Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    339

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
homematicvis
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Developer Most Active Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    Hast du eventuell homematic IP und normale Geräte ?
    Wen ja brauchst du 2 HM-RPC Instanzen für die jeweilige Technologie.
    Wen nicht wie Rainer empfohlen Mal alle Geräte neu synchronisieren

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BBTownB BBTown

      @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

      wenn ich mich durch die Homematic Instanzen durchwühle

      Wie viele Instanzen hast Du denn? und was für welche?
      Die Thermostate sind per Funk mit der CCU verbunden!
      Sind die Rolläden auch Funk oder wired?
      Sind es HomeMatic IP-Komponenten oder non-IP?

      A Offline
      A Offline
      amuru
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

      Wie viele Instanzen hast Du denn? und was für welche?

      20190214_homematic_instanzen.jpg

      @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

      Sind die Rolläden auch Funk oder wired?

      Soweit ich mich erinnere, sind diese mit einem Bus verbunden, also Kabel.

      @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

      Sind es HomeMatic IP-Komponenten oder non-IP?

      Alles nonIP.

      @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

      solltest du mal in der Konfiguration von dem entsprechenden hm-rpc adapter den Haken bei "Geräte neu einlesen" setzen und speichern

      Done, aber hat leider keine Änderung gebracht. :(

      @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

      Sollten die Geräte (und die Datenpunkte) unter Objekten stehen

      Das müsste ja dann etwas mit HM-WTH sein, oder? Da finde ich unter hm-rpc.meta -> VALUES nur etwas mit HMIP-WTH.

      @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

      Mehr Infos wären auf jeden Fall sinnvoll

      Alles was gebraucht wird, gern. In manchen Punkten weiss ich dann leider noch nicht, was gebraucht wird. :) Sorry, alles eine neue Welt für mich. Gern fragen wenn was fehlt, was relevant ist.

      Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A amuru

        @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

        Wie viele Instanzen hast Du denn? und was für welche?

        20190214_homematic_instanzen.jpg

        @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

        Sind die Rolläden auch Funk oder wired?

        Soweit ich mich erinnere, sind diese mit einem Bus verbunden, also Kabel.

        @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

        Sind es HomeMatic IP-Komponenten oder non-IP?

        Alles nonIP.

        @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

        solltest du mal in der Konfiguration von dem entsprechenden hm-rpc adapter den Haken bei "Geräte neu einlesen" setzen und speichern

        Done, aber hat leider keine Änderung gebracht. :(

        @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

        Sollten die Geräte (und die Datenpunkte) unter Objekten stehen

        Das müsste ja dann etwas mit HM-WTH sein, oder? Da finde ich unter hm-rpc.meta -> VALUES nur etwas mit HMIP-WTH.

        @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

        Mehr Infos wären auf jeden Fall sinnvoll

        Alles was gebraucht wird, gern. In manchen Punkten weiss ich dann leider noch nicht, was gebraucht wird. :) Sorry, alles eine neue Welt für mich. Gern fragen wenn was fehlt, was relevant ist.

        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #6

        @amuru dann hast Du es ähnlich wie ich
        Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.iobroker 2 rpc instanzen.png hm-rega einstellungen.png

        Sofern Du weitere Homematic Varianten hast (CuXD. HM-IP) dann würdest Du noch weitere Instanzen (hm-rpc.2, hm-rpc.3) dafür benötigen.

        Hast Du das Prinzip nachvollziehen können?

        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

        A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A amuru

          @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

          Wie viele Instanzen hast Du denn? und was für welche?

          20190214_homematic_instanzen.jpg

          @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

          Sind die Rolläden auch Funk oder wired?

          Soweit ich mich erinnere, sind diese mit einem Bus verbunden, also Kabel.

          @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

          Sind es HomeMatic IP-Komponenten oder non-IP?

          Alles nonIP.

          @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

          solltest du mal in der Konfiguration von dem entsprechenden hm-rpc adapter den Haken bei "Geräte neu einlesen" setzen und speichern

          Done, aber hat leider keine Änderung gebracht. :(

          @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

          Sollten die Geräte (und die Datenpunkte) unter Objekten stehen

          Das müsste ja dann etwas mit HM-WTH sein, oder? Da finde ich unter hm-rpc.meta -> VALUES nur etwas mit HMIP-WTH.

          @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

          Mehr Infos wären auf jeden Fall sinnvoll

          Alles was gebraucht wird, gern. In manchen Punkten weiss ich dann leider noch nicht, was gebraucht wird. :) Sorry, alles eine neue Welt für mich. Gern fragen wenn was fehlt, was relevant ist.

          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

          Da finde ich unter hm-rpc.meta -> VALUES nur etwas mit HMIP-WTH

          Das klingt dann aber doch nach HM-IP Komponenten?!

          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BBTownB BBTown

            @amuru dann hast Du es ähnlich wie ich
            Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.iobroker 2 rpc instanzen.png hm-rega einstellungen.png

            Sofern Du weitere Homematic Varianten hast (CuXD. HM-IP) dann würdest Du noch weitere Instanzen (hm-rpc.2, hm-rpc.3) dafür benötigen.

            Hast Du das Prinzip nachvollziehen können?

            A Offline
            A Offline
            amuru
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

            Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.

            Aaaaah, ok. Das teste ich gleich. Danke. :)

            @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

            Das klingt dann aber doch nach HM-IP Komponenten?!

            Also hier sind keine verbaut. Ich vermute mal, dass unter den Values alles aufgeführt wird was theoretisch denkbar ist!? Keine Ahnung. Aber ich habe definitiv alles lokal laufen, keine Anbindung an die eq3 Server.

            Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

              Aaaaah, ok. Das teste ich gleich. Danke.

              Laut deinem Screenshot hast du ja zwei getrennte Instanzen.
              und die sind beide auch grün.

              @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

              dass unter den Values

              Du hast nur die Metadaten.

              Nicht hm-rpc.0 (RF) oder hm-rpc.1 für wired.

              Kann es trotzdem sein dass du "versehentlich" den HMIP Wandthermostat hast?

              Gruß
              Rainer

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BBTownB BBTown

                @amuru dann hast Du es ähnlich wie ich
                Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.iobroker 2 rpc instanzen.png hm-rega einstellungen.png

                Sofern Du weitere Homematic Varianten hast (CuXD. HM-IP) dann würdest Du noch weitere Instanzen (hm-rpc.2, hm-rpc.3) dafür benötigen.

                Hast Du das Prinzip nachvollziehen können?

                A Offline
                A Offline
                amuru
                schrieb am zuletzt editiert von amuru
                #10

                @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.

                So, gemacht wie gesagt, aber keine Änderung - ich finde die Temperaturwerte nirgends.

                Mir ist nun im Nachgang auch aufgefallen: die erste Instanz die angelegt war, war rfd, also die Funkvariante, wenn ich das richtig verstehe. Ergo hätten die Wandthermostate da ja schon bei sein müssen!?

                So sehen die 3 vorhandenen Instanzen aktuell aus:

                hm-rega.0
                20190214_homematic_hm-rega_0.jpg

                hm-rpc.0 & hm-rpc.1
                20190214_homematic_hm-rpc_0_rpc_1_blurred.jpg

                Wenn ich nach den Bezeichnungen gehe, wäre da auch noch nicht mal alle Rolladenaktoren dabei. Zumindest werden namentlich nicht alle Bezeichnungen mit aufgeführt.

                Auch kann ich in der Liste bei Räume eine Auswahl treffen (es sind alle angelegten vorhanden), aber bekomme dann oftmals keine Treffer in der Liste. Ich habe die Vermutung, dass hier in der CCU2 schon irgendwelche Einstellungen nicht passen. Habe diese nicht selbst eingerichtet, dass wurde im Zuge des Hausbaus durch einen Dienstleister gemacht.

                Ich sehe aber die Wandthermostate wenn ich auf die HM WebUI gehe und kann dort auch Einstellungen durchführen.

                Wo ist der Wald, der die Sicht verdeckt bzw. der Schlauch auf dem ich stehe?

                Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                  Aaaaah, ok. Das teste ich gleich. Danke.

                  Laut deinem Screenshot hast du ja zwei getrennte Instanzen.
                  und die sind beide auch grün.

                  @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                  dass unter den Values

                  Du hast nur die Metadaten.

                  Nicht hm-rpc.0 (RF) oder hm-rpc.1 für wired.

                  Kann es trotzdem sein dass du "versehentlich" den HMIP Wandthermostat hast?

                  Gruß
                  Rainer

                  A Offline
                  A Offline
                  amuru
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                  Kann es trotzdem sein dass du "versehentlich" den HMIP Wandthermostat hast?

                  Ich habe eben nochmal in der HM-WebUI geschaut und die Bezeichnung lautet HmIP-BWTH - Also doch die IP-Variante, nur eben ohne die Anbindung an die IP von eq3.

                  Habe die CCU nicht selbst eingerichtet und auch die Hardware wurde vom Dienstleister beschafft und verbaut.

                  Sorry für die Verwirrung. Ich versuche es dann mal eben mit der IP-Instanz.

                  Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A amuru

                    @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                    Kann es trotzdem sein dass du "versehentlich" den HMIP Wandthermostat hast?

                    Ich habe eben nochmal in der HM-WebUI geschaut und die Bezeichnung lautet HmIP-BWTH - Also doch die IP-Variante, nur eben ohne die Anbindung an die IP von eq3.

                    Habe die CCU nicht selbst eingerichtet und auch die Hardware wurde vom Dienstleister beschafft und verbaut.

                    Sorry für die Verwirrung. Ich versuche es dann mal eben mit der IP-Instanz.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #12

                    @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                    in der HM-WebUI geschaut und die Bezeichnung lautet HmIP-BWTH

                    Super!
                    Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.

                    DAs gleiche gilt für die Rollläden, deren Namen nicht übernommen werden

                    Was mich auch irritiert ist, dass unter mp-rpc.0 und 1 beide male Bidcos-RF steht

                    EDIT:
                    habe eben bei mir nachgesehen, da sieht es so aus:
                    hmrpc_wired.png

                    Gruß
                    Rainer

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      amuru
                      schrieb am zuletzt editiert von amuru
                      #13

                      OK, nun also mit der HM-IP Instanz und siehe da, alle 10 Thermostate sind da:
                      20190214_homematic_hm-rpc_2_blurred.jpg

                      @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                      Was mich auch irritiert ist, dass unter mp-rpc.0 und 1 beide male Bidcos-RF steht

                      Ich habe keine Ahnung warum. Der .0 ist der rfd, also Funk, der .1 der hs485d und der .2 nun der HM-IP.

                      Fazit: Kaum macht man es richtig, schon funktionierts. :)

                      Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe nun die Temperaturen in meiner VIS. :+1:

                      Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A amuru

                        OK, nun also mit der HM-IP Instanz und siehe da, alle 10 Thermostate sind da:
                        20190214_homematic_hm-rpc_2_blurred.jpg

                        @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                        Was mich auch irritiert ist, dass unter mp-rpc.0 und 1 beide male Bidcos-RF steht

                        Ich habe keine Ahnung warum. Der .0 ist der rfd, also Funk, der .1 der hs485d und der .2 nun der HM-IP.

                        Fazit: Kaum macht man es richtig, schon funktionierts. :)

                        Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe nun die Temperaturen in meiner VIS. :+1:

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                        Ich habe keine Ahnung warum.

                        Wenn du noch keine Historisierten Daten hast, KÖNNTEST du den Knoten HM-RPC.1 mit allen unterliegenden Objekten löschen, dann die hm-rpc.1 Instanz noch mal auf "neue Geräte einlesen" konfigurieren, und danach den hm rega neu starten.

                        Gruß
                        Rainer

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A amuru

                          @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                          Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.

                          So, gemacht wie gesagt, aber keine Änderung - ich finde die Temperaturwerte nirgends.

                          Mir ist nun im Nachgang auch aufgefallen: die erste Instanz die angelegt war, war rfd, also die Funkvariante, wenn ich das richtig verstehe. Ergo hätten die Wandthermostate da ja schon bei sein müssen!?

                          So sehen die 3 vorhandenen Instanzen aktuell aus:

                          hm-rega.0
                          20190214_homematic_hm-rega_0.jpg

                          hm-rpc.0 & hm-rpc.1
                          20190214_homematic_hm-rpc_0_rpc_1_blurred.jpg

                          Wenn ich nach den Bezeichnungen gehe, wäre da auch noch nicht mal alle Rolladenaktoren dabei. Zumindest werden namentlich nicht alle Bezeichnungen mit aufgeführt.

                          Auch kann ich in der Liste bei Räume eine Auswahl treffen (es sind alle angelegten vorhanden), aber bekomme dann oftmals keine Treffer in der Liste. Ich habe die Vermutung, dass hier in der CCU2 schon irgendwelche Einstellungen nicht passen. Habe diese nicht selbst eingerichtet, dass wurde im Zuge des Hausbaus durch einen Dienstleister gemacht.

                          Ich sehe aber die Wandthermostate wenn ich auf die HM WebUI gehe und kann dort auch Einstellungen durchführen.

                          Wo ist der Wald, der die Sicht verdeckt bzw. der Schlauch auf dem ich stehe?

                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @amuru Du hast ganz offensichtlich nun 2 x eine hm-rpc für Funk angelegt.
                          Die Module unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind die gleichen .... einmal werden aber nur die Seriennummern abgezeigt .... vergleiche diese mal

                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BBTownB BBTown

                            @amuru Du hast ganz offensichtlich nun 2 x eine hm-rpc für Funk angelegt.
                            Die Module unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind die gleichen .... einmal werden aber nur die Seriennummern abgezeigt .... vergleiche diese mal

                            A Offline
                            A Offline
                            amuru
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                            Die Module unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind die gleichen

                            Hm, seltsam. Wie geschrieben, der eine ist rfd oder andere hs485d. Ich schmeiss den .1 mal wieder raus. Wenn er eh dem .0 entspricht, wird er ja auch nicht gebraucht.

                            Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A amuru

                              @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                              Die Module unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind die gleichen

                              Hm, seltsam. Wie geschrieben, der eine ist rfd oder andere hs485d. Ich schmeiss den .1 mal wieder raus. Wenn er eh dem .0 entspricht, wird er ja auch nicht gebraucht.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                              wird er ja auch nicht gebraucht.

                              Natürlich wird er gebraucht, da ist nur bei dir etwas schief gelaufen.
                              Hast du vielleicht nachträglich die Instanzen rekonfiguriert?

                              Das neu einlesen ist KEINE Synchronisation . Was vorher (fälschlicherweise) drin war, bleibt drin, deswegen hatte ich dir vorhin den Tip gegeben nur die Objekte zu löschen und neu einzulesen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                wird er ja auch nicht gebraucht.

                                Natürlich wird er gebraucht, da ist nur bei dir etwas schief gelaufen.
                                Hast du vielleicht nachträglich die Instanzen rekonfiguriert?

                                Das neu einlesen ist KEINE Synchronisation . Was vorher (fälschlicherweise) drin war, bleibt drin, deswegen hatte ich dir vorhin den Tip gegeben nur die Objekte zu löschen und neu einzulesen

                                A Offline
                                A Offline
                                amuru
                                schrieb am zuletzt editiert von amuru
                                #18

                                @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                Natürlich wird er gebraucht

                                Zu meinem besseren Verständnis: Wofür? Soweit ich es nun überblicke, sind alle Rolladenaktoren da (manche wurden offenbar auch mit HM-IP verbaut, da ich eben gesehen habe, dass die bei der .2 mit aufgeführt werden; warum hier IP Komponenten genutzt wurden, muss ich mit dem Dienstleister klären) und auch alle Wandthermostate.

                                Es fehlt also kein von mir erwartetes Gerät. Was würde der .1 also an Mehrwert bringen (abgesehen davon ist er nun schon gelöscht)? Oder übersehe ich etwas?

                                @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                Hast du vielleicht nachträglich die Instanzen rekonfiguriert?

                                Nicht dass ich mich erinnere. Aber ich habe auch gestern und heute soviel gesucht, versucht und geklickt, dass ich nicht ausschliessen kann, doch versehentlich irgendwo etwas an- oder weggeklickt zu haben.

                                Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A amuru

                                  @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                  Natürlich wird er gebraucht

                                  Zu meinem besseren Verständnis: Wofür? Soweit ich es nun überblicke, sind alle Rolladenaktoren da (manche wurden offenbar auch mit HM-IP verbaut, da ich eben gesehen habe, dass die bei der .2 mit aufgeführt werden; warum hier IP Komponenten genutzt wurden, muss ich mit dem Dienstleister klären) und auch alle Wandthermostate.

                                  Es fehlt also kein von mir erwartetes Gerät. Was würde der .1 also an Mehrwert bringen (abgesehen davon ist er nun schon gelöscht)? Oder übersehe ich etwas?

                                  @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                  Hast du vielleicht nachträglich die Instanzen rekonfiguriert?

                                  Nicht dass ich mich erinnere. Aber ich habe auch gestern und heute soviel gesucht, versucht und geklickt, dass ich nicht ausschliessen kann, doch versehentlich irgendwo etwas an- oder weggeklickt zu haben.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #19

                                  @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                  Wofür?

                                  Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                                  Also zum Beispiel:
                                  bei HM Funk .0
                                  bei IP Funk .1
                                  bei wired .2
                                  bei CuxD .3
                                  und demnächst wenn wired IP kommen wird .4

                                  Wenn da jetzt RF- Geräte bei wired drin sind ist das FALSCH

                                  und Wired IP-Geräte gibt es noch nicht.

                                  Dann bitte ALLE hmrpc Objekte löschen und neu einlesen.

                                  Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  BBTownB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                    Wofür?

                                    Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                                    Also zum Beispiel:
                                    bei HM Funk .0
                                    bei IP Funk .1
                                    bei wired .2
                                    bei CuxD .3
                                    und demnächst wenn wired IP kommen wird .4

                                    Wenn da jetzt RF- Geräte bei wired drin sind ist das FALSCH

                                    und Wired IP-Geräte gibt es noch nicht.

                                    Dann bitte ALLE hmrpc Objekte löschen und neu einlesen.

                                    Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.

                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @Homoran sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                    Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                                    Also
                                    bei HM Funk .0
                                    bei IP Funk .1
                                    bei wired .2
                                    bei CuxD .3
                                    und demnächst wenn wired IP kommen wird .4

                                    Nur damit keine Verwirrung aufkommt - die Instanznummern .0, .1 usw. sind nicht direkt einem Modul zugewiesen.

                                    hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)

                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                      Wofür?

                                      Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                                      Also zum Beispiel:
                                      bei HM Funk .0
                                      bei IP Funk .1
                                      bei wired .2
                                      bei CuxD .3
                                      und demnächst wenn wired IP kommen wird .4

                                      Wenn da jetzt RF- Geräte bei wired drin sind ist das FALSCH

                                      und Wired IP-Geräte gibt es noch nicht.

                                      Dann bitte ALLE hmrpc Objekte löschen und neu einlesen.

                                      Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      amuru
                                      schrieb am zuletzt editiert von amuru
                                      #21

                                      @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                      Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.

                                      hm-rpc.0 (Funk)
                                      20190214_homematic_hm-rpc_0_instanzkonfig.jpg

                                      hm-rpc.2 (HM-IP)
                                      20190214_homematic_hm-rpc_2_instanzkonfig.jpg

                                      Der hm-rpc.1 hatte, wenn ich mich richtig erinnere, die gleiche Angaben wie der .0 nur eben hs485d als Daemon und der Port war 200? (wobei da keine Verbindung aufgebaut werden konnte, hatte dann auf 2001 gestellt wie beim .0 - war das der Fehler?)

                                      @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                      hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)

                                      So hatte ich das auch verstanden und entsprechend Deiner Screenshots als "Vorlage" umgesetzt.

                                      Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A amuru

                                        @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                        Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.

                                        hm-rpc.0 (Funk)
                                        20190214_homematic_hm-rpc_0_instanzkonfig.jpg

                                        hm-rpc.2 (HM-IP)
                                        20190214_homematic_hm-rpc_2_instanzkonfig.jpg

                                        Der hm-rpc.1 hatte, wenn ich mich richtig erinnere, die gleiche Angaben wie der .0 nur eben hs485d als Daemon und der Port war 200? (wobei da keine Verbindung aufgebaut werden konnte, hatte dann auf 2001 gestellt wie beim .0 - war das der Fehler?)

                                        @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                        hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)

                                        So hatte ich das auch verstanden und entsprechend Deiner Screenshots als "Vorlage" umgesetzt.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                        hatte dann auf 2001 gestellt wie beim .0 - war das der Fehler?

                                        Jepp!

                                        Also noch mal neu machen!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BBTownB BBTown

                                          @Homoran sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:

                                          Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                                          Also
                                          bei HM Funk .0
                                          bei IP Funk .1
                                          bei wired .2
                                          bei CuxD .3
                                          und demnächst wenn wired IP kommen wird .4

                                          Nur damit keine Verwirrung aufkommt - die Instanznummern .0, .1 usw. sind nicht direkt einem Modul zugewiesen.

                                          hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @BBTown Klar, war auch so gemeint - habe es geändert ist jetzt hoffentlich deutlicher

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          741

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe