[Aufruf] Neuer Adapter OpenTherm
-
Hi,
erstmal danke für Dein feedback (bin ich ja froh dass ich nicht als einzigster anscheind zu blöd bin) Dachte schön einen einen Lötfehler, bzw. nicht verbundene Kontakte auf der Platine bei mir…
Da ist bei mir kein externes bedienfeld dran. Ich habe nur die iSense Pro als zentralen Thermostat fest eingebaut, und der ist mit irgend einem 10 oder 12-poligen Kombi-Stecker (X12?) ausgehend von dem vorderen ausklappbaren 'Maschinenraum' mit der Kesselplatine der Quinta Pro (Kessel) verbunden.
An s amb c hängt zwar ein zusätzliche Fernbedienung=Raumthermostat (bei mir ist Kreis C die Fussbodenheizung und B die Radiatoren: getrennte Heizkreise mit 3-Wege Mischern und WT). Den hatte ich nachträglich selber installiert und der funktioniert einwandfrei. Kreis A steht auf 'absent' da nicht benutzt (war für Solar vorgesehen).
Ich habe kein bedienfeld zusätzlich dran und bekomme es nicht zum laufen.
Nicht an den s amb Anschlüssen und auch nicht an dem ot Anschluss.
An den s amb Anschlüssen habe ich erst gar nicht erst versucht, denn das sind wie gesagt nur zusätzliche Bedieneinheiten für die Heizkreise.
Ich war der Meinung das ich das Teil einfach an den OT Anschluss hängen müsste. Lt. Manual und Google Suche kann man daran neben ON/OFF Schalten auch komplette OT Steuerungen anschliessen...
Laut Anleitung soll es am besten sein, wenn man eben das Kabel durchtrennt.
Tja.. DAS Kabel ist das Problem; da müsste man das zentrale Kombi-Verbindungskabel zwischen der zentralen Platine (PCU etc.) vorne wo die iSense drüber ist trennen; das mache ich aber bestimmt nicht, da gar nicht klar ist welche Adern davon für den Themostat ist(iSense).
Aber auch ohne externes bedienfeld sollte es laufen, bei mir will es aber nicht.
Tja, sollte...
Vielleicht kann man im Menü was aktivieren oder so.
ich habe hier das erweiterte Installationshandbuch. Das habe ich tausendfach durch; da gibt es keine Option um eine zusätzliche OT Komponente zu aktivierem. Lediglich für die Fernsteuerungen der Heizkreise (s amb a/b/c). Aber ich will mich ja 'zentral' mit dem Gateway dazwischenhängen; wobei ich auch gar nicht weiss auf welchen Heizkreis dann die OTG Funktion 'Solltemperatur' gehen würde.
Eigentlich wollte ich das OTG Gateway lediglich zur ausserplanmässigen Programmierung der Warmwasser Komfort-Funktion per pimatic nutzen; den Rest muss ich nicht verstellen (Aussenfühlergeführte Heizung; da gibt es hier keinen Bedarf).
Am besten kann man das mit dem Ottomotor im log verfolgen.
was meinst Du mit Ottomotor???
im log: gehen anscheinend die Kommandos auf den Chip (ich sehe den reply des OTG), aber am OTG kommt NIX über das OT-Protokoll an (auch zu sehen an nicht blinkenden LED's). lediglich die grüne blinkt ständig (send command to ...) wenn ich den OTG MOnitor auf 'Gateway stelle. Auch testweise Kommandos zum Ändern der Solltemperatur o.ä. kommen an der iSense nicht an
Und nun?
Noch jemand eine bessere Idee?
-
blöde Autokorrektur, meinte natürlich den otmonitor.
da kommt bei Gateway bei mir auch nur im Takt des blinken R0000000 im log.
erst dachte ich auch es wäre was kaputt, aber PR=A zeigt ja wenigstens die Version. Aber die Heizung scheint nicht zu antworten.
wenn ich mir das http://www.otgw.tclcode.com/standalone.html#intro durchlese, dann ist es wirklich nur pro Regelkreis gedacht.
Also das Isense Pro an der Heizung kann man glaub ich nicht abgreifen, wirklich nur externe Bedienelemente
Im Test eingang Kundenservice Menü steht aber nur Fernbedienung auf Nein, das habe ich auch nur gefunden.
Also so wie ich das sehe, ist das alles nicht so möglich wie ich/du dir das gedacht haben.
-
hmmmm..na Klasse..
habe eben mal den a und b anschluss probiert. auch nix..
Aber Du bringst mich auf eine Idee: ich habe ja diesen Raumfühler für den Kreis C.. da hänge ich das OTG jetzt mal dazwischen, mal gucken was und ob er dann überhaupt was ausliest..
Bericht folgt
-
ok.. auch DAS funktioniert nicht! (zwischen den Thermostaten und Boiler geklemmt)..
Die Anlage meldet sofort: Raumfühler defekt; sprich da ist keine connection über das OTG vorhanden. Habe auch jeweils testweise die Adern getauscht…
Alle Varianten probiert: zuerst das OTG ein, dann die Heizung und umgekehrt, ohne Erfolg.
Irgendwas stimmt da nicht mit der Platine oder Software. Die kleinen schwarzen SMD teilchen vor dem 'Boiler' Anschluss werden in dieser Variante des Anschlusses auch tierisch heiss und darunter die Platine. Kann ja nicht normal sein.
könnte kotzen...
-
Ist es denn nur ein raumfühler oder eine Fernbedienung?
Aber die ist am s amb c Anschluss dran?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Laut dem hier sollte es aber eigentlich auch so an einer calenta gehen.
https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=11435
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Nein, das ist ein Raumthermostat mit integrierter kleiner Fernbedienung (mit einem Stellrad zum ändern der Temp. und on/off/auto Schalter, aber kein Display).
Ich habe keine Celenta, sondern eine Quinta Pro. Abr das sollte egal sein; denn wenn ich das richtig verstehe, kommunzieren sämtliche Arten von Thermostaten (iSense / Pro, Fernbedieungen etc.) über das OT Protokoll. Und da man (ausser den Raumfühlern) nichts eparat aktivieren und deaktieren kann nehme ich an, das auf allen OT Anschlüssen rein theroretisch sämtliche messages zwischen den Devices laufen und damit sichtbar sein müssten (wie bei Ethernet wenn man einen Sniffer reinhängt).
Was ich nicht verstehe, dass gar nix ankommt wenn ich das Teil an den OT on/off Anschluss oder zwischen die o.g. Fernsteuerung klemme.
Ich sage ja: habe die Schaltung in Verdacht. Werden bei Dir die kleinen SMD Bauteile vor dem grünen 'Boiler' Buchse auch so heiss wenn Du das OTG in den OT-Bus hängst?
-
Mir sind keine warmen Bausteine aufgefallen, Habe aber auch noch nicht explizit danach gesehen.
In dem anderen Forum habe ich irgendwo gelesen, das man auf keinen Fall den OT on/off Anschluss nutzen soll.
Hast du mal Spannungen gemessen wie in dem troubleshooting beschrieben?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
komisch, hier wird auch der OT Anschluss genutzt: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 240#p34494
Ach ja, die Bauteile sind bei mir auch sehr warm
-
so, habe jetzt nochmal getestet und den troubleshooting guide durch.
Das OTG funktioniert einwandfrei wie es aussieht; ABER:
.
Habe dann versucht nach der Anleitung erstmal das OTG hochzufahren und dann den Thermostaten an X1 dazustecken. Musste hier die Referenz-Volt auf maximum hochschrauben um keinen Error 03 mehr zu bekommen.
Leider erkennt das OTG anscheinend trotzdem meinen externen Raumfühler nicht als OT device (kommt immer 'Thermostat disconnected').
Das gleiche nochmal an dem OT Anschluss probiert: das gleiche; aber da merkt er gar nicht das was angesteckt wurde.
Ich habe so langsam den Verdacht, dass die ganze Quinta Pro Anlage nicht per OT-Protokoll läuft, sondern nur im 3WM+ Modus (für die iSense Pro). Leider gibt es in den Installer Einstellungen die oft angeführte Option unter 'System, Konfiguration -> OTH+3WM' bei mir nicht, bzw. den ganzen Punkt nicht…
Woanders steht, dass man erst den 'Installer > Externer Zugriff' einschalten muss, damit die Regelungen externe Befehle annehmen. Aber auch den Punkt gibt es bei mir nicht.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 26&t=18197
Ratlos; ich denke das einzige was helfen würde, wäre mal einen dedizierte OT Themostaten (Raumfernbedienung auszuprobieren; aber die teile kosten mind. 120€, was dann - wenn es nicht funktioniert - echt blöde wäre.
Ansonsten: ratlos…
-
ok.. man gibt ja nicht auf :lol:
Teilerfolg!!
Habe jetzt nur mal den X2 (Boiler) mit dem OT Anschluss (grün) verbunden; dann in den GW Modus, warten bis das OTG schön messages sendet.
Dann: in den erweiterten Facheinstellungen (Knopf 10Sek. drücken) unter 'Konfiguration', 'Selbsterkennung' auf JA stellen.
Und voila`: das Ding fängt an Daten auszuspucken im Log (23:53:52).
Die Anlage muss das angeschlossene Teil wohl erstmal erkennen und initialisieren wie es aussieht:
23:53:29.782562 PR: A=OpenTherm Gateway 4.2.5 23:53:29.810013 Command: SC=23:53/6 23:53:29.843095 Command: SR=21:01,19 23:53:29.873624 Command: SR=22:7,227 23:53:29.906367 SC: 23:53/6 23:53:29.933758 SR: 21:1/19 23:53:29.953414 SR: 22:7/227 23:53:45.625095 Command: GW=1 23:53:45.660200 GW: 1 23:53:45.674639 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:46.389581 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:47.312375 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:48.279935 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:49.358581 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:50.383933 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:51.307070 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:52.328229 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:52.635482 BC0000042 Read-Ack Status: 00000000 01000010 23:53:53.352631 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 23:53:53.415220 B40192BD4 Read-Ack Boiler water temperature: 43.83 23:53:54.376173 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 23:53:54.477052 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 23:53:55.372913 R00060000 Read-Data Remote parameter flags: 00000000 00000000 23:53:55.476344 BC0060303 Read-Ack Remote parameter flags: 00000011 00000011 23:53:56.425013 R00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00 23:53:56.496332 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00 23:53:57.557371 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 23:53:57.589809 B601B0000 Data-Inv Outside temperature: 0.00 23:53:58.575555 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:53:59.502216 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:00.005424 Command: SC=23:54/6 23:54:00.055152 SC: 23:54/6 23:54:00.522914 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:01.546423 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:02.466920 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:03.472452 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:04.514563 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:05.230931 B401C2233 Read-Ack Return water temperature: 34.20 23:54:05.537807 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 23:54:05.590861 B500E6400 Write-Ack Maximum relative modulation level: 100.00 23:54:06.564008 R00300000 Read-Data DHW setpoint boundaries: 0 0 23:54:06.673760 BC0304128 Read-Ack DHW setpoint boundaries: 65 40 23:54:07.568554 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:54:07.673441 BC0000042 Read-Ack Status: 00000000 01000010 23:54:08.713087 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 23:54:08.744582 BC01928A1 Read-Ack Boiler water temperature: 40.63 23:54:09.737846 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 23:54:09.780407 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 23:54:10.761097 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:11.785618 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:12.706982 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:13.666454 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:14.754938 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:15.780306 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:16.662990 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:17.724934 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:18.664470 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:19.670774 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:20.694726 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:21.666813 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:22.656084 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:23.767213 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:24.690186 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:25.713143 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:26.788934 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:27.760101 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:28.683566 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:29.653834 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:30.671862 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:31.753945 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:32.676583 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:33.671826 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:34.723318 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:35.645922 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:36.669526 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:37.641194 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:38.717321 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:39.728653 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:40.663113 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:41.686487 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:42.710257 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:43.734858 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:44.657394 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:45.634006 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:46.704153 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:47.729126 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:48.650023 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:49.417218 Command: HW=1 23:54:49.446148 HW: 1 23:54:49.674287 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:50.698529 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:51.721774 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:52.644110 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:53.630291 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:54.691555 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:55.719458 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:56.639503 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:57.663525 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:58.449579 Command: HW=0 23:54:58.477913 HW: 0 23:54:58.620040 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:59.710740 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:00.002020 Command: SC=23:55/6 23:55:00.044069 SC: 23:55/6 23:55:00.733828 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:01.615849 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:02.679806 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:02.905489 Command: HW=1 23:55:02.934480 HW: 1 23:55:03.704726 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:04.726539 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:05.648227 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:06.615174 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:07.700770 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:08.609309 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:09.607996 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:10.615625 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:11.694051 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:12.715585 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:14.794652 OpenTherm Gateway 4.2.5 23:55:14.825298 Command: SC=23:55/6 23:55:14.848465 Command: SR=21:01,19 23:55:14.874683 Command: SR=22:7,227
Leider resetted das OTG nach kurzer Zeit von selber (23:55:14).
Danach geht dann erstmal gar nix mehr; erst nach OTG ein paar Minuten vom Strom und nochmal neu..bricht aber wieder genauso ab
Also irgendwas stimmt noch nicht…
-
Du hast also kein Thermostat, Dan muss er in gateway Mode richtig.
Die ersten Daten kommen also rein, ich verstehe nicht warum er sich aufhängt, Firmware usw alles ok ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Dein Tip war goldrichtig, kann alles bestätigen was du getestet hast.
die beiden Menüpunkte habe ich auch nicht, aber bei selbsterkennung legt er los und hängt sich auf, aber immer an verschiedenen Stellen:
10:00:55.683046 Command: PR=A 10:00:55.849182 PR: A=OpenTherm Gateway 4.2.5 10:01:58.693995 BC000000A Read-Ack Status: 00000000 00001010 10:01:58.740927 Thermostat disconnected 10:01:58.786995 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:01:59.816071 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:01:59.958903 BC0000000 Read-Ack Status: 00000000 00000000 10:02:00.944878 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 10:02:00.949047 B40193D19 Read-Ack Boiler water temperature: 61.10 10:02:01.969347 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 10:02:01.973612 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 10:02:02.920073 R00060000 Read-Data Remote parameter flags: 00000000 00000000 10:02:03.049427 BC0060303 Read-Ack Remote parameter flags: 00000011 00000011 10:02:03.944791 R00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00 10:02:04.048125 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00 10:02:05.040293 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 10:02:06.065569 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 10:02:06.983826 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 10:02:07.966823 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 10:02:09.033029 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 10:02:09.960519 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 10:02:10.980849 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00
10:06:42.748779 penTherm Gateway 4.2.5 10:06:42.765438 Thermostat disconnected 10:06:43.769349 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:06:44.692441 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:06:45.683945 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:06:46.683870 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:06:47.763186 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:06:48.481594 BC000000A Read-Ack Status: 00000000 00001010 10:06:48.702838 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 10:06:48.800721 B401937E6 Read-Ack Boiler water temperature: 55.90 10:06:49.738577 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 10:06:49.898919 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 10:06:50.835727 R00060000 Read-Data Remote parameter flags: 00000000 00000000 10:06:50.881175 BC0060303 Read-Ack Remote parameter flags: 00000011 00000011 10:06:51.920620 R00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00 10:06:51.930736 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00 10:06:52.884119 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 10:06:52.989785 B601B0000 Data-Inv Outside temperature: 0.00 10:06:53.967600 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 10:06:53.985484 B401C332E Read-Ack Return water temperature: 51.18 10:06:54.930485 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:06:55.954069 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:06:56.977797 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:06:57.900455 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:06:58.925037 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:06:59.875640 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:00.972063 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:01.894304 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:02.920674 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:03.947200 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:04.856104 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:05.886310 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:06.912203 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:07.937174 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:08.857748 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:09.886832 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:10.906064 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:11.933142 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:12.850622 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:13.876978 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:14.897188 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:15.819927 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:16.845329 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:17.868426 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:18.892563 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:19.794577 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:20.790619 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:21.861181 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:22.782399 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:23.818815 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:24.831400 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:25.854325 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:26.778792 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:27.800945 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:28.824951 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:29.749715 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:30.770775 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:31.794188 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:32.817985 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:33.845199 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:34.731360 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:35.726700 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:36.721843 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:37.717188 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:38.760129 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:39.783292 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:40.806481 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:41.702378 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:42.699901 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:43.775845 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:44.799515 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:45.726539 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:46.679808 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:47.769342 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:48.692442 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:49.666812 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:50.662902 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:51.764865 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:52.655516 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:53.712366 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:54.731424 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:55.757332 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:56.639605 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 10:07:58.827989 OpenTherm Gateway 4.2.5 10:07:58.844900 Thermostat disconnected 10:07:59.741819 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 10:08:00.778703 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000
Für mich sieht das aus als wenn da die baudrate oder sowas in der Art nicht passt. Werde nachher nochmal versuchen das Ding über FTDI zu betreiben, aber das wollte gestern nicht.
Aber interessant ist auch, es geht nur an dem OT anschluss und nicht an den S AMB
-
…wir beiden schaffen das noch zusammen
ok, dann bricht das bei Dir genauso unregelmässig ab nach den ganzen Writes.. ich hatte schon meine Stromversorgung in Verdacht (altes 19v Notebook Netzteil). ich teste trotzdem gleich mal ein 24v Netzteil.
Zu der Baudrate: das ist ja nur die Einstellung, mit der die PIC mit Deinem Seriellen Anschluss kommuniziert. Denke nicht das das einen Einfluss auf Kommunikation OTG PIC zur OT Schnittstelle hat.
bei mir läuft das übrigens über einen USR-TCP232-T (Seriell zu Ethernet) Adapter, da mir die ESP mit Wlan Option zu unstabil wäre.
Mit FTDI habe ich noch nicht getestet; aber wie gesagt: das ist ja nur die Schnittstelle zum PC/OT Monitor. Kann daher eigentlich keinen Einfluss haben..?
Spiel doch mal alternativ eher mit den Referenz-Volt Zahlen.
Und was mir noch in den Sinn kam: Du hattest vorher mal geschrieben:
> Im Test eingang Kundenservice Menü steht aber nur Fernbedienung auf Nein, das habe ich auch nur gefunden.
Ich stell das gleich mal auf JA.. vielleicht ist das die in einem anderen Beitrag verwiesene Option dem Ding zu sagen, dass er anderes generell zulassen soll.Ich sehe das so: nach dem Selbsterkennungstest findet er das OTG, erkennt es als OT device und testet die capabilities.. dann laufen die Daten. Nach einiger Zeit hängt er es wieder aus dem Bus aus (bei mir immer so ca. 5-10 Sekunden) und dann kommen die Abbrüche, bzw. der OTG selft-reset.
-
Das klingt alles danach das opentherm die Verbindung verliert.
Ist den die komplette Kommunikation Weck oder nur mit dem OT Adapter hier ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Ich habe ein 24v 1a Netzteil dran, Die Spannung blieb aber stabil.
Fernbedienung konnte ich bei mir im Menü nicht verstellen.
Wenn die Heizung nur nicht im Keller wäre, Dann wäre es bequemer beim basteln.
Eigentlich war ich vorher auch der Meinung es könnte nicht an der Übertragung liegen. Theoretisch müsste die Flame LED ja auch ohne das ein PC dran ist angehen, Oder?
Ich hatte also mal ohne node mcu gestartet, Da blieb es aber auch beim blinken.
Aber andererseits was wäre wenn die Befehle eben vom otmonitor den Bus abschießen würde. Weil die Befehle zu schnell oder zum falschen Zeitpunkt kommen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Das klingt alles danach das opentherm die Verbindung verliert.
Ist den die komplette Kommunikation Weck oder nur mit dem OT Adapter hier ? `
zu 1. Ja das denke ich auch langsam. Ist ziemlich reproduzierbar; im GW Modus nachdem der OTG viele ungültige Werte gelesen hat..?12:56:38.834039 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 12:56:39.765323 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 12:56:39.857203 B4000004A Read-Ack Status: 00000000 01001010 12:56:40.798931 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 12:56:40.950762 B40193599 Read-Ack Boiler water temperature: 53.60 12:56:41.833187 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 12:56:41.954039 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 12:56:42.867255 R00060000 Read-Data Remote parameter flags: 00000000 00000000 12:56:42.958376 BC0060303 Read-Ack Remote parameter flags: 00000011 00000011 12:56:43.954519 R00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00 12:56:44.055607 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00 12:56:44.977356 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 12:56:45.058082 B601B0000 Data-Inv Outside temperature: 0.00 12:56:46.001506 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:47.026093 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:48.049581 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:49.075199 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:49.996957 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:51.020060 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:52.043536 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:53.068437 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:53.989577 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:54.966063 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:56.039205 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:57.063320 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:57.983183 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:58.962398 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:00.032836 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:00.954907 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:01.980136 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:03.000737 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:03.951498 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:05.050181 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:05.973087 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:06.994087 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:08.018543 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:09.044445 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:09.987775 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:10.990159 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:12.011636 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:13.038052 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:13.958629 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:14.981345 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:16.006723 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:16.943854 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:18.055631 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:18.943983 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:19.999601 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:21.022782 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:21.945030 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:24.143263 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:24.170660 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:25.016746 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:26.145896 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:26.963539 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:27.989210 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:29.011131 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:29.937536 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:30.933364 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:31.936334 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:33.004886 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:34.032928 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:34.952022 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:35.975929 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:36.928311 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:37.928882 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:38.945958 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:39.969415 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:40.994470 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:42.025169 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:43.040853 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:43.964050 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:44.986245 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:45.924258 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:47.033962 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:47.954722 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:50.107833 OpenTherm Gateway 4.2.5 12:57:50.145685 Thermostat disconnected 12:57:51.129764 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 12:57:52.053634 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000
zu 2. Keine Ahnung, die iSenso Pro ist auf jeden Fall komplett unbeeindruckt von dem ganzen Gebastel. Daher nehme ich an, dass nur die Kommunikation mit dem OTG wegfliegt.
-
@e-s:Ich habe ein 24v 1a Netzteil dran, Die Spannung blieb aber stabil.
Fernbedienung konnte ich bei mir im Menü nicht verstellen.
Wenn die Heizung nur nicht im Keller wäre, Dann wäre es bequemer beim basteln.
Eigentlich war ich vorher auch der Meinung es könnte nicht an der Übertragung liegen. Theoretisch müsste die Flame LED ja auch ohne das ein PC dran ist angehen, Oder?
Ich hatte also mal ohne node mcu gestartet, Da blieb es aber auch beim blinken.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
Also mit dem anderen 24V Netzteil ist es jetzt wesentlich stabiler bei mir; nach einem reset schiesst er sofort wieder messages raus. das war vorher nichtIch habe mir einen Tisch und einen Stuhl vor die Therme gestellt :lol:
Flame LED: ja geht bei mir auch an, ohne dass der Monitor dranhängt
@e-s:Aber andererseits was wäre wenn die Befehle eben vom otmonitor den Bus abschießen würde. Weil die Befehle zu schnell oder zum falschen Zeitpunkt kommen. `
Tja, genau das denke ich nun auch langsam. Muss auf jeden Fall was mit verlorener Bus-Komminkation zu tun haben. Aber da kann man ja nix einstellen. Habe auch die neueste Firmware drauf (4.2.5). Daran kann es also kaum liegen.Habe auch mal das Kabel zum OT Anschluss getauscht in ein geschirmtes (war vorher nur eine 2-draht Klingelleitung dran); hat auch nix gebracht.
Ich habe mir gestern ein anderes Thermostat bei ebay geschossen: eine Remeha Dialog-Fernbedienung CDi4.
Lt. Doku ist das auf jeden Fall ein OT Teil und ist in der Lage die Steuerung der iSense Pro zu 'überschreiben'.
Das Teil werde ich dann mal gegen die jetzige einfache Raum-Bedienung tauschen (die ja anscheinend keine OT Kommunikation macht, siehe Posts vorher..) und dann das OTG im GW Modus dazwischenhängen.
Wenn das auch nicht funzt habe ich noch eine ganz andere Option: es gibt eine Arduino Opentherm Library und dazugehörigen Sketch, der die ganze OTG Sache ersetzt und nur über Serielle Kommunikation geht (auf den vorhandenen Seriellen Ausgang der Theme, an dem man auch die RECOM anschliesst).
http://ihormelnyk.com/opentherm_thermostat
http://ihormelnyk.com/opentherm_library
Dafür braucht man aber ein OT Adapter dazwischen der die Voltzahlen handeln kann. Das Teil ist seit 10 Tagen im Zulauf aus der Ukraine…
-
Habe eben noch mal ohne node mcu das Gateway gestartet. Flame LED leuchtet. Nach ca 20 Sekunden blinken alle LEDs kurz auf, Also Reset des gateways, dann wieder nur blinken Der 2. LED.
Aber jedesmal über den selbsttest an der Heizung das Gateway zu aktivieren ist nicht das wahre.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Taj, so wie es aussieht kommen wir hier nicht weiter. Scheint es generelles Problem bei unserer Kombination zu sein.
Ich höre aber bei den Temperaturen gerade auch mal gepflegt auf an der Heizungssteuerung zu schrauben. Wenn das was elektronisch kaputt geht ist mal Vollalarm angesagt :roll:
Warte erstmal auf den anderen Adapter; über seriell kann man sicher nicht die vorhandene Steuerung/SEnsoren zerschiessen :lol: