NEWS
[Aufruf] Neuer Adapter OpenTherm
-
Stimmt, das gateway kan auch ohne Bedienelement funktionieren, Dan hat man halt kein Thermostat zur Bedingung oder Temp Messung im Raum
Ehm kannst du in deinem Thermostat werte des CV auslesen?
zB Boiler Temperatur/ausentemperatur ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Also laut Schaltplan weiß ich jetzt wo ich das anschließen muss. Hab auch schon mal kurz auf die Platine geschaut. Alles da wo es sein soll.
Daten zum auslesen gibt es einige.
Dann werde ich mal schauen welches Gateway ich mir dann bestelle. Scheinbar ist es aber fast am einfachsten die in den Niederlanden zu bestellen.
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 86d573.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181220/a8d671bc79af0e7f5fcc37693486d573.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 24be83.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181220/be1c180fe073b8e9b49c91f9a724be83.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 867a2e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181220/039501fedc16000c14d16f4a0c867a2e.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk~~~~~~
-
Jup, suxhdte Selbstbau oder fertig ?
USB oder Netzwerk
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Denke ich werde die Platine nehmen, wo ein nodemcu draufgesteckt werden kann. Da im Keller und somit nur WLAN möglich.
Den besten Preis scheint der nodo-Shop zu haben.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Bausatz von nodoshop ist angekommen, alle Kontakte angelötet und nodemcu drauf gepackt.
Bevor ich das Ding an die Heizung anschließe (werde ich wahrscheinlich am WE irgendwann machen), wollte ich die Nodemcu schon mal programmieren.
Unter devices habe ich den Serial Server aktiviert, das sollte also ok sein.
IP und Port im Adapter eingetragen, und Adapter wird grün.
Muss ich noch etwas beachten?
-
Nope das war's, jetzt lauscht er und wartet darauf dass Daten reinkommen
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
habe die Platine angeschlossen, leider scheint irgendetwas faul zu sein.
Wenn ich das Gateway Strom gebe, blinkt immer die eine LED, wenn ich die Heizung dann anschalte, dann hört die LED auf zu blinken.
Wenn ich dann das Gateway neu starte, dann blinkt es wieder.
Der Opentherm Adapter zeigt verbunden an. Wenn ich das Entwickler logging aktiviere, dann kommen mehrere Einträge im log, aber da bleibt alles auf false.
Habe mal den Opentherm Monitor gestartet (bin mir zwar nicht sicher ob der ohne den Domoticz Server läuft, da ich die Anleitung nicht ganz verstehe), aber da kommen im log auch nur 0000000 wenn das Gateway blinkt, ansonsten kommt da nichts.
`opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info slave_electricity_prod with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_electricity_prod","description":"slave electricity prod","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":15} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Device value of [i] : "slave/status/electricity_prod" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/electricity_prod","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Values of [i] : 14 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info slave_diagnostic with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_diagnostic","description":"slave diagnostic","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":14} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Device value of [i] : "slave/status/diagnostic" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/diagnostic","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info Values of [i] : 13 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.533 info slave_ch2 with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_ch2","description":"slave ch3","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":13} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Device value of [i] : "slave/status/ch2" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/ch2","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Values of [i] : 12 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info slave_cooling with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_cooling","description":"slave cooling","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":12} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Device value of [i] : "slave/status/cooling" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/cooling","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info Values of [i] : 11 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.532 info slave_flame with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_flame","description":"slave flame","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":11} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Device value of [i] : "slave/status/flame" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/flame","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Values of [i] : 10 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info slave_dhw with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_dhw","description":"slave dhw","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":10} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Device value of [i] : "slave/status/dhw" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/dhw","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info Values of [i] : 9 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.531 info slave_ch with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.530 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_ch","description":"slave ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":9} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.530 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info Device value of [i] : "slave/status/ch" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/ch","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info Values of [i] : 8 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info slave_fault with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info Combined data with attribute values : {"channel":"fault","name":"slave_fault","description":"slave fault","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":8} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info Device value of [i] : "slave/status/fault" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.524 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/fault","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info Values of [i] : 7 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info master_dhw_blocking with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_dhw_blocking","description":"master dhw blocking","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":7} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info Device value of [i] : "master/status/dhw_blocking" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/dhw_blocking","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info Values of [i] : 6 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info master_summer_mode with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_summer_mode","description":"master summer mode","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":6} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.523 info Device value of [i] : "master/status/summer_mode" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/summer_mode","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info Values of [i] : 5 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info master_ch2 with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_ch2","description":"master ch3","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":5} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info Device value of [i] : "master/status/ch2" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/ch2","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info Values of [i] : 4 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info master_otc with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_otc","description":"master otc","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":4} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.522 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info Device value of [i] : "master/status/otc" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/otc","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info Values of [i] : 3 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info master_cooling with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_cooling","description":"master cooling","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":3} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info Device value of [i] : "master/status/cooling" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/cooling","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info Values of [i] : 2 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.521 info master_dhw with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_dhw","description":"master dhw","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":2} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info Device value of [i] : "master/status/dhw" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/dhw","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info Values of [i] : 1 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info master_ch with value : false opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.520 info Device value of [i] : "master/status/ch" opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.519 info Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/ch","Value":"false"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.519 info Values of [i] : 0 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.519 info Translated values : [{"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/ch","Value":"false"},{"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/dhw","Value": opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.512 warn Raw Data of values mapping : {"msgType":"0","dataid":"0","datavalue":"0","payload":"00000000"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.512 info Bulding JSON object with : {"msgType" : "0", "dataid" : "0", "datavalue" : "0", "payload" : "00000000"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.510 info Data received : 00000000 opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.505 info Translated values : [] opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.505 error Unknown data ID NaN for 'R' opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.504 warn Raw Data of values mapping : {"msgType":"0","dataid":"NaN","datavalue":"NaN","payload":"R"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.500 info Bulding JSON object with : {"msgType" : "0", "dataid" : "NaN", "datavalue" : "NaN", "payload" : "R"} opentherm.0 2019-01-14 09:34:39.498 info Data received : R opentherm.0 2019-01-14 09:29:58.651 info OpenTherm : Succesfully connected on : 192.168.2.204 opentherm.0 2019-01-14 09:29:58.650 info Channels create opentherm.0 2019-01-14 09:29:58.624 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opentherm, node: v8.15.0 host.ubuntuserver 2019-01-14 09:29:57.966 info instance system.adapter.opentherm.0 started with pid 15939 host.ubuntuserver 2019-01-14 09:29:55.465 info instance system.adapter.opentherm.0 terminated with code 0 (OK) opentherm.0 2019-01-14 09:29:55.453 warn TypeError: Cannot read property 'on' of undefined host.ubuntuserver 2019-01-14 09:29:55.444 info stopInstance system.adapter.opentherm.0 killing pid 26152 host.ubuntuserver 2019-01-14 09:29:55.444 info stopInstance system.adapter.opentherm.0 opentherm.0 2019-01-14 09:29:55.446 warn TypeError: Cannot read property 'on' of undefined host.ubuntuserver 2019-01-14 09:29:55.444 info object change system.adapter.opentherm.0` ![9797_opentherm.png](/assets/uploads/files/9797_opentherm.png) Eine neue Firmware auf das Gateway habe ich nicht aufgespielt, da ich das von Nodo so verstanden habe, das diese aktuell sein soll. Hast du eine Idee?[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
-
Hallöchen,
habe mir nun auch das OTG vom Nodo-Shop bestellt und hier liegen.
Habe ebenfalls eine iSenso Pro (an einem Quinta Pro Kessel).
Den Schaltplan hatte ich auch schon: ich weiss aber nicht wie ich das Gateway WO anschliessen muss:
Lt. dem Manual wird ja das OTG quasi zwischen Thermostat 'eingeschleift': sprich soll man die Verbindung zwischen dem Thermostat (hier dann iSense) und dem kessel 'auftrennen' und dann jeweils an den dafür vorgesehenen Anschlüssen (grün) auflegen; so weit so gut:
ABER: welche Verbindung in der Anschlussbox der Anlage muss ich hier nehmen? Die Stecker sind ja alle mit X… bezeichnet.
hatte gedacht dass ich den mit 'OT' bezeichneten Anschluss auf der PCU nehme, dann muss ich in der Steuerung nichts zerschneiden; aber wo schliesse ich das an? An 'Kessel' oder Themostat? Oder ganz anders?
Kann mir mal bitte jemand konkret einen Anschlussplan texten oder ein Bild machen bitte bitte?
Vielen Dank vorab!!
Axel
-
Dein externes bedienfeld geht derzeit Also an s amb a?
Ich habe kein bedienfeld zusätzlich dran und bekomme es nicht zum laufen.
Nicht an den s amb Anschlüssen und auch nicht an dem ot Anschluss.
Laut Anleitung soll es am besten sein, wenn man eben das Kabel durchtrennt.
Aber auch ohne externes bedienfeld sollte es laufen, bei mir will es aber nicht.
Vielleicht kann man im Menü was aktivieren oder so.
Am besten kann man das mit dem Ottomotor im log verfolgen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Hi,
erstmal danke für Dein feedback (bin ich ja froh dass ich nicht als einzigster anscheind zu blöd bin) Dachte schön einen einen Lötfehler, bzw. nicht verbundene Kontakte auf der Platine bei mir…
Da ist bei mir kein externes bedienfeld dran. Ich habe nur die iSense Pro als zentralen Thermostat fest eingebaut, und der ist mit irgend einem 10 oder 12-poligen Kombi-Stecker (X12?) ausgehend von dem vorderen ausklappbaren 'Maschinenraum' mit der Kesselplatine der Quinta Pro (Kessel) verbunden.
An s amb c hängt zwar ein zusätzliche Fernbedienung=Raumthermostat (bei mir ist Kreis C die Fussbodenheizung und B die Radiatoren: getrennte Heizkreise mit 3-Wege Mischern und WT). Den hatte ich nachträglich selber installiert und der funktioniert einwandfrei. Kreis A steht auf 'absent' da nicht benutzt (war für Solar vorgesehen).
Ich habe kein bedienfeld zusätzlich dran und bekomme es nicht zum laufen.
Nicht an den s amb Anschlüssen und auch nicht an dem ot Anschluss.
An den s amb Anschlüssen habe ich erst gar nicht erst versucht, denn das sind wie gesagt nur zusätzliche Bedieneinheiten für die Heizkreise.
Ich war der Meinung das ich das Teil einfach an den OT Anschluss hängen müsste. Lt. Manual und Google Suche kann man daran neben ON/OFF Schalten auch komplette OT Steuerungen anschliessen...
Laut Anleitung soll es am besten sein, wenn man eben das Kabel durchtrennt.
Tja.. DAS Kabel ist das Problem; da müsste man das zentrale Kombi-Verbindungskabel zwischen der zentralen Platine (PCU etc.) vorne wo die iSense drüber ist trennen; das mache ich aber bestimmt nicht, da gar nicht klar ist welche Adern davon für den Themostat ist(iSense).
Aber auch ohne externes bedienfeld sollte es laufen, bei mir will es aber nicht.
Tja, sollte...
Vielleicht kann man im Menü was aktivieren oder so.
ich habe hier das erweiterte Installationshandbuch. Das habe ich tausendfach durch; da gibt es keine Option um eine zusätzliche OT Komponente zu aktivierem. Lediglich für die Fernsteuerungen der Heizkreise (s amb a/b/c). Aber ich will mich ja 'zentral' mit dem Gateway dazwischenhängen; wobei ich auch gar nicht weiss auf welchen Heizkreis dann die OTG Funktion 'Solltemperatur' gehen würde.
Eigentlich wollte ich das OTG Gateway lediglich zur ausserplanmässigen Programmierung der Warmwasser Komfort-Funktion per pimatic nutzen; den Rest muss ich nicht verstellen (Aussenfühlergeführte Heizung; da gibt es hier keinen Bedarf).
Am besten kann man das mit dem Ottomotor im log verfolgen.
was meinst Du mit Ottomotor???
im log: gehen anscheinend die Kommandos auf den Chip (ich sehe den reply des OTG), aber am OTG kommt NIX über das OT-Protokoll an (auch zu sehen an nicht blinkenden LED's). lediglich die grüne blinkt ständig (send command to ...) wenn ich den OTG MOnitor auf 'Gateway stelle. Auch testweise Kommandos zum Ändern der Solltemperatur o.ä. kommen an der iSense nicht an
Und nun?
Noch jemand eine bessere Idee?
-
blöde Autokorrektur, meinte natürlich den otmonitor.
da kommt bei Gateway bei mir auch nur im Takt des blinken R0000000 im log.
erst dachte ich auch es wäre was kaputt, aber PR=A zeigt ja wenigstens die Version. Aber die Heizung scheint nicht zu antworten.
wenn ich mir das http://www.otgw.tclcode.com/standalone.html#intro durchlese, dann ist es wirklich nur pro Regelkreis gedacht.
Also das Isense Pro an der Heizung kann man glaub ich nicht abgreifen, wirklich nur externe Bedienelemente
Im Test eingang Kundenservice Menü steht aber nur Fernbedienung auf Nein, das habe ich auch nur gefunden.
Also so wie ich das sehe, ist das alles nicht so möglich wie ich/du dir das gedacht haben.
-
hmmmm..na Klasse..
habe eben mal den a und b anschluss probiert. auch nix..
Aber Du bringst mich auf eine Idee: ich habe ja diesen Raumfühler für den Kreis C.. da hänge ich das OTG jetzt mal dazwischen, mal gucken was und ob er dann überhaupt was ausliest..
Bericht folgt
-
ok.. auch DAS funktioniert nicht! (zwischen den Thermostaten und Boiler geklemmt)..
Die Anlage meldet sofort: Raumfühler defekt; sprich da ist keine connection über das OTG vorhanden. Habe auch jeweils testweise die Adern getauscht…
Alle Varianten probiert: zuerst das OTG ein, dann die Heizung und umgekehrt, ohne Erfolg.
Irgendwas stimmt da nicht mit der Platine oder Software. Die kleinen schwarzen SMD teilchen vor dem 'Boiler' Anschluss werden in dieser Variante des Anschlusses auch tierisch heiss und darunter die Platine. Kann ja nicht normal sein.
könnte kotzen...
-
Ist es denn nur ein raumfühler oder eine Fernbedienung?
Aber die ist am s amb c Anschluss dran?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Laut dem hier sollte es aber eigentlich auch so an einer calenta gehen.
https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=11435
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Nein, das ist ein Raumthermostat mit integrierter kleiner Fernbedienung (mit einem Stellrad zum ändern der Temp. und on/off/auto Schalter, aber kein Display).
Ich habe keine Celenta, sondern eine Quinta Pro. Abr das sollte egal sein; denn wenn ich das richtig verstehe, kommunzieren sämtliche Arten von Thermostaten (iSense / Pro, Fernbedieungen etc.) über das OT Protokoll. Und da man (ausser den Raumfühlern) nichts eparat aktivieren und deaktieren kann nehme ich an, das auf allen OT Anschlüssen rein theroretisch sämtliche messages zwischen den Devices laufen und damit sichtbar sein müssten (wie bei Ethernet wenn man einen Sniffer reinhängt).
Was ich nicht verstehe, dass gar nix ankommt wenn ich das Teil an den OT on/off Anschluss oder zwischen die o.g. Fernsteuerung klemme.
Ich sage ja: habe die Schaltung in Verdacht. Werden bei Dir die kleinen SMD Bauteile vor dem grünen 'Boiler' Buchse auch so heiss wenn Du das OTG in den OT-Bus hängst?
-
Mir sind keine warmen Bausteine aufgefallen, Habe aber auch noch nicht explizit danach gesehen.
In dem anderen Forum habe ich irgendwo gelesen, das man auf keinen Fall den OT on/off Anschluss nutzen soll.
Hast du mal Spannungen gemessen wie in dem troubleshooting beschrieben?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
komisch, hier wird auch der OT Anschluss genutzt: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 240#p34494
Ach ja, die Bauteile sind bei mir auch sehr warm
-
so, habe jetzt nochmal getestet und den troubleshooting guide durch.
Das OTG funktioniert einwandfrei wie es aussieht; ABER:
.
Habe dann versucht nach der Anleitung erstmal das OTG hochzufahren und dann den Thermostaten an X1 dazustecken. Musste hier die Referenz-Volt auf maximum hochschrauben um keinen Error 03 mehr zu bekommen.
Leider erkennt das OTG anscheinend trotzdem meinen externen Raumfühler nicht als OT device (kommt immer 'Thermostat disconnected').
Das gleiche nochmal an dem OT Anschluss probiert: das gleiche; aber da merkt er gar nicht das was angesteckt wurde.
Ich habe so langsam den Verdacht, dass die ganze Quinta Pro Anlage nicht per OT-Protokoll läuft, sondern nur im 3WM+ Modus (für die iSense Pro). Leider gibt es in den Installer Einstellungen die oft angeführte Option unter 'System, Konfiguration -> OTH+3WM' bei mir nicht, bzw. den ganzen Punkt nicht…
Woanders steht, dass man erst den 'Installer > Externer Zugriff' einschalten muss, damit die Regelungen externe Befehle annehmen. Aber auch den Punkt gibt es bei mir nicht.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 26&t=18197
Ratlos; ich denke das einzige was helfen würde, wäre mal einen dedizierte OT Themostaten (Raumfernbedienung auszuprobieren; aber die teile kosten mind. 120€, was dann - wenn es nicht funktioniert - echt blöde wäre.
Ansonsten: ratlos…
-
ok.. man gibt ja nicht auf :lol:
Teilerfolg!!
Habe jetzt nur mal den X2 (Boiler) mit dem OT Anschluss (grün) verbunden; dann in den GW Modus, warten bis das OTG schön messages sendet.
Dann: in den erweiterten Facheinstellungen (Knopf 10Sek. drücken) unter 'Konfiguration', 'Selbsterkennung' auf JA stellen.
Und voila`: das Ding fängt an Daten auszuspucken im Log (23:53:52).
Die Anlage muss das angeschlossene Teil wohl erstmal erkennen und initialisieren wie es aussieht:
23:53:29.782562 PR: A=OpenTherm Gateway 4.2.5 23:53:29.810013 Command: SC=23:53/6 23:53:29.843095 Command: SR=21:01,19 23:53:29.873624 Command: SR=22:7,227 23:53:29.906367 SC: 23:53/6 23:53:29.933758 SR: 21:1/19 23:53:29.953414 SR: 22:7/227 23:53:45.625095 Command: GW=1 23:53:45.660200 GW: 1 23:53:45.674639 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:46.389581 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:47.312375 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:48.279935 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:49.358581 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:50.383933 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:51.307070 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:52.328229 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:53:52.635482 BC0000042 Read-Ack Status: 00000000 01000010 23:53:53.352631 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 23:53:53.415220 B40192BD4 Read-Ack Boiler water temperature: 43.83 23:53:54.376173 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 23:53:54.477052 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 23:53:55.372913 R00060000 Read-Data Remote parameter flags: 00000000 00000000 23:53:55.476344 BC0060303 Read-Ack Remote parameter flags: 00000011 00000011 23:53:56.425013 R00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00 23:53:56.496332 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00 23:53:57.557371 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 23:53:57.589809 B601B0000 Data-Inv Outside temperature: 0.00 23:53:58.575555 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:53:59.502216 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:00.005424 Command: SC=23:54/6 23:54:00.055152 SC: 23:54/6 23:54:00.522914 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:01.546423 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:02.466920 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:03.472452 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:04.514563 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 23:54:05.230931 B401C2233 Read-Ack Return water temperature: 34.20 23:54:05.537807 R900E6400 Write-Data Maximum relative modulation level: 100.00 23:54:05.590861 B500E6400 Write-Ack Maximum relative modulation level: 100.00 23:54:06.564008 R00300000 Read-Data DHW setpoint boundaries: 0 0 23:54:06.673760 BC0304128 Read-Ack DHW setpoint boundaries: 65 40 23:54:07.568554 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 23:54:07.673441 BC0000042 Read-Ack Status: 00000000 01000010 23:54:08.713087 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 23:54:08.744582 BC01928A1 Read-Ack Boiler water temperature: 40.63 23:54:09.737846 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 23:54:09.780407 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 23:54:10.761097 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:11.785618 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:12.706982 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:13.666454 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:14.754938 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:15.780306 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:16.662990 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:17.724934 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:18.664470 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:19.670774 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:20.694726 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:21.666813 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:22.656084 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:23.767213 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:24.690186 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:25.713143 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:26.788934 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:27.760101 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:28.683566 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:29.653834 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:30.671862 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:31.753945 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:32.676583 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:33.671826 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:34.723318 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:35.645922 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:36.669526 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:37.641194 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:38.717321 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:39.728653 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:40.663113 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:41.686487 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:42.710257 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:43.734858 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:44.657394 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:45.634006 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:46.704153 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:47.729126 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:48.650023 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:49.417218 Command: HW=1 23:54:49.446148 HW: 1 23:54:49.674287 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:50.698529 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:51.721774 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:52.644110 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:53.630291 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:54.691555 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:55.719458 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:56.639503 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:57.663525 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:58.449579 Command: HW=0 23:54:58.477913 HW: 0 23:54:58.620040 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:54:59.710740 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:00.002020 Command: SC=23:55/6 23:55:00.044069 SC: 23:55/6 23:55:00.733828 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:01.615849 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:02.679806 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:02.905489 Command: HW=1 23:55:02.934480 HW: 1 23:55:03.704726 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:04.726539 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:05.648227 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:06.615174 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:07.700770 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:08.609309 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:09.607996 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:10.615625 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:11.694051 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:12.715585 R80380000 Read-Data DHW setpoint: 0.00 23:55:14.794652 OpenTherm Gateway 4.2.5 23:55:14.825298 Command: SC=23:55/6 23:55:14.848465 Command: SR=21:01,19 23:55:14.874683 Command: SR=22:7,227
Leider resetted das OTG nach kurzer Zeit von selber (23:55:14).
Danach geht dann erstmal gar nix mehr; erst nach OTG ein paar Minuten vom Strom und nochmal neu..bricht aber wieder genauso ab
Also irgendwas stimmt noch nicht…