      vondefenn last edited by

      Hallöchen,

      habe mir nun auch das OTG vom Nodo-Shop bestellt und hier liegen.

      Habe ebenfalls eine iSenso Pro (an einem Quinta Pro Kessel).

      Den Schaltplan hatte ich auch schon: ich weiss aber nicht wie ich das Gateway WO anschliessen muss:

      Lt. dem Manual wird ja das OTG quasi zwischen Thermostat 'eingeschleift': sprich soll man die Verbindung zwischen dem Thermostat (hier dann iSense) und dem kessel 'auftrennen' und dann jeweils an den dafür vorgesehenen Anschlüssen (grün) auflegen; so weit so gut:

      ABER: welche Verbindung in der Anschlussbox der Anlage muss ich hier nehmen? Die Stecker sind ja alle mit X… bezeichnet.

      hatte gedacht dass ich den mit 'OT' bezeichneten Anschluss auf der PCU nehme, dann muss ich in der Steuerung nichts zerschneiden; aber wo schliesse ich das an? An 'Kessel' oder Themostat? Oder ganz anders?

      Kann mir mal bitte jemand konkret einen Anschlussplan texten oder ein Bild machen bitte bitte? 😉

      Vielen Dank vorab!!

      Axel

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        e-s last edited by

        Dein externes bedienfeld geht derzeit Also an s amb a?

        Ich habe kein bedienfeld zusätzlich dran und bekomme es nicht zum laufen.

        Nicht an den s amb Anschlüssen und auch nicht an dem ot Anschluss.

        Laut Anleitung soll es am besten sein, wenn man eben das Kabel durchtrennt.

        Aber auch ohne externes bedienfeld sollte es laufen, bei mir will es aber nicht.

        Vielleicht kann man im Menü was aktivieren oder so.

        Am besten kann man das mit dem Ottomotor im log verfolgen.

        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          vondefenn last edited by

          Hi,

          erstmal danke für Dein feedback (bin ich ja froh dass ich nicht als einzigster anscheind zu blöd bin) 😉 Dachte schön einen einen Lötfehler, bzw. nicht verbundene Kontakte auf der Platine bei mir…

          Da ist bei mir kein externes bedienfeld dran. Ich habe nur die iSense Pro als zentralen Thermostat fest eingebaut, und der ist mit irgend einem 10 oder 12-poligen Kombi-Stecker (X12?) ausgehend von dem vorderen ausklappbaren 'Maschinenraum' mit der Kesselplatine der Quinta Pro (Kessel) verbunden.

          An s amb c hängt zwar ein zusätzliche Fernbedienung=Raumthermostat (bei mir ist Kreis C die Fussbodenheizung und B die Radiatoren: getrennte Heizkreise mit 3-Wege Mischern und WT). Den hatte ich nachträglich selber installiert und der funktioniert einwandfrei. Kreis A steht auf 'absent' da nicht benutzt (war für Solar vorgesehen).

          Ich habe kein bedienfeld zusätzlich dran und bekomme es nicht zum laufen.

          Nicht an den s amb Anschlüssen und auch nicht an dem ot Anschluss.

          An den s amb Anschlüssen habe ich erst gar nicht erst versucht, denn das sind wie gesagt nur zusätzliche Bedieneinheiten für die Heizkreise.

          Ich war der Meinung das ich das Teil einfach an den OT Anschluss hängen müsste. Lt. Manual und Google Suche kann man daran neben ON/OFF Schalten auch komplette OT Steuerungen anschliessen...

          Laut Anleitung soll es am besten sein, wenn man eben das Kabel durchtrennt.

          Tja.. DAS Kabel ist das Problem; da müsste man das zentrale Kombi-Verbindungskabel zwischen der zentralen Platine (PCU etc.) vorne wo die iSense drüber ist trennen; das mache ich aber bestimmt nicht, da gar nicht klar ist welche Adern davon für den Themostat ist(iSense).

          Aber auch ohne externes bedienfeld sollte es laufen, bei mir will es aber nicht.

          Tja, sollte...

          Vielleicht kann man im Menü was aktivieren oder so.

          ich habe hier das erweiterte Installationshandbuch. Das habe ich tausendfach durch; da gibt es keine Option um eine zusätzliche OT Komponente zu aktivierem. Lediglich für die Fernsteuerungen der Heizkreise (s amb a/b/c). Aber ich will mich ja 'zentral' mit dem Gateway dazwischenhängen; wobei ich auch gar nicht weiss auf welchen Heizkreis dann die OTG Funktion 'Solltemperatur' gehen würde.

          Eigentlich wollte ich das OTG Gateway lediglich zur ausserplanmässigen Programmierung der Warmwasser Komfort-Funktion per pimatic nutzen; den Rest muss ich nicht verstellen (Aussenfühlergeführte Heizung; da gibt es hier keinen Bedarf).

          Am besten kann man das mit dem Ottomotor im log verfolgen.

          was meinst Du mit Ottomotor???

          im log: gehen anscheinend die Kommandos auf den Chip (ich sehe den reply des OTG), aber am OTG kommt NIX über das OT-Protokoll an (auch zu sehen an nicht blinkenden LED's). lediglich die grüne blinkt ständig (send command to ...) wenn ich den OTG MOnitor auf 'Gateway stelle. Auch testweise Kommandos zum Ändern der Solltemperatur o.ä. kommen an der iSense nicht an

          Und nun?

          Noch jemand eine bessere Idee?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            e-s last edited by

            blöde Autokorrektur, meinte natürlich den otmonitor.

            da kommt bei Gateway bei mir auch nur im Takt des blinken R0000000 im log.

            erst dachte ich auch es wäre was kaputt, aber PR=A zeigt ja wenigstens die Version. Aber die Heizung scheint nicht zu antworten.

            wenn ich mir das http://www.otgw.tclcode.com/standalone.html#intro durchlese, dann ist es wirklich nur pro Regelkreis gedacht.

            Also das Isense Pro an der Heizung kann man glaub ich nicht abgreifen, wirklich nur externe Bedienelemente

            Im Test eingang Kundenservice Menü steht aber nur Fernbedienung auf Nein, das habe ich auch nur gefunden.

            Also so wie ich das sehe, ist das alles nicht so möglich wie ich/du dir das gedacht haben.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              vondefenn last edited by

              hmmmm..na Klasse..

              habe eben mal den a und b anschluss probiert. auch nix..

              Aber Du bringst mich auf eine Idee: ich habe ja diesen Raumfühler für den Kreis C.. da hänge ich das OTG jetzt mal dazwischen, mal gucken was und ob er dann überhaupt was ausliest..

              Bericht folgt 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vondefenn last edited by

                ok.. auch DAS funktioniert nicht! (zwischen den Thermostaten und Boiler geklemmt)..

                Die Anlage meldet sofort: Raumfühler defekt; sprich da ist keine connection über das OTG vorhanden. Habe auch jeweils testweise die Adern getauscht…

                Alle Varianten probiert: zuerst das OTG ein, dann die Heizung und umgekehrt, ohne Erfolg.

                Irgendwas stimmt da nicht mit der Platine oder Software. Die kleinen schwarzen SMD teilchen vor dem 'Boiler' Anschluss werden in dieser Variante des Anschlusses auch tierisch heiss und darunter die Platine. Kann ja nicht normal sein.

                könnte kotzen... 😐

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  e-s last edited by

                  Ist es denn nur ein raumfühler oder eine Fernbedienung?

                  Aber die ist am s amb c Anschluss dran?

                  Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    e-s last edited by

                    Laut dem hier sollte es aber eigentlich auch so an einer calenta gehen.

                    https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=11435

                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      vondefenn last edited by

                      Nein, das ist ein Raumthermostat mit integrierter kleiner Fernbedienung (mit einem Stellrad zum ändern der Temp. und on/off/auto Schalter, aber kein Display).

                      Ich habe keine Celenta, sondern eine Quinta Pro. Abr das sollte egal sein; denn wenn ich das richtig verstehe, kommunzieren sämtliche Arten von Thermostaten (iSense / Pro, Fernbedieungen etc.) über das OT Protokoll. Und da man (ausser den Raumfühlern) nichts eparat aktivieren und deaktieren kann nehme ich an, das auf allen OT Anschlüssen rein theroretisch sämtliche messages zwischen den Devices laufen und damit sichtbar sein müssten (wie bei Ethernet wenn man einen Sniffer reinhängt).

                      Was ich nicht verstehe, dass gar nix ankommt wenn ich das Teil an den OT on/off Anschluss oder zwischen die o.g. Fernsteuerung klemme.

                      Ich sage ja: habe die Schaltung in Verdacht. Werden bei Dir die kleinen SMD Bauteile vor dem grünen 'Boiler' Buchse auch so heiss wenn Du das OTG in den OT-Bus hängst?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        e-s last edited by

                        Mir sind keine warmen Bausteine aufgefallen, Habe aber auch noch nicht explizit danach gesehen.

                        In dem anderen Forum habe ich irgendwo gelesen, das man auf keinen Fall den OT on/off Anschluss nutzen soll.

                        Hast du mal Spannungen gemessen wie in dem troubleshooting beschrieben?

                        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          e-s last edited by

                          komisch, hier wird auch der OT Anschluss genutzt: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 240#p34494

                          Ach ja, die Bauteile sind bei mir auch sehr warm

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            vondefenn last edited by

                            so, habe jetzt nochmal getestet und den troubleshooting guide durch.

                            Das OTG funktioniert einwandfrei wie es aussieht; ABER:

                            .

                            Habe dann versucht nach der Anleitung erstmal das OTG hochzufahren und dann den Thermostaten an X1 dazustecken. Musste hier die Referenz-Volt auf maximum hochschrauben um keinen Error 03 mehr zu bekommen.

                            Leider erkennt das OTG anscheinend trotzdem meinen externen Raumfühler nicht als OT device (kommt immer 'Thermostat disconnected').

                            Das gleiche nochmal an dem OT Anschluss probiert: das gleiche; aber da merkt er gar nicht das was angesteckt wurde.

                            Ich habe so langsam den Verdacht, dass die ganze Quinta Pro Anlage nicht per OT-Protokoll läuft, sondern nur im 3WM+ Modus (für die iSense Pro). Leider gibt es in den Installer Einstellungen die oft angeführte Option unter 'System, Konfiguration -> OTH+3WM' bei mir nicht, bzw. den ganzen Punkt nicht…

                            Woanders steht, dass man erst den 'Installer > Externer Zugriff' einschalten muss, damit die Regelungen externe Befehle annehmen. Aber auch den Punkt gibt es bei mir nicht.

                            https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 26&t=18197

                            Ratlos; ich denke das einzige was helfen würde, wäre mal einen dedizierte OT Themostaten (Raumfernbedienung auszuprobieren; aber die teile kosten mind. 120€, was dann - wenn es nicht funktioniert - echt blöde wäre.

                            Ansonsten: ratlos…

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              vondefenn last edited by

                              ok.. man gibt ja nicht auf :lol:

                              Teilerfolg!!

                              Habe jetzt nur mal den X2 (Boiler) mit dem OT Anschluss (grün) verbunden; dann in den GW Modus, warten bis das OTG schön messages sendet.

                              Dann: in den erweiterten Facheinstellungen (Knopf 10Sek. drücken) unter 'Konfiguration', 'Selbsterkennung' auf JA stellen.

                              Und voila`: das Ding fängt an Daten auszuspucken im Log (23:53:52).

                              Die Anlage muss das angeschlossene Teil wohl erstmal erkennen und initialisieren wie es aussieht:

                              23:53:29.782562	PR: A=OpenTherm Gateway 4.2.5
                              23:53:29.810013	Command: SC=23:53/6
                              23:53:29.843095	Command: SR=21:01,19
                              23:53:29.873624	Command: SR=22:7,227
                              23:53:29.906367	SC: 23:53/6
                              23:53:29.933758	SR: 21:1/19
                              23:53:29.953414	SR: 22:7/227
                              23:53:45.625095	Command: GW=1
                              23:53:45.660200	GW: 1
                              23:53:45.674639	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:46.389581	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:47.312375	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:48.279935	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:49.358581	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:50.383933	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:51.307070	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:52.328229	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:53:52.635482	BC0000042	Read-Ack  	Status: 00000000 01000010
                              23:53:53.352631	R80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
                              23:53:53.415220	B40192BD4	Read-Ack  	Boiler water temperature: 43.83
                              23:53:54.376173	R10010A00	Write-Data	Control setpoint: 10.00
                              23:53:54.477052	BD0010A00	Write-Ack 	Control setpoint: 10.00
                              23:53:55.372913	R00060000	Read-Data 	Remote parameter flags: 00000000 00000000
                              23:53:55.476344	BC0060303	Read-Ack  	Remote parameter flags: 00000011 00000011
                              23:53:56.425013	R00110000	Read-Data 	Relative modulation level: 0.00
                              23:53:56.496332	BC0110000	Read-Ack  	Relative modulation level: 0.00
                              23:53:57.557371	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                              23:53:57.589809	B601B0000	Data-Inv  	Outside temperature: 0.00
                              23:53:58.575555	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                              23:53:59.502216	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                              23:54:00.005424	Command: SC=23:54/6
                              23:54:00.055152	SC: 23:54/6
                              23:54:00.522914	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                              23:54:01.546423	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                              23:54:02.466920	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                              23:54:03.472452	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                              23:54:04.514563	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                              23:54:05.230931	B401C2233	Read-Ack  	Return water temperature: 34.20
                              23:54:05.537807	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                              23:54:05.590861	B500E6400	Write-Ack 	Maximum relative modulation level: 100.00
                              23:54:06.564008	R00300000	Read-Data 	DHW setpoint boundaries: 0 0
                              23:54:06.673760	BC0304128	Read-Ack  	DHW setpoint boundaries: 65 40
                              23:54:07.568554	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                              23:54:07.673441	BC0000042	Read-Ack  	Status: 00000000 01000010
                              23:54:08.713087	R80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
                              23:54:08.744582	BC01928A1	Read-Ack  	Boiler water temperature: 40.63
                              23:54:09.737846	R10010A00	Write-Data	Control setpoint: 10.00
                              23:54:09.780407	BD0010A00	Write-Ack 	Control setpoint: 10.00
                              23:54:10.761097	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:11.785618	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:12.706982	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:13.666454	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:14.754938	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:15.780306	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:16.662990	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:17.724934	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:18.664470	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:19.670774	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:20.694726	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:21.666813	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:22.656084	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:23.767213	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:24.690186	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:25.713143	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:26.788934	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:27.760101	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:28.683566	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:29.653834	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:30.671862	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:31.753945	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:32.676583	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:33.671826	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:34.723318	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:35.645922	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:36.669526	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:37.641194	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:38.717321	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:39.728653	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:40.663113	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:41.686487	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:42.710257	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:43.734858	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:44.657394	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:45.634006	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:46.704153	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:47.729126	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:48.650023	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:49.417218	Command: HW=1
                              23:54:49.446148	HW: 1
                              23:54:49.674287	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:50.698529	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:51.721774	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:52.644110	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:53.630291	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:54.691555	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:55.719458	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:56.639503	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:57.663525	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:58.449579	Command: HW=0
                              23:54:58.477913	HW: 0
                              23:54:58.620040	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:54:59.710740	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:00.002020	Command: SC=23:55/6
                              23:55:00.044069	SC: 23:55/6
                              23:55:00.733828	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:01.615849	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:02.679806	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:02.905489	Command: HW=1
                              23:55:02.934480	HW: 1
                              23:55:03.704726	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:04.726539	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:05.648227	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:06.615174	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:07.700770	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:08.609309	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:09.607996	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:10.615625	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:11.694051	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:12.715585	R80380000	Read-Data 	DHW setpoint: 0.00
                              23:55:14.794652	OpenTherm Gateway 4.2.5
                              23:55:14.825298	Command: SC=23:55/6
                              23:55:14.848465	Command: SR=21:01,19
                              23:55:14.874683	Command: SR=22:7,227
                              

                              Leider resetted das OTG nach kurzer Zeit von selber (23:55:14).

                              Danach geht dann erstmal gar nix mehr; erst nach OTG ein paar Minuten vom Strom und nochmal neu..bricht aber wieder genauso ab

                              Also irgendwas stimmt noch nicht…

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                Du hast also kein Thermostat, Dan muss er in gateway Mode richtig.

                                Die ersten Daten kommen also rein, ich verstehe nicht warum er sich aufhängt, Firmware usw alles ok ?

                                Sent from my iPhone using Tapatalk

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  e-s last edited by

                                  Dein Tip war goldrichtig, kann alles bestätigen was du getestet hast.

                                  die beiden Menüpunkte habe ich auch nicht, aber bei selbsterkennung legt er los und hängt sich auf, aber immer an verschiedenen Stellen:

                                  10:00:55.683046	Command: PR=A
                                  10:00:55.849182	PR: A=OpenTherm Gateway 4.2.5
                                  10:01:58.693995	BC000000A	Read-Ack  	Status: 00000000 00001010
                                  10:01:58.740927	Thermostat disconnected
                                  10:01:58.786995	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:01:59.816071	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:01:59.958903	BC0000000	Read-Ack  	Status: 00000000 00000000
                                  10:02:00.944878	R80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
                                  10:02:00.949047	B40193D19	Read-Ack  	Boiler water temperature: 61.10
                                  10:02:01.969347	R10010A00	Write-Data	Control setpoint: 10.00
                                  10:02:01.973612	BD0010A00	Write-Ack 	Control setpoint: 10.00
                                  10:02:02.920073	R00060000	Read-Data 	Remote parameter flags: 00000000 00000000
                                  10:02:03.049427	BC0060303	Read-Ack  	Remote parameter flags: 00000011 00000011
                                  10:02:03.944791	R00110000	Read-Data 	Relative modulation level: 0.00
                                  10:02:04.048125	BC0110000	Read-Ack  	Relative modulation level: 0.00
                                  10:02:05.040293	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  10:02:06.065569	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  10:02:06.983826	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  10:02:07.966823	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  10:02:09.033029	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  10:02:09.960519	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  10:02:10.980849	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  
                                  
                                  10:06:42.748779	penTherm Gateway 4.2.5
                                  10:06:42.765438	Thermostat disconnected
                                  10:06:43.769349	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:06:44.692441	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:06:45.683945	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:06:46.683870	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:06:47.763186	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:06:48.481594	BC000000A	Read-Ack  	Status: 00000000 00001010
                                  10:06:48.702838	R80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
                                  10:06:48.800721	B401937E6	Read-Ack  	Boiler water temperature: 55.90
                                  10:06:49.738577	R10010A00	Write-Data	Control setpoint: 10.00
                                  10:06:49.898919	BD0010A00	Write-Ack 	Control setpoint: 10.00
                                  10:06:50.835727	R00060000	Read-Data 	Remote parameter flags: 00000000 00000000
                                  10:06:50.881175	BC0060303	Read-Ack  	Remote parameter flags: 00000011 00000011
                                  10:06:51.920620	R00110000	Read-Data 	Relative modulation level: 0.00
                                  10:06:51.930736	BC0110000	Read-Ack  	Relative modulation level: 0.00
                                  10:06:52.884119	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                  10:06:52.989785	B601B0000	Data-Inv  	Outside temperature: 0.00
                                  10:06:53.967600	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                  10:06:53.985484	B401C332E	Read-Ack  	Return water temperature: 51.18
                                  10:06:54.930485	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:06:55.954069	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:06:56.977797	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:06:57.900455	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:06:58.925037	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:06:59.875640	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:00.972063	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:01.894304	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:02.920674	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:03.947200	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:04.856104	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:05.886310	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:06.912203	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:07.937174	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:08.857748	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:09.886832	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:10.906064	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:11.933142	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:12.850622	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:13.876978	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:14.897188	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:15.819927	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:16.845329	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:17.868426	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:18.892563	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:19.794577	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:20.790619	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:21.861181	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:22.782399	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:23.818815	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:24.831400	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:25.854325	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:26.778792	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:27.800945	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:28.824951	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:29.749715	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:30.770775	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:31.794188	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:32.817985	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:33.845199	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:34.731360	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:35.726700	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:36.721843	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:37.717188	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:38.760129	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:39.783292	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:40.806481	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:41.702378	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:42.699901	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:43.775845	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:44.799515	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:45.726539	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:46.679808	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:47.769342	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:48.692442	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:49.666812	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:50.662902	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:51.764865	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:52.655516	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:53.712366	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:54.731424	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:55.757332	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:56.639605	R900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
                                  10:07:58.827989	OpenTherm Gateway 4.2.5
                                  10:07:58.844900	Thermostat disconnected
                                  10:07:59.741819	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  10:08:00.778703	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                  

                                  Für mich sieht das aus als wenn da die baudrate oder sowas in der Art nicht passt. Werde nachher nochmal versuchen das Ding über FTDI zu betreiben, aber das wollte gestern nicht.

                                  Aber interessant ist auch, es geht nur an dem OT anschluss und nicht an den S AMB

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    vondefenn last edited by

                                    …wir beiden schaffen das noch zusammen 😉

                                    ok, dann bricht das bei Dir genauso unregelmässig ab nach den ganzen Writes.. ich hatte schon meine Stromversorgung in Verdacht (altes 19v Notebook Netzteil). ich teste trotzdem gleich mal ein 24v Netzteil.

                                    Zu der Baudrate: das ist ja nur die Einstellung, mit der die PIC mit Deinem Seriellen Anschluss kommuniziert. Denke nicht das das einen Einfluss auf Kommunikation OTG PIC zur OT Schnittstelle hat.

                                    bei mir läuft das übrigens über einen USR-TCP232-T (Seriell zu Ethernet) Adapter, da mir die ESP mit Wlan Option zu unstabil wäre.

                                    Mit FTDI habe ich noch nicht getestet; aber wie gesagt: das ist ja nur die Schnittstelle zum PC/OT Monitor. Kann daher eigentlich keinen Einfluss haben..?

                                    Spiel doch mal alternativ eher mit den Referenz-Volt Zahlen.

                                    Und was mir noch in den Sinn kam: Du hattest vorher mal geschrieben:
                                    > Im Test eingang Kundenservice Menü steht aber nur Fernbedienung auf Nein, das habe ich auch nur gefunden.
                                    Ich stell das gleich mal auf JA.. vielleicht ist das die in einem anderen Beitrag verwiesene Option dem Ding zu sagen, dass er anderes generell zulassen soll.

                                    Ich sehe das so: nach dem Selbsterkennungstest findet er das OTG, erkennt es als OT device und testet die capabilities.. dann laufen die Daten. Nach einiger Zeit hängt er es wieder aus dem Bus aus (bei mir immer so ca. 5-10 Sekunden) und dann kommen die Abbrüche, bzw. der OTG selft-reset.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                      Das klingt alles danach das opentherm die Verbindung verliert.

                                      Ist den die komplette Kommunikation Weck oder nur mit dem OT Adapter hier ?

                                      Sent from my iPhone using Tapatalk

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        e-s last edited by

                                        Ich habe ein 24v 1a Netzteil dran, Die Spannung blieb aber stabil.

                                        Fernbedienung konnte ich bei mir im Menü nicht verstellen.

                                        Wenn die Heizung nur nicht im Keller wäre, Dann wäre es bequemer beim basteln.

                                        Eigentlich war ich vorher auch der Meinung es könnte nicht an der Übertragung liegen. Theoretisch müsste die Flame LED ja auch ohne das ein PC dran ist angehen, Oder?

                                        Ich hatte also mal ohne node mcu gestartet, Da blieb es aber auch beim blinken.

                                        Aber andererseits was wäre wenn die Befehle eben vom otmonitor den Bus abschießen würde. Weil die Befehle zu schnell oder zum falschen Zeitpunkt kommen.

                                        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          vondefenn last edited by

                                          @Dutchman:

                                          Das klingt alles danach das opentherm die Verbindung verliert.

                                          Ist den die komplette Kommunikation Weck oder nur mit dem OT Adapter hier ? `
                                          zu 1. Ja das denke ich auch langsam. Ist ziemlich reproduzierbar; im GW Modus nachdem der OTG viele ungültige Werte gelesen hat..?

                                          12:56:38.834039	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                          12:56:39.765323	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                          12:56:39.857203	B4000004A	Read-Ack  	Status: 00000000 01001010
                                          12:56:40.798931	R80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
                                          12:56:40.950762	B40193599	Read-Ack  	Boiler water temperature: 53.60
                                          12:56:41.833187	R10010A00	Write-Data	Control setpoint: 10.00
                                          12:56:41.954039	BD0010A00	Write-Ack 	Control setpoint: 10.00
                                          12:56:42.867255	R00060000	Read-Data 	Remote parameter flags: 00000000 00000000
                                          12:56:42.958376	BC0060303	Read-Ack  	Remote parameter flags: 00000011 00000011
                                          12:56:43.954519	R00110000	Read-Data 	Relative modulation level: 0.00
                                          12:56:44.055607	BC0110000	Read-Ack  	Relative modulation level: 0.00
                                          12:56:44.977356	R001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
                                          12:56:45.058082	B601B0000	Data-Inv  	Outside temperature: 0.00
                                          12:56:46.001506	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:47.026093	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:48.049581	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:49.075199	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:49.996957	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:51.020060	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:52.043536	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:53.068437	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:53.989577	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:54.966063	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:56.039205	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:57.063320	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:57.983183	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:56:58.962398	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:00.032836	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:00.954907	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:01.980136	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:03.000737	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:03.951498	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:05.050181	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:05.973087	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:06.994087	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:08.018543	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:09.044445	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:09.987775	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:10.990159	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:12.011636	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:13.038052	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:13.958629	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:14.981345	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:16.006723	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:16.943854	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:18.055631	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:18.943983	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:19.999601	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:21.022782	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:21.945030	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:24.143263	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:24.170660	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:25.016746	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:26.145896	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:26.963539	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:27.989210	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:29.011131	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:29.937536	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:30.933364	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:31.936334	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:33.004886	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:34.032928	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:34.952022	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:35.975929	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:36.928311	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:37.928882	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:38.945958	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:39.969415	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:40.994470	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:42.025169	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:43.040853	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:43.964050	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:44.986245	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:45.924258	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:47.033962	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:47.954722	R801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
                                          12:57:50.107833	OpenTherm Gateway 4.2.5
                                          12:57:50.145685	Thermostat disconnected
                                          12:57:51.129764	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                          12:57:52.053634	R00000000	Read-Data 	Status: 00000000 00000000
                                          
                                          

                                          zu 2. Keine Ahnung, die iSenso Pro ist auf jeden Fall komplett unbeeindruckt von dem ganzen Gebastel. Daher nehme ich an, dass nur die Kommunikation mit dem OTG wegfliegt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            vondefenn last edited by

                                            @e-s:

                                            Ich habe ein 24v 1a Netzteil dran, Die Spannung blieb aber stabil.

                                            Fernbedienung konnte ich bei mir im Menü nicht verstellen.

                                            Wenn die Heizung nur nicht im Keller wäre, Dann wäre es bequemer beim basteln.

                                            Eigentlich war ich vorher auch der Meinung es könnte nicht an der Übertragung liegen. Theoretisch müsste die Flame LED ja auch ohne das ein PC dran ist angehen, Oder?

                                            Ich hatte also mal ohne node mcu gestartet, Da blieb es aber auch beim blinken.

                                            Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
                                            Also mit dem anderen 24V Netzteil ist es jetzt wesentlich stabiler bei mir; nach einem reset schiesst er sofort wieder messages raus. das war vorher nicht

                                            Ich habe mir einen Tisch und einen Stuhl vor die Therme gestellt :lol:

                                            Flame LED: ja geht bei mir auch an, ohne dass der Monitor dranhängt

                                            @e-s:

                                            Aber andererseits was wäre wenn die Befehle eben vom otmonitor den Bus abschießen würde. Weil die Befehle zu schnell oder zum falschen Zeitpunkt kommen. `
                                            Tja, genau das denke ich nun auch langsam. Muss auf jeden Fall was mit verlorener Bus-Komminkation zu tun haben. Aber da kann man ja nix einstellen. Habe auch die neueste Firmware drauf (4.2.5). Daran kann es also kaum liegen.

                                            Habe auch mal das Kabel zum OT Anschluss getauscht in ein geschirmtes (war vorher nur eine 2-draht Klingelleitung dran); hat auch nix gebracht.

                                            Ich habe mir gestern ein anderes Thermostat bei ebay geschossen: eine Remeha Dialog-Fernbedienung CDi4.

                                            Lt. Doku ist das auf jeden Fall ein OT Teil und ist in der Lage die Steuerung der iSense Pro zu 'überschreiben'.

                                            Das Teil werde ich dann mal gegen die jetzige einfache Raum-Bedienung tauschen (die ja anscheinend keine OT Kommunikation macht, siehe Posts vorher..) und dann das OTG im GW Modus dazwischenhängen.

                                            Wenn das auch nicht funzt habe ich noch eine ganz andere Option: es gibt eine Arduino Opentherm Library und dazugehörigen Sketch, der die ganze OTG Sache ersetzt und nur über Serielle Kommunikation geht (auf den vorhandenen Seriellen Ausgang der Theme, an dem man auch die RECOM anschliesst).

                                            http://ihormelnyk.com/opentherm_thermostat

                                            http://ihormelnyk.com/opentherm_library

                                            Dafür braucht man aber ein OT Adapter dazwischen der die Voltzahlen handeln kann. Das Teil ist seit 10 Tagen im Zulauf aus der Ukraine… 😐

                                            http://ihormelnyk.com/opentherm_adapter

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            935
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            55
                                            8758
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo