Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SWE1008S SWE1008

    @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.

    Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30

    Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.

    Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #295

    @SWeimar
    OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
    Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.

    Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • simatecS simatec

      @SWeimar
      OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
      Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.

      Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...

      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      schrieb am zuletzt editiert von
      #296

      @simatec

      Ok, danke für deine Mühe und Geduld.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #297

        @Homoran

        Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @Homoran

          Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #298

          @simatec

          Nachher zu Hause

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • simatecS simatec

            @Homoran

            Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #299

            @simatec
            Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
            Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.

            Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @simatec
              Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
              Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.

              Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #300

              @Homoran
              Prima ... muss die dann aber auch übersetzen

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • simatecS simatec

                @Homoran
                Prima ... muss die dann aber auch übersetzen

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #301

                @simatec

                Irgendwas mache ich noch falsch :cry:

                Beschattung_false.png

                Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.

                Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @simatec

                  Irgendwas mache ich noch falsch :cry:

                  Beschattung_false.png

                  Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.

                  Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  #302

                  @Homoran
                  Zeig mal bitte deine Config dazu
                  Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • simatecS simatec

                    @Homoran
                    Zeig mal bitte deine Config dazu
                    Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #303

                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                    Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift .

                    Das ist ja eigentlich meine Domäne ;-) komme aber auch nicht dazu.

                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                    Zeig mal bitte deine Config dazu

                    kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                    rollladen.png

                    EDIT:

                    beschattung_0612.png

                    Beschattung_Values.png

                    Habe noch rumkonfiguriert.
                    Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift .

                      Das ist ja eigentlich meine Domäne ;-) komme aber auch nicht dazu.

                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Zeig mal bitte deine Config dazu

                      kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                      rollladen.png

                      EDIT:

                      beschattung_0612.png

                      Beschattung_Values.png

                      Habe noch rumkonfiguriert.
                      Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                      #304

                      @Homoran
                      Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • simatecS simatec

                        @Homoran
                        Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #305

                        @simatec

                        Das hier?

                        konfig_beschattung_schlafzimmer.png
                        konfig_beschattung_kueche.png

                        zwei Beispiele

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @simatec

                          Das hier?

                          konfig_beschattung_schlafzimmer.png
                          konfig_beschattung_kueche.png

                          zwei Beispiele

                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #306

                          @Homoran
                          Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • simatecS simatec

                            @Homoran
                            Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #307

                            @simatec
                            Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne

                            Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn

                            Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                            sonnenstand.png

                            Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal ;-)

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • simatecS simatec

                              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen

                              Zeige mal bitte deine Konfiguration

                              D Offline
                              D Offline
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #308

                              @simatec

                              so ich habe nochmals eingerichtet

                              Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.24.39.png

                              Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.13.png

                              Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.

                              Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D dos1973

                                @simatec

                                so ich habe nochmals eingerichtet

                                Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.24.39.png

                                Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.13.png

                                Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.

                                Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #309

                                @dos1973
                                Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @dos1973
                                  Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #310

                                  @Homoran
                                  ???
                                  die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D dos1973

                                    @Homoran
                                    ???
                                    die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #311

                                    @dos1973
                                    Rollladenhöhe bei Auslöser

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @dos1973
                                      Rollladenhöhe bei Auslöser

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      #312

                                      @Homoran
                                      Sorry,
                                      ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                                      bzw. was sollte da rein 0/ 100??

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dos1973

                                        @Homoran
                                        Sorry,
                                        ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                                        bzw. was sollte da rein 0/ 100??

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #313

                                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        @Homoran
                                        Sorry,
                                        ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch

                                        Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."

                                        Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                                        Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #314

                                          Achso
                                          wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster

                                          dann kann ich mit
                                          "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                                          und mit
                                          "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.

                                          Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?

                                          kann ich dann den wert
                                          Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?

                                          Alter Schwede ... ;-)

                                          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          580

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe