <html><head>
                                          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
                                          <meta name="Generator" content="ChrisB">
                                          <title>PV Webserver</title>
                                          </head>
                                          <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                                          <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="800" nof="ly">
                                          <tr valign="top" align="left">
                                          <td height="5" width="190"></td>
                                          <td></td>
                                          </tr>
                                          <tr align="left" valign="top">
                                          <td height="55"></td>
                                          <td colspan="2" width="600">
                                          <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                                          PIKO 10
                                          <br><font size="+1">
                                          Ebert (255)
                                          </font>
                                          </font>
                                          <td colspan="1" width="50"><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                                          </tr>
                                          </table>

                                          <table border="0" width="100%">
                                          <tr>
                                             <td width="150"></td>
                                             <td> <hr> </td>
                                          </tr></table>
                                          
                                          <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                                          <table border="0" width="100%">
                                            <tr>
                                              <td height="30" width="150"></td>
                                              <td>
                                                <font size="+1"><U>Batterie
                                                </u></font></td>
                                            </tr><tr>
                                              <td width="150"></td>
                                              <td width="280" height="35" align="right">Ladezustand:</td>
                                              <td><b>0.0%</b></td>
                                            </tr><tr>
                                              <td width="150"></td>
                                              <td width="280" height="35" align="right">Spannung:</td>
                                              <td><b>   0V</b></td>
                                            </tr><tr>
                                              <td width="150"></td>
                                              <td width="280" height="35" align="right">Ladestrom:</td>
                                              <td><b> 0.00A</b></td>
                                            </tr><tr>
                                              <td width="150"></td>
                                              <td width="280" height="35" align="right">Temperatur:</td>
                                              <td><b> 0.0°C</b></td>
                                            </tr><tr>
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280">Zyklenanzahl:</td>
                                              <td><b>0</b></td>
                                            </tr><tr>
                                              <td height="50" width="150"></td>
                                              <td>
                                                <font size="+1"><u>Hausverbrauch
                                                </u></font></td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td height="35" width="280">Deckung des Hausverbrauches aus:</td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280">Solargenerator:</td>
                                              <td><b>  0.0W</b></td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280">Batterie:</td>
                                              <td><b>  0.0W</b></td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280">Netz:</td>
                                              <td><b>  0.0W</b></td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td height="35" width="280">Phasenselektiver Hausverbrauch:</td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280">Phase 1:</td>
                                              <td><b>  0.0W</b></td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280">Phase 2:</td>
                                              <td><b>  0.0W</b></td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280">Phase 3:</td>
                                              <td><b>  0.0W</b></td>
                                            </tr><tr>	    
                                              <td width="150"></td>
                                              <td align="right" height="35" width="280"></td>
                                            </tr>
                                          </table>
                                          </font>
                                          <hr><br>
                                          

                                          <table align="left"><tbody><tr><td width="160">&nbsp</td><td>
                                          <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">&nbsp&nbsp
                                          &nbsp<a href="index.fhtml"> Zurück zur Hauptseite </a>
                                          &nbsp
                                          </font></td></tr></tbody></table>

                                          </body></html>

                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Marco Laser
                                            Marco Laser @joefarm last edited by

                                            @joefarm Moin, wäre es möglich dass du die Flot Einstellungen von dem unteren teilst? Bei mir nimmt er da immer Werte vom Vortag mit rein. Die Werte hast du mit dem SourceAnalytix Adapter aufgezeichnet oder?

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            808
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            35
                                            331
                                            58424
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo