Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    906

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
26 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    Debug Log bitte. Bei mir gehen auch negative Werte …

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      Bluestar
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      Habe DEBUG mal für den sql adapter (sql.0) aktiviert, aktuell sind alle Werte aber positiv. Wird erst kommende Nacht wieder interessant.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        Dann schalte Debug eher erst heute ABend ein. Logfile kann grooooooosss werden

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          Und Du kannst Auch mal direkt in der DB schauen … nicht das Admin die Werte "nur" falsch anzeigt

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Offline
            B Offline
            Bluestar
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            Naja, die History Widgets im vis und auch die flot Grafiken zeigen nur die "0" Werte an.Man erkennt aber das die Kurve heute morgen von einem Wert tiefer als 0 kommen muss.

            9348_kollektor.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              Bluestar
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              In der Tabelle stehen auch nur die "0" Werte:

              | 20 | 1540166364467 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540166484493 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540166604486 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540166724456 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540166844501 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540166964500 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167084460 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167206104 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167324533 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167444513 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167564461 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167684493 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167804621 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540167924515 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540168044496 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540168164471 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540168284487 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540168404483 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540168524601 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540168644473 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540168764479 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540189645306 | 0 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540189765301 | 0.5 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540189885329 | 1 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190005307 | 1.6 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190125304 | 2.2 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190245424 | 2.8 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190365313 | 3.3 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190485358 | 3.8 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190605303 | 4.2 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190725315 | 4.6 | 1 | 4 | 0 |

              | 20 | 1540190845314 | 5.1 | 1 | 4 | 0 |

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                Bluestar
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                Leider keine negativen Temperaturen heute Nacht … Muss warten bis wieder kälteres Wetter angekündigt ist.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  Bluestar
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  Hallo,

                  andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:

                  sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                  sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                  im Debug Mode steht dann dazu:

                  sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                  sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol

                  sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number

                  sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false

                  Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    Ne das hat damit zu tun das das ein String mit „ Grad Celsius“ ist … bei positiven werten ist das nicht da? Dann sind die Werte schuld.

                    Wäre ein issue beim Adapter das es da gefixt wird.

                    Gesendet vom Handy ...

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      Bluestar
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      Hallo, genauso sieht es wohl aus. Sobald positive (inkl. 0) Werte erreichrt werden steht das "Grad Celsius" nicht mehr dahinter.

                      Ich schau mal nach dem viessmann Adapter…

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:

                        https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372

                        Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-)

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • blauholstenB Offline
                          blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @apollon77:

                          Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:

                          https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372

                          Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-) `
                          hi,

                          dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.

                          Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!

                          EDIT:

                          Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen.

                          Entwickler vom: - Viessman Adapter
                          - Alarm Adapter

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • blauholstenB Offline
                            blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @Bluestar:

                            Hallo,

                            andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:

                            sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                            sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                            im Debug Mode steht dann dazu:

                            sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                            sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol

                            sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number

                            sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false

                            Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun. `

                            Benutzt du in der Admin Konfig den Punkt: Datenpunktwerte kürzen???

                            Entwickler vom: - Viessman Adapter
                            - Alarm Adapter

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @blauholsten:

                              @apollon77:

                              Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:

                              https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372

                              Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-) `
                              hi,

                              dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.

                              Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!

                              EDIT:

                              Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
                              Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super

                              Gesendet vom Handy …

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                Bluestar
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                Hallo,

                                ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Bluestar
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                                  Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @Bluestar:

                                    Hallo,

                                    ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `

                                    Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.

                                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                    - Alarm Adapter

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • blauholstenB Offline
                                      blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @Bluestar:

                                      Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:

                                      sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                                      sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                                      Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `

                                      Bitte auch die Option an lassen.

                                      Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.

                                      Hoffe es klappt jetzt.

                                      Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                      - Alarm Adapter

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        Bluestar
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          Wenn sicher ist das nie ein + vorn dran steht ist die neue Regex valide :-) Sollte tun

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          623

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe