      Guten Abend,

      ich habe ein kleines Problem und hoffe hier finde ich Hilfe.

      Ich würde gerne mit dem Modbus Adapter aus dem Solaredge Wechselrichter den Wert für den aktuellen Verbrauch auslesen.

      Ich bekomme es jedoch einfach nicht hin.

      Grundsätzlich läuft die Verbindung und ich kann auch alle anderen gewünschten Werte wie z.B.

      40084 I_AC_Power AC Power value

      problemlos auslesen.

      Der Wert für den aktuellen Verbrauch wird sowohl am Wechselrichter Display wie auch im Monitoring Portal angezeigt, also ist dieser definitiv vorhanden.

      Probiert habe ich es über

      40206 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases)

      auszulesen, was aber scheinbar falsch ist.

      Sobald ich die Adresse 40206 aktiviere bricht die Modbus Verbindung ab (verbunden mit modbus: falsch).

      Nun habe ich auch schon eine ganze Zeit hier und da im Internet gelesen aber keine wirkliche Lösung gefunden.

      Hängt es evtl. mit meinem Stromzähler zusammen der den aktuellen Verbrauch misst und an den Wechselrichter übermittelt? Ist dieser nicht geeignet?

      Der Stromzähler ist per S0 an den Wechselrichter angeschlossen.

      Der Wechselrichter ist ein aktueller SE9k mit neuester Firmware.

      ioBroker sowie alle Module sind ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

      Vielen Dank vorab.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

        Das klinktfür mich so als wen je die wirkarbeit aus dem Stromzähler hohlt und nicht seiner eigenen Logik.

        Was theoretisch bedeuten könnte das er dadurch seine eigene messung nicht wiedergibt.

        Ich habe in 2-5 Wochen die Ehre mit solaredge werden sehen wie es da zusammenkommt

        Sent from my iPhone using Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sol21 last edited by

          Wie weiter oben geschrieben liegt bei mir die Adresse des Zaehlers auf 40207 (weshalb auch immer).

          Um auszuschliessen, dass Du das gleiche Problem hast, würde ich die 40207 versuchen. Wenn dies nicht passt, versuchen den Zählerhersteller auszulesen (Da erkennst Du am Wert besser, ob Du das richtige liest als einer wechselnden Leistung).Da die verschiedenen Adressen durchspielen 401023, 40124 … bis es irgendwo passt.
          3525_modbus.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Master77 last edited by

            Hallo zusammen.

            Gibt es außer dem Modbus Adapter noch eine Möglichkeit um an die Daten des WR zu kommen? Habe beispielsweise eine App ( Solar Analyzer Home ) auf meinem Handy mit der ich die Daten anhand des API Key und dem Standort auslese.

            Danke im voraus für die Info.

            Gruß Markus

            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sol21 last edited by

              • die App von Solaredge (was kann Solar Analyzer Home besser?)

              • Solaredge hat auch eine API für den Zugriff auf den Solaredge Server (verwende ich nicht - die Doku ist im Internet aber leicht zu finden)

              Vorteil von Modbus ist, dass man direkt auf den Wechselrichter zugreift. Grade für Steuerungsaufgaben ist der "lokale Echtzeitzugriff" von Vorteil.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Master77 last edited by

                Fand die App einfach optisch etwas ansprechender als die Solaredge App.

                Zu dem Zeitpunkt war sie im Angebote gewesen und da habe ich zugegriffen.

                Zum Zweiten habe ich meinem Solarteur

                gesagt daß er bei der Wartung TCP aktivieren soll was anscheinend vergessen hat. Bis zur nächsten Wartung dauert es halt jetzt noch was. Deshalb die Frage nach einer Alternative.

                Gruß Markus

                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ChristianM
                  ChristianM last edited by

                  @Master77:

                  Zum Zweiten habe ich meinem Solarteur gesagt daß er bei der Wartung TCP aktivieren soll was anscheinend vergessen hat. Bis zur nächsten Wartung dauert es halt jetzt noch was. `

                  Selber aktivieren ? Wenn ich mich gerade nicht irre musste nicht mal den Deckel dafür abnehmen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Master77 last edited by

                    Nur ungern weil ich noch Garantie auf die Anlage habe.

                    Und soweit ich weiß muss man den WR dafür öffnen.

                    Gruß Markus

                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ChristianM
                      ChristianM last edited by

                      Hab gerade nochmal nachgeschaut, ich komm bei mir ohne das öffnen an die Funktion dran.

                      Jeweils durch länger drücken der Taste unten am Gerät bestätigt man den Punkt

                      -Taste länger drücken

                      -Kommunikation

                      -Lan Konfiguration

                      -Modbus TCP 501

                      Gruß Christian

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Master77 last edited by

                        Welchen WR hast du?

                        Taster unter dem WR neben dem Kippschalter?

                        Gruß Markus

                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ChristianM
                          ChristianM last edited by

                          Ich hab den SE4K.

                          Genau den Taster neben dem Kippschalter.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Master77 last edited by

                            Ja super. Komme (bei meinem SE5000) in das Menü so wie du es geschrieben hast. Mache mich die Tage direkt an die Arbeit. Vielen Dank für deine Hilfe.

                            Gruß Markus

                            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              ehome last edited by

                              Habe nun ein neues "Problem" mit modbus/solaredge.

                              Fast ein Jahr lief alles super - konnte z.B.40083_I_AC_Power * 10 hoch 40084_I_AC_Power_SF die aktuelle Produktion berechnen.

                              Jetzt habe ich seit ein paar tagen die Anlage um einen einen LG Speicher aufrüsten lassen.

                              Nun haut es nicht mehr hin der Ausgegebene Wert ist definitiv nicht mehr die der Produktion.

                              Aus dem Photovoltaik Forum habe ich folgendes entnommen:

                              Register 62836 als float(swap) steht für Batterieleistung [W], neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie

                              Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]

                              Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich:

                              Das ist bei mir auch so. Leider sagt der Autor nichts über die Werde der PV Anlage selbst.

                              Hat jemand "zufällig" auch eine Kombination mit Speicher ?

                              Ich habe auch nirgends mehr Informationen gefunden.

                              Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Master77 last edited by

                                Hallo zusammen.

                                Habe TCP bei meinem WR aktiviert und die IP in den Modbus Adapter eingetragen. Leider springt der Adapter nicht auf grün. Was mache ich falsch? Anbei ein paar Bilder zum besseren Verständnis. Danke im voraus für die Hilfe.

                                Gruß Markus

                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e5a107.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/d8cb00f3c28815bc841c12470ae5a107.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e3ee2f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/0abedb07ef91e06833ffdf7171e3ee2f.jpg</link_text>" />

                                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ChristianM
                                  ChristianM last edited by

                                  Versuche mal deine Leseanforderungslänge float und bool mal zu reduzieren bzw ganz klein anfangen.

                                  Wenn das nicht hilft, mal mit diesem Programm versuchen. http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                  Ist Modbus auf dem WR aktiviert ?

                                  Ist die IP Adresse richtig ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Master77 last edited by

                                    Modbus ist auf dem WR auf dem Port 502 aktiviert.

                                    IP Adresse stimmt auch. Welche Werte sollte ich denn da eingeben?

                                    Gruß Markus

                                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Master77 last edited by

                                      Hallo nochmal. Wollte nur eben Bescheid geben das der Modbus läuft. Es lag einfach nur daran das ich noch keine Werte abgefragt habe. Hat einer von euch die Werte die man beim Solaredge WR abrufen kann auf deutsch?

                                      Gruß Markus

                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        easymeter last edited by

                                        Guck mal hier: https://www.solaredge.com/sites/default … ote-de.pdf

                                        Gruß

                                        Markus

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Master77 last edited by

                                          Hi…

                                          Habe jetzt ein wenig experimentiert und soweit läuft auch alles. Eine Sache gibt es jedoch wo ich nicht weiter komme.

                                          Beispielsweise wird mir bei dem Wert der derzeitig erzeugten Energie nicht wie es sein soll mit 1,1 (KW) bzw 1100 (Watt) angezeigt sondern 11000. Habe in dem Modbus Adapter versucht den Faktor von 1 auf 0,1 zu setzen aber ohne Erfolg. Wie habt ihr das ganze umgesetzt. Danke im voraus für die Hilfe.

                                          Gruß Markus

                                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sol21 last edited by

                                            Neben der Leistung gibt es noch den "Skalierfaktor" (ist auch in der Schnittstellebeschreibung erwähnt aber leider nicht genauer beschrieben).

                                            Am besten Du liest den Wert ebenfalls. Wenn er immer gleich ist hast Du es einfach. Je nach Anlagengrösse schaltet sich die Skalierfaktor aber je nach aktueller Leistung um. Dann musst Du die effektive Leistung berechnen.

                                            Suche mal im Forum nach "Solaredge Skalierfaktor" da gibt es schon einige Diskussionen.

                                            Ich selber verwende das Script aus folgendem Beitrag erfolgreich:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            403
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            59
                                            431
                                            99516
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo