NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@simatec
Nachdem ich nun Redis deaktiviert habe ist auch das Log im Debug Modus normal. -
@dos1973
Die Zeitberechnung in Verbindung mit Astrozeiten ist wie folgt aufgebaut.
Hochfahren: Es gibt eine Min und eine Max Zeit. Das ist im Prinzip als Range zu sehen.
Liegt der Sonnenaufgang oder GoldenHour Ende in dieser Zeitspanne, wird die Astrozeit verwendet.
Ist diese früher oder später, wird die maximale Zeit der Range verwendet.Beim Runtenfahren ist es so, dass du mit der zeit die späteste Zeit festlegst.
Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour später als deine eingestellte Zeit, werden die Rollläden zu der eingegebenen Zeit runtergefahren.
Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour eher, wird diese Zeit zum runterfahren verwendet. -
@SWeimar
Hmm eventuell auch ein Problem mit dem js-controller??
Ich gebe das Thema mal an die Dev's weiter ... -
@adlerauge1980
Zu den manuellen Eingreifen habe ich schon eine Idee, die ich in den nächsten Tagen einbauen werde. -
This post is deleted! -
@SWeimar Hm ... logging von redis ändert sich in Controller 2.0 eh, von daher: ja bei redis im debug Level so Absicht im Moment
-
@Homoran @simatec : Wenn hier schon shuttercontrol, dann fände ich die Option der Übersetzung da drin schon passend ist wahrscheinlich Geschmackssache
Mit dem folgenden sind dann "Alexa, Rolladen auf 50%" auch die halbe Höheso habs wie versprochen mal ausgemessen und die Übertragungsfunktion für meine Rollos (groß und klein) gebildet:
im Endeffekt reicht diese Funktion:
if (i < 1) return 0; else if (i > 99) return 100; else return Math.round(-0.0045*i*i+1.291*i+14.97);
unter 1% im Sprachbefehl (=15% Rollowert) fährt der dann eben komplett auf 0% zu...
ja, ich weiß das ist nur für meine Rollos mit Panzern...
Macht es Sinn mit ein paar Stützstellen die Koeffizienten zu berechnen?
(Da wirds mit UI und Algorithmik dann schon echt kompliziert )hier die XLS zur Berechnung der Trendlinie:
Rolladen_Funktion.xlsxHier zum Import die Anwendung auf einen Hilfedatenpunkt (Zahl):
-
Ab sofort ist die Version 0.2.11 auf Github und dann ab heute Nacht auch in der latest Repro verfügbar.
0.2.11 (20.06.2019)
- (simatec) Fix debug log
- (simatec) temporary storage of the state
- (simatec) automatic stop of sun protection with manual state change
-
@SWeimar
Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
-
@flugwelle
In Version 0.2.11 habe ich die Überwachung drin, für den Sonnenschutz.
Wenn du bei aktiven Sonnenschutz den Rollladen manuell veränderst, wird der Sonnenschutz inaktiv . -
@madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
ist wahrscheinlich Geschmackssache
Nee, darum geht es nicht.
auf 0% fahren würde im gleichen Sprachgebrauch bedeuten "auf Lücke" zu fahren.
komplett zu müsste bei einer solchen Regelung dann einen negativen Wert haben.Außerdem hängt wie bereits geschrieben, diese Rechnung von der Dicke des Panzers und der damit verbundenen unterschiedlichen Zunahme der Dicke des Wickelkerns ab.
Genau das selbe gilt für unterschiedlich lange Rollläden.
ein aufgewickelter 2,50m Rolladen hat zu Beginn einen deutlich dickeren Kern als ein 1,50m hoher Rolladen -
@Homoran jo genau die Abrollung habe ich mit der Funktion mit ausgeglichen. Darum ist es auch keine Gerade in der XLS sondern eine Banane möglicherweise reden wir immer noch aneinander vorbei und ich verstehe den Kern nicht...
Edit: Der kleine Fenster Rolladen hat auch eine andre Funktion als die Balkontür -
@madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Darum ist es auch keine Gerade in der XLS sondern eine Banane
Das habe ich wohl gesehen.
Aber diese Banane müsste spezifisch für jeden Rollladen erstellt werden, da die Krümmung derselben eben Abhängig von Rollladenlänge und Panzerdicke ist
-
@simatec Hallo Simatec, wie lange ist dann der Sonnenschutz inaktiv? respektive wie wird er wieder aktiviert? werde genau diese funktion bei mir auch brauchen.
-
@Homoran Richtig.
Habs eben mal ausprobiert... mit 4 Stützstellen bekommt man schon ein super Ergebnis hin. Diese könnte jeder User quasi zur Kalibrierung in einer Maske angeben. (nicht schön, aber wenns der User will...)Nun noch eine polynomische Regression im Hintergrund und die Gleichung zaubert sich quasi von alleine
https://stackoverflow.com/questions/28269021/how-do-i-create-a-best-fit-polynomial-curve-in-javascript -
@adlerauge1980
Entweder wenn du ihn manuell auf die Sonnenschutz Position zurück fährst oder am nächsten MorgenSprich der Sonnenschutz ist immer dann aktiv, wenn der state des Rolladens mit dem temporär gespeicherten Wert von Shuttercontrol übereinstimmt.
Fährst du den Rollladen manuell, stimmen die Werte nicht überein und der Sonnenschutz ist inaktiv
-
@madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@Homoran Richtig.
Schon wieder
@madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
nicht schön, aber wenns der User will...
und deswegen sollte es IMHO nicht im Adapter vorgegeben sein.
Der ist schon komplex genug.@madjack84
Und was ist mit den negativen Werten bei vollständigem schließen?Nach deiner Nomenklatur ist 0% ja wenn die Rollladenunterkante das Fensterbrett berührt.
-
@Homoran nein, diesmal nicht 1% ist quasi schwebend und 0% ist komplett geschlossen. Dabei geht man davon aus, dass der Raffbereich 50% komplett zu und 50% offen (50/50) nicht gebraucht wird
Ich denke der Fall 50/50 ist nicht anwenderfreundlich... ich wüsste nicht was ich per Sprache sagen sollte um 50/50 zu erreichen. 7%??
Es ließe sich aber auch mit 2% schwebend, 1% 50/50 und 0% komplett zu modellieren...ja bei @simatec shuttercontrol bin ich echt gespannt... ich fürchte hier gibt es Unmengen an versch. Geschmäckern für die Steuerung... (don't forget: Happy wife, happy life )
-
Damit das Testen leichter fällt, versuche mich mal an einer Doku für den doch recht komplexen Adapter.
Da sich der Adapter aufgrund seiner Komplexität noch immer im Aufbau befindet ist dieses nur eine Momentaufnahme.Grundlegendes
Ab der Version 0.2.11 sind alle Konfigurationsdatenpunkte bereits mit Beispielen voreingestellt, so dass der Adapter nach Installation und Eingabe von den IDs der Rollladenaktoren betriebsbereit ist.
Die weitere Konfiguration dient dann der Anpassung an persönliche Wünsche.Installation
Der Adapter befindet sich bereits im latest Repository. Um ihn installieren zu können muss man in den Grundeinstellungen von ioBroker sein aktives Repository (vorübergehend) auf latest stellen.
Spätestens nach Refresh der Adapterliste steht der Adapter Shuttercontrol zur Verfügung.
Nach anklicken des (+) wird eine Instanz angelegt und die notwendigen Daten des Adapters vom Repository geladen:
Konfiguration - Haupteinstellungen
Sollte in dem Installationsfenster die Checkbox "schließen wenn fertig" nicht angehakt sein muss man dieses natürlich noch schließen.
Das Konfigurationsfenster besteht aus drei Reitern:
- Haupteinstellungen
- Zeit-Einstellungen
- Extra-Einstellungen
Das Konfigurationsfenster öffnet sich automatisch mit den Haupteinstellungen
Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt.
Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügenDabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
Nach Abschluß der ID-Auswahl ist der Adapter bereits betriebsbereit, aber noch nicht an die eigenen Wünsche angepasst.
Aufbau der Tabelle
Nr: fortlaufende Nummer der gelisteten Rollläden
Aktiv: Checkbox zur Aktivierung der Steuerung des entsprechenden Rollladens
Name: Name des Aktors; wird bei der Auswahl der ID automatisch aus den Objekten eingelesen
Objekt-ID Rollladen: Eindeutige ID des zu steuernden Datenpunkts in den Objekten
(+): Hinzufügen/Ändern der ID
Bleistift: spezifische Konfiguration des jeweiligen Rollladens
Pfeile: verändern der Reihenfolge der verschiedenen Rollläden
Mülleimer: Löschen der ID mit allen Konfigurierten Daten!individuelle Konfiguration eines Rollladens
Auch diese Konfigurationsebene besteht aus zwei Reitern: Haupteinstellungen und Sonnenschutz einstellungen
Haupteinstellungen
Im oberen Bereich werden die Zeitpunkte für das Hoch und Runterfahren zur nächtlichen Verdunklung festgelegt.
Diese Zeiten können unter Zeit-Einstellungen konfiguriert und hier im pulldown ausgewählt werden.Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
Erklärungen dazu weiter unten.Sollwert des Auslösers: Um einen Aussperrschutz zu ermöglichen kann man in der untersten Zeile einen Auslöser auswählen, der das Herunterfahren des Rollladens verhindern soll. Hier wird jetzt der Wert des Sensors angegeben, bei der der Rolladen fahren darf.
Fahren bei Änderung: Pulldown zur Auswahl der Funktion; nur Aussperrschutz, oder auch automatisches Wiederhochfahren beim Öffnen; oder einfach aus.
Rollladenhöhe bei Auslösung: Soll der Rolladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben. (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können)
Rollladenhöhe beim Runterfahren: gewünschte Rollladenposition bei Verdunklung
Rolladenhöhe beim hochfahren: gewünschte Rollladenposition am Morgen
Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten und enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
Auslöser-ID: über das (+) den Sensor (State) auswählen der eine Rollladenfahrt verhindern soll.
Zeitvorgaben
Aus: keine Vorlagen verwenden
Wohnbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren.
Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
Schlafbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Schlafbereich konfiguriert gefahren.
Schlafbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Schlafbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
Sonnenuntergang: Die Rollläden werden bei Sonnenuntergang auf die Verdunklungsstufe gefahren (bei hochfahren steht hier analog der Sonnenaufgang)
Sonnenhöhe: Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Konfiguration eingestellten Wert werden die Rollläden gefahren
Golden Hour: Dieser Wert ist ein astronomischer Begriff und liegt vor Sonnenuntergang. Der Begriff stammt aus der Fotografie, weil dort die Farben einen goldenen Schimmer haben.
Sonnenschutz-Einstellungen
Der Sonnenschutz kann über verschiedene Mechanismen gesteuert werden. Dabei kann eine Außentemperatur, eine Innentemperatur, die Helligkeit sowie der Sonnenstand o.ä. als Auslöser für die Beschattung und deren Ende ausgewählt werden.
Die Felder im Einzelnen:
Rollladenhöhe beim runterfahren: Der Wert wie weit der Rollladen bei Beschattung geschlossen werden soll.Himmelsrichtung: Ausrichtung des Fensters auf der Windrose (0° = Nord; 180° = Süd)
+/- Bereich der Himmelsrichtung: Bereich in dem die Sonne (um den Mittelpunkt) störend in das Fenster einstrahlen würde. Außerhalb dieses Bereichs findet keine Beschattung statt.
Art der Sonnenschutzsteuerung: Pulldown zur Auswahl verschiedener Parameterkombinationen zur Beschattungssteuerung.
Sollwert Außentemperatur: Schwellwert zum starten der Beschattung. Dieser Wert ist natürlich abhängig von dem im nächsten Feld ausgewählten Sensor.
Objekt-ID für die Außentemperatur: Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
Sollwert des Lichtsensors: Analog zum Außentemperatursensor
Objekt-Id des Lichtsensors: Analog zum Außentemperatursensor; wenn nicht benutzt leer lassen
Sollwert Innentemperatursensor: Hier kann eine Temperatur eines zu dem Rolladen zugeordneten Innentemperatursensors eingegeben werden unter der keine Beschattung stattfinden soll, um z.B. die Wärmeeinstrahlung im Winter zur Heizungsunterstützung zu nutzen.
Objekt-ID des Innensensors: über das (+) den Temperaturensor (State) auswählen der eine Rollladenfahrt verhindern soll.
Tipps:
Wird ein Rolladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus!
Konfiguration - Zeit-Einstellungen
In diesem Abschnitt können einige Zeit- bzw. Astro einstellungen vorgenommen werden, die in den individuellen Rollladenkonfigurationen ausgewählt werden können.
Wohnbereich
In oberen Abschnitt werden die gewünschten Parameter für die Rollläden im Wohnbereich eingegeben.
Das Pulldown enthält verschiedene grundlegende Varianten
in der Woche runterfahren: Übliche Zeit für die Verdunklung während der Woche
am Wochenende runterfahren: Übliche Zeit für die Verdunklung am Wochenende und an Feiertagen
am Wochenende hochfahren: Übliche Zeit für das Ende der Verdunklung am Wochenende und an Feiertagen
** Min. Zeit für das Hochfahren in der Woche:** Zeit die bei zusätzlichen Astroeinstellungen mindestens überschritten sein muss, bevor der Rollladen morgens hochfährt
** Max. Zeit für das Hochfahren in der Woche:** Zeit die bei zusätzlichen Astroeinstellungen höchsten überschritten sein muss, bevor der Rollladen morgens hochfährt. Soll der Rolladen niemals hochfahren, wenn die Sonne noch nicht einen bestimmten Stand überschritten hat, muss diese Zeit auf den spätesten Zeitpunkt dieses Sonnenstandes (am 21.12.) eingestellt werden.
Zeitverzögerung der Rollläden: Abstand des Starts der Rollladenfahrt der einzelnen Rolläden dieser Gruppe um Funkstörungen zu vermeiden, oder den Anschein zu erwecken, sie würden manuell gefahren.
Schlafbereich
Hier gilt alles unter Wohnbereich geschriebene analog.
Sollen die Rollläden in den beiden Bereichen unterschiedlich fahren, kann man dies hier eingeben.Tipp:
Natürlich muss diese Kategorisierung nicht zwingend für Wohn- und Schlafbereich genutzt werden. Diese beiden Voreinstellungen können natürlich vollkommen frei umgesetzt werden.
Konfiguration - Extra-Einstellungen
In den Extra-Einstellungen werden verschiedene Einstellungen ausgeführt, die in den verschiedenen Kofigurationen eingesetzt werden.
Astro-Einstellungen
Diese Einstellungen sind eigentlich selbsterklärend: Breiten- und Längengrad des Wohnorts um den Sonnenstand korrekt berechnen zu können.
Zeitverzögerung: Hier kann ein Offset eingegeben werden um den sich die Rolladenfahrten für hoch bzw. runter von den später ausgewählten Astro-Events evrschieben soll.
Zeitverzögerung für das Fahren der Fensterläden:
Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: In einer Bebauung oder in der Nähe von hohen Bäumen, muss die Beschattung nicht zwangsläufig bis zum Erreichen des eingestellten Azimuts dauern. Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe (und damit die Nachbarbebauung) unterschreitet, endet die Beschattung
Extra-Einstellungen
Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt.
Man kann so ggf. zwei Instanzen des Feiertage-Adapters anlegen; einen zum anzeigen aller möglicher Feiertage und einen mit arbeitszeitrelevanten Feiertagen, auf die dann shuttercontrol zugreift.geht später weiter
-
R E S E R V I E R T