Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Viessmann-Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • blauholstenB Offline
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #331

    @sammy22:

    Oh wie peinlich :-) Hatte nicht auf dem Schirm, daß der JS Controller separat upgedated werden muß…

    Jetzt habe 1.4.2 drauf und dann neu gestartet. Problem ist aber leider noch das gleiche... `

    Adapter deinstallieren dann neu… Und probier das Mal ohne laden der Daten aus

    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      sammy22
      schrieb am zuletzt editiert von
      #332

      Erledigt. Immer noch nix in der Liste…

      Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • blauholstenB Offline
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #333

        @sammy22:

        Erledigt. Immer noch nix in der Liste…

        Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe. `

        Kannst du zwischen den Tabs springen?

        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          sammy22
          schrieb am zuletzt editiert von
          #334

          Sorry, bin mir nicht sicher, was Du meinst…

          Ich kann beliebig zwischen den Tabs wechseln. Die jeweilige Seite wird angezeigt.

          Beim tab "ABFRAGEPUNKTE" kommt "Abfragedatenpunkte aus der VITO.XML" und dann die vier Spalten-Überschriften, aber keine Zeilen darunter.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • blauholstenB Offline
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #335

            Okay, ich denke ich weiß woher die Meldungen kommen.

            Es wird wohl so sein, das der Aufbau der Vito nicht ganz passt. Bitte überprüfe ob diese dem der readme Seite des Adapter entspricht.

            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • blauholstenB Offline
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #336

              @sammy22:

              Könnte es sein, daß beim Parsen der .xml etwas schief geht? Ich habe die von hier https://github.com/openv/openv/wiki/Vor … terdateien für die 204D verwendet.

              Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe! `

              Habe mir die gerade angeschaut, sieht eigentlich ganz gut aus.

              Schalt den Adapter mal auf Debug, und lass mir die Logs zukommen

              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                sammy22
                schrieb am zuletzt editiert von
                #337

                Okay, habe auch noch keinen Fehler gefunden. Aber ich werde das morgen in Ruhe mal nebeneinander legen.

                Debug Logs schicke ich dann auch noch.

                Vielen Dank, wünsche einen angenehmen Abend!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  sammy22
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #338

                  Hallo blauholsten,

                  Du hast Recht - es lag an der vito.xml. Der Aufbau war wohl fehlerhaft. Jetzt habe ich eine andere .xml verwendet, angepasst und alles funktioniert! Yippie…

                  Vielen Dank für Deine Hilfe!

                  Sammy

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #339

                    Generell kann ich nur empfehlen, sich die vito.xml anhand der vitosoft 300 demo mitgelieferten Beschreibungsdateien selsbt zu basteln oder zumindest zu überprüfen. Es geistert auch viel Mist herum. Die benötigten Infos/Dateien findet man nach der Installation im Verzeichnis: …\Viessmann Vitosoft 300 SID1\ServiceTool\MobileClient\Config

                    Eurn Heizungstypen könnt ihr auch vorab mit dem Optolinkkabel, der Vitosoft Demo und einem Laptop in Erfahrung bringen..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #340

                      Kannst du mal ein Beispiel posten, was Vitosoft 300 da so ausspuckt?

                      Ich möchte irgendwie vermeiden, dass mir die Installation Müll auf meinem Windows-10-System hinterlässt, da es offensichtlich Probleme mit der Installation geben könnte, wie https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitosoft-300-Neuinstallation-auf-Win-10-Fehlermeldung-quot/qaq-p/37900 beschrieben.

                      Ansonsten gebe ich dir aber natürlich Recht. Ich habe auch bei mir jede einzelne Adresse der vito.xml samt zugehöriger Codierung in der vcontrold.xml überprüft und alles rausgeschmissen, was nicht funktionierte. Daher kann ich guten Gewissens sagen, dass meine xml-Dateien "sauber" sind in Verbindung mit unserer VScotHO1. 8-) Na ja, fast. Das fehlerhaft Setzen der Systemzeit und der Ferien habe ich noch drin. räusper

                      ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B4n4n3B Offline
                        B4n4n3B Offline
                        B4n4n3
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #341

                        Hallo zusammen,

                        ich bin gerade dabei eine Vitotronic 300 GW2 anzubinden.

                        vcontrold und der Viessmann-Adapter laufen soweit.

                        Ich hab schwierigkeiten herauszufinden welches Protocol ich verwenden muss.

                        Hat jemand für die Heizungssteuerung eine Vito.xml?

                        Ich denke mir würde auch weiterhelfen wenn ich verstehen könnte wie ich die Adressen herraus finden kann.

                        Vielleicht kann mir jemand dabei etwas weiterhelfen.

                        Vielen Dank!

                        Grüße B4n4n3

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • X Offline
                          X Offline
                          XerXes777
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #342

                          @passuff:

                          Generell kann ich nur empfehlen, sich die vito.xml anhand der vitosoft 300 demo mitgelieferten Beschreibungsdateien selsbt zu basteln oder zumindest zu überprüfen. Es geistert auch viel Mist herum. Die benötigten Infos/Dateien findet man nach der Installation im Verzeichnis: …\Viessmann Vitosoft 300 SID1\ServiceTool\MobileClient\Config

                          Eurn Heizungstypen könnt ihr auch vorab mit dem Optolinkkabel, der Vitosoft Demo und einem Laptop in Erfahrung bringen.. `

                          Wie bist du daran gekommen an die Software ?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #343

                            Hier gibts die 90 Tage Demo:

                            https://connectivity.viessmann.com/de-d … osoft.html

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • X Offline
                              X Offline
                              XerXes777
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #344

                              Wie hoch ist Chance, das man seine Parameter von der Heizung zerschießt?

                              Habe zu Anfang mit den ganzen Tools,

                              testweise eine Verbindung aufgebaut.

                              Eigentlich mit allen Tools für Windows,

                              die im Wiki gelistet sind, wo auch die Anleitung

                              für eine Installation für den Pi und vcontrold

                              sind.

                              Habe mit dem einem test Tool auch einen Wert

                              glaube das war 2020 ausversehen gesendet.

                              Habe mir jetzt mal die Demo von Vitosoft 300 geladen.

                              Und mir alle Parameter mal so angeschaut.

                              Dabei sind mir ein paar seltsame Werte aufgefallen.

                              Siehe Bilder

                              Siehe HK Name:
                              5054_10.png

                              Siehe mehrere Parameter mit 255:
                              5054_14.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Online
                                L Online
                                Linedancer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #345

                                Ich hab vor einigen Tagen festgestellt das das Schreiben des Niveau mit Werten kleiner Null nicht funktioniert. Scheint aber kein Problem des Adapters zu sein, vcontrold macht das anscheinend nicht korrekt.

                                –

                                Ciao, Gerhard

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  passuff
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #346

                                  Ich bin gerade auf einen interessanten thread in vcontrold github gestoßen:

                                  https://github.com/openv/openv/issues/218

                                  Axel Hoogestraat beschreibt hier sehr schön, wie er:

                                  1. die verfügbaren Mess- und Verstellgrößen der eigenen Anlage aus der Vitosoft 300 Demo bekommt (wie hier auch schon beschrieben)

                                  2. verschieden Messgrößen auf der selben Adresse aber unterschiedlichen Bits auslesen kann (wie hier in den letzten Jahren des öfteren Beschriebene Adresse 0x2500 für HK_RaumsolltemperaturaktuellA1M1, HK_Frostgefahr_aktivA1M1 und HK_AktuelleBetriebsartA1M1)

                                  3. alle verfügbaren Anlagentypen und deren Mess-/Verstellgrößen in eine Datenbank gespeichert hat

                                  Ich versuche gerade den Ansatz nachzuvollziehen sowie herauszufinden, ob Axel seine DB jemals veröffentlicht hat.

                                  Diese Konversation ist leider ein Übertrag aus dem openv /vcontrold wikispace, welches geschlossen wurde. Axel schreibt aber von der CCU.IO, daher habe ich gehofft ihn hier zu finden oder zumindest jemand der weiß was aus der Datenbank bzw. seinen Berechnungen geworden ist. Im Netz bin ich jedenfalls bisher auf keine xml Dateien gestoßen, welche auf ein und der selben Adresse zwei Messwerte ermitteln können.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    dtp
                                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                    #347

                                    Ich zeige euch hier mal meine vis-Steuerung unserer Viessmann Vitodens 200W (VScotHO1), weil ich bereits mehrfach darum gebeben wurde. Das Ganze ist aber absolut ohne Gewähr und Support. Aber es funktioniert bei mir nun so schon seit geraumer Zeit ohne Probleme.

                                    Die Seite zum Anzeigen der aktuellen Timer-Werte:
                                    996_2019-01-02_17h56_30.png

                                    Hier als txt-Datei zum Importieren:

                                    Das zugehörige Javaskript (sicherlich an einigen Stellen noch verbesserungswürdig, da ich kein "großer" Javaskript-Programmierer bin 8-) ):

                                    EDIT (15.01.2020): Da es Probleme gab mit der Datenübernahme bei der Forumsumstellung, habe ich den fehlerhaft übernommenen Code vorerst entfernt. Ich werde ihn aber zeitnah neu einfügen.

                                    ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      passuff
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #348

                                      @ Thorsten: Vielen Dank für deine Files!

                                      Ich habe es mittlerweile geschafft die Brennerleistung und den Status für die VScotHO1 hinzuzufügen. Beides auf der selben Adresse, allerdings verschiedene Bytes (0/1).Prinzipiell funktioniert es also. Leider kann man mit vcontrold derzeit meines Wissens zwar lange Blöcke lesen, aber nciht auswerten. Für die Auswertung sind derzeit nur 10 Bytes zugelassen.

                                      Für manche vl nichts Neues, für andere hier Brennerstatus/-leistung:

                                      vcontrold.xml

                                      ! <unit name="Prozent"><abbrev>PC1</abbrev>
                                      ! <calc get="V/2" set="V*2"><type>short</type>
                                      ! <entity>%</entity></calc></unit>
                                      ! <unit name="StatusByte2"><abbrev>STB2</abbrev>
                                      ! <calc get="B1" set="B1"><type>char</type></calc></unit>

                                      vito.xml

                                      ! <command name="getVitoPWRState_CFDM_value" protocmd="getaddr"></command>
                                      ! <addr>A38F</addr>
                                      ! <len>1</len>
                                      ! <unit>PC1</unit>
                                      ! <description>Brennerleistung in %</description>
                                      ! <command name="getVitoPWRState_CFDM_state" protocmd="getaddr"></command>
                                      ! <addr>A38F</addr>
                                      ! <len>2</len>
                                      ! <unit>STB2</unit>
                                      ! <description>Brennerstatus</description>

                                      Ich mache mich jetzt an den vcontrold source code um die 0..9Byte Begrenzung https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold.xml aufzuheben. Um zB den Frostschutzstatus, oder die Aktuelle SollRaumTemp zu lesen benötigt man mindestens 16 Byte.

                                      Ich habe gerade ein Problem mit dem Viessmann Adapter. Wenn ich meiner Vito.xml Messgrößen hinzufüge und die xml im Adapter neu einlese werden diese hinzugefügt, lösche ich allerdings im xml Messgrößen, werden diese im Adapter nicht entfernt. Einzige Lösung für mich: Adapter deinstallieren.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B4n4n3B Offline
                                        B4n4n3B Offline
                                        B4n4n3
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #349

                                        dein letzt genanntes Problem kann ich bestätigen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #350

                                          @passuff:

                                          .

                                          Ich habe gerade ein Problem mit dem Viessmann Adapter. Wenn ich meiner Vito.xml Messgrößen hinzufüge und die xml im Adapter neu einlese werden diese hinzugefügt, lösche ich allerdings im xml Messgrößen, werden diese im Adapter nicht entfernt. Einzige Lösung für mich: Adapter deinstallieren. `

                                          Hi,

                                          Ich kann das reproduzieren. Schaue es mir die Tage an, auf die schnelle kann ich nichts entdecken. Bitte ein wenig Geduld, danke

                                          Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                          - Alarm Adapter

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          807

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe