Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
-
Vorschlag:

Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.@Semie1 sagte:
nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
-
Vorschlag:

Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.@Semie1 sagte:
nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
-
Vorschlag:

Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.@Semie1 sagte:
nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
-
@Semie1 sagte:
wie kommt man auf "und"
Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
-
@Semie1 sagte:
wie kommt man auf "und"
Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
-
@Semie1 Stop Timeout vergessen!
-
@Semie1 Stop Timeout vergessen!
wohin bitte vor fals
-
@Semie1 Stop Timeout vergessen!
@rantanplan sagte:
Stop Timeout vergessen!
Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
-
@rantanplan sagte:
Stop Timeout vergessen!
Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
-
wohin bitte vor fals
-
@rantanplan sagte:
Stop Timeout vergessen!
Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
@paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
@rantanplan sagte:
Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
Ich gehe da immer auf Sicherheit.
-
@paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
@rantanplan sagte:
Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
Ich gehe da immer auf Sicherheit.
@rantanplan sagte:
Ich gehe da immer auf Sicherheit.
Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
-
@rantanplan sagte:
Ich gehe da immer auf Sicherheit.