Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    Ich denke das meinst du @Homoran

    Nein!

    https://www.stall.biz/project/robuster-sonnensensor-ganz-einfach

    S Offline
    S Offline
    steimi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1067

    @Homoran der Weatherman hat sowohl einen Sensor für die Sonnentemperatur als auch einen für die Aussentemperatur. Es wird von Eugen die Variablen w_temperatur, w_sonnentemperatur und w_sonne_diff_temp gefüllt. Ich werde jetzt mal die Differenztemp (geglättet) zwischen Sonnentemperatur und unbeschienener Temperatur loggen und schauen wie sich das verhält - die nächste Hitzewelle kommt ja.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S steimi

      @Homoran der Weatherman hat sowohl einen Sensor für die Sonnentemperatur als auch einen für die Aussentemperatur. Es wird von Eugen die Variablen w_temperatur, w_sonnentemperatur und w_sonne_diff_temp gefüllt. Ich werde jetzt mal die Differenztemp (geglättet) zwischen Sonnentemperatur und unbeschienener Temperatur loggen und schauen wie sich das verhält - die nächste Hitzewelle kommt ja.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1068

      @steimi
      Wenn das so ist müsste die Sonnentemperatur ausreichen, ist über die Jahreszeiten vielleicht sogar besser.
      Während die Außentemperatur zwischen Winter (-15°) und Sommer (40°C) deutlich schwankt, schwankt die Sonnentemp übers Jahr nicht so extremso dass die Diff theoretisch um 55°C (realistisch 30°C) schwanken würde

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @steimi
        Wenn das so ist müsste die Sonnentemperatur ausreichen, ist über die Jahreszeiten vielleicht sogar besser.
        Während die Außentemperatur zwischen Winter (-15°) und Sommer (40°C) deutlich schwankt, schwankt die Sonnentemp übers Jahr nicht so extremso dass die Diff theoretisch um 55°C (realistisch 30°C) schwanken würde

        S Offline
        S Offline
        steimi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1069

        @Homoran würdest du dann die Sonnentemperatur (Differenz) als einzigen Trigger nehmen oder dieser unter Sonnenschutzlichtsensors als zusätzlichen Trigger zur normalen Aussentemperatur nehmen?

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S steimi

          @Homoran würdest du dann die Sonnentemperatur (Differenz) als einzigen Trigger nehmen oder dieser unter Sonnenschutzlichtsensors als zusätzlichen Trigger zur normalen Aussentemperatur nehmen?

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1070

          @steimi
          Nach meiner Meinung ist die Außentemperatur in keinster Weise für die Beschattung geeignet. Auch im Herbst oder im Frühlung kann die Sonne bei niedrigen Außentemperaturen für eine hohe Sonneneinstrahlung führen.
          Also lieber den oben aufgeführten Sonnensensor von Eugen einbinden.

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Offline
            W Offline
            watcherkb
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1071

            Ich habe hier ein error:

            host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
            host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.246	debug	statesDB connected
            shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.218	debug	objectDB connected
            host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:33.570	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 25649
            host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
            host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:03.526	error	already running
            

            ist das schon bekannt?

            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W watcherkb

              Ich habe hier ein error:

              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.246	debug	statesDB connected
              shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.218	debug	objectDB connected
              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:33.570	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 25649
              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:03.526	error	already running
              

              ist das schon bekannt?

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1072

              @watcherkb
              Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
              Deine Instanz läuft zweimal.

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                steimi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1073

                aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?

                system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json

                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S steimi

                  aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?

                  system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1074

                  @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation.

                  Wo gibt es denn diese Einstellung?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                    Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation.

                    Wo gibt es denn diese Einstellung?

                    S Offline
                    S Offline
                    steimi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1075

                    @Homoran unter Extra-Einstellungen der Punkt 'Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)'. Aber wenn du so fragst ist der sicherlich für was anderes. 😉

                    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S steimi

                      @Homoran unter Extra-Einstellungen der Punkt 'Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)'. Aber wenn du so fragst ist der sicherlich für was anderes. 😉

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1076

                      @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      @Homoran unter Extra-Einstellungen der Punkt 'Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)'. Aber wenn du so fragst ist der sicherlich für was anderes. 😉

                      Nein das ist korrekt... die beenden die Sonnenschutzfunktion aller Rollläden

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S steimi

                        aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?

                        system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json

                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                        #1077

                        @steimi
                        Laut deiner Config wird deine Sonnenschutz Funktion bei Elevation < 15 Grad beendet

                        "sunProtEndElevation": "15"
                        
                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • simatecS simatec

                          @watcherkb
                          Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
                          Deine Instanz läuft zweimal.

                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1078

                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          @watcherkb
                          Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
                          Deine Instanz läuft zweimal.

                          kann das damit zusammenhängen dass ich 2 Tabs von shuttercontrol offen hatte?

                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W watcherkb

                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            @watcherkb
                            Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
                            Deine Instanz läuft zweimal.

                            kann das damit zusammenhängen dass ich 2 Tabs von shuttercontrol offen hatte?

                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1079

                            @watcherkb
                            Das kann durchaus sein. Wenn du beide zeitgleich gespeichert hast, kann das aber generell bei Adaptern passieren.

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • simatecS simatec

                              @steimi
                              Laut deiner Config wird deine Sonnenschutz Funktion bei Elevation < 15 Grad beendet

                              "sunProtEndElevation": "15"
                              
                              S Offline
                              S Offline
                              steimi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1080

                              @simatec ja sollte sie, tut es aber leider nicht. Er fährt immer nach der SunDown-Zeit (plus die konfigurierte Zeitverzögerung) runter

                              simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S steimi

                                @simatec ja sollte sie, tut es aber leider nicht. Er fährt immer nach der SunDown-Zeit (plus die konfigurierte Zeitverzögerung) runter

                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1081

                                @steimi
                                Bitte poste mir den debuglog, in dem ich sehe, was passiert, wenn Elevation < 15 Grad ist.
                                Sonst ist es leider nur in die Glaskugel schauen.

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • simatecS simatec

                                  @steimi
                                  Bitte poste mir den debuglog, in dem ich sehe, was passiert, wenn Elevation < 15 Grad ist.
                                  Sonst ist es leider nur in die Glaskugel schauen.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  steimi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1082

                                  @simatec sorry, ich muss mich entschuldigen. Es hat heute funktioniert, um 19:25 hat er eine Elevation von 14,7° genannt und prompt sind die Rollos wieder hochgefahren. Ich vermute das meine "Mitbewohner" manuell die Rollos bedient haben und somit die Automatik ausser Betrieb gesetzt hatten.
                                  Danke für den Adapter und euren Support @simatec und @Homoran

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • mike2507M Offline
                                    mike2507M Offline
                                    mike2507
                                    schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                                    #1083

                                    @simatec Hallo, hab ein kleines Problem. Habe alles so eingestelt das wenn ich das Fenster öffne die Rollo nach oben fährt und beim schließen wieder runter. Beim Fibaro Rollershutter funtionirt das auch, aber ich habe noch welche Rollos die über den fehm adapter laufen. Bei denen gehts nicht. Vielleicht kannst mir da helfen.
                                    Screenshot_20190721-010723.jpgScreenshot_20190721-012603.png

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mike2507M mike2507

                                      @simatec Hallo, hab ein kleines Problem. Habe alles so eingestelt das wenn ich das Fenster öffne die Rollo nach oben fährt und beim schließen wieder runter. Beim Fibaro Rollershutter funtionirt das auch, aber ich habe noch welche Rollos die über den fehm adapter laufen. Bei denen gehts nicht. Vielleicht kannst mir da helfen.
                                      Screenshot_20190721-010723.jpgScreenshot_20190721-012603.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1084

                                      @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      aber ich habe noch welche Rollos die über den fehm adapter laufen. Bei denen gehts nicht.

                                      Was genau geht nicht?

                                      Ich erkenne nichts von fhem, nur ein trigger via openhab.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        aber ich habe noch welche Rollos die über den fehm adapter laufen. Bei denen gehts nicht.

                                        Was genau geht nicht?

                                        Ich erkenne nichts von fhem, nur ein trigger via openhab.

                                        mike2507M Offline
                                        mike2507M Offline
                                        mike2507
                                        schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                                        #1085

                                        @Homoran Morgen, die Rollo fährt morgens hoch und abends runter, das funtioniert perfekt.
                                        Nur wenn die Rollo unten ist und ich die Türe öffne fährt sie nicht hoch obwohl ich das so eingestellt habe.
                                        Bei dem Fenster mit dem Fibaro funktioniert das ohne Probleme.
                                        Bei beiden Rollos habe ich den Level Datenpunkt ausgewählt. Beim Fibaro ist 99 oben und 0 unten. Beim Rademacher der über fhem läuft ist 0 oben und 100 unten. Das habe ich auch so eingestellt. Passt auch sonst würde die Rollo ja nicht richtig fahren.

                                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mike2507M mike2507

                                          @Homoran Morgen, die Rollo fährt morgens hoch und abends runter, das funtioniert perfekt.
                                          Nur wenn die Rollo unten ist und ich die Türe öffne fährt sie nicht hoch obwohl ich das so eingestellt habe.
                                          Bei dem Fenster mit dem Fibaro funktioniert das ohne Probleme.
                                          Bei beiden Rollos habe ich den Level Datenpunkt ausgewählt. Beim Fibaro ist 99 oben und 0 unten. Beim Rademacher der über fhem läuft ist 0 oben und 100 unten. Das habe ich auch so eingestellt. Passt auch sonst würde die Rollo ja nicht richtig fahren.

                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1086

                                          @mike2507
                                          Hast du den Trigger mal geprüft?
                                          Laut Einstellungen sollte er fahren, wenn es der richtige Trigger ist und false der geschlossene Zustand deines Triggers ist.
                                          Sind bei deinem Rolladen die Positionen 0% oben und 100% unten?

                                          Da könnte das Problem eventuell in der Logik liegen.
                                          In der Automatik wird ab und zu geschaut, ob größer oder kleiner.
                                          Wenn dem so ist, könne es wie gesagt daran liegen und ich müsste mir da für diesen speziellen Fall etwas einfallen lassen

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          820

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe